doğru yapılan yapılan bir topraklamada, nötr ile toprak arasında, kısa devre olmaz. kısa devre okunuyorsa, sıfırlama yapılmıştır.sağlıklı bir topraklamada, nötr ve toprak hatları, dağıtım trafosunda birleşir. bu yüzden bir miktar direnç okumak normaldir. |
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > |
Sıfırlama yapılmıştı, ben ayırdım. Ancak şu anda topraklama yok, sadece barada toplanmış şekilde toprak hattını panodaki işim bitince bağlayacağım bu sebep olur mu < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
bağlantı yoksa, ötmemesi normaldir. ama dediğim gibi, nötr ile toprak hattı dağıtım trafosu üzerinden birleşir. |
150k direnç okuması eve yaklaşık 300 ile 5.000 metre mesafede trafo binası var demek olabilir. Sigortalar kapalı iken direnç okuması yerine 1-2 volt gibi voltaj okuyorsanız topraklamanız yetersiz demektir. Eve veya binadaki dairelere yetecek büyüklükte topraklama yerleştirilmemiş veya dairelere dağıtımda tek kablo ile topraklama dağıtımı yapılmış olabilir demektir. Bu şekilde bir başkasının topraklama kaçağı sizin hattınız üzerinden gözükür. Büyük maliyetlerden kaçan bilgisiz küçük müteahhit davranışı veya şerefsiz müteahhit davranışıdır. |
Cevaplar için teşekkürler, biraz daha detay vermem gerekli sanırım. Şöyle ki, Burası benim işletmem, sigortaların bağlantıları ve kendileri artık işlevini yitirmiş zaman içerisinde. Bağlantısını sıktığım sigorta kasası parçalanıyor dağılıyor. Ben de yenileri ile değiştirmek istedim. Sonra da fark ettim ki elektrikçim birden fazla nötr barası kullanmış ve nötr baralarından bazılarına alıcıların toprak hatlarını da bağlamış. Yani sıfırlama yapmış. Ben de düzenli bir şekilde hepsini ayırdım. İşletmemdeki bütün toprak hatları bir toprak barasına bağlı ancak bu toprak barası henüz bir yere bağlı değil. Çünkü binada topraklama yok. Birine yapının kenarından kazı yaptırarak toprak bağlantısı yaptıracağım. Ancak şu pozisyonda aklımı karıştıran bazı durumlar var. Bunlar: Yukarıdaki yazımda da bahsettiğim gibi, nötr ve toprak barası arasında kesik kesik ötüyor cihazım, toprak barasına bağlı toprak ve nötr uçları arasında kısa devre kontrolü yaptığımda herhangi bir sorun görünmüyor. Yani alıcıların olduğu noktada bir sıfırlama ya da kısa devre söz konusu değilken bunlar bara üzerinde toplandığında nasıl oluyor da kesik kesik ötüyor. Toprak ve nötr hatları arasında oluşan gerilim farkı buna sebep olabilir mi? 8-10 Voltluk bir değer okuyorum |