  • Az önce banyonun lambasını tamir ederken birden şarteller attı. Neyse şartelleri kaldırdım banyo lambasının şartelini kapattım. İşime devam ederken vidayı sıktığım bir anda toprakla nötrü bir anlığına kısa devre ettim ve kıvılcım çıktığını gördüm. Allah allah dedim bu sefer bilerek tornavidayla kısa devre ettim. Hem dairenin ana giriş şarteli hemde apartmanın ana giriş şarteli attı. Hiçbir anlam veremedim. Birde sadece atan sigorta dairenin ana giriş sigortası.

    Daireyi TOKİ'den aldık. Acaba tesisatla ilgilimi bir yanlışlık var yoksa bu normal mi?



  • Dairenin ana giriş sigortası dediğiniz kaçak akım rolesidir büyük ihtimal.Çarpılmaları önlemek veya evdeki tesisat kaçaklarında direk olarak o sigorta atar ve evdeki elekriği keser normal durum
  • Peki toprakla nötrü kısadevre ettiğimde niçin o atıyor, hemde lambanın bağlı olduğu sigorta kapalıyken. Bana çok garip geldi. Nedeni hakkında açıklama yapabilecek olan var mı?
  • Atan kaçak akım koruma rölesi.Nötr ve toprağı kısa devre ettiğinizde atması normaldir.Yeni daireler ve apartmanlar 3 Fazla besleniyor.Bu durum dengesiz yüklenme sonucunda trafonun yıldız noktasının kaymasına nötr hattında bir miktrar gerilim oluşmasına neden olur.Siz elektriği lambanın sigortasından kestiğiniz için nötr hattı kesilmemiş.Bu durumda nötr ve toprağı kısa devre ederseniz kaçak akım koruma rölesi, devreyi açar.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Atan kaçak akım koruma rölesi.Nötr ve toprağı kısa devre ettiğinizde atması normaldir.Yeni daireler ve apartmanlar 3 Fazla besleniyor.Bu durum dengesiz yüklenme sonucunda trafonun yıldız noktasının kaymasına nötr hattında bir miktrar gerilim oluşmasına neden olur.Siz elektriği lambanın sigortasından kestiğiniz için nötr hattı kesilmemiş.Bu durumda nötr ve toprağı kısa devre ederseniz kaçak akım koruma rölesi, devreyi açar.


    Çok teşekkür ediyorum, gerçektende açıklayıcı oldu. Bende apartmanın elektrikçisi yanlışmı bağlamış diye hayıflanıyordum.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: samed.yıldırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Atan kaçak akım koruma rölesi.Nötr ve toprağı kısa devre ettiğinizde atması normaldir.Yeni daireler ve apartmanlar 3 Fazla besleniyor.Bu durum dengesiz yüklenme sonucunda trafonun yıldız noktasının kaymasına nötr hattında bir miktrar gerilim oluşmasına neden olur.Siz elektriği lambanın sigortasından kestiğiniz için nötr hattı kesilmemiş.Bu durumda nötr ve toprağı kısa devre ederseniz kaçak akım koruma rölesi, devreyi açar.


    Çok teşekkür ediyorum, gerçektende açıklayıcı oldu. Bende apartmanın elektrikçisi yanlışmı bağlamış diye hayıflanıyordum.


    Önemli değil




  • quote:

    Orijinalden alıntı: samed.yıldırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Atan kaçak akım koruma rölesi.Nötr ve toprağı kısa devre ettiğinizde atması normaldir.Yeni daireler ve apartmanlar 3 Fazla besleniyor.Bu durum dengesiz yüklenme sonucunda trafonun yıldız noktasının kaymasına nötr hattında bir miktrar gerilim oluşmasına neden olur.Siz elektriği lambanın sigortasından kestiğiniz için nötr hattı kesilmemiş.Bu durumda nötr ve toprağı kısa devre ederseniz kaçak akım koruma rölesi, devreyi açar.


    Çok teşekkür ediyorum, gerçektende açıklayıcı oldu. Bende apartmanın elektrikçisi yanlışmı bağlamış diye hayıflanıyordum.


    nötörle topraklama arasına lamba koysak yanarmı demek istiyorsun.




  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: xdemir


    quote:

    Orijinalden alıntı: samed.yıldırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Atan kaçak akım koruma rölesi.Nötr ve toprağı kısa devre ettiğinizde atması normaldir.Yeni daireler ve apartmanlar 3 Fazla besleniyor.Bu durum dengesiz yüklenme sonucunda trafonun yıldız noktasının kaymasına nötr hattında bir miktrar gerilim oluşmasına neden olur.Siz elektriği lambanın sigortasından kestiğiniz için nötr hattı kesilmemiş.Bu durumda nötr ve toprağı kısa devre ederseniz kaçak akım koruma rölesi, devreyi açar.


    Çok teşekkür ediyorum, gerçektende açıklayıcı oldu. Bende apartmanın elektrikçisi yanlışmı bağlamış diye hayıflanıyordum.


    nötörle topraklama arasına lamba koysak yanarmı demek istiyorsun.


    Hayır, o kadar büyük bir değer değil.Ancak kaçak akım rölesinin açması için yeterli.




  • Benim anlayamadığım lamba tesisatına da topraklama mı çekilmiş ?
    Topraklama sadece topraklı prizlere çekilir diye biliyorum.
    Ya da toki yeni işlerinde lamba sortisinede toprak çekiyor olmalı.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Benim anlayamadığım lamba tesisatına da topraklama mı çekilmiş ?
    Topraklama sadece topraklı prizlere çekilir diye biliyorum.
    Ya da toki yeni işlerinde lamba sortisinede toprak çekiyor olmalı.


    Evet hocam yeni tesisatlarda var(Sadece toki evlerinde değil).Hatta yeni avizelerdede toprak bağlantısı var.
  • 