  • bir PLC ile karakter LCD operatör panel RS232 üzerinden haberleşiyorlar
    kablo boyu 2 metre

    aynı panoda kontaktörler çekip bırakınca
    elektromanyetik parazit oluşuyor ve ekran yazıları bozuluyor

    şimdi sorum şu
    RS232 kablonun blendajı ( ekranlama ) hiç bir yere bağlı değil

    RS232 kablosunun blendajını panonun şasesine bağlarsam
    elektromanyetik parazitlerin kablonun içindeki RS232 hatlarına bulaşmasını ne kadar önler ?

    yani teoride böyle bir şey var mı ?



  • evet teoride de uygulamada da vardır böyle birşey.kontaktör çekme işlemleri elektriksel yani panelin beslemesini bozmuyorsa yani parazit yaratmıyorsa düzelmesi gerekir.pano şasesi yada varsa başka bir topraklamada işe yarar.sağlıklı bağlantı yapmakta şart tabiki.
  • eğer pano doğru topraklanmışsa teorik olarak engeller.
  • Öncelikle yapmanız gereken PLC ve OP nin aynı noktadan (Pano topraklaması) topraklamaya irtibatlanması gerekir.Genelde bu toprak bağlantısı hep ihmal edilir.Haberleşme kablosunda ise blendajı örneğin DB9 konnektörlerin metal şasesi ile irtibatlandırmak yeterlidir.
  • Kontaktörler çekerken sorun olmaz Ancak Bırakma anında Pik akımları oluştururlar buda elektronik kartdaki sistemi etkiler sorununuz bu nasıl önlersiniz,

    Kontaktör bobini ile faz arasına 22nf 400v ve 100 -ohm direnci seri baglayınız sorununuz bir daha olmayacaktır,

    kolaygelsin
  • kablonun dış şaşe kaplamasını toprak hattına bağlarsan iş hallolur kanaatindeyim. tabi dış kaplamasının örgü sıklığıda önemli ne kadar sık örülmüşse o kadar iyi... biz MR cihazıyla beraber kullanılan bir cihazın kablosunda alüminyum bant kullanarak çözmüştük.