kombi sirkülasyon pompanız sürekli çalışıyormu

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
104
Cevap
5
Favori
98.711
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri
  • Son Yorum 4 ay
  • Cevaplayan Üyeler 37
  • Konu Sahibinin Yazdıkları 10
  • Ortalama Mesaj Aralığı 28 gün 1 saat 12 dakika
  • Son 1 Saatteki Mesajlar 1
  • Haberdar Edildiklerim (Alıntılar) 3
  • Favoriye Eklediklerim 5
  • Konuya En Çok Yazanlar
  • Bayraktar84sedat (12 mesaj) aliance21 (10 mesaj) alperenxxx (9 mesaj) qhan12 (8 mesaj) hardcrss (6 mesaj)
  • Konuya Yazanların Platform Dağılımı
  • Masaüstü (30 mesaj) Mobil (27 mesaj) Tablet (3 mesaj) Mini (7 mesaj)
  • @
0 oy
Öne Çıkar
Tüm Forumlar >> Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri >> Kombi vb. Isıtma sistemleri >> kombi sirkülasyon pompanız sürekli çalışıyormu
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Yüzbaşı
    628 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    arkadaşlar kombideki sirkülasyon pompanız sürekl çalışıyormu?Yada sürekli çalışmasımı mantıklı yoksa belli bir süre sonra durmasımı



    |
    |
  • Binbaşı
    1473 Mesaj
    Termostatsız kullanılan kombilerde pompa sürekli çalışıyor, kombi söndükten sonra pompanın çalışması ile tesisattaki ısı eve boşaltılır deniyor.. ancak petekler sıcak kalsa daha iyi bana göre, mesela kombi söndükten sonra 10 saniye daha çevirsin pompa dursun böyle daha olurdu...sonra 15-20 veya 30 dk.bekleyip tekrar suyu çevirsin.

    Aslında kombilerde çamaşır makinası gibi bu şekilde program seçenekleri olmalı.
  • Yüzbaşı
    628 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    quote:

    Orijinalden alıntı: intererdem

    Termostatsız kullanılan kombilerde pompa sürekli çalışıyor, kombi söndükten sonra pompanın çalışması ile tesisattaki ısı eve boşaltılır deniyor.. ancak petekler sıcak kalsa daha iyi bana göre, mesela kombi söndükten sonra 10 saniye daha çevirsin pompa dursun böyle daha olurdu...sonra 15-20 veya 30 dk.bekleyip tekrar suyu çevirsin.

    Aslında kombilerde çamaşır makinası gibi bu şekilde program seçenekleri olmalı.

    haklısın bencede ama acaba farklı bişeymi var yani bilmiyorumki böyle yapılmaması için bi neden yok sadece yarım saat degil ama 15 dk da bir suyu cevirip sıcaklıgı ölçmesi lazım çünkü devirdaim olmayacagı için kombi çıkış ve dönüş ntc lerinin oldugu yerler hep sıcak olarak duracak ve petekler soğusa bile kombi devreye girmeyecektir
    |
    |




  • Yarbay
    2794 Mesaj
    Sirkülasyon pompası kombide markadan markaya değişmekle birlikte, brülör kapadıktan sonra genellikle 3-5 dk daha çalışıp durur. Yani kesintisiz pompa çalışması, servis veya kullanıcı müdahalesi olmaksızın pek mümkün değil. Ayrıca peteklerden ısı transferi, pompa devreden çıktığında sirkülasyon yavaşlayacağından, daha hızlı olur, dolayısıyla dönüş sıcaklığı daha çabuk düşer. Sirkülasyon hızlı olunca ısı kaybı yavaş olur, malum transfer yüzeyindeki temas süresi kısalır...
  • Yüzbaşı
    628 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Sirkülasyon pompası kombide markadan markaya değişmekle birlikte, brülör kapadıktan sonra genellikle 3-5 dk daha çalışıp durur. Yani kesintisiz pompa çalışması, servis veya kullanıcı müdahalesi olmaksızın pek mümkün değil. Ayrıca peteklerden ısı transferi, pompa devreden çıktığında sirkülasyon yavaşlayacağından, daha hızlı olur, dolayısıyla dönüş sıcaklığı daha çabuk düşer. Sirkülasyon hızlı olunca ısı kaybı yavaş olur, malum transfer yüzeyindeki temas süresi kısalır...

    teşekkürler bende bunu ögrenmek istiyordum
    |
    |
  • Yüzbaşı
    520 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Sirkülasyon pompası kombide markadan markaya değişmekle birlikte, brülör kapadıktan sonra genellikle 3-5 dk daha çalışıp durur. Yani kesintisiz pompa çalışması, servis veya kullanıcı müdahalesi olmaksızın pek mümkün değil. Ayrıca peteklerden ısı transferi, pompa devreden çıktığında sirkülasyon yavaşlayacağından, daha hızlı olur, dolayısıyla dönüş sıcaklığı daha çabuk düşer. Sirkülasyon hızlı olunca ısı kaybı yavaş olur, malum transfer yüzeyindeki temas süresi kısalır...

    Aslında bu pompanın da belli bir elektirik sarfiyatı oluyor. Benim şu anda son elektirik faturam 93 tl. Bunun normali 50-55 tl.Bende termostat yok,daha doğrusu aldımda servis sağolsun takamadı,çünkü kombinin kullanım kılavuzunda bile bulunan siemens QAA73'ü takmak için anakarta arabirim kartı gerekiyor ve böylece kombi open therm özelliği kazanıyor. Servis bunu yanlış getirmiş ve normal termostst yerine bağlamak istedi ben de kabul etmedim.Bu termostatın takılması gereken yer bile farklı ve kullanım kılavuzunda 110 küsür ayar var.BU ayarlardan bir tanesi de kombi set edilen dereceye ulaştıktan sonra pompanın çalışma süresi.Bu süre kaç dk olmalı veya pompanın da anında durma ayarı mı seçilmeli acaba?




  • Yarbay
    2794 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: jack33

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Sirkülasyon pompası kombide markadan markaya değişmekle birlikte, brülör kapadıktan sonra genellikle 3-5 dk daha çalışıp durur. Yani kesintisiz pompa çalışması, servis veya kullanıcı müdahalesi olmaksızın pek mümkün değil. Ayrıca peteklerden ısı transferi, pompa devreden çıktığında sirkülasyon yavaşlayacağından, daha hızlı olur, dolayısıyla dönüş sıcaklığı daha çabuk düşer. Sirkülasyon hızlı olunca ısı kaybı yavaş olur, malum transfer yüzeyindeki temas süresi kısalır...

    Aslında bu pompanın da belli bir elektirik sarfiyatı oluyor. Benim şu anda son elektirik faturam 93 tl. Bunun normali 50-55 tl.Bende termostat yok,daha doğrusu aldımda servis sağolsun takamadı,çünkü kombinin kullanım kılavuzunda bile bulunan siemens QAA73'ü takmak için anakarta arabirim kartı gerekiyor ve böylece kombi open therm özelliği kazanıyor. Servis bunu yanlış getirmiş ve normal termostst yerine bağlamak istedi ben de kabul etmedim.Bu termostatın takılması gereken yer bile farklı ve kullanım kılavuzunda 110 küsür ayar var.BU ayarlardan bir tanesi de kombi set edilen dereceye ulaştıktan sonra pompanın çalışma süresi.Bu süre kaç dk olmalı veya pompanın da anında durma ayarı mı seçilmeli acaba?

    Şu anda brülör kapandıktan sonra kaç dakika çalışmaya ayarlı? Fabrika verisi 3-5dk olur genelde. Sizde fazlaysa azaltın. Brülörden sonra 2-3dk daha çalıştırmanız sirkülasyonu sağlayacaktır. Brülörle birlikte pompanın da durması, tesisat büyükse sirkülasyon açısından sorun oluşturabilir. Elektrik sarfiyatını azaltmak için ek olarak pompa kademesini 1 alt kademeye düşürebilirsiniz. Isınmada sorun yoksa devam edin...




  • Yüzbaşı
    520 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: jack33

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    Sirkülasyon pompası kombide markadan markaya değişmekle birlikte, brülör kapadıktan sonra genellikle 3-5 dk daha çalışıp durur. Yani kesintisiz pompa çalışması, servis veya kullanıcı müdahalesi olmaksızın pek mümkün değil. Ayrıca peteklerden ısı transferi, pompa devreden çıktığında sirkülasyon yavaşlayacağından, daha hızlı olur, dolayısıyla dönüş sıcaklığı daha çabuk düşer. Sirkülasyon hızlı olunca ısı kaybı yavaş olur, malum transfer yüzeyindeki temas süresi kısalır...

    Aslında bu pompanın da belli bir elektirik sarfiyatı oluyor. Benim şu anda son elektirik faturam 93 tl. Bunun normali 50-55 tl.Bende termostat yok,daha doğrusu aldımda servis sağolsun takamadı,çünkü kombinin kullanım kılavuzunda bile bulunan siemens QAA73'ü takmak için anakarta arabirim kartı gerekiyor ve böylece kombi open therm özelliği kazanıyor. Servis bunu yanlış getirmiş ve normal termostst yerine bağlamak istedi ben de kabul etmedim.Bu termostatın takılması gereken yer bile farklı ve kullanım kılavuzunda 110 küsür ayar var.BU ayarlardan bir tanesi de kombi set edilen dereceye ulaştıktan sonra pompanın çalışma süresi.Bu süre kaç dk olmalı veya pompanın da anında durma ayarı mı seçilmeli acaba?

    Şu anda brülör kapandıktan sonra kaç dakika çalışmaya ayarlı? Fabrika verisi 3-5dk olur genelde. Sizde fazlaysa azaltın. Brülörden sonra 2-3dk daha çalıştırmanız sirkülasyonu sağlayacaktır. Brülörle birlikte pompanın da durması, tesisat büyükse sirkülasyon açısından sorun oluşturabilir. Elektrik sarfiyatını azaltmak için ek olarak pompa kademesini 1 alt kademeye düşürebilirsiniz. Isınmada sorun yoksa devam edin...

    Henüz termostatı taktırmadım,fabrikadan arabirim kartı gelince takılacak.Şu anda kombi ısıtma suyuna göre çalışıp kapanıyor.Dikkat ettim kombinin durma süresi genelde 3 dk civarı ve bu arada pompa hiç durmuyor.Bende eski kasa falke condanse var ve Grundfos marka pompanın ayarı yok malesef(bir çok defa baktım ama yanında üstünde altında hiç bir kademe düğmesi yok).Bazen termostatik vanalar petekleri kapattığında koridordaki,banyodaki ve mutfaktaki peteklerden suyun akış hızını duyuyorum galiba bu durumlarda pompa çok güçlü geliyor.Tesisat normal sıva altı.Ev Mersin'de 104 m2 net, toplam petek 7.80 m. Ev kare olduğundan öyle uzun bir hat yok yani.(çoğu zaman termostatik vanalardan dolayı 2-3 metresi çalışmıyor)
    Üstteki mesajınızdan anladığım kadarıyla termostatı taktırdığımda pompanın ilave çalışma süresi 3-5 dk kadar olsa yeter sanırım.




  • Yarbay
    2794 Mesaj
    Sn @jack33, OT bağlanınca önce 1dk yapın, olmazsa 2-3-4-5 hangi dakikada ısınma bozulmadan minimum gaz sarfiyatı sağlanıyorsa orda karar kılın...
    |
    |
  • Yarbay
    7250 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: jack33

    Henüz termostatı taktırmadım,fabrikadan arabirim kartı gelince takılacak.Şu anda kombi ısıtma suyuna göre çalışıp kapanıyor.Dikkat ettim kombinin durma süresi genelde 3 dk civarı ve bu arada pompa hiç durmuyor.Bende eski kasa falke condanse var ve Grundfos marka pompanın ayarı yok malesef(bir çok defa baktım ama yanında üstünde altında hiç bir kademe düğmesi yok).Bazen termostatik vanalar petekleri kapattığında koridordaki,banyodaki ve mutfaktaki peteklerden suyun akış hızını duyuyorum galiba bu durumlarda pompa çok güçlü geliyor.Tesisat normal sıva altı.Ev Mersin'de 104 m2 net, toplam petek 7.80 m. Ev kare olduğundan öyle uzun bir hat yok yani.(çoğu zaman termostatik vanalardan dolayı 2-3 metresi çalışmıyor)
    Üstteki mesajınızdan anladığım kadarıyla termostatı taktırdığımda pompanın ilave çalışma süresi 3-5 dk kadar olsa yeter sanırım.

    Eski kasa olduğundan eminmisiniz, eski kasalarda kademe var, yenilerde yok. Pompanın yanı tarafında veya üzerinde siyah kutu gibi plastik aksamı olacak onun üzerinde kademeleri gösteren anahtar var genelde roma rakamları I - II - III şeklinde.





  • Yüzbaşı
    628 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    aslında en önemli şey hareket halindeki mi yoksa duragan haldeki mi suyun dahaçabuk sogudugu bence
    |
    |
  • Yüzbaşı
    520 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: jack33

    Henüz termostatı taktırmadım,fabrikadan arabirim kartı gelince takılacak.Şu anda kombi ısıtma suyuna göre çalışıp kapanıyor.Dikkat ettim kombinin durma süresi genelde 3 dk civarı ve bu arada pompa hiç durmuyor.Bende eski kasa falke condanse var ve Grundfos marka pompanın ayarı yok malesef(bir çok defa baktım ama yanında üstünde altında hiç bir kademe düğmesi yok).Bazen termostatik vanalar petekleri kapattığında koridordaki,banyodaki ve mutfaktaki peteklerden suyun akış hızını duyuyorum galiba bu durumlarda pompa çok güçlü geliyor.Tesisat normal sıva altı.Ev Mersin'de 104 m2 net, toplam petek 7.80 m. Ev kare olduğundan öyle uzun bir hat yok yani.(çoğu zaman termostatik vanalardan dolayı 2-3 metresi çalışmıyor)
    Üstteki mesajınızdan anladığım kadarıyla termostatı taktırdığımda pompanın ilave çalışma süresi 3-5 dk kadar olsa yeter sanırım.

    Eski kasa olduğundan eminmisiniz, eski kasalarda kademe var, yenilerde yok. Pompanın yanı tarafında veya üzerinde siyah kutu gibi plastik aksamı olacak onun üzerinde kademeleri gösteren anahtar var genelde roma rakamları I - II - III şeklinde.



    Evet eminim eski kasa.Gerçekten bu kademe anahtarı bende yok defalarca acaba ben mi göremiyorum diyerek baktım ama yok. Servis termostatı takmaya geldiğinde soracağım bakalım.
    |
    |




  • Yarbay
    2794 Mesaj
    " Gidiş ve dönüş suyu arasındaki fark sürekli takip edilir, ΔT 18ºC’dan düşük olduğu durumda pompa gücü azaltılır, fark artırılmaya çalışılır. " (Alıntı)

    Yani kombi gidiş ve sönüş suyu sıcaklıkları arasında belirli bir fark olması istenir; fark belirli bir değerden azsa (kimi kombide 10C, kimisinde 18C) pompa gücü azaltılarak bu farkın korunması sağlanır. Bu fark ısı transferinin artmasıyla oluşabilir...

    Ayrıntılı bilgi:http://www.alarko-carrier.com.tr/Yayin/Makaleler/Makale_SYilmaz1.pdf
  • Yüzbaşı
    628 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    " Gidiş ve dönüş suyu arasındaki fark sürekli takip edilir, ΔT 18ºC’dan düşük olduğu durumda pompa gücü azaltılır, fark artırılmaya çalışılır. " (Alıntı)

    Yani kombi gidiş ve sönüş suyu sıcaklıkları arasında belirli bir fark olması istenir; fark belirli bir değerden azsa (kimi kombide 10C, kimisinde 18C) pompa gücü azaltılarak bu farkın korunması sağlanır. Bu fark ısı transferinin artmasıyla oluşabilir...

    Ayrıntılı bilgi:http://www.alarko-carrier.com.tr/Yayin/Makaleler/Makale_SYilmaz1.pdf

    Anladım demekki delta t ye göre pompanın yavaşlaması yada durması gerekmektedir.Yani pompanın sürekli deli gibi dönmesi gerekmiyor.




  • Yarbay
    2794 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    " Gidiş ve dönüş suyu arasındaki fark sürekli takip edilir, ΔT 18ºC’dan düşük olduğu durumda pompa gücü azaltılır, fark artırılmaya çalışılır. " (Alıntı)

    Yani kombi gidiş ve sönüş suyu sıcaklıkları arasında belirli bir fark olması istenir; fark belirli bir değerden azsa (kimi kombide 10C, kimisinde 18C) pompa gücü azaltılarak bu farkın korunması sağlanır. Bu fark ısı transferinin artmasıyla oluşabilir...

    Ayrıntılı bilgi:http://www.alarko-carrier.com.tr/Yayin/Makaleler/Makale_SYilmaz1.pdf

    Anladım demekki delta t ye göre pompanın yavaşlaması yada durması gerekmektedir.Yani pompanın sürekli deli gibi dönmesi gerekmiyor.

    Pompa gücüyle aynı kattaki en uzak peteğe 20-30 saniyede sıcak su geliyorsa yeterli denir. Pompa gücünün fazla olduğunu pratikte en iyi, peteklerden gelen uğultu sesi ve titreşim hissedilmesiyle anlayabiliriz...
    |
    |




  • Kurmay Yarbay
    9271 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: jack33

    Henüz termostatı taktırmadım,fabrikadan arabirim kartı gelince takılacak.Şu anda kombi ısıtma suyuna göre çalışıp kapanıyor.Dikkat ettim kombinin durma süresi genelde 3 dk civarı ve bu arada pompa hiç durmuyor.Bende eski kasa falke condanse var ve Grundfos marka pompanın ayarı yok malesef(bir çok defa baktım ama yanında üstünde altında hiç bir kademe düğmesi yok).Bazen termostatik vanalar petekleri kapattığında koridordaki,banyodaki ve mutfaktaki peteklerden suyun akış hızını duyuyorum galiba bu durumlarda pompa çok güçlü geliyor.Tesisat normal sıva altı.Ev Mersin'de 104 m2 net, toplam petek 7.80 m. Ev kare olduğundan öyle uzun bir hat yok yani.(çoğu zaman termostatik vanalardan dolayı 2-3 metresi çalışmıyor)
    Üstteki mesajınızdan anladığım kadarıyla termostatı taktırdığımda pompanın ilave çalışma süresi 3-5 dk kadar olsa yeter sanırım.

    Eski kasa olduğundan eminmisiniz, eski kasalarda kademe var, yenilerde yok. Pompanın yanı tarafında veya üzerinde siyah kutu gibi plastik aksamı olacak onun üzerinde kademeleri gösteren anahtar var genelde roma rakamları I - II - III şeklinde.



    eca eurostar kombimin pompa motoru 8 yılda öldü ve haftasonu değişti, eskisi wılo markaydı yenisi grundfos takıldı...
    eski pompa evde duruyor ve şimdi bu konuyu görünce baktım, sol tarafında I-II-III kademeleri var ve ayar III'ün üzerinde...
    yenisinin hangi derecede olduğuna konuyu bilmediğim için takılırken bakmadım, ayarı var mı bilmiyorum...

    konuya açıklık getirmek amaçlı sormak istedim, bu kademelere müdahele edebiliyor muyuz?..

    ayrıca motorun gövde ortasında da bir ayar yeri var, o ne işe yarıyor?.





    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bayberty -- 8 Ekim 2013; 21:56:27 >




  • Yarbay
    7250 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: baberti

    eca eurostar kombimin pompa motoru 8 yılda öldü ve haftasonu değişti, eskisi wılo markaydı yenisi grundfos takıldı...
    eski pompa evde duruyor ve şimdi bu konuyu görünce baktım, sol tarafında I-II-III kademeleri var ve ayar III'ün üzerinde...
    yenisinin hangi derecede olduğuna konuyu bilmediğim için takılırken bakmadım, ayarı var mı bilmiyorum...

    konuya açıklık getirmek amaçlı sormak istedim, bu kademelere müdahele edebiliyor muyuz?..

    ayrıca motorun gövde ortasında da bir ayar yeri var, o ne işe yarıyor?.




    Evet o kademelere müdahele edebiliyorsunuz. Kademe düştükçe pompanın gücü azalır, az radyatör metrajı olan evlerde elektrik tassarufu olarak geri döner. Ortadaki vidaya dokunmayın, pompada sıkışma meydana gelirse oradan sorun gideriliyor.




  • Kurmay Yarbay
    9271 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: baberti

    eca eurostar kombimin pompa motoru 8 yılda öldü ve haftasonu değişti, eskisi wılo markaydı yenisi grundfos takıldı...
    eski pompa evde duruyor ve şimdi bu konuyu görünce baktım, sol tarafında I-II-III kademeleri var ve ayar III'ün üzerinde...
    yenisinin hangi derecede olduğuna konuyu bilmediğim için takılırken bakmadım, ayarı var mı bilmiyorum...

    konuya açıklık getirmek amaçlı sormak istedim, bu kademelere müdahele edebiliyor muyuz?..

    ayrıca motorun gövde ortasında da bir ayar yeri var, o ne işe yarıyor?.




    Evet o kademelere müdahele edebiliyorsunuz. Kademe düştükçe pompanın gücü azalır, az radyatör metrajı olan evlerde elektrik tassarufu olarak geri döner. Ortadaki vidaya dokunmayın, pompada sıkışma meydana gelirse oradan sorun gideriliyor.

    bilgi için teşekkür ederim...müdahele edebiliyorsak, diyelim ki "serin geçen bahar dönemlerinde II'ye, soğuk zamanlarda III'e yükseltsek olur" diye mi anlamalıyız?..

    konu başlığında bahsedilen "pompanın sürekli çalısması"na alternatif yeni sistemler var mı?..mesela yeni nesil kombilerde pompa motorlarının kademe ayarı otomatikleşti mi, yani devrini duruma göre ayarlayabilen pompa motorları var mı?..ayrıca bizim kombinin pompa motoru sürekli III. kademede çalıştığı için erken bitmiş olabilir mi?..




  • Yarbay
    7250 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: baberti

    bilgi için teşekkür ederim...müdahele edebiliyorsak, diyelim ki "serin geçen bahar dönemlerinde II'ye, soğuk zamanlarda III'e yükseltsek olur" diye mi anlamalıyız?..

    konu başlığında bahsedilen "pompanın sürekli çalısması"na alternatif yeni sistemler var mı?..mesela yeni nesil kombilerde pompa motorlarının kademe ayarı otomatikleşti mi, yani devrini duruma göre ayarlayabilen pompa motorları var mı?..ayrıca bizim kombinin pompa motoru sürekli III. kademede çalıştığı için erken bitmiş olabilir mi?..



    Yeni pompalarda o kademe ayarları yok artık, benim kombide yok mesela, fakat otomatik mi yoksa tek kademe mi çalışıyor bende bilmiyorum sağlıklı bir bilgiye de rastlayamadım. Kademe ayarı devirdaim edilecek su ile alakalıdır bahar veya kış farketmez II'de sorunsuz devirdaim oluyorsa sürekli o kademede bırakmalı. Ömrüne gelince, sürekli III kademede çalışan pompanın ömrü daha kısa olur, ömrünü uzatmak için mümkünse kademe düşürmek gerekiyor.
    |
    |




  • Yarbay
    10706 Mesaj
    bende eca confeo premix var, oda termostatı kullanmazsanız pompa sürekli çalışıyor. saatlerce alevi yakmadan beklese dahi yani evde sıcaklık düşmese bile pompa hiç durmuyor.
    |
    |