  • quote:

    Orijinalden alıntı: cemcagdas

    Hocam çok faydalı birşey bende istiyorum evet maliyet yüksek ama olması gereken birşey. Yanlış bilmiyorsam 2021 yılına kadar süre varmış sonrası zorunlu olacak kulaktan dolma bilgiye sahibim ne kadar doğru bilemiyorum. Birçok insan faydasının farkında ama ülke şartları ve insanların ekonomik sıkıntısı birçok şeyin önüne geçiyor
    boyle birşeyin olması mümkün değil ot satan firmalar oturma organından uyduruyordur halkımızın geneli eğitimsiz ve kültürsüz daha oda sıcaklığı ile kombi kazan sıcaklığı arasındaki farkı %70+ sından fazlası bilmiyordur ha zorla taktırsanda halkımız teknoloji kullanma özürlü olduğu için çoğu kişi kar ediyim diye fatura katlanırda katlanır....şu an halkın olayı kombiyi en düşük derecede çalıştırma tassarufu.. çevremde üni mezunu insanların bile otden motiden haberi yok halen..hollanda değil burası..ayrıca yabancı forumlardada denk geldim tamam ab de bazı ülkelerde zorunlu ama adam proje onayı almak için mekanik tipte olanı en dandiğini en ucuzunu takıyormuş ot kullanmayı sevmeyen sonra onayı aldıktan söküp atıyormuş oralardada made in turkey lik zeka kapasitesi var yani



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kerimcem -- 26 Ekim 2019; 12:49:29 >




  • kerimcem K kullanıcısına yanıt
    arkadaş bunu mantoloma için yazmıştı hocam.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • meeb kullanıcısına yanıt
    ha pardon ozaman sazan gibi atladım konu ot olunca ben ot anladım pardon..
  • cemcim meeb ile çözdüm diyorsun mastik sabit kasa durumumu yoksa hareketli kanat durumumu kanat kasaya eşit basmaz ise conta 1 inci sınıf olsada hava alması kaçınılmazdır bunun 1inci ihtimali cam takozları yetersiz eksik konmuş olmasıdır camı çıkarırsan kanat aşağı sarkar ve kanat kapanmaz yada menteşe tarafından sızar çok az olabilir çok sızıyorsa ayar gerekir yadabüyük menteşe takılacak eyvallah
  • meeb kardeşim en son kullandığın haftalık dilimler nedir kışın en soğuk olduğu dönemi soruyorum birde edirnedemi oturuyorsunuz bir ara okumuştum oradan aklımda kalmış yanılabilirimde edirne bayağı soğuk olur eyvallah
  • erol0123456789 E kullanıcısına yanıt
    Ağbi meeb hoca ile yalıtım üzerine görüştük ve tüketicilerin önlem amaçlı yapması gerekenlerden bahsetti kendisi. Detaylı yazınca netliğe kavuştu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • erol0123456789 E kullanıcısına yanıt
    evet hocam edirneliyim edirne de oturuyorum.Ama eskisi kadar kışlar sert geçmiyor sanki tropikal iklime girdik.Ama kuru soğuk ayazı meşhurdur.

    geçen sene

    Sabah 6.00 23
    9.00 22.5
    öğle 12.00 22

    akşamüstü 17.00 22.5

    gece 11.00 22 şeklinde kullanmıştım.


    ama bu sene manuel 23.5 da kullanacağım geceleri çok soğuk geciyor şimdi bile

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Hasan hocam merhabalar.

    bu sene manuel de kullanayım diyorum 23.5 derece

    hassasiyet 0.1 , alt 0.0 üst 0.1 dereceye ayarlı

    ancak şöyle bir sorun gördüm kombi yanma süresi 5 dk ve 7 arası değişiyor ancak set değeri bazen 23.8 lere kadar yükseliyor ne yapmam gerekli sizce?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meeb

    Hasan hocam merhabalar.

    bu sene manuel de kullanayım diyorum 23.5 derece

    hassasiyet 0.1 , alt 0.0 üst 0.1 dereceye ayarlı

    ancak şöyle bir sorun gördüm kombi yanma süresi 5 dk ve 7 arası değişiyor ancak set değeri bazen 23.8 lere kadar yükseliyor ne yapmam gerekli sizce?
    hassasiyetiniz aslında 0.05 ayarlı bu şekilde diğer termostatlarla kıyaslanınca. Bunu alt 0.1 üst 0.1 yapın. Çok yükselmesini istemiyorsanız bütün odaları ölçtüyseniz ve 23.8 çıktıysa kombi sıcaklığını da düşürebilirsiniz.(Deneme yanılma yöntemiyle dönem dönem artırırsınız. Havalar iyice soğuyunca max kaç yapıyorsanız o sıcaklığa getirirsiniz. ) Ot olduğu yer çabuk ısınıyor ve diğer odalar daha düşük sıcaklıktaysa ot nin olduğu odadaki radyatörün vanasını kısın biraz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lamettrie -- 26 Ekim 2019; 19:17:54 >




  • lamettrie kullanıcısına yanıt
    teşekkürler hocam kombi kazan sıcaklığını düşürerek deneyeyim.Ot salonda petekler yetersiz bu yüzden vana kısmam doğru olmaz .Diğer odalarda ter. vana var. diğer odalar da aynı sayılır en fazla 0.5 derece civarı değişiyor banyo hariç gözlemlediğim .

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meeb

    Hasan hocam merhabalar.

    bu sene manuel de kullanayım diyorum 23.5 derece

    hassasiyet 0.1 , alt 0.0 üst 0.1 dereceye ayarlı

    ancak şöyle bir sorun gördüm kombi yanma süresi 5 dk ve 7 arası değişiyor ancak set değeri bazen 23.8 lere kadar yükseliyor ne yapmam gerekli sizce?
    Eğer ortam stabilse yani şartlar değişmiyorsa sıcaklık üst hass değerini geçmez kolay kolay.
    Ama şartlar değişirse örneğin ot nin bulunduğu odadaki kişi sayısı artarsa, daire kapısı açılırsa, bir veya bir kaç yanma sönme döngüsünde 0,5 gibi artışlar olabilir.
    Başka bir etken de sıcak suyun açılmasıdır. OT Kombiye yan dediğinde sıcak su açıksa, ot nin bulunduğu oda sıcaklığı setin altına düşebilir. Örneğin 0,1C gibi düşmüş olması ve üst hass değerine ulaşmaması Y değerinin artması ile sonuçlanır. Bu da bir dahaki yanma periyodunda kombinin daha fazla yanması anlamındadır. Bu da sıcaklığı set değerinin üstüne geçici olarak çıkarabilir. Y tekrar ayarlanır.
    Arada bir küçük artışları önemsemeyin. Hemen telafi edilir. Normal OT lerin her yanıp sönme periyodunda yaptığı bir durumu bazen nadiren görüyorsunuz o kadar.
    Kombi ayarını bence düşürmeyin. Yoğuşmasızları 60C nin altına düşürmeyin. lamettrie nin dediği gibi ALT=-0,1 ÜST=+0,1 olarak ayarlayın. Bu şekilde zaten 0,1 hassasiyet olmuş olur.




  • Meeb cevap için teşekkürler lamet arkadaşda bu konuda bayağı eski tecrübeli bende söylediği gibi 01.01 yaptım yinede hasan ustadan bir yorum alırsak seviniriz bende kombi kazan sıcaklığını 40 tan başlayarak 55c kadar deneyeceğim bakalım stabil bir konfor tasaruf edeceğim değerleri bulacağımı önğörüyorum inşallah eyvallah
  • hasanemmii kullanıcısına yanıt
    değişken bir durum yok hocam ama havalar iyi gidiyor tek gece isteniyor zaten kombiyi yakalı 2 gün olmadı gibi birşey daha.İlk defa gördüm önceki senelerde böyle bir durum yoktu zaten hocam.Bu sene manuele geçeyim dedim sabit 23.5 düşünüyorum 24 te olabilir .bu yüzden birkaç ayar değişikliği lazım olacak gibi.teşekkürler hocam.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • erol0123456789 E kullanıcısına yanıt
    rica ederim hocam.

    şuan kombiyi 60 tan 55 e aldım bakalım.

    alt üst değerler oynamak istemiyorum şimdilik ortam 23.4 e gelmeden çalışması üşüme hissini azaltıyor gibi psikolojik olarak

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meeb

    değişken bir durum yok hocam ama havalar iyi gidiyor tek gece isteniyor zaten kombiyi yakalı 2 gün olmadı gibi birşey daha.İlk defa gördüm önceki senelerde böyle bir durum yoktu zaten hocam.Bu sene manuele geçeyim dedim sabit 23.5 düşünüyorum 24 te olabilir .bu yüzden birkaç ayar değişikliği lazım olacak gibi.teşekkürler hocam.
    Değişken bir durum var bence.
    Kombiyi akşamları yakıp gündüz kapatıyorsunuz.
    Devamlı yandığında ve alt üst hass 0,1 olduğunda 0,3C lik set geçişleri görmezsiniz.
  • hasanemmii kullanıcısına yanıt
    yok hocam kapatmıyorum zaten sabah 11 den sonra güney cephe olduğuna içersi 27 dereceyi geçiyor akşama kadar kombi devreye girmiyor.Ot hep devrede yani.

    ama şuan bile baktığımda 24 derece görünüyor ekranda.cam kapı kapalı .gerçi alette haklı y değeri 2 gözüküyor , 52 dk çalışmış günlük .tüketim 1 m3 .

    y heralde daha fazla düşemez.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Benimki de 23.5 ayarlı kombi 44 derece. Şafakta hava soğuk olduğundan toplamda bir 6-7 dk yanıyor. Bunun haricinde ot devreye girmiyor. Ot nin avantajlarından biri.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • lamettrie kullanıcısına yanıt
    aynen

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • hasanemmii kullanıcısına yanıt
    Hocam kablolu santek alsak ilerde kablosuza dönüşüm olurmu. birde kablolu denilince bu kablonun uzunluğu ne kadar acaba.
  • maviplanet kullanıcısına yanıt
    Kabloludan kablosuza dönüşüm olmaz.
    Kablo cihaza sabit ve uzunluğu 2m.
    Ama belirtirseniz istediğiniz kadar gönderilir.
  • 