Şimdi Ara

Havai hat kablo boyutu

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
8
Cevap
2
Favori
174
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar siz elektrikle ilgili sorum olacak ana trafodan eve gelen hat (alminiyum kablo) mesafeden ötrümü boyutu deyişiyor?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • Merhaba.


    Trafo gücü ve hattın mesafesi kablo kesitine etki eder.


    Yüzey alanı artan (kesiti büyüyen) iletkenin direnci azalır. Buna göre akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü de azalacaktır.


    Havai hat ve yer altı hatlarında,iletkenin ve kablonun akım taşıma kapasitesine göre ve gerilim düşümü miktarına göre kesit seçimi yapılır. Aynı zamanda kısa devre hesapları yapılarak kesit seçimi netleştirilir.

    Hattın başı ile sonu arasında,iletken direnci sebebi ile gerilim farkı meydana gelecektir. Esasen elektrik iletiminin yüksek gerilim ile sağlanmasının ana sebeplerinden biri de budur.

    Bu bağlamda iletken kesitini belirlemede mesafenin de rolü,etkisi vardır.


    Saygılarımla...

  • Çok sağolun, mesela 200 metrlik mesafede (evle trafo arasında) havai hat 6mm² olsa olurmu? Şimdiden teşekkürler


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Raul1995

    Çok sağolun, mesela 200 metrlik mesafede (evle trafo arasında) havai hat 6mm² olsa olurmu? Şimdiden teşekkürler

    Sizler de sağ olun.


    Bulunduğunuz bölgede havai hat,yer altı hattı var ise dağıtım şirketi en yakın direkten veya yer altı hattı ise en yakın box panodan (şebeke dağıtım panosundan) veya yer altı buatı gibi bir dağıtım noktasından evinize bağlantı verecektir.


    Ana kolon hattı alüminyum iletkenli kablo olarak tercih edildi ise asgari kesit 10mm²'dir. Alüminyum iletkenli kabloda en ince 10mm² kesitinde kablo seçebilirsiniz. Daha ince üretim yoktur.


    Bakır iletkenli ana kolon hatlarında ise yönetmelik gereği tercih edilebilecek asgari kesit 6mm²'dir.


    Monofaze abonelikler için 2x6mm² bakır,2x10mm² alüminyum iletkenli ana kolon kablosu asgari olarak tercih edilebilir.


    Trifaze abonelikler için kesitler asgari olarak aynı olup,damar sayısı 4'tür. 4x6,4x10 gibi.


    "Dağıtım şirketinin ve perakende satış şirketinin kurallarına göre değişmekle birlikte" mesken aboneliğinde nötr kesiti,faz kesiti ile aynı olmalıdır.


    Büyük kesitlerde mevcut olarak bulunan örneğin 3x16+10 gibi nötr kesiti ince olan kablo,mesken aboneliklerinde kullanılamaz.


    Besleme türünüz trifaze mi olacak,yoksa monofaze mi ?





  • Monofaze olacak. 220 volt için kaç ampere kadar sigorta kullanmak daha iyi olur? Yani kaç tane sigorta kullanmak iyi olur?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Raul1995 R kullanıcısına yanıt

    öncelikle meskenin toplam gücüne göre değişebilir. kablo kesidi de meskenle traafo arasındaki mesafeye bağlı olarak, %3 gerilim düşümünü aşmayacak şekilde hesaplanarak, tespit edilir. genelde projesi olmayan yerlere abonelik vermezler.

  • quote:

    Orijinalden alıntı: Raul1995

    Monofaze olacak. 220 volt için kaç ampere kadar sigorta kullanmak daha iyi olur? Yani kaç tane sigorta kullanmak iyi olur?

    Merhaba. Bu işlemleri teorik bilgi için değil de uygulama için soruyorsanız,kesitler ve sigorta (linye hattı) adetleri yapılan projelendirme ile belirlenir. Elektrik tesisat projesini çizdirip uygulatarak dağıtım şirketine başvurarak işlemleri başlatırsınız.


    Bunu söylememin sebebi,ne kadar bilgi versek de net sonuç projelendirmenin ardından çıkacaktır.


    Kaç ampere kadar sigorta takılacağı ise yine projede belirtilir.


    Kurulu güç hesaplanır, %60'ı alınarak talep gücü elde edilir. Talep gücü sizin sigorta amperajınızı belirler.


    Kurulu güç,projede belirtilen priz,aydınlatma vb. tüm yüklerin aynı anda çalışması halinde elde edilecek güç değeridir.


    Bu değer meskenlerde sabit olan %60 diversite faktörü ile çarpılır.


    Örneğin 9kW kurulu güç çıktı. %60'ı alınır. 5,4kw - > 5,5kW yani 25 Amper ana sigorta takılacaktır.


    Ana kolon hattı 6mm²'den ince olamaz. 200 Metre önemli bir mesafe. Gerilim düşümü hesabı sonucunda %3'ün altında değerler elde edilmelidir.


    (Aydınlatma ve priz kabloları için bu değer %1,5'tur).


    Bu değer elde edilene kadar kesit büyütülür. Yani hattın başında 230V var ise, %3'ü 6,9 Volt'tur. Buna göre 200 metre monofaze hattın ucunda en az 223,1 Volt görülebilmelidir.


    Sigorta kısmına gelince temel bir bilgi vermemiz gerekirse (sigorta sayısı yine projede belirtilir,sonradan,enerji bağlandıktan sonra ana sigorta amperajını yükseltmemek şartıyla evin istediğiniz bölümüne ek olarak hat çektirebilirsiniz).


    Çamaşır,bulaşık makinesi,fırın,anî su ısıtıcısı gibi yüksek güçlü cihazlara özel linye çekilir. Yani bu cihazların prizleri buattan beslenmez,direkt sigortadan prize kadar hat çekilir.


    Aydınlatma ve priz linyeleri yönetmelik gereği ayrı olmalıdır. Yani aydınlatma hattına ayrı,prizlere ayrı sigorta ve hat çekilir.


    Onun dışında enerji aldıktan sonra,kabul gerçekleştirdikten sonra ana sigorta amper değerini yükseltmemek şartıyla (talep gücünü aşmamak şartıyla ki bu usulsüz enerji kullanımından cezaya tabiidir) istediğiniz kadar sigorta ekleyebilirsiniz. Hatta bağladığınız ek prizler,aydınlatmalar çoğunlukla eş zamanlı çalışmayacak ise zaten ana sigortanızı attırmayacaktır.


    Saygılarımla...





  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.