  • Klimamda gaz yoktu, taşındık gaz basıldı Montaj yapıldı ilk 10 gün sorunsuz kullandık sonra iç ünite fan kısmından su atmaya başladı, kurulum yapan Servisi aradık ölçüm yaptılar gaz eklediler. Kesilir kesilmez ise klima temizlik yapalım biraz kirlenme var ondan da olur dediler. Ertesi gün klima ilk açılışta 10 dk kadar hafif su attı sonra kesildi normal çalıştı. 2. Gün yakışık 1 saat kadar hafif su atma oldu yine kesildi. Kesildikten sonra 12 saat kadar çalışıyor bir sıkıntı olmuyor. Kirlilik su atmaya sebep olur mu öyle aşırı bir kirlilikte yok. Yada sıkıntı nedir giderden su akıyor sıkıntı yok.


    Değişen sürelerde ilk açılışta su atma oluyor kısaca.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi halilcc -- 3 Eylül 2025; 20:10:20 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



    _____________________________
    "Biz,bize gerici diyenlere 'deh' demek için gerideyiz".
  • Cihazı kapattığınızda kurutma yapmadığınız için ilk açılışta damlatıyor diye düşünüyorum siz cihazı kapadığınızda evap ıslak olur uzun vadede küf yapar


    Drenaj düzgün çekilmediği için akıtıyordur normal klimada su iç ortama değil drenaja dışarıya akar




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi B-2 Spirit -- 3 Eylül 2025; 21:32:4 >
    _____________________________
  • B-2 Spirit kullanıcısına yanıt

    Kurutma nasıl yapılıyor, kapatınca


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
    "Biz,bize gerici diyenlere 'deh' demek için gerideyiz".
  • Kendi özelliği yoksa fan modunda yarım saat çalıştırın

    _____________________________
  • Eğim vermemişlerdir..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
  • SEHZADE63 S kullanıcısına yanıt

    Klima genelde kesintisiz 12 - 16 saat çalışıyor bu sorun ilk saat içinde oluyor sonra sıkıntı yok.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
    "Biz,bize gerici diyenlere 'deh' demek için gerideyiz".
  • Gaz eksikse ilk çalışmada yüksek devirlerde çalışıp iç ünitede buzlanmaya neden olup sonra ortam 1 saate soğuyup düşük güç çekmeye başladığında buzlanma kesiliyordur. Yeterli gaz verdikleri halde böyle olduysa ya boru bağlantılarında sorun var ya da en kötüsü iç veya dış evaporatörde kaçak olabilir. Cihazda gaz yoktu demenizden dolayı en başta evaporatör kacagindan şüpheleniyorum ben. Klimayı ilk çalıştırdığınızda filtreleri kaldırıp bakın 1 saat. Buzlanma var mı?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi caliskansahis41 -- 4 Eylül 2025; 12:41:32 >