  • Selamlar, banyo tadilat yapılırken sıva altından hol aydınlatması için holdeki buattan hat çektirdim, resmini aşağıya ekliyorum. Hole sürücülü bir LED aydınlatma bağladım fakat sorun şu ki; holdeki ışığı açtığımda banyonun ışığı sönük yanıyor ve göz kırpıyor. Banyo aydınlatmasıyla holdeki ışık ikili anahtara bağlı. Sizce sorun nedir?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



    _____________________________
    Murat
  • Banyodaki nötr almıyor. Nötr yerine toprak hattına bağlamış ta olabilirsiniz (zayıf yanar) .



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi haremagasi -- 30 Ocak 2026; 19:4:36 >
    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • haremagasi kullanıcısına yanıt

    Teşekkürler, yanlış çizmişim herhalde nötr alıyor aslında holdekiyle aynı nötr'e bağlı buatın içinde.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
    Murat
  • Merhaba anahtarda faz ucunu yanlış bağlamış olabilirsiniz