Şimdi Ara

Klimaya R410 Gaz Nasıl Basılır

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
17
Cevap
1
Favori
319
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • İnverter Klimalara R410 Gaz Basma İşlemi



    Yeri işaretle

    #1

    Seg marka klimamın dış ünitenin üzerine üstkatların birinden çöp atılmasından dolayı kasa kırıldı ve gazı kaçtı. Ustalar gaz basmaya 2500 tl istediler. Toplasan 1 hafta kullanılmadı bu klima. Gaz kaçak tespiti için ayrı ücretlendirdiler. Ben gazın durup dururken kaçmayacağını bildiğimden verilecek 2500 boşa gideceğini düşündüğümden,ustalara çok fazla güvenmediğimden ve bir tane vakum yapmadan takılan vestel klima olduğundan,elimden geldiği için kendim yapmaya karar verdim. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var ve buna tam 3-4 kg. Gaz sarfiyat etmeme sebep oldu. Yaptığım denemeleri yazıp kafa karıştırmayayım,son başarılı denememi yazayım.

    Gerekli Malzemeler ve toplam fiyat.

    1- Value Vakum 2500
    2- Manometre 400
    3- 2 adet Hortum 200
    4- Vana 150
    5- 1 kg 410 gaz 250
    6- Terazi (Elimde vardı)
    7- 5m Set Boru 500
    8- Sensörlü Termometre
    9- Ampermetre
    Toplam: 4000 TL.

    Hazırlık aşaması
    Gaz tankı (Bendeki sifonsuz) Sifonlu gaz tankından sifonsuz gaz tankına basılacaksa basacak tank dik olacak. Bazısı yatay basıyor ki benim aldığım ilk 3 gazı yatay bastı ve her seferinde sorun yaşadım. En son Aldığım dik bastı ve sorun yaşamadım.
    En az yarım saat bütün vakalar açık vakum yapılacak. Ve her 10 dak bir pompa çıkışına takılan vana kapatılıp açılacak ki vakum ne durumda anlamak için kapattığınızda ibre oynuyırsa vakuma devam. Vana koyun ki hortum larda ki havada vakumlansın. 30 dak. Sonunda vanayı kapat ve pompayı kapat. Şuan herşeyi ile vakumlanmış sistem var. 5 dak bekle manometre oynamıyorsa en azından büyük kaçak yok dersiniz.vanalı hırtumu tanka bağlayın tankı ters çevirip(sifonsuz tank ise) tankın vanasını açın.terqzşnin darasını alın ve hırtumları sabit tutun ağırlık yapıp ölçümü hata yaptırmasın. (Hortumdaki Vana Kapalı) Burası çok önemli ve kimse söylemiyor veya bilmiyor. Ben alorko servis kitabından öğrendim. Bunu yapmaz isen gazı klima tam olarak almaz. Kalın borudaki vana kapalı olacak ve o şekilde klima kapalı,hortumdaki vanayı açıp gazı basacaksın.olaki gazı gramajından eksik aldı. Klima tam yükte gazı yavaş yavaş yni 2 saniye verip kapatıp 30 saniye de bir vererek tammalayacaksın. Tam yükte olduğunu anlaman için ampermetre gerekebilir. Yoksa sesinden anlarsın.
    Tam yükte belli bir süre çalıştığında düşebileceği Min basınca düşer. Bu dış ve iç sıcaklığa bağlı değişir. Dışarısı 35 iken 115 psi değer görülür.(cihaz kapalı iken tam gramajında gaz verdiğin zaman 295 psi görülür) Ve bu değer tam yükte belli süre geçince netlik kazanır. Kısmi yükte basınç artar. O yüzden inverter cihaza gaz basmak için tam yükte calışması lazım. 18 dereceye ayarlayıp orta kademe fan hızında olacak klima. On off klimalarda tam yük sorunu yok. 5.dak sonra tam doğru basınç gözlemlenir.Çoğu ustanın dediği gibi 105-110 arası değildir veya sıfır derece karşılığı değildir. O ustaların dediği değerler iç dış 24 derece iken okunabilir. Sen eğer dışarısı 40 iken 105 psi basarsan muhtemelen eksik gaz basmış olursun. O yüzden 410 gaz teraziyle verilmeli. Yabancı siteler bu konuda çok daha bilimsel veriler paylaşıyor ve çok faydalı oldu. Özellikle alorko nun dökümanı level atlattı bana. Yoksa hiç bir şekilde 500-700 gr dan fazla gaz yükleyemedim ve soğutma yetersiz kaldı.
    Sonuç, kalın boruya sıkı sıkıya bağlı sensör bağladım okunan değer tam yükte 5-7 derece ölçüm aldım. Hatta bir ara 3 dereceli görmüş ki Min sıcaklığa işaretlenmiş. vana kapaklarındaki yaşarma. İç ünite den akan su miktarı. Herşeyi doğru yaptığıma ve hepsinden önemlisi içime şimdi kafama takılan en ufak bir soru işareti yok. Bu arada servis Boruyu buruk takmış ve o yüzden o kısım çatlamış gaz o kısımdan kaçmış muhtemelen. Ben bunları bu mevsimde hiçbir ustaya yaptıramam. Derece bağlayacak 30 dak vakum yapacak birde teraziyle verecek. Yapan olur belki ama 10 bin ister. Kaçak tespiti için ayrı gaz basma ayrı boru için ayrı para istedi. Ha bu arada dış ünite sürücü kartıdüşük voltaj hatası verdi Err HL oda ayrı uğraştırdı beni. Yarım günümü aldı tamiri. Bahaneyle onu da çalışma sistemini öğrenmiş olduk. Darbe veya titreşim sonucu köprü diyotun bir bacağı anakarttan koparak ayrılmış. Ölçüm yapmak çok zor çünkü adamlar vernik atmişlar prop temas etmiyor. Köprü diyot çıkışı olmadığından 330v görülmediği için düşük voltaj hatası veriyor. Şuan tam kapasite çalışırken 8A, 1600w güç çekiyor böğle olunca dış ünite led kodu 31 yani aşırı güç hatası veriyor ama çalışıyor. Arada ilk çalışmada oluyor genelde. Bunda tecrübe kazandık şimdi bşka bir vestel vakumsuz takılan vestel insan gazını boşaltıp tekrar vakumlayıp basmak. İşini düzgün yaptıktan sonra klima için istenen paralar normal. Sonuçta daha çok yazın olan bir iş kışınıda düşünmek zorunda. Amaç burda kendimiz yaptık demek ve en iyisini yapmak. Benim kendi adıma yaptığım işte en ufak aklımda soru işareti kalmadı. 3-4 kez gaz boşalttım tekrar bastım içime sinmediği için. Mesleki deformasyon diyelim

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >







  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • Fotoğraflarda ekleseniz tam rehber olur.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • rayli82 kullanıcısına yanıt
    Fotoğraf eklemek zor ama bir kaç tane eklemeye çalışırım

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Peki gaz kaçtıysa bir yerde kaçak yok mudur? Gaz nasıl boşaldı o zaman

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Alüminyum boruda çatlak vardı. Yoksa gaz kaçmaz hiçbir şekilde. Yada boruların klimaya bağlanan havşa kısmı zorlanması lazım. Ben direk alüminyum boru olduğu için söküp değiştirdim. Bariz belli idi takan servis Boru'yu burmuş



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Teknoline2002 -- 3 Ağustos 2024; 15:1:10 >
    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Atlamışım o kısmı anladım.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Bugünde evdeki vestel klimanın dış ünitesinde temizledim. Nanometre ile en azından bir basınç öleyim dedim. Çok performansından memnun değilim ve talılırken vakum yapılmmaıştı. Daha Sinop kapağını sökerken hava çılışı oldu. Neyse manometreyi bağladım siboba basmadı ve uzattım yine basmadı. Bu sefer tornavida ile bastım acaba derinde mi bukadar bu iğne diye. Sinop bu sefer devamlı kaçırmaya başladı hafiften. Mecbur sibopu söktüm. Takan servis iğneği eymiş o yüzden sipop kaçırıyor. Düzelttim iğnesi bi yine kaçırıyor mecbur değiştireceğim sibobu. Yabancı bir sitede biraparat var manometreyi sökerken ve takarken sıfır gaz kaçağı yağtıran apart. Aparatı takıyorsun hortumu da bağlıyorsun ve vanayı çevirince iğnesi siboba basıyor ve sıfır gaz kaçağı ile hortum sök tak

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • . Eskiden ilk kurulduğunda fan sanki zorlanıyor gibi ses vardı. Fanıbelimle durdurduk yine ses var. Demekki gaz akış sesi bu dedim. Ama rahatsızlık veriyırdu servis çağırsam birşey yok dıyecek. Bu sene bu ses kesildi, dedim düzeldi klima kendi kendine. Sonradın bu işe el atınca durup dururken düzelmez dedim bu ses. Şuna bir gaz basalım. Ozaman meydana çıktı sipop kafası eğriliği. Meğer ga eksilmiş ondan ses gitmiş. Şimdi yerine geldi sinir bozucu ses. Seneye inşallah Boruyu da değiştireceğim muhtemelen Keskin kıvırdı bir yerde eleman. Bu arada gazı basmak için özel vana dahi aldım. Normalde gaz basma yerine hortumu takarken gaz çıkar. Elini çabuk tutmaz isen 410 gaz da sıkıntı. Bu aparatı hiçbir klimacıda görmedim. Videolarda bile. Yabancı sitede gördüm aldım. Sipop iğnesi ne bütün bağlantılar yapıldıktan sonra sen vanayı çevirerek bastırıyorsun ve sıfır kaçak.
    Şuan klima eski randmanına kavuştu

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    Hocam hangi şehirdesin aynı yerdeysek işimiz düşerse gelirdin belki 


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • İzmir hocam

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.