  • Hocam merhaba, bilgiler için teşekkür ederim. Sorum şu: ECA proteus premix kombi için on-of kablosuz oda termostatı aldım. Ancak evin tüm radyatörlerinde halihazırda termostatik vana var. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum:
    - Yaşam odama kablosuz OT yi koyacağım ve bu odadaki termostatik vanaları iptal edip normal vana takacağım.
    - Diğer odalardaki termostatik vanalara dokunmayacağım.

    Bu hareket doğru olur mu? Olursa, diğer termostatik vanaların derecesini NEYE GÖRE belirlemeliyim?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • tkrdnz35 T kullanıcısına yanıt

    merhaba köşe tip veya yatay köşe trv olur

    izmirde gıda çarşısında TESA VANA'da satılır


    www.tesaldt.com




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 22 Kasım 2020; 14:14:25 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    merhaba

    kablosuz o.t koyacağınız odadaki TRV nin ayarını 5 numaraya getirin yeter sökmenize gerek yok


    o.t ve trv lerin ayarı birbiriyle aynı derecede olsun veya o.t 1c yukarda olabilir

    mesela o.t 23c ayarlı, trv ler 3.5 numara olsun


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • disintegration kullanıcısına yanıt

    Teşekkür ederim hocam. Ama doğru mu anladım? 5 derede en yüksek demek değil mi? Neden 5 yapıyoruz?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bir de KAS marka vanalar ve firmaya göre dereceler şu anlama geliyor:

    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    5 numaraya getirince bir anlamda TRV görevini yapmaz yani evi 28c ye kadar getiremez işlevsiz kalır böylece o.t daha doğru ölçüm yapar

    trv yi sökeceğinize 5 numaraya getirin işlevsiz kalsın veya en sona getirin

    çünkü aynı odada trv ve o.t olmaz, trv varsa ya sökülecek veya 5 numaraya veyahut en sona getirikecek

    danfoss termostatik vanada 1 numaradır

    dünyada termostatik vananın mucidi danfoss tur.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • disintegration kullanıcısına yanıt

    Hocam çok teşekkür ederim. Son olarak, iki mesaj yukarıda paylaştığım resimdeki değerler doğru olabilir mi? Yoksa her kademe için farklı dereceler mi geçerli olacaktır?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    5 numaraya getirince bir anlamda TRV görevini yapmaz yani evi 28c ye kadar getiremez işlevsiz kalır böylece o.t daha doğru ölçüm yapar

    trv yi sökeceğinize 5 numaraya getirin işlevsiz kalsın veya en sona getirin

    çünkü aynı odada trv ve o.t olmaz, trv varsa ya sökülecek veya 5 numaraya veyahut en sona getirikecek

    danfoss termostatik vanada 1 numaradır

    dünyada termostatik vananın mucidi danfoss tur.

    @disintegration hocam merhaba.3 kış önce sizin tavsiyelerinizle sıva üstü tesisat yapmıştık,Antalya, ara kat, tek cam, mantolama yok. Gb62 ve RC100(koridora monte) koridor hariç tüm peteklerde danfoss trv var. sorum şu:

    kombi suyu 55' iyimidir ? trvlerin ayarı :çocuk odası 4, diğerleri 3 iken otomatik termostat 23' yapmadan kombi çalışmıyor...yanlış birşey mi yapıyorum acaba ?





  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    değerler doğru değil gerçek tablo bu konunun ilk sayfasında


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • seastar76 kullanıcısına yanıt

    merhaba herşey iyi ama 4 numara 24c yapar ama o.t 23c

    bence o.t yi 23,5c yapın veya çocuk odasındaki 4 numarayı çok hafif 3 numaraya doğru çevirin ama çok az

    oda term 23c yapmadan çalışmıyorsa demek ki evin içi 23c nin altında değil o.t devreye girmiyor


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Hocam ECA Ert 176 model kablosuz OT aldım. Tasarruflu kullanım için termostatın devreye girip devreden çıkacağı Alt ve üst değerler kaç olmalı? Cihazın üzerinde gelen değerler 0.2 ve 0.4

    Sizce bu değerler be olmalı? Böyle mi bırakılmalı?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    0.2 hassasiyet iyidir


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Hem alt hem de üst İçin mi? Yani ikisi de 0.2 ve 0.2 mi olsun?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    0.2 hem alt hem üst için. 0.4 üşüme hissi uyandirabilir


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Sizi çok uğraştırıyorum fakat son bir sorum daha olacak hocam. Evdeki yıllardır takılı olan termostatik vanalara güvenmiyorum. Bu nedenle tamamını 5’inci dereceye getirsem, bir anlamda devreden çıkarmış olur muyum? Böylece tüm görevi ve kontrolü sadece kablosuz oda termostatına vermek istiyorum.

    İkinci sorum ise şu: Evdeki 9 radyatörden üçü tam yanmıyor. Örneğin başı yanıyor sonu yanmıyor veya üstü yanıyor altı yanmıyor gibi. Bunun sebebi ne olabilir ve çözüm için ne yapılabilir?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 990500135m 9 kullanıcısına yanıt

    5 numarada olur hatta 5ten sonra en sona getirin hepsi pasif konuma geçer

    peteğin ısınmamasını 10 larca nedeni olabilir peteğin tıkanmış olmasından tutunda kalorifer tesisatındaki tıkanıklıklar...vs


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)
    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)
    Ra2000 termoststik vana sabah çalışmaz oldu. Termıstatı çalışıyor başka petekte denedim. Pimide içine girip çıkıyor. Termostatı çıkarınca Termostatsız çalışması lazım değilmi. İlk dilim azıcık ısınıyor. Açaba iç kısmı mı bozuk.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • ozzdere O kullanıcısına yanıt

    bazen pimin içinde de parça partikül kaçabiliyor pimin olduğu somunu dikkatli bir şekilde sökebilirseniz bakın

  • disintegration kullanıcısına yanıt

    selam hocam sizin dediginiz tesa vana uğradım urun yoktu uk tip.sadece benim tesisat uymayan yani termostat yukarı gelecek şekilde olan urun ellerinde vardi.sizce internet buldum uk tip takayım termostat yana gelmesi problem değilse yada sağ _sol buldum bir yerde ama fiyat daha pahalı uk tip göre sizce hangisini tavsiye edersiniz teşekkürler.

    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)
    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)


    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)


    **TERMOSTATİK VANALAR**(ANA KONU)

    buda benim tesisat alttan geliyor borular peteklere hepsi sağ yada sol girisli


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 