    • Yüzbaşı
      720 Mesaj
      15 Kasım 2018 16:56:02

      Hocam bütün petekleri tek tek söküp içini suyla yıkama diye birşey var mı , yoksa mobil sistemde daha kolay temizleme yolu mevcut mu ?
      |
      |
      kombi_ustası kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Onbaşı
      30 Mesaj
      15 Kasım 2018 21:22:16
      Petekleri tek tek söküp içine porçöz döküp temizlemek en güzeli. Ama hem zaman alır hemde masraflıdır.



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      787 Mesaj
      17 Aralık 2018 23:12:51
      Arkadaşlar merhaba,





      Tahliye vanasını holdeki peteğe bağladık mesela,diğer peteklerin kirini pasını ;bu tahliye vanası üzerinden geçirterek nasıl boşaltabiliriz ?



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

      KUL'A bela gelmez HAK yazmadıkça, HAK bela yazmaz KUL azmadıkça...
    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      18 Aralık 2018 10:46:25 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: ay_erdi Arkadaşlar merhaba,





      Tahliye vanasını holdeki peteğe bağladık mesela,diğer peteklerin kirini pasını ;bu tahliye vanası üzerinden geçirterek nasıl boşaltabiliriz ?
      Tahliye vanasını nasıl bağladınız bilmiyorum ama eğer radyatörü sökmeden bağladı iseniz, tahliye vanasının bağlı olduğu radyatörü hiç kapamamanız gerekmektedir.

      -Sıra ile diğer radyatörleri kapayın.
      -Temizlik yapmak istediğiniz radyatörü açın ve kombiye su basarak temizleyin.
      -Temizliğini yaptığınız radyatörü kapayıp sıradaki radyatöre de aynı işlemi uygulayın.

      Umarım holde atık gider su tesisatınız vardır diye düşünüyorum, tahliye vanasını hole kurduğunuza göre...
      Genelde banyo/wc tercih ediliyor da... Yada hortumla uzatacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle hole kurduğunuza göre bir bildiğiniz vardır elbet.
      Aslında olması gereken yer kombinin altında....

      Kolay gelsin...



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 18 Aralık 2018; 10:53:11 >
      |
      |
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      787 Mesaj
      18 Aralık 2018 13:17:39
      Merhabalar,





      Kombiyi ve kombi üzerindeki dönüş vanasını kapattım.Tahliye vanasını holde bulunan peteğin kör tapa yerine taktım.





      Banyomda havlupan,tahliye vanası vs mevcut değil malesef.





      Diğer peteklerdeki suyun bertarafı esnasında kombi kış modunda, dönüş vanası kapalı,sadece temiz su vererek mi işleme devam etmeliyim ?





      Birde tahliye vanası taktığım peteği temizledim bitirdim diyelim.diğer peteklerin temizliğini buradan tahliye ederken bu peteğin giriş vanasını kapatıyorum,doğrh mu bu ?



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

      KUL'A bela gelmez HAK yazmadıkça, HAK bela yazmaz KUL azmadıkça...
    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      18 Aralık 2018 14:31:54 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: ay_erdi Merhabalar,





      Kombiyi ve kombi üzerindeki dönüş vanasını kapattım.Tahliye vanasını holde bulunan peteğin kör tapa yerine taktım.





      Banyomda havlupan,tahliye vanası vs mevcut değil malesef.





      Diğer peteklerdeki suyun bertarafı esnasında kombi kış modunda, dönüş vanası kapalı,sadece temiz su vererek mi işleme devam etmeliyim ?





      Birde tahliye vanası taktığım peteği temizledim bitirdim diyelim.diğer peteklerin temizliğini buradan tahliye ederken bu peteğin giriş vanasını kapatıyorum,doğrh mu bu ?
      Evet doğrudur normalde kombinin kış modunda ve geri dönüş vanası kapaılı olmalıdır ama sizin evin tesisat döşeme şeklini bilemediğimden net bir şey söyleyemeyeceğim.

      Eğer tahliye musluğunu radyatörden önce taktı iseniz holdeki radyatöre bir işlem yapmanıza gerek yok ama tahliye musluğunu radyatöre paralel taktı iseniz radyatörün vanalarının açık olması gerekir.



      Tesisat resimleri olsa idi daha net bir şey söyleyebilirdim.
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      787 Mesaj
      18 Aralık 2018 19:41:56

      quote:

      Orijinalden alıntı: osenemoglu Evet doğrudur normalde kombinin kış modunda ve geri dönüş vanası kapaılı olmalıdır ama sizin evin tesisat döşeme şeklini bilemediğimden net bir şey söyleyemeyeceğim.

      Eğer tahliye musluğunu radyatörden önce taktı iseniz holdeki radyatöre bir işlem yapmanıza gerek yok ama tahliye musluğunu radyatöre paralel taktı iseniz radyatörün vanalarının açık olması gerekir.



      Tesisat resimleri olsa idi daha net bir şey söyleyebilirdim. Alıntıları Göster




      kırmızı ile işaretli kısma taktım tahliye musluğunu.
      |
      |
      Bahsedilenler: osenemoglu
      _____________________________

      KUL'A bela gelmez HAK yazmadıkça, HAK bela yazmaz KUL azmadıkça...




    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      19 Aralık 2018 12:07:50 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: ay_erdi



      kırmızı ile işaretli kısma taktım tahliye musluğunu. Alıntıları Göster
      Bu durumda tüm diğer radyatörlerin tesisat suyu holdeki radyatör üzerinden geçiceğinden holdeki radyatörün tesisat geliş vanasının AÇIK, tesisat dönüş vanasının KAPALI olması zorunludur.
      _____________________________





    • Er
      13 Mesaj
      22 Aralık 2018 08:27:15

      Ustadim forum gayet guzel.bilgiler iceriyor. Gaz alarm kesici olarak onereceginiz bir urun var mi acaba?



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Er
      13 Mesaj
      22 Aralık 2018 23:36:57

      Ustadim eca termostatli vanalarini taktirdim. Ustaya gelirken radyator donus vanasi da getirmesini soyledim. En azindan petekleri sokup izopan taktiktan sonra vanalar degismisken onu da degistireyim dedim. Adam dedi ki zaten termostatik vanalarla sicakligi ayarliyorsun. Alttan kismana gerek yok dedi. Simdi reglaj vanalarina gerek yok mu?



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      23 Aralık 2018 11:21:15 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: abcd_1234 Ustadim eca termostatli vanalarini taktirdim. Ustaya gelirken radyator donus vanasi da getirmesini soyledim. En azindan petekleri sokup izopan taktiktan sonra vanalar degismisken onu da degistireyim dedim. Adam dedi ki zaten termostatik vanalarla sicakligi ayarliyorsun. Alttan kismana gerek yok dedi. Simdi reglaj vanalarina gerek yok mu? Alıntıları Göster
      Öpüyorum o kendini USTA zanneden ustayı.

      Çok iyi düşünmüşsün tebrik ederim...

      REGLAJ'ın amacı az ısınan ve/veya yetersiz debide olan radyatöre daha fazla debi sağlayarak verimini arttırmak.
      Bunu da Geri Dönüş Vanaları ile daha sorunsuz yapabilirsin.

      TRV takılı diğer radyatörlerin, ayarladığın ısıya erişene kadar çalışacağından, ısınmayan radyatörüne halen düşük debide sıcak su gitmeye devam edecektir.
      Ancak TRV takılı diğer radyatörlerin ayarladığın hedef ısıya eriştiğinde kendilerini kapayacak ve ancak bu şekilde ısınmayan radyatörüne daha fazla debide sıcak su gidecektir.

      Geri Dönüş Vanalarına REGLAJ yaparsan TRV takılı radyatörlerin açıkken bile az ısınan radyatörüne yüksek debide sıcak su gönderme imkanın olacaktır, aksi halde TRV takılı radyatörlerin kapanmadıkca az ısınan radyatöre yüksek debide sıcak su gitmesi mümkün değil.

      ustana tekrar sevgi ve selamlarımı göndererek NOEL'ini şimdiden kutluyorum.
      merry christmas...



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 23 Aralık 2018; 12:0:13 >
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      868 Mesaj
      23 Aralık 2018 11:40:28

      Hay ağzına sağlık kardeşim. Şu ülkede istisnalar hariç bu kadar mı bilgi ve mantık yoksunu adı usta kendi çırak bile olamayan eleman olur. İlk kombimi alırken diyorum saticaya yogusmali istiyorum. Adam ısrarla 150 metre kare altına olmaz yogusmali diyor. Gel anlat derdini bu adama şimdi. Doğrusunu anlatsan anlamaz. Samsuna taşındım eca servise parametre ayarı anlatıyorum dhs diyorum biz hiç yakmadık bilmiyoruz diyor. Ya bende şans yok bilgisizlere denk geliyorum yada geneli böyle.



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

      En iyi olmamız gerekmez. Hayatın bizden beklediği, olabileceğimizin en iyisi olmak için çalışmaktır
    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      23 Aralık 2018 11:45:05 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: mkkabaoglu Hay ağzına sağlık kardeşim. Şu ülkede istisnalar hariç bu kadar mı bilgi ve mantık yoksunu adı usta kendi çırak bile olamayan eleman olur. İlk kombimi alırken diyorum saticaya yogusmali istiyorum. Adam ısrarla 150 metre kare altına olmaz yogusmali diyor. Gel anlat derdini bu adama şimdi. Doğrusunu anlatsan anlamaz. Samsuna taşındım eca servise parametre ayarı anlatıyorum dhs diyorum biz hiç yakmadık bilmiyoruz diyor. Ya bende şans yok bilgisizlere denk geliyorum yada geneli böyle. Alıntıları Göster
      Kardeş bu sorunu sadece sen değil biz İstanbul'da da yaşıyoruz.

      Kasaplık'dan tesisatcılığa geçenden ne hayır beklenir ki...



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 23 Aralık 2018; 11:45:38 >
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      23 Aralık 2018 11:56:39 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: abcd_1234 Ustadim forum gayet guzel.bilgiler iceriyor. Gaz alarm kesici olarak onereceginiz bir urun var mi acaba? Alıntıları Göster
      Ben, 3MK Doğalgaz Emniyet Seti (3MK-5120D Doğalgaz Dedektörü + Otomatik Gaz Kesme Sistemi) kullandım. Ayrıca Duman Dedektörü ile CO Dedektörü de kullandım. Ama sen farklı bir marka ve model kullanabilirsin. Ben buradan asla marka ve model iyidir diye bildirimde bulunmuyorum sadece tecrübelerimi paylaşıyorum.











      _____________________________





    • Yüzbaşı
      868 Mesaj
      23 Aralık 2018 11:58:11

      Bu her sektörde aynı durumda. Problem dönüp dolaşıp mesleki eğitimde tıkanıyor. Nasıl eczane açmak için eczacı olmak hukuk bürosu için avukat olmak zorundaysan pek çok meslek dalı içinde eğitim ve sertifika (para karşılığı olmayan) zorunlu olmalı.



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

      En iyi olmamız gerekmez. Hayatın bizden beklediği, olabileceğimizin en iyisi olmak için çalışmaktır
    • Er
      13 Mesaj
      23 Aralık 2018 23:30:45

      Otomatik gaz kesme, duman dedektoru ve co dedektorunum de kullanici tecrubenize gore marka belirtmeniz mumkun mudur? Bir de net uzerinden alacagim bu markalarin da sahteleri mevcut mudur acaba ?



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      24 Aralık 2018 08:30:58 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: abcd_1234 Otomatik gaz kesme, duman dedektoru ve co dedektorunum de kullanici tecrubenize gore marka belirtmeniz mumkun mudur? Bir de net uzerinden alacagim bu markalarin da sahteleri mevcut mudur acaba ? Alıntıları Göster
      Ben resimlerde gösterdiğim ürünleri kullanmaktayım. Piyasada elbette sahte ürünler bulunabilir burası TR.
      Ama hangi markanın hangi model gaz kesme anahtarı dışında, gaz kesme, duman ve CO dedektörünü alırsanız alın her iki senede bir değiştirmenizi şiddetle öneririm çünkü bu tip ürünler 2 sene sonra kalibrasyonlarını kaybetmekte ve/veya kalibrasyon ayarları zamanla bozulmakta hassasiyetlerini kaybetmekteler. 11 yıldır kullanıcı olarak bunu resmen yaşadım. Dolayısı ile en fazla 3 senede 1 gaz kesme anahtarı dışındaki tüm 3 dedektörü de değiştirmekteyim.

      Benim için Güvenlik herşeyden önce gelmektedir ki benim kombi tesisatım ve kombi evin dışında bağımsız bir ardiye deposunda olmasına rağmen.
      TR'de binlerce teisat evlerin içerisinde bulunmaktadır.



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 24 Aralık 2018; 9:13:58 >
      |
      |
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      24 Aralık 2018 08:38:05 Konu Sahibi
      quote:

      Orijinalden alıntı: abcd_1234 Ustadim eca termostatli vanalarini taktirdim. Ustaya gelirken radyator donus vanasi da getirmesini soyledim. En azindan petekleri sokup izopan taktiktan sonra vanalar degismisken onu da degistireyim dedim. Adam dedi ki zaten termostatik vanalarla sicakligi ayarliyorsun. Alttan kismana gerek yok dedi. Simdi reglaj vanalarina gerek yok mu? Alıntıları Göster
      Geri Dönüş Vanası yerine eğer var ise, mevcutta olan vanayı da kullanabilirsiniz ama normal vanalar 1süre sonra kullanıma bağlı olarak Reglaj ayarı bozulmakta ve kullanıma bağlı olarak su kaçağına neden olmaktadır.

      Geri Dönüş Vanaları sadece ve sadece ALYAN ANAHTARI ile kullanılarak ayarlandığından senelerce REGLAJ ayarı bozulmadan kullanmanız mümkündür. Ayrıca eğer evde çocuk var ise veya başka birinin temizlik sırasında bile Geri Dönüş Vanalarını yanlışlıkla dahi olsa oynaması, ayarını bozması gibi olayların olması da mümkün değildir.

      Geri Dönüş Vanaları kapalı bir vana tipi olup sadece ve sadece ALYAN ANAHTARI ile kullanılarak ayarlanması mümkündür.












      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 24 Aralık 2018; 8:41:3 >
      |
      |
      _____________________________





    • Yüzbaşı
      650 Mesaj
      25 Aralık 2018 12:57:33 Konu Sahibi
      Kesinlikle ve kesinlikle kombi ve tesisatınıza "Kombi ve Petek Temizleme" adı altında markalı dahi olsa en ufak bir kimyasal karıştırmayınız.

      Daha önce bu konu başlığı altında bahsedilen tüm ürünler Kombi ve Tesisata geri dönüşü olmayan zarar ve hasar vermektedir.



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi osenemoglu -- 25 Aralık 2018; 12:58:57 >
      |
      |
      _____________________________

    • Teğmen
      161 Mesaj
      08 Ocak 2019 16:38:04

      Merhaba,



      Temizlik için verdiğiniz bilgileri yerden ısıtmalı için nasıl yapabiliriz?
      |
      |
      osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________