  • arkadaşlar bilgisayarın fişini takınca hep bi kıvılcım çıkardı geçenlerde baktığımda topraksız olduğunu gördüm. gittik bir tane topraklı priz aldım ama olur mu diye soru işareti kaldı kafamda. toprak kısmını betona versem olur mu?

    şimdiden teşekkürler



  • quote:

    Orijinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.


    Arkadaşlar bu mesaj artık bilgi seviyesinden UYARI seviyesine gelmiştir.

    BU BİR UYARIDIR !!!................

    Uzun görüp okunmamasını engellemek için mümkün olduğunca kısa yazacağım, Lütfen okuyun.

    Önce kontrol kalemi ile prize bakarken, kontrol kaleminin parmağınızı değdirdiğiniz yerinden size akan akımın ne kadar olduğunu öğrenin.
    Sonra Yukarıda anlattığım ıslak zeminde, çıplak ayakla kontrol kalemini kullanma testi yapın,
    ve bu akımın size verdiği zararı görün.

    Son olarakta topraklı cihazın, hata durumunda 220V gibi bir voltajı, hatta bağlı olan sigortanız amperajında bir akımla size verdiğinde uğrayabileceğiniz zararı hesaplayın.

    Hepimiz biliyoruz ki demir su borularına sahip evler eskidendi ve bu evlerde otomatik sigortalar yoktu. Bişonlu ve herkesin üzerine tel sardığı sigortalar var. Birde bu hesaba, gereğinden fazla tel sarılmış bir sigortayı ekleyin...........

    Otomatik sigorta taktırmış olsalar bile, atma süreleri ile vücunuzun bu akıma dayanma süresini kıyaslayın....

    Kaldı ki bazı elektrikçi arkadaşların otomatik sigortalardaki "G" sembolünün GECİKMELİ anlamı taşıdığını bilmeden taktığını da unutmayın.....

    Toprak hattına verilmiş bir su borusu üzerindeki kaçak, ancak en alt katın altında, boruların toprak ile buluştuğu yerde sıfırlanır. Bu nokta ile kaçak oluşan nokta arasındanki mesafede eşit olarak dağılır. Evinizdeki kaçak oluştuğunda komşularınız banyoda ise bunu düşünmek bile istemiyorum.

    Bu iş benim gözümde, komşunuzun evine, en basılmayacak yerde bile olsa bir adet mayın koymanız ile aynıdır.

    "-Bu olursa bu durumda şuda olursa.... Ohooooo çok zor ihtimal..." diyenler,

    Yaratan zamanı gelmedikçe kimseye azrail aleyhisselamı göndermez. Ancak, zamanı geldiğinde de mutlaka bir bahane verir.

    Bu bahaneye mazhar olmak istemiyorsanız bunu bir kere daha düşünün.

    Herkese KAZASIZ günler dilerim......
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ters İntegral

    Bu mesaj silindi.
    TOPRAKLAMA :Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme(elektrot) bağlanmasıdır. Topraklamanın amacı,
    elektrikli alıcıları kullananların can güvenliğini sağlamak ve cihazların zarar görmesini
    önlemektir...
    EĞER binanızın mevcut tesisatında topraklama hattı varsa... Topraklı prizin toprak ucunu en az 2,5 mm^2 NYA iletken ile topraklama hattına irtibatlandır... Eğer binada topraklama yok ve ben topraklamamı yaparım dersen: İki çeşit olur...

    Çubuk Topraklayıcılar: Boru yada profil çelikten yapılan ve toprağa çakılarak kullanılan topraklayıcılardır.
    Levha Topraklayıcılar: Dolu yada delikli levhalardan yapılan topraklayıcılardır. Bunlar genel olarak öteki topraklayıcılara göre daha derine gömülürlerEğer mümkün değilse "EN SON ÇARE" olarak toprak ucunu Kalarifer veya du tesisatı ile irtibatlandır...
    SIFIRLAMA yaparım dersen ... Yapılışı ve sakıncaları:

    Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin sıfırlama hattına
    (topraklanmış nötr hattına) veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır.
    Sakıncaları
    Giriş faz nötr iletkenleri eğer yer değiştirilirse alıcılar üzerinde faz verilmiş olur, normalde nötr hattında enerji bulunmamalı ancak şebeke hatlarının dengesiz yüklenmesi sonucu olarak nötr hattında da enerji olabilir, küçük değerdeki kaçaklar sigorta tarafından algılanmayacağı için, cihaza dokunan kişiler içinde her zaman potansiyel tehlike oluşturur






  • quote:

    Orijinalden alıntı: mesutelb

    TOPRAKLAMA :Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme(elektrot) bağlanmasıdır. Topraklamanın amacı,
    elektrikli alıcıları kullananların can güvenliğini sağlamak ve cihazların zarar görmesini
    önlemektir...
    EĞER binanızın mevcut tesisatında topraklama hattı varsa... Topraklı prizin toprak ucunu en az 2,5 mm^2 NYA iletken ile topraklama hattına irtibatlandır... Eğer binada topraklama yok ve ben topraklamamı yaparım dersen: İki çeşit olur...

    Çubuk Topraklayıcılar: Boru yada profil çelikten yapılan ve toprağa çakılarak kullanılan topraklayıcılardır.
    Levha Topraklayıcılar: Dolu yada delikli levhalardan yapılan topraklayıcılardır. Bunlar genel olarak öteki topraklayıcılara göre daha derine gömülürlerEğer mümkün değilse "EN SON ÇARE" olarak toprak ucunu Kalarifer veya du tesisatı ile irtibatlandır...
    SIFIRLAMA yaparım dersen ... Yapılışı ve sakıncaları:

    Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin sıfırlama hattına
    (topraklanmış nötr hattına) veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır.
    Sakıncaları
    Giriş faz nötr iletkenleri eğer yer değiştirilirse alıcılar üzerinde faz verilmiş olur, normalde nötr hattında enerji bulunmamalı ancak şebeke hatlarının dengesiz yüklenmesi sonucu olarak nötr hattında da enerji olabilir, küçük değerdeki kaçaklar sigorta tarafından algılanmayacağı için, cihaza dokunan kişiler içinde her zaman potansiyel tehlike oluşturur




    Alıntıları Göster
    peki arkadaşlar sağolun bilgilendirdiğiniz için. bilgisayarı ve bir ton aleti bu prize bağlıuyorum.bina eski olduğu için topraklaması yok galiba. yanında telefon prizi var ama aktif değil. acaba ondan mı toprak alsam




  • quote:

    Orijinalden alıntı: irfanyus

    peki arkadaşlar sağolun bilgilendirdiğiniz için. bilgisayarı ve bir ton aleti bu prize bağlıuyorum.bina eski olduğu için topraklaması yok galiba. yanında telefon prizi var ama aktif değil. acaba ondan mı toprak alsam

    Alıntıları Göster
    Telefon prizinden nasıl toprak alacan...Telefon prizinden topraklama hattı bağlı değil ki...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mesutelb

    Telefon prizinden nasıl toprak alacan...Telefon prizinden topraklama hattı bağlı değil ki...

    Alıntıları Göster
    aslında yapılabilirde dogru yapman gerek

    evinizde topraklama yok ise

    söyle bir dene ama evde kullandıgın salterlerin saglam olmasına dikkat et

    bir tane topraklı priz al
    priz yuvası içerisinde bulunan + ve - ucları bagla daha sonra aldıgın topraklı priz deki toprak hattı baglanacak vidaya bir tane kablo bagla ve bu kabloyuda toprak a sok eger bu mümkün değilse betona cak ama veton ıslajk zemin türü olmasın ayrıca bu kabloyu su tesisat borusu veya kalarifere asla baglama cünkü bir elektrik kacagında bütün apartmanı tehlikeye sokarsın

    bu durumda olması lazım ama teorik olarak pratik olarak nasıl bir etki yapacagını calıstırdıktan sonra görebilirsin




  • quote:

    Orijinalden alıntı: astral32

    aslında yapılabilirde dogru yapman gerek

    evinizde topraklama yok ise

    söyle bir dene ama evde kullandıgın salterlerin saglam olmasına dikkat et

    bir tane topraklı priz al
    priz yuvası içerisinde bulunan + ve - ucları bagla daha sonra aldıgın topraklı priz deki toprak hattı baglanacak vidaya bir tane kablo bagla ve bu kabloyuda toprak a sok eger bu mümkün değilse betona cak ama veton ıslajk zemin türü olmasın ayrıca bu kabloyu su tesisat borusu veya kalarifere asla baglama cünkü bir elektrik kacagında bütün apartmanı tehlikeye sokarsın

    bu durumda olması lazım ama teorik olarak pratik olarak nasıl bir etki yapacagını calıstırdıktan sonra görebilirsin

    Alıntıları Göster
    Her kafadan bir ses çıkıyor gibi olacak ama bilgi vermek istiyorum.

    Arkadaşlar yapmayın yahu betona tutturulan vida dan topraklama diye bir şey olmaz .

    İyi bir topraklama için

    1 - 1 metrelik bakır çubuk veya levha alınır.
    2 - Bu bakır malzemeye kablo bağlantı klemensinden bağlanır.
    3 - Toprak zemin üzerinde 1,5 metre çukur kazılır.
    4 - Bu çukurun içine bakır malzeme yerleştirilir.
    5 - Çukurun içine kömür tozu,tuz ve topraktan oluşan karışım 0,5 metre seviyesine kadar doldurulur
    6 - kalan 1 metrelik çukur seviyesine toprak doldurulur
    7 - bağlanan kablo binanın toprak girişine verilir.

    Şimdi siz gelmiş betona 3-5 cm vida takıp verelim diyorsunuz.

    İyi bir topraklamada rezistans gibi fazla akım çeken cihazlar hariç, 75-100 watt gücündeki ampüller bile Faz-Toprak uçlarına bağlandığında düşük güçte bile olsa (%60-%80) yanabilirler. Duvara bağladığınız vidada bu testi yapın bakalım ne sonuç lacaksınız. Ha vidayı kolon veya kirişe yapıp hasır demirlerine denk getirirseniz o başka. O zamanda toprak hattına yapılacak bir kaçak binanın tüm veya bölgesel hasır demirlerine oradanda muhtemeldirki su, doğalgaz boru tesisatına sızacaktır.

    Ben birdefasında banyodaki elektrikli termosifonu çalıştırdıklarında tavanda kızarma oluşan bir ev bile görmüştüm. Tavandaki hasır demirler kabloyu ezmiş ve kablonun bir bölümü devreyi hasır tel üzerinden tamamlıyordu. Termosifonuda malum banyodan 1 saat kadar önce, banyo kullanılmıyorken yaktıkları için karanlık olan banyoda bu durumu fark edebilmişler.
    Banyo gibi ıslak ve insanların çok nemli olduğu yerlerdeki çarpılmalar MUTLAK ÖLÜM ile sonuçlanır. İspat isteyen varsa ayakları ıslak ve yalın ayakken kontrol kalemi ile banyodaki prizde elektrik varmı diye bir kontrol etsin, bu öldürmez ama iyi bir ders verir. Hatta bu ders kullananlara hala akıl erdiremediğim, musluğun ucuna takılıp banyo için su ısıtılan aletlerini kullananlara da belki iyi gelir.

    Gelelim sıfırlama işine;
    Bu sıfırlama işindeki riskin şebeke tarafından uçların ters çevrilme teorisine ben katılmıyorum.
    Sebebine gelince, piyasadaki eski evlerin elektrik tesisatlarının %80 inde hala var olan Peşel boru diye tabir edilen demir borular kullanılmıştır ve bu borular içerisinde nötr için çıplak nya kablolar bulunmaktadır. Eğer şebeke bu faz ve nötr uçlarını kendi tarafından ( Kofra sigorta öncesinden ) ters çevirirse bu terör facialarından daha beter bir tablo sergiler. Benim için tek risk nötr hattının kopması durumudur. Eğer nötr hattına bir zarar gelirse kopma noktasına kadar olan tüm bağlantılardaki faz uçlarına bağlı olan cihazların nötr üzerine akması gereken gerilimleri cihazlarında dışında akacak bir yer beklemesidir. Örneğin daire girişinde sigorta tablosu civarında olan bir kopma o dairedeki tüm cihazların toplam çekiş güçlerinin topraklı cihazların dış yüzeylerinde beklemesidir. Kaldı ki eğer bu kopma apartman girişinde sayaçlar bölgesinde olur ise ve her dairede yaklaşık 5000 watt civarında güç çekimi ile 10 dairelik bir yeri hesaplar isek kabaca 50000 watt yani 50KW gücündeki bir enerji akımının ki oda 230 amper güç çekimidir ( Biliyorum hiç bir binanın kofra sigortası 200 amper değildir ) topraklı cihazları ellemeyi bekleyen kötü bir sürprizdir. Tabii oda banyolardaki ölüm tehlikesinin ta kendisidir.

    Sonuç olarak tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yazacaklarıma eminim ustalar "oldumu şimdi tarık" diyecekler ama yazmadan geçemeyeceğim.

    Eğer toprak zemindeki topraklamayı yapamıyor isem, elektrikli cihazım da çok akım çeken birşey değilse ki bu durumda toprak hattına fazla akım sızmayacaktır ( Ha bunu garanti edemem yani cihazım içinde faz ucu kalkıp gövdeye değerse toprak hattına 220volt geçirir orda haklısınız). Bütün bu riskleri alıyorsam, Çok mecbursam, Her zaman SAKIN YAPMAYIN dememe rağmen (sadece bir kez) nötr ucunu toprak girişine bağladığımı itiraf etmeden geçemeyeceğim. Ve MAALESEF piyasadaki elektrikçi dükkanları olduğunu söyleyen esnafın %99 u, evinize çağırıp topraksız bir linye hattına topraklı priz taktırırsanız bu işlemi yapıyorlar.

    Bugüne kadar ölen görmedim ama bundan önceki oturduğum evimde nötr hattımın saat ile dairem arasında koptuğunu bildirmek isterim. Bu durumun yukardaki tabloyu ortaya koymamasının tek nedeni benim sıfırlama yapmamamdı.


    Bu durum aslında o kadar ciddi ki, Bence yeni yapılan dairelerin girişindeki sigorta tablosuna (ustalar panolardaki kullanılan neon lambaları bilir) bir lamba takıp nötr toprak arasına bağlayıp yanıyor ise, veya faz-toprak arasına bağlayıp yanmıyor ise ölüm tehlikesidir ibaresi konulmalı.

    Umarım bu bilgiler işinize yarar.

    Bu arada sizin, bu konunun başında, fişe takıp çıkartırken oluşan bir kıvılcım sebebinden dolayı bu konuyu açmış olduğunuzu görüyorum. Topraklama işlemi bu sebebinizi ortadan kaldırmaz. Bu kıvılcım ( teknikte ark olarak adlandırılır ) enerj ile irtibatlandırılan cihazın çektiği akımdan dolayı oluşur. Yapacağınız topraklamanın bu arka bir etkisi olmayacaktır.

    Tüm islam alemine hayırlı ramazanlar, ve herkese kazasız günler dilerim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tyilgin1 -- 3 Ekim 2006; 9:35:00 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: tyilgin1

    Her kafadan bir ses çıkıyor gibi olacak ama bilgi vermek istiyorum.

    Arkadaşlar yapmayın yahu betona tutturulan vida dan topraklama diye bir şey olmaz .

    İyi bir topraklama için

    1 - 1 metrelik bakır çubuk veya levha alınır.
    2 - Bu bakır malzemeye kablo bağlantı klemensinden bağlanır.
    3 - Toprak zemin üzerinde 1,5 metre çukur kazılır.
    4 - Bu çukurun içine bakır malzeme yerleştirilir.
    5 - Çukurun içine kömür tozu,tuz ve topraktan oluşan karışım 0,5 metre seviyesine kadar doldurulur
    6 - kalan 1 metrelik çukur seviyesine toprak doldurulur
    7 - bağlanan kablo binanın toprak girişine verilir.

    Şimdi siz gelmiş betona 3-5 cm vida takıp verelim diyorsunuz.

    İyi bir topraklamada rezistans gibi fazla akım çeken cihazlar hariç, 75-100 watt gücündeki ampüller bile Faz-Toprak uçlarına bağlandığında düşük güçte bile olsa (%60-%80) yanabilirler. Duvara bağladığınız vidada bu testi yapın bakalım ne sonuç lacaksınız. Ha vidayı kolon veya kirişe yapıp hasır demirlerine denk getirirseniz o başka. O zamanda toprak hattına yapılacak bir kaçak binanın tüm veya bölgesel hasır demirlerine oradanda muhtemeldirki su, doğalgaz boru tesisatına sızacaktır.

    Ben birdefasında banyodaki elektrikli termosifonu çalıştırdıklarında tavanda kızarma oluşan bir ev bile görmüştüm. Tavandaki hasır demirler kabloyu ezmiş ve kablonun bir bölümü devreyi hasır tel üzerinden tamamlıyordu. Termosifonuda malum banyodan 1 saat kadar önce, banyo kullanılmıyorken yaktıkları için karanlık olan banyoda bu durumu fark edebilmişler.
    Banyo gibi ıslak ve insanların çok nemli olduğu yerlerdeki çarpılmalar MUTLAK ÖLÜM ile sonuçlanır. İspat isteyen varsa ayakları ıslak ve yalın ayakken kontrol kalemi ile banyodaki prizde elektrik varmı diye bir kontrol etsin, bu öldürmez ama iyi bir ders verir. Hatta bu ders kullananlara hala akıl erdiremediğim, musluğun ucuna takılıp banyo için su ısıtılan aletlerini kullananlara da belki iyi gelir.

    Gelelim sıfırlama işine;
    Bu sıfırlama işindeki riskin şebeke tarafından uçların ters çevrilme teorisine ben katılmıyorum.
    Sebebine gelince, piyasadaki eski evlerin elektrik tesisatlarının %80 inde hala var olan Peşel boru diye tabir edilen demir borular kullanılmıştır ve bu borular içerisinde nötr için çıplak nya kablolar bulunmaktadır. Eğer şebeke bu faz ve nötr uçlarını kendi tarafından ( Kofra sigorta öncesinden ) ters çevirirse bu terör facialarından daha beter bir tablo sergiler. Benim için tek risk nötr hattının kopması durumudur. Eğer nötr hattına bir zarar gelirse kopma noktasına kadar olan tüm bağlantılardaki faz uçlarına bağlı olan cihazların nötr üzerine akması gereken gerilimleri cihazlarında dışında akacak bir yer beklemesidir. Örneğin daire girişinde sigorta tablosu civarında olan bir kopma o dairedeki tüm cihazların toplam çekiş güçlerinin topraklı cihazların dış yüzeylerinde beklemesidir. Kaldı ki eğer bu kopma apartman girişinde sayaçlar bölgesinde olur ise ve her dairede yaklaşık 5000 watt civarında güç çekimi ile 10 dairelik bir yeri hesaplar isek kabaca 50000 watt yani 50KW gücündeki bir enerji akımının ki oda 230 amper güç çekimidir ( Biliyorum hiç bir binanın kofra sigortası 200 amper değildir ) topraklı cihazları ellemeyi bekleyen kötü bir sürprizdir. Tabii oda banyolardaki ölüm tehlikesinin ta kendisidir.

    Sonuç olarak tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yazacaklarıma eminim ustalar "oldumu şimdi tarık" diyecekler ama yazmadan geçemeyeceğim.

    Eğer toprak zemindeki topraklamayı yapamıyor isem, elektrikli cihazım da çok akım çeken birşey değilse ki bu durumda toprak hattına fazla akım sızmayacaktır ( Ha bunu garanti edemem yani cihazım içinde faz ucu kalkıp gövdeye değerse toprak hattına 220volt geçirir orda haklısınız). Bütün bu riskleri alıyorsam, Çok mecbursam, Her zaman SAKIN YAPMAYIN dememe rağmen (sadece bir kez) nötr ucunu toprak girişine bağladığımı itiraf etmeden geçemeyeceğim. Ve MAALESEF piyasadaki elektrikçi dükkanları olduğunu söyleyen esnafın %99 u, evinize çağırıp topraksız bir linye hattına topraklı priz taktırırsanız bu işlemi yapıyorlar.

    Bugüne kadar ölen görmedim ama bundan önceki oturduğum evimde nötr hattımın saat ile dairem arasında koptuğunu bildirmek isterim. Bu durumun yukardaki tabloyu ortaya koymamasının tek nedeni benim sıfırlama yapmamamdı.


    Bu durum aslında o kadar ciddi ki, Bence yeni yapılan dairelerin girişindeki sigorta tablosuna (ustalar panolardaki kullanılan neon lambaları bilir) bir lamba takıp nötr toprak arasına bağlayıp yanıyor ise, veya faz-toprak arasına bağlayıp yanmıyor ise ölüm tehlikesidir ibaresi konulmalı.

    Umarım bu bilgiler işinize yarar.

    Bu arada sizin, bu konunun başında, fişe takıp çıkartırken oluşan bir kıvılcım sebebinden dolayı bu konuyu açmış olduğunuzu görüyorum. Topraklama işlemi bu sebebinizi ortadan kaldırmaz. Bu kıvılcım ( teknikte ark olarak adlandırılır ) enerj ile irtibatlandırılan cihazın çektiği akımdan dolayı oluşur. Yapacağınız topraklamanın bu arka bir etkisi olmayacaktır.

    Tüm islam alemine hayırlı ramazanlar, ve herkese kazasız günler dilerim.

    Alıntıları Göster
    Topraklamanın cihaza sagladığı fayda nedir?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: minicikdev

    Topraklamanın cihaza sagladığı fayda nedir?

    Alıntıları Göster
    sesi temizler. ( hoparlörlerden çıkan )
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Pala_Remzi**

    sesi temizler. ( hoparlörlerden çıkan )

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: Pala_Remzi**

    sesi temizler. ( hoparlörlerden çıkan )


    dostum o ne demek ilk defa duydum
    neyse topraklama aslında kacak akımın devre,cihaz veya insana zarar vermemesi için yapılır.
    kacak akım topraga gider diye düsünebilirsiniz ve elekrik devrelerinde iletim hatlarında ve elektrik tesis edilecek yerlerde zorunludur




  • quote:

    Orijinalden alıntı: astral32

    quote:

    Orjinalden alıntı: Pala_Remzi**

    sesi temizler. ( hoparlörlerden çıkan )


    dostum o ne demek ilk defa duydum
    neyse topraklama aslında kacak akımın devre,cihaz veya insana zarar vermemesi için yapılır.
    kacak akım topraga gider diye düsünebilirsiniz ve elekrik devrelerinde iletim hatlarında ve elektrik tesis edilecek yerlerde zorunludur

    Alıntıları Göster
    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.

    Alıntıları Göster
    Formda topraklama konusunda sayfalarca yazı var lütfen okuyunuz.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.


    kıvılcım çıkmasıyla topraklamanın ne alakası var anlamadım.Elektrikle çalışan cihazların ilk başlama akımları yüksek olduğundan fişi takarken kıvılcım cıkar.Toprakla kıvılcım ne ilgisi olabilir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: astral32

    aslında yapılabilirde dogru yapman gerek

    evinizde topraklama yok ise

    söyle bir dene ama evde kullandıgın salterlerin saglam olmasına dikkat et

    bir tane topraklı priz al
    priz yuvası içerisinde bulunan + ve - ucları bagla daha sonra aldıgın topraklı priz deki toprak hattı baglanacak vidaya bir tane kablo bagla ve bu kabloyuda toprak a sok eger bu mümkün değilse betona cak ama veton ıslajk zemin türü olmasın ayrıca bu kabloyu su tesisat borusu veya kalarifere asla baglama cünkü bir elektrik kacagında bütün apartmanı tehlikeye sokarsın

    bu durumda olması lazım ama teorik olarak pratik olarak nasıl bir etki yapacagını calıstırdıktan sonra görebilirsin

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: astral32

    aslında yapılabilirde dogru yapman gerek

    evinizde topraklama yok ise

    söyle bir dene ama evde kullandıgın salterlerin saglam olmasına dikkat et

    bir tane topraklı priz al
    priz yuvası içerisinde bulunan + ve - ucları bagla daha sonra aldıgın topraklı priz deki toprak hattı baglanacak vidaya bir tane kablo bagla ve bu kabloyuda toprak a sok eger bu mümkün değilse betona cak ama veton ıslajk zemin türü olmasın ayrıca bu kabloyu su tesisat borusu veya kalarifere asla baglama cünkü bir elektrik kacagında bütün apartmanı tehlikeye sokarsın

    bu durumda olması lazım ama teorik olarak pratik olarak nasıl bir etki yapacagını calıstırdıktan sonra görebilirsin


    Yani allah aşkına insanlara tavsiye yazarken biraz düşünün böyle bir topraklama mantığı olurmu?Yukarda yazılanların topraklamayla ilgili en ufak alakası yoktur.lütfen yazılanları dikkate almayın.Forumda bir ara çiçek saksısına topraklama yapan bir arkadaş vardı bence yukarıda yazılanlar da aynı kategoride.En ufak bir standart ve teknik alaka yok.

    Lütfen okuyun ve dikate alın (@tyilgin1) adam yazmış





  • quote:

    Orijinalden alıntı: tyilgin1

    Her kafadan bir ses çıkıyor gibi olacak ama bilgi vermek istiyorum.

    Arkadaşlar yapmayın yahu betona tutturulan vida dan topraklama diye bir şey olmaz .

    İyi bir topraklama için

    1 - 1 metrelik bakır çubuk veya levha alınır.
    2 - Bu bakır malzemeye kablo bağlantı klemensinden bağlanır.
    3 - Toprak zemin üzerinde 1,5 metre çukur kazılır.
    4 - Bu çukurun içine bakır malzeme yerleştirilir.
    5 - Çukurun içine kömür tozu,tuz ve topraktan oluşan karışım 0,5 metre seviyesine kadar doldurulur
    6 - kalan 1 metrelik çukur seviyesine toprak doldurulur
    7 - bağlanan kablo binanın toprak girişine verilir.

    Şimdi siz gelmiş betona 3-5 cm vida takıp verelim diyorsunuz.

    İyi bir topraklamada rezistans gibi fazla akım çeken cihazlar hariç, 75-100 watt gücündeki ampüller bile Faz-Toprak uçlarına bağlandığında düşük güçte bile olsa (%60-%80) yanabilirler. Duvara bağladığınız vidada bu testi yapın bakalım ne sonuç lacaksınız. Ha vidayı kolon veya kirişe yapıp hasır demirlerine denk getirirseniz o başka. O zamanda toprak hattına yapılacak bir kaçak binanın tüm veya bölgesel hasır demirlerine oradanda muhtemeldirki su, doğalgaz boru tesisatına sızacaktır.

    Ben birdefasında banyodaki elektrikli termosifonu çalıştırdıklarında tavanda kızarma oluşan bir ev bile görmüştüm. Tavandaki hasır demirler kabloyu ezmiş ve kablonun bir bölümü devreyi hasır tel üzerinden tamamlıyordu. Termosifonuda malum banyodan 1 saat kadar önce, banyo kullanılmıyorken yaktıkları için karanlık olan banyoda bu durumu fark edebilmişler.
    Banyo gibi ıslak ve insanların çok nemli olduğu yerlerdeki çarpılmalar MUTLAK ÖLÜM ile sonuçlanır. İspat isteyen varsa ayakları ıslak ve yalın ayakken kontrol kalemi ile banyodaki prizde elektrik varmı diye bir kontrol etsin, bu öldürmez ama iyi bir ders verir. Hatta bu ders kullananlara hala akıl erdiremediğim, musluğun ucuna takılıp banyo için su ısıtılan aletlerini kullananlara da belki iyi gelir.

    Gelelim sıfırlama işine;
    Bu sıfırlama işindeki riskin şebeke tarafından uçların ters çevrilme teorisine ben katılmıyorum.
    Sebebine gelince, piyasadaki eski evlerin elektrik tesisatlarının %80 inde hala var olan Peşel boru diye tabir edilen demir borular kullanılmıştır ve bu borular içerisinde nötr için çıplak nya kablolar bulunmaktadır. Eğer şebeke bu faz ve nötr uçlarını kendi tarafından ( Kofra sigorta öncesinden ) ters çevirirse bu terör facialarından daha beter bir tablo sergiler. Benim için tek risk nötr hattının kopması durumudur. Eğer nötr hattına bir zarar gelirse kopma noktasına kadar olan tüm bağlantılardaki faz uçlarına bağlı olan cihazların nötr üzerine akması gereken gerilimleri cihazlarında dışında akacak bir yer beklemesidir. Örneğin daire girişinde sigorta tablosu civarında olan bir kopma o dairedeki tüm cihazların toplam çekiş güçlerinin topraklı cihazların dış yüzeylerinde beklemesidir. Kaldı ki eğer bu kopma apartman girişinde sayaçlar bölgesinde olur ise ve her dairede yaklaşık 5000 watt civarında güç çekimi ile 10 dairelik bir yeri hesaplar isek kabaca 50000 watt yani 50KW gücündeki bir enerji akımının ki oda 230 amper güç çekimidir ( Biliyorum hiç bir binanın kofra sigortası 200 amper değildir ) topraklı cihazları ellemeyi bekleyen kötü bir sürprizdir. Tabii oda banyolardaki ölüm tehlikesinin ta kendisidir.

    Sonuç olarak tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yazacaklarıma eminim ustalar "oldumu şimdi tarık" diyecekler ama yazmadan geçemeyeceğim.

    Eğer toprak zemindeki topraklamayı yapamıyor isem, elektrikli cihazım da çok akım çeken birşey değilse ki bu durumda toprak hattına fazla akım sızmayacaktır ( Ha bunu garanti edemem yani cihazım içinde faz ucu kalkıp gövdeye değerse toprak hattına 220volt geçirir orda haklısınız). Bütün bu riskleri alıyorsam, Çok mecbursam, Her zaman SAKIN YAPMAYIN dememe rağmen (sadece bir kez) nötr ucunu toprak girişine bağladığımı itiraf etmeden geçemeyeceğim. Ve MAALESEF piyasadaki elektrikçi dükkanları olduğunu söyleyen esnafın %99 u, evinize çağırıp topraksız bir linye hattına topraklı priz taktırırsanız bu işlemi yapıyorlar.

    Bugüne kadar ölen görmedim ama bundan önceki oturduğum evimde nötr hattımın saat ile dairem arasında koptuğunu bildirmek isterim. Bu durumun yukardaki tabloyu ortaya koymamasının tek nedeni benim sıfırlama yapmamamdı.


    Bu durum aslında o kadar ciddi ki, Bence yeni yapılan dairelerin girişindeki sigorta tablosuna (ustalar panolardaki kullanılan neon lambaları bilir) bir lamba takıp nötr toprak arasına bağlayıp yanıyor ise, veya faz-toprak arasına bağlayıp yanmıyor ise ölüm tehlikesidir ibaresi konulmalı.

    Umarım bu bilgiler işinize yarar.

    Bu arada sizin, bu konunun başında, fişe takıp çıkartırken oluşan bir kıvılcım sebebinden dolayı bu konuyu açmış olduğunuzu görüyorum. Topraklama işlemi bu sebebinizi ortadan kaldırmaz. Bu kıvılcım ( teknikte ark olarak adlandırılır ) enerj ile irtibatlandırılan cihazın çektiği akımdan dolayı oluşur. Yapacağınız topraklamanın bu arka bir etkisi olmayacaktır.

    Tüm islam alemine hayırlı ramazanlar, ve herkese kazasız günler dilerim.

    Alıntıları Göster
    Hoca konuya noktayı koymuş!Bravo..
    quote:

    Orjinalden alıntı: tyilgin1

    Her kafadan bir ses çıkıyor gibi olacak ama bilgi vermek istiyorum.

    Arkadaşlar yapmayın yahu betona tutturulan vida dan topraklama diye bir şey olmaz .

    İyi bir topraklama için

    1 - 1 metrelik bakır çubuk veya levha alınır.
    2 - Bu bakır malzemeye kablo bağlantı klemensinden bağlanır.
    3 - Toprak zemin üzerinde 1,5 metre çukur kazılır.
    4 - Bu çukurun içine bakır malzeme yerleştirilir.
    5 - Çukurun içine kömür tozu,tuz ve topraktan oluşan karışım 0,5 metre seviyesine kadar doldurulur
    6 - kalan 1 metrelik çukur seviyesine toprak doldurulur
    7 - bağlanan kablo binanın toprak girişine verilir.

    Şimdi siz gelmiş betona 3-5 cm vida takıp verelim diyorsunuz.

    İyi bir topraklamada rezistans gibi fazla akım çeken cihazlar hariç, 75-100 watt gücündeki ampüller bile Faz-Toprak uçlarına bağlandığında düşük güçte bile olsa (%60-%80) yanabilirler. Duvara bağladığınız vidada bu testi yapın bakalım ne sonuç lacaksınız. Ha vidayı kolon veya kirişe yapıp hasır demirlerine denk getirirseniz o başka. O zamanda toprak hattına yapılacak bir kaçak binanın tüm veya bölgesel hasır demirlerine oradanda muhtemeldirki su, doğalgaz boru tesisatına sızacaktır.

    Ben birdefasında banyodaki elektrikli termosifonu çalıştırdıklarında tavanda kızarma oluşan bir ev bile görmüştüm. Tavandaki hasır demirler kabloyu ezmiş ve kablonun bir bölümü devreyi hasır tel üzerinden tamamlıyordu. Termosifonuda malum banyodan 1 saat kadar önce, banyo kullanılmıyorken yaktıkları için karanlık olan banyoda bu durumu fark edebilmişler.
    Banyo gibi ıslak ve insanların çok nemli olduğu yerlerdeki çarpılmalar MUTLAK ÖLÜM ile sonuçlanır. İspat isteyen varsa ayakları ıslak ve yalın ayakken kontrol kalemi ile banyodaki prizde elektrik varmı diye bir kontrol etsin, bu öldürmez ama iyi bir ders verir. Hatta bu ders kullananlara hala akıl erdiremediğim, musluğun ucuna takılıp banyo için su ısıtılan aletlerini kullananlara da belki iyi gelir.

    Gelelim sıfırlama işine;
    Bu sıfırlama işindeki riskin şebeke tarafından uçların ters çevrilme teorisine ben katılmıyorum.
    Sebebine gelince, piyasadaki eski evlerin elektrik tesisatlarının %80 inde hala var olan Peşel boru diye tabir edilen demir borular kullanılmıştır ve bu borular içerisinde nötr için çıplak nya kablolar bulunmaktadır. Eğer şebeke bu faz ve nötr uçlarını kendi tarafından ( Kofra sigorta öncesinden ) ters çevirirse bu terör facialarından daha beter bir tablo sergiler. Benim için tek risk nötr hattının kopması durumudur. Eğer nötr hattına bir zarar gelirse kopma noktasına kadar olan tüm bağlantılardaki faz uçlarına bağlı olan cihazların nötr üzerine akması gereken gerilimleri cihazlarında dışında akacak bir yer beklemesidir. Örneğin daire girişinde sigorta tablosu civarında olan bir kopma o dairedeki tüm cihazların toplam çekiş güçlerinin topraklı cihazların dış yüzeylerinde beklemesidir. Kaldı ki eğer bu kopma apartman girişinde sayaçlar bölgesinde olur ise ve her dairede yaklaşık 5000 watt civarında güç çekimi ile 10 dairelik bir yeri hesaplar isek kabaca 50000 watt yani 50KW gücündeki bir enerji akımının ki oda 230 amper güç çekimidir ( Biliyorum hiç bir binanın kofra sigortası 200 amper değildir ) topraklı cihazları ellemeyi bekleyen kötü bir sürprizdir. Tabii oda banyolardaki ölüm tehlikesinin ta kendisidir.

    Sonuç olarak tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi yazacaklarıma eminim ustalar "oldumu şimdi tarık" diyecekler ama yazmadan geçemeyeceğim.

    Eğer toprak zemindeki topraklamayı yapamıyor isem, elektrikli cihazım da çok akım çeken birşey değilse ki bu durumda toprak hattına fazla akım sızmayacaktır ( Ha bunu garanti edemem yani cihazım içinde faz ucu kalkıp gövdeye değerse toprak hattına 220volt geçirir orda haklısınız). Bütün bu riskleri alıyorsam, Çok mecbursam, Her zaman SAKIN YAPMAYIN dememe rağmen (sadece bir kez) nötr ucunu toprak girişine bağladığımı itiraf etmeden geçemeyeceğim. Ve MAALESEF piyasadaki elektrikçi dükkanları olduğunu söyleyen esnafın %99 u, evinize çağırıp topraksız bir linye hattına topraklı priz taktırırsanız bu işlemi yapıyorlar.

    Bugüne kadar ölen görmedim ama bundan önceki oturduğum evimde nötr hattımın saat ile dairem arasında koptuğunu bildirmek isterim. Bu durumun yukardaki tabloyu ortaya koymamasının tek nedeni benim sıfırlama yapmamamdı.


    Bu durum aslında o kadar ciddi ki, Bence yeni yapılan dairelerin girişindeki sigorta tablosuna (ustalar panolardaki kullanılan neon lambaları bilir) bir lamba takıp nötr toprak arasına bağlayıp yanıyor ise, veya faz-toprak arasına bağlayıp yanmıyor ise ölüm tehlikesidir ibaresi konulmalı.

    Umarım bu bilgiler işinize yarar.

    Bu arada sizin, bu konunun başında, fişe takıp çıkartırken oluşan bir kıvılcım sebebinden dolayı bu konuyu açmış olduğunuzu görüyorum. Topraklama işlemi bu sebebinizi ortadan kaldırmaz. Bu kıvılcım ( teknikte ark olarak adlandırılır ) enerj ile irtibatlandırılan cihazın çektiği akımdan dolayı oluşur. Yapacağınız topraklamanın bu arka bir etkisi olmayacaktır.

    Tüm islam alemine hayırlı ramazanlar, ve herkese kazasız günler dilerim.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: hsk tekno

    üstadlar ne dersiniz bilmem ama denediğim bi şeyi söleyim.bi arkadaşın evinde toprak olmaması nedeni ile anakartı yandı.ve bende daha önce birinden duyduğum bi şey denedim.toprak hattını evdeki o demir su borularına bağladık ve şu an kesinlikle bi sorun çıkmıyor.arkadaştaki sorunun aynısı burda da vardı.fişi prize taktığımızda kıvılcım da çıkıyordu.artık o da yok.ne dersiniz.


    Arkadaşlar bu mesaj artık bilgi seviyesinden UYARI seviyesine gelmiştir.

    BU BİR UYARIDIR !!!................

    Uzun görüp okunmamasını engellemek için mümkün olduğunca kısa yazacağım, Lütfen okuyun.

    Önce kontrol kalemi ile prize bakarken, kontrol kaleminin parmağınızı değdirdiğiniz yerinden size akan akımın ne kadar olduğunu öğrenin.
    Sonra Yukarıda anlattığım ıslak zeminde, çıplak ayakla kontrol kalemini kullanma testi yapın,
    ve bu akımın size verdiği zararı görün.

    Son olarakta topraklı cihazın, hata durumunda 220V gibi bir voltajı, hatta bağlı olan sigortanız amperajında bir akımla size verdiğinde uğrayabileceğiniz zararı hesaplayın.

    Hepimiz biliyoruz ki demir su borularına sahip evler eskidendi ve bu evlerde otomatik sigortalar yoktu. Bişonlu ve herkesin üzerine tel sardığı sigortalar var. Birde bu hesaba, gereğinden fazla tel sarılmış bir sigortayı ekleyin...........

    Otomatik sigorta taktırmış olsalar bile, atma süreleri ile vücunuzun bu akıma dayanma süresini kıyaslayın....

    Kaldı ki bazı elektrikçi arkadaşların otomatik sigortalardaki "G" sembolünün GECİKMELİ anlamı taşıdığını bilmeden taktığını da unutmayın.....

    Toprak hattına verilmiş bir su borusu üzerindeki kaçak, ancak en alt katın altında, boruların toprak ile buluştuğu yerde sıfırlanır. Bu nokta ile kaçak oluşan nokta arasındanki mesafede eşit olarak dağılır. Evinizdeki kaçak oluştuğunda komşularınız banyoda ise bunu düşünmek bile istemiyorum.

    Bu iş benim gözümde, komşunuzun evine, en basılmayacak yerde bile olsa bir adet mayın koymanız ile aynıdır.

    "-Bu olursa bu durumda şuda olursa.... Ohooooo çok zor ihtimal..." diyenler,

    Yaratan zamanı gelmedikçe kimseye azrail aleyhisselamı göndermez. Ancak, zamanı geldiğinde de mutlaka bir bahane verir.

    Bu bahaneye mazhar olmak istemiyorsanız bunu bir kere daha düşünün.

    Herkese KAZASIZ günler dilerim......



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tyilgin1 -- 4 Ekim 2006; 9:30:00 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: minicikdev

    Topraklamanın cihaza sagladığı fayda nedir?

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: minicikdev

    Topraklamanın cihaza sagladığı fayda nedir?



    gövdeye kaçagı önler senın carpılmanı yada bazı elektronik aletlerinin bozulmaısnı önler




  • quote:

    Orijinalden alıntı: JjJj

    quote:

    Orjinalden alıntı: minicikdev

    Topraklamanın cihaza sagladığı fayda nedir?



    gövdeye kaçagı önler senın carpılmanı yada bazı elektronik aletlerinin bozulmaısnı önler

    Alıntıları Göster
    Toprak hattı ilk önce insan canını korumak için,daha sonra aleti korumak için yapılır.
    Yani temel görevi insanı korumaktır.
    Basitçe toprak hattını ölçmek istiyorsanız avometre ile yapabilirsiniz.
    Bunun için faz-nötr,faz-toprak ve nötr-toprak arasını ölçün.
    Diyelim ki voltaj 220 olsun.
    FAZ-NÖTR=220
    FAZ-TOPRAK=220
    NÖTR-TOPRAK=En fazla 2 volt.

    Yani FAZ-NÖTR arası çıkan değer FAZ-TOPRAK arası değerle aynı yada çok yakın olmalıdır.
    NÖTR-TOPRAK arası en fazla 2 volt olmalıdır.
    Bu yöntem basitçe toprak hattını ölçer.

    Ayrıca toprak hattı için 'tyilgin1' dediklerini dinleseniz iyi olur.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ters İntegral

    Toprak hattı ilk önce insan canını korumak için,daha sonra aleti korumak için yapılır.
    Yani temel görevi insanı korumaktır.
    Basitçe toprak hattını ölçmek istiyorsanız avometre ile yapabilirsiniz.
    Bunun için faz-nötr,faz-toprak ve nötr-toprak arasını ölçün.
    Diyelim ki voltaj 220 olsun.
    FAZ-NÖTR=220
    FAZ-TOPRAK=220
    NÖTR-TOPRAK=En fazla 2 volt.

    Yani FAZ-NÖTR arası çıkan değer FAZ-TOPRAK arası değerle aynı yada çok yakın olmalıdır.
    NÖTR-TOPRAK arası en fazla 2 volt olmalıdır.
    Bu yöntem basitçe toprak hattını ölçer.

    Ayrıca toprak hattı için 'tyilgin1' dediklerini dinleseniz iyi olur.

    Alıntıları Göster
    kardeş dikkat et evi damı yakarsın walla




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ctrlshft

    kardeş dikkat et evi damı yakarsın walla


    Alıntıları Göster
    arkadaşlar dikkat ettimde benim topraklama gibisi yok hem de çok kolay.
    öyle levha al,çubuk al uğraşmıyorsun
    bakın şimdi benim bilgisayarımın takılı olduğu priz topraksızdı.ben de prizi söküp + ve - yi buldum.
    sonra da - ucu topraklamaya bağladım.Tamamdır bu kadar

    !!!NOT:ben yaptım ama siz de yapıp sonra suçu bana atmayın. Şu anada bilgisayarım,amfi...... hepsi bu prize bağlı





  • quote:

    Orijinalden alıntı: yucelnet

    arkadaşlar dikkat ettimde benim topraklama gibisi yok hem de çok kolay.
    öyle levha al,çubuk al uğraşmıyorsun
    bakın şimdi benim bilgisayarımın takılı olduğu priz topraksızdı.ben de prizi söküp + ve - yi buldum.
    sonra da - ucu topraklamaya bağladım.Tamamdır bu kadar

    !!!NOT:ben yaptım ama siz de yapıp sonra suçu bana atmayın. Şu anada bilgisayarım,amfi...... hepsi bu prize bağlı



    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: yucelnet

    arkadaşlar dikkat ettimde benim topraklama gibisi yok hem de çok kolay.
    öyle levha al,çubuk al uğraşmıyorsun
    bakın şimdi benim bilgisayarımın takılı olduğu priz topraksızdı.ben de prizi söküp + ve - yi buldum.
    sonra da - ucu topraklamaya bağladım.Tamamdır bu kadar

    !!!NOT:ben yaptım ama siz de yapıp sonra suçu bana atmayın. Şu anada bilgisayarım,amfi...... hepsi bu prize bağlı



    Baştan söyleyeyim.Bu yazacaklarımla kesinlikle sana kızmak veya küçük düşürücü bir davranış amacım yok.Sadece uyarı için.
    Bu yöntemi maalesef bir çok yerde bilinçsizce yapıyorlar.Kısa vadede zararı olmadığı için bir çok ceryancı
    kullanmaktan çekinmiyor.
    Eğer bu yöntem geçerli bir yöntem olsaydı o zaman çubuğa,levhaya niye gerek vardı ?
    Her yere bu yapılırdı.Olur biterdi.
    Toprak hattı için Avrupa'da bir çok araştırmalar var.Konuya büyük önem verirler.Ayrıca bizde de akademik olarak mutlaka üniversitelerde dersler,araştırmalar vardır.
    Yani öyle sanıldığı gibi basit bir çubuk,levha olayı değil.
    En basitinden,
    toprak tipi,yapısı,direnci,taşlı mı kumlu mu,nemli mi,ne kadar sürede kuruyor,şebeke yükü,tuzlu,çubuk veya bakır ne kadar dayanıyor,iletkenlik nasıl artttırılır ?
    gibi onlarca kriteri var.
    Toprak ölçümleri esas olarak milyarlık aletlerle yapılıyor.
    Maalesef ülkemizde bunlara pek önem verilmiyor.
    Toprak hattı canı korumakla birlikte,hassas elektronik cihazlardaki statik elektriği toprağa akıtmak içindir.

    Düşünü bakalım çevremizdeki en büyük küre ne ?
    Tabiki dünya.Yüklerin en büyük küreye akması gibi bir olay vardı.Yarıçapı ile orantılı falan birşeyler vardı.
    İşte aletlerdeki fazla yüklerde en büyük küreye akarak zararsız olurlar.
    Yani betona,saksıya tel sokmakla olmaz.O sadece yükleri paylaştırır.

    Nötr'deen toprak hattı alırsak bu seferde şebekede fazlar arası açısal dağılım bozulursa nötre yük geldiği zaman tehlike oluşur.Girişte yer değişirse bilgisayarın kasası FAZ olur.
    Bunu ilk bina yaparken düzgün yapmıyorlar sonra onuncu katta adamlara toprak hattı aratıyorlar.


    Anlayacağınız bu toprak hattı şart bir mevzu.




  • 