  • Rota Climate marka inverter klima var yirmi gün önce taktırdık. Sabah fark ettim ki P1 diye bir uyarı ışığı yanıp sönüyor. Soğutmasında da sıkıntı oluşmuş gece terlemişiz. Çalışıyor ama güçsüz üflüyor yani. Bu nedir ve neden olabilir bileniniz var mı?



  • Ancak fark edebildim ki dış ünite çalışmıyor. Servisi aradım cumaya gün attı sağ olsun. Şalterleri indir bekle demiş yaptım olmadı. Bir de klimayı sifirlamaktan söz ediyor ama onu nasıl yaparım bulamadım. Bölgede her evde kafadan iki klima olunca böyle oldu. İnanır misiniz bir evde yedi klima var. Gene iyi dayandı.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • bende de aynı marka var 12 binlik bunun sebebi voltaj ile alakalı bende de birkaç defa oldu voltaj aşırı düşükse p1 hiç sönmez haberin olsun gerçi sen çözmüşsündür olayı tam 1 yıl geçmiş konuyu yazalı
  • fatihbuyukcamm123456 kullanıcısına yanıt
    Evet voltajla alakli bir sorun bu ayni gün çözmüştük.