Merhaba arkadaşlar, elimde yanık bir 400/19 volt 3 faz trafo var, trafonun primeri 3 adet 0.25mm2 emaye tel ile 2000 tur sarılmış, ben bunu 1 adet 0.75mm2 emaye tel ile 670 tur sarsam aynı işlemi yapmış olurmuyum yada bir sorun çıkarırmı, daha bu durumla ilgili tecrübe eden arkadaşlarımın yardımını bekliyorum, şimdiden yardımlarınız için teşekkürler. < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Trafo sarım ve kesit hk.



-
-
Olmaz maalesef.
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
220v ile kullancaksın sanırım..
birkaç amper sigorta üzerinden bağla boşta test et,
trafo boşta uğulduyor mu, boşta ısınıyor mu, kaçak var mı diye.
Sonra git gide çıkışa yük bağlarsın, çıkış voltajını ölçersin hatta o sargıyı da değişirsin vs.
Size çıkışta kaç volt, kaç amper lazım ?
Mevcut sargılardan birine 220v verince çıkış voltajı kaç ?
Sargılar tamemen aynıysa ve yönlerini de kesin biliyorsan,
o üçünü paralel bile bağlayabilirsin (yine sigortalı olarak)
çıkış akımı artmış olur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi limbesh -- 11 Temmuz 2025; 17:0:55 > -
U1/U2 =N1/N2(U gerilimi, N sipir sayısını temsil eder.) dolayından dolayı, çıkış sipir sayısını düşürürsen, çıkış gerilimini de düşürmüş olursun. amacın daha fazla güç elde etmekse, hiçbir zaman trafoya giren güçten fazla çıkış gücü elde edemezsin. trafoları gücü boyutlarıyla sınırlıdır.
-
Merhaba, güzel bir soruya değinmişsin. Elindeki trafonun sarımında yapacağın değişiklik bazı sonuçlara yol açabilir, bu yüzden teknik olarak dikkatli olmak önemli.
Önce Durumu Netleştirelim
Orijinal Primer:
3 adet 0.25 mm² emaye tel (muhtemelen paralel bağlı)
2000 tur
3 fazlı
Senin Düşündüğün:
1 adet 0.75 mm² tel (kesit olarak eşit, çünkü 3 × 0.25 mm² = 0.75 mm²)
670 tur sarım
Sarım Sayısını Neden Azaltmak Sorun Olabilir?
1. Gerilim Düşer:
Trafo gerilimi doğrudan sarım sayısıyla orantılıdır. Sen:
2000 tur → 400 V
670 tur → ?
Oran orantı yaparsak:
670
2000
×
400
=
134
V
2000
670
×400=134V
Yani sen bu şekilde sararsan, artık primerin 400 V değil, 134 V çalışmaya uygun olur. Eğer hâlâ 400V verirsen, manyetik doyuma girer, ısı artar, trafo yanar.
2. Güç Sorunu Çıkmaz (Kesit Sabit)
Tel kesiti aynı olduğu için, taşıyabileceği akım kabaca eşit olur. Burada sorun yok. Ama:
Kalın tel → daha az tur sığar
Daha az tur → daha az manyetik alan
Daha az manyetik alan → istenen voltaj elde edilemez
3. Akı Yoğunluğu ve Manyetik Doyum Riski
Sarım sayısını düşürmek, trafoya giren voltaj başına manyetik akı yoğunluğunu artırır. Çekirdek malzemen buna uygun değilse doyuma girer → ısınma, verimsizlik, yanma.
Ne Yapabilirsin?
1. Aynı Sarım Sayısını Koru (2000 tur):
0.75 mm² tel kalın olduğu için, sığmazsa daha büyük karkas veya katmanlı sarım düşün.
2. Daha Kalın Tel Kullandın Ama Aynı Toplam Kesiti Korudun:
Bu iyi bir şey. Ancak sarım sayısını düşürürsen voltaj ve çalışma frekansı değişir.
3. Alternatif: Telin 2 kat daha kalınını kullan, ama tur sayısını yarıya indir.
Bu durumda trafo voltaj oranı yarıya düşer → 400 yerine 200V çalışmalı.
O zaman sekonderden 19V değil yaklaşık 9.5V alırsın.
Sonuç:
Eğer sarım sayısını 670 tur yaparsan ve 400V uygularsan trafo ciddi zarar görür.
Doğru seçenek:
Ya yine 2000 tur sar (0.75 mm² tel ile sığarsa)
Ya da 670 tur sararsan, primer girişine maksimum 134V uygula
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >