  • Merhaba arkadaşlar , elektirikten fazla anlamam çok ustası değilim şimdi bir şey sormak istiyorum ; evimizdeki prizler varya 220 voltluk , işte o prize sadece bir prize fazla yüklenilirse ne olur ? Yani , bir prize birden çok cihaz bağlanılırsa (tv , pc , laptop , şarj aleti, lamba , ses sistemi ) işte 6 cihaz falan ne olur ? Kaldırır mı ? Yanar patlar mı ?
    Bu kaldırır mı dediğimiz olay şalterimi attırıyor neden şalter atıyor ? Birde o cihazların bağlanması ile amper alakalı mı ? Yani bir prizin amperi yüksek olursa beslediği cihazlarda mı fazla olur , ve her birine 220 volt gider mi ? Teşekkürler dediğim gibi pek anlamam elektrikten.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Her bir prize 220 V gerilim gider. Bu prizler genellikle 16 A sigortaya bağlı olur. 220x16=3520 Watt enerji yapar. Yani bir prize max 3520 Watt yükleyebilirsiniz. Bunu aşarsanız sigorta atar. Saydığınız "tv, pc, laptop, şarj aleti, lamba, ses sistemi" aletlerin toplamı taş çatlasa 1000 Watt güç harcar. Yani sıkıntı olmaz.
    Yapay Zekanın Yanıtı

    Bir Prize Aşırı Yüklenilirse Ne Olur?

    Bir prize çok fazla fiş takmak veya yüksek güç tüketen cihazlar bağlamak tehlikelidir ve çeşitli sorunlara yol açabilir:

    Elektrik Çarpması Riski: Aşırı yüklenmiş prizler, elektrik akışında kesintilere neden olabilir ve bu da elektrik çarpması riskini artırır.

    Yangın Tehlikesi: Prizde aşırı akım, aşırı ısınmaya ve yangına yol açabilir.

    Kısa Devre: Aşırı yüklendiğinde, prizdeki teller aşırı ısınabilir ve kısa devreye neden olabilir. Bu da elektrik sisteminize zarar verebilir ve elektrik kesintilerine yol açabilir.

    Cihaz Hasarı: Aşırı yüklenmiş bir prize bağlı cihazlar, yetersiz güç alabilir ve hasar görebilir.

    İzin Verilen Güç Sınırı: Her priz belirli bir maksimum güç sınırı için tasarlanmıştır. Genellikle bu sınır 10-15 amperdir. Bir prize kaç fiş takılabilir veya kaç watt güç çekebilirsin, prizin bu sınırına bağlıdır.

    Şofben ve Elektrikli Sobalar: Şofbenler ve elektrikli sobalar gibi yüksek güç tüketen cihazlar, özel prizlere ve devrelere sahip olmalıdır. Bunları normal prizlere takmak aşırı yüklemeye ve yukarıda belirtilen sorunlara yol açabilir.

    Elektrikli Sobanın Fişi Neden Isınır?

    Elektrikli sobanın fişi aşırı yüklendiğinde veya gevşek bağlantı nedeniyle ısınabilir. Bu, yangın tehlikesi oluşturabilir. Sobanın fişi ısınıyorsa, derhal bir elektrikçiden yardım almalısın.

    Önemli Hatırlatmalar:

    • Bir prize kaç fiş takılabilir veya ne kadar güç çekebilirsin konusunda emin değilsen, bir elektrikçiye danışmalısın.
    • Yüksek güç tüketen cihazları asla aşırı yüklü prizlere takmamalısın.
    • Elektrikli prizleri ve bağlantıları düzenli olarak kontrol etmeli ve hasar görenleri derhal değiştirmelisin.
    • Elektrikle ilgili herhangi bir çalışma yaparken her zaman dikkatli olmalı ve yetkili bir elektrikçiden yardım almalısın.
    Yapay Zekanın Yanıtını Genişlet
  • Eğer aşırı yuklenirseniz sartel artar.



    Eğer sartel atmasaydi kablo tesisatı yanardi.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Her bir prize 220 V gerilim gider. Bu prizler genellikle 16 A sigortaya bağlı olur. 220x16=3520 Watt enerji yapar. Yani bir prize max 3520 Watt yükleyebilirsiniz. Bunu aşarsanız sigorta atar. Saydığınız "tv, pc, laptop, şarj aleti, lamba, ses sistemi" aletlerin toplamı taş çatlasa 1000 Watt güç harcar. Yani sıkıntı olmaz.
  • şarter atar baska ne olucak :) gider sarteli kaldırırsın baska birşey olmaz
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Doorbay

    Her bir prize 220 V gerilim gider. Bu prizler genellikle 16 A sigortaya bağlı olur. 220x16=3520 Watt enerji yapar. Yani bir prize max 3520 Watt yükleyebilirsiniz. Bunu aşarsanız sigorta atar. Saydığınız "tv, pc, laptop, şarj aleti, lamba, ses sistemi" aletlerin toplamı taş çatlasa 1000 Watt güç harcar. Yani sıkıntı olmaz.

    Voay be hocam harika anlatmışsınız teşekkür ederim sade bir anlatım anladım teşekkür ederim ama bir şey sormak istiyorum ; 16 A dediğinizde o A amper demek mi ? Yani bir priz maksimum 16 amper mi veriyor ve amper le watt aynı şey mi ? Bir prize 3520 watt yükleyebilirsiniz demişsinizde hocam ama mesela ani su ısıtıcılar şofbenler 7000 wattla çalışıyor prizden bu farklı bir şey mi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Standart (ev tipi) topraklı fiş ve prizlerde yüksek akımlı ürün bulunmaz. Hepsi standart 16 Amperdir.

    Elektrikli şofben prizden beslenmez, buattan da beslenmez. Bağlayan da yanlış yapar.

    Saygılar...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    Standart (ev tipi) topraklı fiş ve prizlerde yüksek akımlı ürün bulunmaz. Hepsi standart 16 Amperdir.

    Elektrikli şofben prizden beslenmez, buattan da beslenmez. Bağlayan da yanlış yapar.

    Saygılar...

    Nasıl yani hocam ya , banyoda bir fayansın ortasını delmişler ordan şofben bağlantısı için kablolar geliyor + - birde toprak kablosu vardı sonuçta bu da priz sayılmaz mı 220 volt 16 amper ise ama 7000 watt

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Psu olayı bu kadar önemli mi?
    5 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Rossberg


    quote:

    Orijinalden alıntı: Kerosen

    Standart (ev tipi) topraklı fiş ve prizlerde yüksek akımlı ürün bulunmaz. Hepsi standart 16 Amperdir.

    Elektrikli şofben prizden beslenmez, buattan da beslenmez. Bağlayan da yanlış yapar.

    Saygılar...

    Nasıl yani hocam ya , banyoda bir fayansın ortasını delmişler ordan şofben bağlantısı için kablolar geliyor + - birde toprak kablosu vardı sonuçta bu da priz sayılmaz mı 220 volt 16 amper ise ama 7000 watt

    Sigorta paneline binanın altındaki sayaçtan gelen evin ana elektrik kablosu vardır. Elektrikli şofben kurulurken evinin içindeki sigorta paneline 40a lik bir sigorta takılır ve sofben buradan beslenir. Sigortadan sonraki şofbene giden elektrik kablosu da 3.5mm olarak kullanılır.

    Yani şofben prizden beslenmiş olmaz. Elektriğin ana kaynağından sigorta kutusundan beslenmiş olur.

    Eğer prizden veya buattan alınan elektrikle besleme yapılsaydı cihaz çalışırken muhtemelen şalter atardı yada kablolar kavrulur, erir birbirlerine yapışırdı.




  • en fazla şarter atar hocam benşm odamda 2 adedt prizim var sadece 1 ana priz olarak tüm cihazlar oradan beslenmekte 1 atet 106 led tv imzada yazan monitör ses sistemi kasa ek olarak 1 aded cep tel şarj aleti 1 adedt led adatörü bunalrı çoğu 7/24 açıklar 3 yıldır herhangi bir sorun olmadı
  • onun hesabı yapılıyor. o priz hattına bağlı tüm prizlerden ya da bir tane prizden totalde maksimum 2500 watt a kadar güç çeekebilirsin. 3000 e kadar gider bu ama sonrası sıkıtnı. gerilim düşümü hesabı kurtarmayabilir kurtaradabilir

    fakat senn dediğin aletler az güç çekiyo sıkıntı olmazz
  • Kısaca benim anladığım,, prize takılan cihazların sayısı değil, çektiği güç önemli..
    Bir prize en fazla 15A, 3500w.. yüklenilebilir. Bunu 5-6 cihazda yapabilir, 2-3 cihazda yapabilir.
    Mesela; 1 adet su ısıtıcı 2500w,, birde soba bağladık 1600w , olmadı,, 4000w ı geçti,,, demekki, priz sadece su ısıtıcısını çalıştırır.. Veya genelde, 1600w soba bağlanır, başka cihazın bağlanmaması önerilir.

    BUnun yanında prizin kaliteside önemli,, 10 Tl ye aldiğimiz sıtandart üçlü priz ile veya 3 tl lik sıva altı piriz aynı işi yapmayacaktır.. 3-5 defa soba çalışınca, piriz ısınmaya başlar,,, daha sonra şarj aleti falan takılmak istendiğinde, uçları küçük olduğundan, önceden soba fişi prizi genişlettiğinden, temassızlığa neden olacaktır.
    Orjinal marka elektrik malzemeleri kullanıldığında, uzun süre sıkıntı çıkarmayacaktır.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Emin-Firtina

    Kısaca benim anladığım,, prize takılan cihazların sayısı değil, çektiği güç önemli..
    Bir prize en fazla 15A, 3500w.. yüklenilebilir. Bunu 5-6 cihazda yapabilir, 2-3 cihazda yapabilir.
    Mesela; 1 adet su ısıtıcı 2500w,, birde soba bağladık 1600w , olmadı,, 4000w ı geçti,,, demekki, priz sadece su ısıtıcısını çalıştırır.. Veya genelde, 1600w soba bağlanır, başka cihazın bağlanmaması önerilir.

    BUnun yanında prizin kaliteside önemli,, 10 Tl ye aldiğimiz sıtandart üçlü priz ile veya 3 tl lik sıva altı piriz aynı işi yapmayacaktır.. 3-5 defa soba çalışınca, piriz ısınmaya başlar,,, daha sonra şarj aleti falan takılmak istendiğinde, uçları küçük olduğundan, önceden soba fişi prizi genişlettiğinden, temassızlığa neden olacaktır.
    Orjinal marka elektrik malzemeleri kullanıldığında, uzun süre sıkıntı çıkarmayacaktır.

    Teşekkür ederim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Easybell arkadaşın anlattığı gibi prizler 220 v olup prizden çekilecek olan akım ise takılan cihaza bağlıdır. Sen cihazı takarsın 220v çalışma sartidir.akim ise cihazın ihtiyacıdır. Kendisi çeker. Ancak prizlere 2.5 mm2 lik kablo kullanıldığından bir akım taşıma kapasitesi vardır. Bu kapasite 16 A den yüksektir ama 16 A dan sonrası kabloda ısınma yapar. Devam edilirse kablo yanar veya bağlı olduğu cihaz ve diğer tesisat yanar.bu nedenle de oraya bit önlem gerekir. Bu önlem sigortadir.16A sigorta konur.guc=gerilim akım dan 220x16 => güç =3500 watt gibi bişey çıkar. Bağlanan cihaz bu değeri asmadigi sürece sigorta devreyi kesmez yani atmaz. Şofben komşuna gelecek olursak şofben gibi cihazlar yüksek güç tüketir. Onun için ona has bi kablo çekilmelidir. Normal kullanılan prizler Buatta toplanır. Tek bir buata Max 7 priz bağlanır.ancak dediğim gibi şofben gibi yüksek güç tüketen cihazların hattı ve sigortası ayrı olur. Öyle buattan ya da başka bir prizden paralel bağlanan şofben zaten bağlı olduğu sigortayı ve prizleri mahveder. Sürekli atar durur. Bir de ben simdiye kadar hiçbir yerde şofben için 40A lik sigorta takılıp en az 3.5 mm2 lik kablo çekildiğini gormedim ne tesisatıni yaptırdığımız konutlarda ne de çizdiğim projelerde.zaten evdeki sigorta kutusuna gelen ve tüm evi besleyen kablo 6mm2 lik kablo. Şofbene de 2.5 mm2 lik kablo çekilir. 3500 watt a kadar sıkıntı çıkarmaz sigorta.16A olan sigorta takılır ona da. Bu sebepten genellikle o şofben 3 e verildi mi kısa süre sonra sigorta atar :D zaten şofben yüksek sıcaklıktaki şu için kullanılmamalı. 1 ve 2 kademesinde kullanılmalı. Bu kademelerde daha az güç tüketir. Ancak Alternatif yollar şart. Gün ısı gibi mesela. Şofben her ne kadar kulumu kolay ve kısa vade de gün isi gibi alternatiflerden daha ucuz olsa da. Sonradan sıkıntı çıkaran bir cihaz. Elektrik kaçırma olayları da olur nadiren. İçindeki termostat kireçlenmeden veya kuru kullanımda patlarsa garantiye girmez. Zaten şofbenin başka da bi sıkıntısı olmaz genellikle.kisacasi şofbenin kullanım olayına dikkat edin yoksa tesisata ya da kendinize zarar verebilirsiniz.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mesutsaygıoğlu

    Easybell arkadaşın anlattığı gibi prizler 220 v olup prizden çekilecek olan akım ise takılan cihaza bağlıdır. Sen cihazı takarsın 220v çalışma sartidir.akim ise cihazın ihtiyacıdır. Kendisi çeker. Ancak prizlere 2.5 mm2 lik kablo kullanıldığından bir akım taşıma kapasitesi vardır. Bu kapasite 16 A den yüksektir ama 16 A dan sonrası kabloda ısınma yapar. Devam edilirse kablo yanar veya bağlı olduğu cihaz ve diğer tesisat yanar.bu nedenle de oraya bit önlem gerekir. Bu önlem sigortadir.16A sigorta konur.guc=gerilim akım dan 220x16 => güç =3500 watt gibi bişey çıkar. Bağlanan cihaz bu değeri asmadigi sürece sigorta devreyi kesmez yani atmaz. Şofben komşuna gelecek olursak şofben gibi cihazlar yüksek güç tüketir. Onun için ona has bi kablo çekilmelidir. Normal kullanılan prizler Buatta toplanır. Tek bir buata Max 7 priz bağlanır.ancak dediğim gibi şofben gibi yüksek güç tüketen cihazların hattı ve sigortası ayrı olur. Öyle buattan ya da başka bir prizden paralel bağlanan şofben zaten bağlı olduğu sigortayı ve prizleri mahveder. Sürekli atar durur. Bir de ben simdiye kadar hiçbir yerde şofben için 40A lik sigorta takılıp en az 3.5 mm2 lik kablo çekildiğini gormedim ne tesisatıni yaptırdığımız konutlarda ne de çizdiğim projelerde.zaten evdeki sigorta kutusuna gelen ve tüm evi besleyen kablo 6mm2 lik kablo. Şofbene de 2.5 mm2 lik kablo çekilir. 3500 watt a kadar sıkıntı çıkarmaz sigorta.16A olan sigorta takılır ona da. Bu sebepten genellikle o şofben 3 e verildi mi kısa süre sonra sigorta atar :D zaten şofben yüksek sıcaklıktaki şu için kullanılmamalı. 1 ve 2 kademesinde kullanılmalı. Bu kademelerde daha az güç tüketir. Ancak Alternatif yollar şart. Gün ısı gibi mesela. Şofben her ne kadar kulumu kolay ve kısa vade de gün isi gibi alternatiflerden daha ucuz olsa da. Sonradan sıkıntı çıkaran bir cihaz. Elektrik kaçırma olayları da olur nadiren. İçindeki termostat kireçlenmeden veya kuru kullanımda patlarsa garantiye girmez. Zaten şofbenin başka da bi sıkıntısı olmaz genellikle.kisacasi şofbenin kullanım olayına dikkat edin yoksa tesisata ya da kendinize zarar verebilirsiniz.

    Hocam harikasınız çok iyi anlatmışsınız teşekkürler

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • sigortalar yanabilir başıma geldi
  • 