Şimdi Ara

Kaçak Akım Rölesini Değiştireceğim, Nasıl Seçmeliyim?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
6
Cevap
0
Favori
565
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Herkese merhaba,
    Evimde Siemens marka 5SM1 344-0 marka 30mA 40A 'lik kaçak akım rölesi var. Çok nadiren kendi kendine, sıklıkla da elektrik gittikten sonra tekrar geldiğinde kendiliğinden atıveriyor. Elektrikçi evde bir arıza bulamadı, röle eskimiş olabilir dedi.
    Sorum şu, bu parçayı değiştireceğim ama aynısını alsam yine sorun yaşar mıyım? 40A yerine 63A alsam daha faydalı olur mu?



  • birebir aynı değerde olanı al. 40 amperlik yere 63 amperlik kaçak akım rölesi bağlamakla, hiç bağlamamak arasında, hiçbir fark yok.
  • Yine Siemensin 40A lık alın. 63A alsanız bile girişteki sigortalarınız KAR'dan düşük değerde olduğu için bir değişiklik olmayacaktır. Bilindik marka 40A olsun yeter. Dediğiniz model trifaze. Değiştirmeden önce mutlaka aşağıdan fazları kesin. Nötrü ilk önce bağlayın. Nötr bağlamazsanız veya temassızlık olursa iç direnci küçük olan aletlerinizde 380v gibi bir voltaj gider. Aman diyim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    birebir aynı değerde olanı al. 40 amperlik yere 63 amperlik kaçak akım rölesi bağlamakla, hiç bağlamamak arasında, hiçbir fark yok.
    Aynen katılıyorum kaçak akım rölesini yüksek amperlik almak hiçbir şeye yaramayacaktır.
  • Konusu açılmışken genel bir yanılgıdan bahsetmek istedim.
    Kaçak Akım Rölelerinin, 40 amper 63 amper gibi değerleri, kontağın dayanma gücü ile alakalıdır. O akımdan fazla akım geçerse KAR atmaz.
    Başka bir değişle, Kaçak akım koruma rölelerinin termik ve manyetik koruma özellikleri yoktur. KAR var diye sigorta bağlamamazlık etmeyin lütfen.
    Bu bilgi doğrultusunda; 40 amperlik yere 63 amperlik kaçak akım rölesi bağlamakla, hiç bağlamamak arasında fark yoktur ifadesi doğru DEĞİLDİR.
    Ancak 40 amperlik KAK rölesi yerine yerine 63 amper bağlamak, gereksiz maliyet artışıdır. Sigortalar için ise durum farklıdır, kesinlikle birebir akımda yenilenmelidir.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Regülatör Nasıl Bağlanır?
    19 yıl önce açıldı
    Kaçak akım rölesi tavsiyesi
    2 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.