  • arkadaşlar,toprağa kaçak akımı kontrol ettim.toprak kablosunun arasını ölçtüğümde 2v civarında okudum.akım kademesinde 20mA okudum.denemek için kırmızı bir led bağladım led yandı.üstelik iki pozisyonda da yanıyor.+.-, farketmiyor.bu durumda evden ,toprak hattından, toprağa kaçak mı var.yoksa topraktan eve doğru akım mı var.kaçak akım rolesi taktıracaktım.kafam karıştı.durumu bana izah ederseniz memnun olurum.role sağlıklı çalışırmı.boşuna almayım...tşk.

     toprak arası voltaj


     toprak arası voltaj


     toprak arası voltaj



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kadir26 -- 15 Şubat 2010; 19:44:19 >



    _____________________________




  • problemsiz kullanabilmen lazım nötr toprak arasındaki 2-3 voltluk gerilimler normal şimdi benim evdekini ölçtüm nötr-toprak arası 5 volt
    _____________________________
  • Neredeyse hiç gerilim farkı olmamalıdır.Bizim evde 0 volt(Sıfırlama tesisat değil).
    _____________________________
  • @alpernbugra ya katılıyorum. bizim evde de 0,5 yazıyor sıfırlama değil. 4 voltu geçmesin yeter. en ideal sınır 2 volttur.
    _____________________________
  • arkadaşlar yanlış anlaşılmış,nötr-toprak arasından bahsetmiyorum.resme iyi bakın aynı kablo,evdeki toprak hattının panodaki bağlantı yerindeki voltajdan.bu kaçak voltajmı oluyor.tesisata zararı var mı.bu durumda kaçak akım rolesi düzgün çalışırmı.bu role 1mA görebiliyor mu.enaz kaç mA kaçak olunca atıyor.bir limit var mı...
    _____________________________
  • Binanın toprak hatlarından topraklamaya doğru bir akım akması normaldir.
    her tesisatta kabul edilebilir bir akım akar.
    30 mA lik cihazlar 20 mA den sonra açabilirler.açmayabilirde.ama 30 ma den sonra kesin açar.
    Nötr toprak arası sıfır volt ise o tesisattan şüphelenmek lazım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mertdo2

    @alpernbugra ya katılıyorum. bizim evde de 0,5 yazıyor sıfırlama değil. 4 voltu geçmesin yeter. en ideal sınır 2 volttur.


    2 Volt çok fazla.
    _____________________________
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • arkadaşlar tesisatta sıfırlama yok,ilginç olan araya led bağlayınca iki konumda da yanması,led tek yönde yanar.bunu nasıl açıklarsınız.
    _____________________________
  • hocam, sistem alternatif ya, gerilim yönü de akım yönü de sürekli yer değiştiriyor. her yönde de ledin yanması normal.
    quote:

    Orijinalden alıntı: kadir26

    arkadaşlar tesisatta sıfırlama yok,ilginç olan araya led bağlayınca iki konumda da yanması,led tek yönde yanar.bunu nasıl açıklarsınız.
    _____________________________
  • TSE ye göre toprak nötr arası 0,7 Volt, kabul edilebilir maksimum 1 volt olmalıdır. iadeali 0.5 Volttur.