  • resimde görünen programda kırmızı kare içine aldığım DT0 1111 e eşit olursa mavi ve yeşil kare içine aldığım kontakların durumu nasıl olur?

     plc programında kafama takılan yer



    _____________________________
  • DT0 1111 e eşit olduğunda R2 (bobin diyelim ) etkin olur. R2 bobini enerjilendiğinde normalde kapalı olan mavi işaretli R2 kontağı açılır, açık devre olur. yeşil ile işaretli normalde açık R2 kontağı ise kapanır. iletime geçer.