    Elektrikli araç şarjı için 220V 32 amperlik bir şarj ünitem var. Bunu kullanabilmek için sigorta kutusundan ayrılmış bir sigorta ile kablo kanalı içinden bağımsız 4x3lük hat çektirip şarj ünitesini duvara sabitlemeyi planlıyorum. Sigortadan duvar ünitesine mesafe 17 metre.


    Bunun için sigorta paneline kaç amperlik sigorta ile bağlantı yapmamız gerekir? Dairenin tek ana sigortası 40A ama yükseltebilirim.


    Sağlıklı bir sistem için başkaca tavsiyeleriniz olur mu?


    Not: Sistemin ani kalkış yükü yok. Yavaş yavaş kalkıyor.


    Ekte örnek uygulama görseli mevcut.

    3x4mm kablolama ile 32A hat ve Sigorta



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tutunmayan -- 16 Aralık 2021; 12:46:49 >



    _____________________________




  • 3 mm2 kablo yok, sanırım 3x4mm2 demek istediniz. Kablo tanımınızı anlayamadım.


    2.5 mm2'den sonra 4mm2'ye geçiliyor.


    Elektrikli aracım olmadığı için şarjda kaç amper çeker vs. bilmiyorum. Aracın teknik dökümanında hangi tip kablo ve sigorta yazıyor olmalı. Yada mail atıp sorun.

    _____________________________
  • 32Amper demişsiniz, muhtemelen 220Volttur.

    3x4mm kablolama ile 32A hat ve Sigorta
    3x4mm kablolama ile 32A hat ve Sigorta

    Evlerdeki priz hatlarında kullanılan 2.5mm^2 kesitli kablolara bu yük biniyor esasında. Yani kullanımda biniyor. Ama aklınızda 4mm^2 varsa uygulayabilirsiniz. herşeyin fiyatı uçtuğu için ve de 17 metre kablodan bahsettiğiniz için, fikir vermek de düşündürüyor..... Gerilim düşümü, çalışırken ısınma ve kısadevre-aşırı zorlanmadaki ısınma için kesit düşünülür.


    Yalnız daha önemli bir konu. Resimde yanda başka şarz cihazları görünüyor??? Herkes sıfırdan tekrar aynı kablo ile hat mı çekiyor??? Elektrik saatlerinden ayrı ayrı çekildiğinden böyleyse sözüm yok. Ama saat yoksa, ana hat çekilir, kalınca sonra bu hattan alt kısımlara ince hatlarla ayrılır. Mesela sanayideki duvarlara takılı prizzlere 4*4 antikron ile anahat döner, alt kısımlara da 4*2.5 ile 380Voltluk prizler bağlanır. Belki daha kalın olmalı yerine göre ama uygulama bu şekilde yapılabiliyor. Toplam yük arttığında, 100amper-200amper her ne ise, ona göre anahat kalınlığı seçilir ve her kullanıcıya bu anahattan ayrım yapılır.

    _____________________________




  • Merhaba, Yanıtlar için teşekkür ederim. Fotoğraf gerçek uygulama alanından değil. Sadece örnek teşkil etmesi açısından eklemiştim.


    Ev içi sigortadan tek cihaz için bağımsız hat çekilecek ve max 32A yük binecek cihaz 32 amperlik bir cihaz. Araç şarja başlamadan önce cihazla konuşup kaç amper alabileceğini öğreniyor ve ona göre yük çekiyor. Cihaz 8-32 amper olarak ayarlanabiliyor ve araca ben 8'e ayarlandım 8 al derse araç da 8A çekiyor. 32A çek derse 32 çekiyor.


    Kabloyu tek fazlı 220V ve 32A için güvenli olması için 4mm kare olarak seçmeyi düşündüm.


    Emin olmadığım konu eğer 32A sigorta takarsak ve anlık olarak bu amper biraz yükselirse sigorta atar mı? yoksa 40A lik bir sigorta takmak mı gerekir. Bu durumda da eğer 40A takarsak emniyet açısından bir zafiyet oluşur mu

    _____________________________
  • tutunmayan T kullanıcısına yanıt
    Sigortalarda zamana bağlı trip curve oluyor genelde. Kapasitenin ne kadar üstüne çıkılırsa o kadar hızlı atıyor.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
    _____________________________
  • tutunmayan T kullanıcısına yanıt

    Merhabalar. Aynı sistemi ben de kurdum. Uzun süreli kullanımda bir sorun yaşadınız mı?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
  • Yılın Üyesi kullanıcısına yanıt

    merhaba;

    aynı sistemi şimdi ben kuracağım. Mesafe 35 metre ve güç 5 kw. 3*4 kablo yeterli mi

    _____________________________
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • Monofaze hatta 15 metre için ben de aynı sistemi kuracağım. Taşınabilir şarj aleti otomobil markasının kendi aleti olduğu için priz kısmını 10A yapmışlar, dolayısıyla bu cihazı kullandığım sürece 220x10A=2.2kw şarj edecek..

    Ama ileride (yine monofaze olarak) farklı bir şarj aleti alırsam ve 3x32A mavi sokete geçersem 7kw alabilirim diye hazırlık olması açısından kablolamayı buna uygun yapmak istiyorum. O da sanırım 3x6 oluyor 7kw için.

    Bu sefer de 2kw için 3x6 çok mu gelir (kablonun 6 kesit olması 2kw şarj aleti kullanırken herhangi bir dezavantaj yaratır mı?), 3x4 mm2 mi olması gerekir? Burada takılı kaldım..

    Çünkü yukarıda paylaşılan fotoğraftan gördüğüm kadarıyla ohm değeri düşüyor bu sefer (bunun şarj etmeye bir etkisi var mı bilmiyorum).
    3x4’te 4,56 iken, 3x6’da 2,03 yazıyor. (Gerçi vatan kablo sitesinde 3x4 4,61 ohm, 3x6 3,08 ohm yazıyor ama??)

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
    _____________________________

    Inceleme: Zalman ZM-NC1000 Laptop Sogutucusu
    Inceleme: ORJİNAL TEYBE USB SD AUX Digital Music Changer
    Apple Watch Sport Uzay Grisi
    iPhone 6 Uzay Grisi 16 GB
    Samsung 55H6470 - PS4 500Gb
    || HP Dv5 || C2D P8400 @ 2,26 1066 || 4 GB DDR2 800 || 120 GB Sandisk Extreme SSD || 15.4&amp;quot; WSXGA+ Infinity (1680 x 1050) ||
    || N wifi+Bluetooth || 512 MB 9600M GT || HDMI &amp;amp; eSATA &amp;amp; Altec Lansing || High Capacity Battery || Win10 Pro x64 ||
  • Onur__ kullanıcısına yanıt

    Kablo kalınlığı arttıkça akıma karşı direnmesi azalır,

    akım daha kolay geçer ve daha az ısınır.

    Zararı yok, faydası var.

    _____________________________
    Hepimiz karşıtız terörist abd'ye
    ve bunu boykotlarımıza yansıtıyoruz.
  • limbesh kullanıcısına yanıt
    Yanıtınız için teşekkür ederim.

    Monofaze 16A priz şarj aleti için (3.5kw) durum bu şekilde olacak sanırım;

    15mt 3x6 mm2 NYY antigron kablo
    Kaçak akım rölesi 2P-40A 30mA RCCB Tip A
    Sigorta 1P-16A MCB Tip C
    16A ip44 mavi priz


    Bazı sorularım var;


    Doğru sıralama önce kaçak akım rölesi, ardından sigorta mı olmalı?


    Çoğu kombinasyon kutusu veya hazır pano kaçak akım rölesini tip AC olarak kullanıyor, ama bazen sorun yaşayanlar olduğunu ve tip A RCCB’ye geçince problemin ortadan kalktığını söylüyorlar. Kaçak akım rölesinde Tip A mı seçmeliyim, yoksa Tip AC uygun olur mu?


    Bu röleyi ve sigortayı panodan şarj cihazı için çıktıktan hemen sonra mı takmak lazım? (Ki kabloyu korusun) Yoksa kabloyu şarj cihazının duracağı yere kadar getirip röle ve sigortayı sonda mı takmak iyi olur? Veya fark etmez mi.
    Çoğu uygulamada kombinasyon kutusu ve şarj cihazı aynı yerde, aynı panoda, kablo metrelerce geldikten sonrasında oluyor..



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Onur__ -- 31 Aralık 2025; 2:44:37 >
    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >




  • Onur__ kullanıcısına yanıt

    Sigorta tam sınırda olmasın 20A olsun, önce kaçak rölesi, sonra sigorta, kolaylık olması açısından ş. istasyonunun yanında olabilirler

    ama kabloda bir kesilme, ezilme olmayacak şekilde sağlam yap, sonra durduramazsın yangını.



    Kaçak rölelerinde tecrübem yok, görünüşe göre B olmalı;


    3x4mm kablolama ile 32A hat ve Sigorta
    _____________________________
    Hepimiz karşıtız terörist abd'ye
    ve bunu boykotlarımıza yansıtıyoruz.
  • limbesh kullanıcısına yanıt
    Tip A öneriliyor, sanırım Tip B pahalı oluyor ve fiyat fayda anlamında getirisi pek olmuyor. Bulabilirsem tip A taktırırım.

    Sigortada 1p 16a mı olmalı, yoksa 2p (1 faz 1 nötr) sigorta da gördüm, acaba 2p 16a mı almak gerekir

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
    _____________________________

    Inceleme: Zalman ZM-NC1000 Laptop Sogutucusu
    Inceleme: ORJİNAL TEYBE USB SD AUX Digital Music Changer
    Apple Watch Sport Uzay Grisi
    iPhone 6 Uzay Grisi 16 GB
    Samsung 55H6470 - PS4 500Gb
    || HP Dv5 || C2D P8400 @ 2,26 1066 || 4 GB DDR2 800 || 120 GB Sandisk Extreme SSD || 15.4&amp;quot; WSXGA+ Infinity (1680 x 1050) ||
    || N wifi+Bluetooth || 512 MB 9600M GT || HDMI &amp;amp; eSATA &amp;amp; Altec Lansing || High Capacity Battery || Win10 Pro x64 ||
  • Onur__ kullanıcısına yanıt

    Fiyat fayda getirisine bakarsak 2p'ye gerek yok görülür ama tam güvenlidir ekstrem durumlar için,

    2.2kw için 16a iyidir, evet ( 3.5kw sandığım için 20a demiştim)