  • arkadaşlar merhaba... trifaze hattan monofaze çıkış alıyorum. sıralama şöyle ; saat-şalter-kar-sigortalar-prizler. nötr topraklama klamensine, topraklar yine topraklama klamensine bağlandı. fazlarda faza zaten. ancak topraklama kablosu klamense bağlandığında kar atıyor sebebi ne olabilir.

    3 faz ikişer çıkış ile toplamda 6 sigortaya, sigortalarda 6 prize gidiyor. sigortalar b16. kar 30ma 40a. prizlerde toprak ve nötr köprü atılarak birleştirildi ve bağlantı yapıldı. sonuçta nötr ve toprak topraklama klamensine bağlanarak hattın sonunda birleşiyor, ekstra kablo çekmeye gerek görmedim. yardımlarınız için teşekkürler.



  • ▲     



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ayrıldı01 -- 23 Ocak 2022; 15:4:36 >
  • apartman dairesi değil. müstakil tek bir konut için bağlantı yapıldı. kaçak akım bulunmuyor, olsaydı sorunlu cihaz üzerinde elektrik çarpması olurdu, çarpmasada hissedilirdi, ama öyle birşeyde yok.
  • ozdemirler O kullanıcısına yanıt
    ▲     



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ayrıldı01 -- 23 Ocak 2022; 15:4:47 >
  • ozdemirler O kullanıcısına yanıt
    Kaçak olan cihaz çarpmayabilir veyahut hissetmeyebilirsin. Fişleri çekip öyle dene.

    Yine atarsa prizleri içini ve buatların içini açıp toprak nötr birbirine mi değmiş diye kontrol edeceksin
  • Ben nötr ilr topaklamanın birbirine kesinlikle değmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne panoda ne de ev içinde.
  • "prizlerde toprak ve nötr köprü atılarak birleştirildi ve bağlantı yapıldı. sonuçta nötr ve toprak topraklama klamensine bağlanarak hattın sonunda birleşiyor, ekstra kablo çekmeye gerek görmedim."

    Cevap burada.Nötr ve toprak asla birleştirilmez.Ekstra kablo çekmeye gerek var maalesef...
  • nötr toprak teması zaten karı attırmak için yeterli. Herşey normalken nötr toprağa temas ederse kar atar. Çnkü fazdan gelen akım nötrden dönmesi gerekirken gidip bir miktar toprak hattına akmış oluyor. Bu halde karın atmaması için toprak hattının çalışmıyor oolması gerek :)

    Sadece karın atmaması için şu halde; birleştirilmmiş olan toprak ve nötr hattı kardan da birlikte geçirilir. Yani karda; nötr ve toprak ayrılmaz tek hat olarak geçer, kar öncesinde ayrım yapılır. Yani topraklama işlemi karın kontrol edemediği kısımda öncesinde nötre bağlanır. Bunu yapmanızı istemeyiz ama şu halde durumu bu kurtarır. Kafanız karışmasın, dışarıdan gelen fazlar nötr ve ayrı olan toprak hattı; kara girerken toprak ve nötr tek hat olarak birleştirilerek girer.

    Mantıksal olarak ifade etmiş olduk, yoksa eve tek hat olarak gelen bir toprak hattını neden nötrle birleştirdiniz ki??? İki fazlı cihazlara giden hatlarda, faz nötr sırası fark etmeyeceği için ileride rastgele değiştirilirse sizin toprak kısmına direk elektrik gidecektir??? Neden ileride olabilecek hatalara meydan veriyorsunuz? Belki de bu tip bir sıra hatasını şu an yaptınız da farkında değilsiniz.....




  • Hiç bir koşul altında toprak ve nötr hatlarını birbirine bağlamayın. Aynı işi yapmaları beklenseydi ayrı iki kablo olmazdı. Kablo renk düzenine dikkat ederek bütün bağlantılarınızı gözden geçirin, aydınlatmalar dahil.
  • sen düşündün diye olacak iş değil alektrik öyle düşündüm oldu olacakta değil kanunu nizamı var.
  • kadircitak kullanıcısına yanıt
    Nasıl düşündüm diye?

    Toprakla nötr birleştirilmez. Böyle değil mi şimdi?
  • zaten kural olan şeyi düşünmek olmaz bilmen gerekir..
  • 