  • ecaservisi kullanıcısına yanıt
    Hocam teşekkürler cevabınız için. Ev sahibi servis çağırın, uğraşmayın dediği için usta çağırdım. 2 parça değştirdi, halloldu sorun.
  • erturkcan2 E kullanıcısına yanıt
    Kombinin altındaki su vanalarından mavi olanı biraz kısıp denermisiniz tesisat su basıncınız yüksek ise cihaz bazen böyle sorunlar çıkarabiliyor

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • ecaservisi kullanıcısına yanıt
    Bı sorum vardı genleşme tankına 1 bar hava bastım,sonra 1.5 su doldurdum Tekrar genleşme tankını ölçtüm oda 1.3 e çıkmış.. yani su barı ne ise tank havası ona çıkıyor.. suyu 2 bar yaparsam tankın havasıda 2 bar oluyor.. sorun neden kaynaklanır



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mizan23 -- 9 Mart 2020; 6:50:33 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Mizan23 kullanıcısına yanıt
    basınç altında tank ön basıncı ölçülmez suyu boşalt ölç
  • Mizan23 kullanıcısına yanıt
    Genleşme tankı boş iken basınç ölçülür su basılıp dolduğu zaman basınç ölçümü yapılmaz çünkü ekstra siz 1.5 bar su basıyor ve tankı daraltıyorsunuz buda sağlıklı ölçüm yapmanıza engel olur.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • diğer konulara da yazdım burası daha aktif geldi başta ustalara olmak üzere herkese merhabalar.

    bir merak araştırıp beğenerek Bosch 2300i aldım.
    sessizlişi , 1/8 modülasyonıu olmak üzere beğenimi almıştı işte.
    Montajı ,açılılı sorunsuz yapıldı , zaten önceden kore malı fason dizayn marka konvansiyonel kombi kullanıyorduk.3 tane termostat kullanmış beğenmemiş biri olarak santek te tanışınca almış kombi değişime kadar memnuniyetle kullanıyordum.Servis ısrar etmeme rağmen bağlamadı.Zaten on off olup petekleri soğutmasından bir nebze rahatsızlık duyuyordum önemsemedim artık seneye modülasyonlu alırım diyorum.

    Sorunlarıma gelince.

    alet kapanmıyor ,kendini hiç dinlenmeye almıyor.

    baştan kendini kısamıyor dedim ancak diğer konuda arkadaş hesabını yaptı.

    saatte gözlemledim 40 derece sette 0.33 m3 tüketiyor.

    arkadaş hesapladı 0.33*10.64(doğalgaz ın kw değeriymiş saatlik)=3.5 kw civarı çıkıyor.

    zaten cihazında min kw değeri 3 kw olarak belirtiliyor.

    bu gece kitapçıktan servis menüsünü okudum şalt diferansiyel farkı 6 dereceydi 2 dereceye ayarladım ama kombi yemin etmiş 41.9 da takıldı kaldı öyle çalışıyor 🤪Bir türlü alev kapatmıyor?

    yardımcı olursanız sevinirim.servis olayını en son çağırıcam.Zira teknik bilgilerinin benim kadar bile olduğunu sanmıyorum.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: hsynistcyln

    Neva demek bela demek :))
    Problemi yetkili servisten gelen uzman çözdü. Ateşleme bujisinde gibi görünüyor dedi, değiştirdi. O gün bugündür hata vermiyor. Bujinin yetkili servis fiyatı 63 tl.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • meeb kullanıcısına yanıt
    herşey normal görünüyor, kombi ayarladığın dereceye gelmek için ayarladığın derece ile olan farka göre kademeli olarak kapasite arttırır(marka modele göre değişir ama genelde böyledir) set değerine yaklaşınca/gelince kademeli şekilde kapasite düşürür ve en son minumuma gelir. eğer minumumda tekrar set değerinin altına düşmeye başlarsa tekrar kapasite arttırır ve set değerinde denge kurmaya çalışır. en son artık minumumda yandığı halde set değerini aşıyorsa (+6 dan +2 ye indirmişsen 2 derece fazlasının sınırını aşınca durur) dönüş suyunun sıcaklığına ve suyun akış hızına göre minumum kapasitede set değerinin üstüne çıkarsa durur(+2). 1/8 modülasyon olunca kombinin durmaması normal. petek küçük olursa, filitre tıkandıkça ve havalar sıcak olursa set değerine çabuk gelir
  • gross G kullanıcısına yanıt
    Ateşleme bujisi mi yoksa iyon elektrodu mu?

    İyon elektrodu ise topraklama ile ilgisi vardır ondan soruyorum.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • ebu abdillah E kullanıcısına yanıt
    ilginize teşekkürler.Evet servis menüsünden şalt diferansiyel değerini 2 derece yaptım 6 dereceydi.

    ama yine kendini kapatmadı.

    Akşamki denemeyi yazıyorum.

    Kazan sıcaklığı 40 derece , dış ortam 13 dereceler civarı

    Akşam 21.00 de açtım kombiyi ama gece 2 de sıcaktan uyanmak zorunda kaldım. Hemen sayaca bakıp not ettim

    5 saatte 2.40 m3 yakmış saatte 0.48 m3 yakmış.Yine ocak ve sıcak su kullanımı yok.



    gece uyandığımda kazan 42.6 yı gösteriyor içersi salon 25.7 yatak odası 24.3 civarlarıydı.

    Aletin bariz kendini kapatmama sorunu var.Sıcak su dönüşü sıcak olduğu halde yani.Bugün mail atacağım artık hafta sonu gelmeden servisi çağırırım.

    İlk izlenimlerin bosch gerçekten marka algısıymış.Ufaktan warmhause almadığıma da pişman oldum.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi meeb -- 10 Mart 2020; 9:28:47 >
  • ebu abdillah E kullanıcısına yanıt
    yoğuşmalılara gaz ayarı gerekli midir hocam?Servis gerekli değil dedi.Ama sanki bende de benzer sorun var.
  • meeb kullanıcısına yanıt
    1/8 modülasyona ve senin peteklere göre ve oda termostatını4e alıyorsan, normal çalışıyor ama +2 ayarladığın halde 42de durmaması tuhaf. O ayarı kaydettinmi veya o ayar bu +2 olayı olmayabilir. Bi deneme yap kombi çalışırken dönüş vanasını yavaş yavaş kapatmaya doğru çevir ama tam kapatma, suyun akışı yavaşlarsa set değerine çabuk ulaşır, kaç derecede duracak bi bak. Gaz ayarını Fabrika ayarlarıyla bırakıyorlar. Yeterli bence
    Senin yapacağın servis menusunde varsa minumum kalorifer derecesini düşürmek. Bazı bosch buderuslarda minumum kalorifer derecesi servis menusunden düşürülebiliyor. Bunun servis kitabını daha alamadım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • ebu abdillah E kullanıcısına yanıt
    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/142328136

    burada paylaştım hocam servis menüsünü.

    42.6 görünüyordu gece sıcaktan uyandığımda.

    Kombi kesinlikle kapatmıyor kendini .

    şalt diferansiyel 2 yaptım.yani 42.6 da kesin kapanması gerekiyordu.Bir gariplik var ki saatlerce 41.9 da takıldı kaldı.

    oda termostadı kullanmıyorum hocam.santekmvar on off servis bağlamadı .

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • akşama 35 derecemde deneyeceğim ama fark eden birşey yok.

    kombi kapatmıyor kendini.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    Genleşme tankı boş iken basınç ölçülür su basılıp dolduğu zaman basınç ölçümü yapılmaz çünkü ekstra siz 1.5 bar su basıyor ve tankı daraltıyorsunuz buda sağlıklı ölçüm yapmanıza engel olur.
    Yani suyu bosaltiyorum
    sonra pompayı bağlayıp tankın içindeki kalan suyuda tahliye ediyorum
    akabinde g.tankina 1 bar hava basıyorum
    En son 1.5 su dolduruyorum doğrumudur.
    Dediğinizden anladığım biz tanka 1 bar hava bassakta su verince tankın havası verdiğimiz su kadar artıyor.
    1.5 su verirsek tankın havasıda 1.5 oluyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ecaservisi

    Kombinin altındaki su vanalarından mavi olanı biraz kısıp denermisiniz tesisat su basıncınız yüksek ise cihaz bazen böyle sorunlar çıkarabiliyor
    Abi sen bir harikasın ya artık su hemen soğumuyor Allah razı olsun. E.c.a ne yetkili servisi yardımcı olabildi, ne de E.c.a'yı aradığımda bilen oldu. Yetkili servis gelip tesisatta arıza vardır deyip gidiyordu. Allah razı olsun sen bir tanesiiiin.
  • erturkcan2 E kullanıcısına yanıt
    Beni en çok sevindiren şey olumlu geri dönüşler sorunun çözülmesine çok sevindim şimdi yapmanız gereken su saatinin oraya basınç düşürücü takmak ondan sonra kombi bir daha aynı hatayı vermez 👍

    Bu arada yaşım 30 ona göre abi ya da arkadaş terimlerin kullanalım bende belli büyük olabilirsiniz ayıp olmasın 😀

    ECA yetkili servisleri donanımlı insanlardır ben tüm ısıtma bilgimi ECA firmasından aldım muhtemelen arkadaşlar soruna tam teşhis koyamamışlardır umarım sorun çözülür ya da size tavsiyem sorunu forum sayfasından çözdüm diye mail atın o zaman tüm servisler oryantasyon eğitimine girerler bu vesile ile diğer müşteriler sorun yaşamaz.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Mizan23 kullanıcısına yanıt
    Suyu boşaltıp musluğu açık bırakarak genleşme tankına hava basmanız gerekli tankın içinde var olan suyu da tahliye etmeniz lazım bu şekilde yaptınız mı?

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Guest-BD437D5D1

    ekranla petek uyuşmuyor. ekranda 45 derece duruyor, peteği ölçmedim ama el değmeyecek şekilde.kullanım suyu 50 derecede.petekle tahminin 20 derece fark var ekran arasında.
    geçen ay yazdığım sıkıntılar devam ettiği için yeniden servis çağırdım.su sıcaklığı dengesizdi. ve petekler aşırı ısınıyordu.devre kartını değiştirmiş servis?
    sizce normal mi?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhaba servis doğru tanımda bulunmuş olabilir ekran kartı sizin giriş yaptığınız değeri ana karta iletiyor.

    Siz ekranda 45 görüyorsunuz ama ana kart daha yüksek bir sıcaklık girişini algılıyor olabilir

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • 