  • Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan yazlığımda (tek ev) 4 ay önce taktırdığım 24,000 BTU inverter Daikin klimam var. Soğuk havalarda yazlığa gittiğimde ve klimayı çalıştırdığımda çıkış sıcaklığı bana yetersiz geliyor.

    Bir arkadaşımdan sizlerin kullandığı ucu metal çubuklu bir digital termometreyi ödünç aldım. Gittim yazlığa, klimanın çıkış sıcaklığını ölçtüm. Klima 20 dakika çalıştıktan sonra çıkış sıcaklığı 48 derece ile 50 derece arasında bir değere ulaştı. Daha sonra da çıkış sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıkmadı.

    Arkadaşım bu ısının yeterli olduğunu, klimanın performansının yeterli olduğunu söylüyor. Tabii kendisi klima uzmanı değil.

    Bu forumlarda klimanın çıkış sıcaklığının asgari 55 derece olması gerektiğini okuyorum.

    Klimamın performansı sizce nasıl?


    Başkan







  • quote:

    Orjinalden alıntı: Başkan2005



    Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan yazlığımda (tek ev) 4 ay önce taktırdığım 24,000 BTU inverter Daikin klimam var. Soğuk havalarda yazlığa gittiğimde ve klimayı çalıştırdığımda çıkış sıcaklığı bana yetersiz geliyor.

    Bir arkadaşımdan sizlerin kullandığı ucu metal çubuklu bir digital termometreyi ödünç aldım. Gittim yazlığa, klimanın çıkış sıcaklığını ölçtüm. Klima 20 dakika çalıştıktan sonra çıkış sıcaklığı 48 derece ile 50 derece arasında bir değere ulaştı. Daha sonra da çıkış sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıkmadı.

    Arkadaşım bu ısının yeterli olduğunu, klimanın performansının yeterli olduğunu söylüyor. Tabii kendisi klima uzmanı değil.

    Bu forumlarda klimanın çıkış sıcaklığının asgari 55 derece olması gerektiğini okuyorum.

    Klimamın performansı sizce nasıl?


    Başkan

    yeni bir klima meraklısı olarak şunu söylüyeyim size,

    evet klimanızın agız çıkış sıcaklıgı normal,kafanıza takmayın,bizdee daıkın ınverter var babam iki tane aldı çıkış sıcaklıgı degerleri budur,heleki ınverterda bu devamlı degişkendir,ınverter oldugu için 55 derecede üfler 45 derecede,btu sunu yükseltip alçalttıgı için

    başka klimalarıda ölüçün,aşagı yukarı budur




  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.b.a.i

    quote:

    Orjinalden alıntı: Başkan2005



    Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan yazlığımda (tek ev) 4 ay önce taktırdığım 24,000 BTU inverter Daikin klimam var. Soğuk havalarda yazlığa gittiğimde ve klimayı çalıştırdığımda çıkış sıcaklığı bana yetersiz geliyor.

    Bir arkadaşımdan sizlerin kullandığı ucu metal çubuklu bir digital termometreyi ödünç aldım. Gittim yazlığa, klimanın çıkış sıcaklığını ölçtüm. Klima 20 dakika çalıştıktan sonra çıkış sıcaklığı 48 derece ile 50 derece arasında bir değere ulaştı. Daha sonra da çıkış sıcaklığı 50 derecenin üstüne çıkmadı.

    Arkadaşım bu ısının yeterli olduğunu, klimanın performansının yeterli olduğunu söylüyor. Tabii kendisi klima uzmanı değil.

    Bu forumlarda klimanın çıkış sıcaklığının asgari 55 derece olması gerektiğini okuyorum.

    Klimamın performansı sizce nasıl?


    Başkan

    yeni bir klima meraklısı olarak şunu söylüyeyim size,

    evet klimanızın agız çıkış sıcaklıgı normal,kafanıza takmayın,bizdee daıkın ınverter var babam iki tane aldı çıkış sıcaklıgı degerleri budur,heleki ınverterda bu devamlı degişkendir,ınverter oldugu için 55 derecede üfler 45 derecede,btu sunu yükseltip alçalttıgı için

    başka klimalarıda ölüçün,aşagı yukarı budur
    Bizde de daikin var. Durum aynı. İlk çalışmaya başladığında 52-53 lere geliyor. Daha sonra da düşmeye başlıyor. Bir daha da 50 nin üzerine çok nadir çıkıyor. Fan hızını değiştirdiğimde bazen 44 lere kadar düşüyor anlık. Ama inverterlar böyle diye biliyorum. Benim anlamadığım ise bunu ayarladığım sıcaklığa hiç yaklaşmadan yapmaya başlıyor olması. Bundan dolayı da içimdeki "Bu klima bozuk mu!" düşüncesini bi türlü atamadım.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: psychoirfan

    Bizde de daikin var. Durum aynı. İlk çalışmaya başladığında 52-53 lere geliyor. Daha sonra da düşmeye başlıyor. Bir daha da 50 nin üzerine çok nadir çıkıyor. Fan hızını değiştirdiğimde bazen 44 lere kadar düşüyor anlık. Ama inverterlar böyle diye biliyorum. Benim anlamadığım ise bunu ayarladığım sıcaklığa hiç yaklaşmadan yapmaya başlıyor olması. Bundan dolayı da içimdeki "Bu klima bozuk mu!" düşüncesini bi türlü atamadım.

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: psychoirfan

    Bizde de daikin var. Durum aynı. İlk çalışmaya başladığında 52-53 lere geliyor. Daha sonra da düşmeye başlıyor. Bir daha da 50 nin üzerine çok nadir çıkıyor. Fan hızını değiştirdiğimde bazen 44 lere kadar düşüyor anlık. Ama inverterlar böyle diye biliyorum. Benim anlamadığım ise bunu ayarladığım sıcaklığa hiç yaklaşmadan yapmaya başlıyor olması. Bundan dolayı da içimdeki "Bu klima bozuk mu!" düşüncesini bi türlü atamadım.

    işte ayarladıgınız dereceye gelmeden yapacakki ınverter ınverter gibi çalışsın,yoksa ayarladıgınız dereceye kadar 55 derece üflerse klima termostat yaparak durur ve ınverter gibi olmaz amaç odayı hiç durmadan çalışarak aynı derecelere yakın tutmak

    klimalarınız norma




  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.b.a.i

    quote:

    Orjinalden alıntı: psychoirfan

    Bizde de daikin var. Durum aynı. İlk çalışmaya başladığında 52-53 lere geliyor. Daha sonra da düşmeye başlıyor. Bir daha da 50 nin üzerine çok nadir çıkıyor. Fan hızını değiştirdiğimde bazen 44 lere kadar düşüyor anlık. Ama inverterlar böyle diye biliyorum. Benim anlamadığım ise bunu ayarladığım sıcaklığa hiç yaklaşmadan yapmaya başlıyor olması. Bundan dolayı da içimdeki "Bu klima bozuk mu!" düşüncesini bi türlü atamadım.

    işte ayarladıgınız dereceye gelmeden yapacakki ınverter ınverter gibi çalışsın,yoksa ayarladıgınız dereceye kadar 55 derece üflerse klima termostat yaparak durur ve ınverter gibi olmaz amaç odayı hiç durmadan çalışarak aynı derecelere yakın tutmak

    klimalarınız norma

    Alıntıları Göster
    Teknik arkadaşlar veya klima servislerinden de bir cevap rica ediyorum.

    Başkan




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Başkan2005

    Teknik arkadaşlar veya klima servislerinden de bir cevap rica ediyorum.

    Başkan

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: Başkan2005


    Teknik arkadaşlar veya klima servislerinden de bir cevap rica ediyorum.

    Başkan

    arkadaşım kaç metre karede bu klima onu belirt daha detaylı bilgi verebilirim yada kliman normal şartlarda odanıza uygun diyelim 20 dk sonra aldığınız ölçüm çıkış sıcaklığı 50 derece olmasıda çok normal uzun süre eviniz ısınmadığı için 20 dakikada bulun duğu yerdeki cisim leri ısıtamaz cihazın kendi performansını göre bilmeniz için yaklaşık bir kaç saat gibi bir zaman geçtikten sonra toparlıya bilir belli bi zaman geçtikten sonra cihaz normal bi şekilde ısıtıyor sanırım bunda sorun varmı yoksa cihazların saat proğramlarını yaparak siz eve gelmeden birkaç saat önce ayarlama yaparak kullanın sorun olmadığını görüceksiniz
    unutmayın klimalar önce bulundukları ortamdaki cisimleri ısıtarak ısıtma işlemlerini gerçekleştirirler
    saygılar




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xlasi_mavixl

    quote:

    Orjinalden alıntı: Başkan2005


    Teknik arkadaşlar veya klima servislerinden de bir cevap rica ediyorum.

    Başkan

    arkadaşım kaç metre karede bu klima onu belirt daha detaylı bilgi verebilirim yada kliman normal şartlarda odanıza uygun diyelim 20 dk sonra aldığınız ölçüm çıkış sıcaklığı 50 derece olmasıda çok normal uzun süre eviniz ısınmadığı için 20 dakikada bulun duğu yerdeki cisim leri ısıtamaz cihazın kendi performansını göre bilmeniz için yaklaşık bir kaç saat gibi bir zaman geçtikten sonra toparlıya bilir belli bi zaman geçtikten sonra cihaz normal bi şekilde ısıtıyor sanırım bunda sorun varmı yoksa cihazların saat proğramlarını yaparak siz eve gelmeden birkaç saat önce ayarlama yaparak kullanın sorun olmadığını görüceksiniz
    unutmayın klimalar önce bulundukları ortamdaki cisimleri ısıtarak ısıtma işlemlerini gerçekleştirirler
    saygılar

    Alıntıları Göster
    k.maraşta oturuyorum 16 metre kare oda çift cam pvc tavan köpük izolasyon güneye bakıyor odanın iki tarafı açık yol.şimdi ben buraya 18.000 btu fuji veya 18.000 btu mıtsubıshı elektrik veya 16.000 btu general elektrik düz modelllerini veya 12.000 btu daikin inverter almayı düşünüyorum.bana en çok kışın lazım çünkü soba kurmak istemiyorum.yazında tabiki soğuğundan faydalanacam.soba kurmadan bu klimaların hangisinde 28 derece sıcaklığa rahat bir şeklide ulaşabilirim.bunların fiyatları üç aşağı beş yukarı aynı tavsiyelerinizi bekliyorum.18.000 btu almamın sebebi iç üniteleri daha düşük kapasiteye göre daha büyük doğal olarak üfleme ve sıcak,soğuk verdikleri hava bir olmaz galiba.ayrıca bir arkadaşım var suny yetkili bayii o diyorki sunynin SNY serisi klimalar çok güzel ısıtıyor diyor senin eve 22.000 btu takarsak hiç sorun olmaz ısıtmada diyor fiyatıda çok uygun ama bilmiyorum.lütfen yardım.




  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Mühendislere başka bir soru
    2 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
  • quote:

    Orijinalden alıntı: enjoy46

    k.maraşta oturuyorum 16 metre kare oda çift cam pvc tavan köpük izolasyon güneye bakıyor odanın iki tarafı açık yol.şimdi ben buraya 18.000 btu fuji veya 18.000 btu mıtsubıshı elektrik veya 16.000 btu general elektrik düz modelllerini veya 12.000 btu daikin inverter almayı düşünüyorum.bana en çok kışın lazım çünkü soba kurmak istemiyorum.yazında tabiki soğuğundan faydalanacam.soba kurmadan bu klimaların hangisinde 28 derece sıcaklığa rahat bir şeklide ulaşabilirim.bunların fiyatları üç aşağı beş yukarı aynı tavsiyelerinizi bekliyorum.18.000 btu almamın sebebi iç üniteleri daha düşük kapasiteye göre daha büyük doğal olarak üfleme ve sıcak,soğuk verdikleri hava bir olmaz galiba.ayrıca bir arkadaşım var suny yetkili bayii o diyorki sunynin SNY serisi klimalar çok güzel ısıtıyor diyor senin eve 22.000 btu takarsak hiç sorun olmaz ısıtmada diyor fiyatıda çok uygun ama bilmiyorum.lütfen yardım.

    Alıntıları Göster
    Enjoy 46 arkadaş,

    Ben klimacı değilim. Bu konuda otorite de değilim. Fakat klima konusunda hayli araştırma yaptım. Sadece öğrendiklerimi ve tecrübelerimi seninle paylaşmak istiyorum.

    1. Öncelikle şunu belirteyim: Ben de senin gibi klimayı (Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki yazlık/hafta sonu evimde) ısıtma amaçlı kullanmak için aldım.
    2. Klasik klimaların tümü yazın soğutma görevini büyük ölçüde tatmin edici olarak üstleniyorlar, yani iyi soğutuyorlar.
    3. Isıtma amaçlı kullanım ön planda olduğu zaman klasik klimalar dış hava sıcaklığı +6 dereceye inene kadar kadar tatminkar ısıtıyorlar. Ama dış ısı +6 derecenin altına düştüğü zaman + dereceler dahi söz konusu olduğunda, performansları önemli ölçüde düşüyor. Ve pratik olarak ılık veya soğuk üfleme yapıyorlar.
    4. Isıtma amaçlı bir klima düşünülüyorsa, mutlaka inverter özelliği olan bir klima seçmek gerekiyor. Ama maalesef inverter özelliği olan klimaların fiyatları pahalı. Her bütçeye uymuyorlar.
    5. Inverter klimalarda iyi olan çeşitli markalar var. Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Sharp, Carrier vb. genelde bu forumlarda kullanıcıların memnun olduğu markarlar. Bunların fiyatları da, yukarıda belirttiğim gibi yüksek. Örneğin benim yazlığa monte ettirdiğim Daikin 24,000 BTU inverter klimayı büyük pazarlıklar sonucu 2,000 Euroya (KDV + montaj dahil) satın aldım.
    6. Sonuç olarak bütçen bu tip inverter klimaları satın almana izin vermiyorsa, klima ile odanı soğutma işine hiç girme, boşu boşuna asabın bozulur.www.sikayetvar.com sitesi bu tür klasik klimaların ısıtmaması ile ilgili tüketici şikayetleri ile dolmuş durumda.

    Umarım yardımcı oldum.

    Başkan




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Başkan2005

    Enjoy 46 arkadaş,

    Ben klimacı değilim. Bu konuda otorite de değilim. Fakat klima konusunda hayli araştırma yaptım. Sadece öğrendiklerimi ve tecrübelerimi seninle paylaşmak istiyorum.

    1. Öncelikle şunu belirteyim: Ben de senin gibi klimayı (Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki yazlık/hafta sonu evimde) ısıtma amaçlı kullanmak için aldım.
    2. Klasik klimaların tümü yazın soğutma görevini büyük ölçüde tatmin edici olarak üstleniyorlar, yani iyi soğutuyorlar.
    3. Isıtma amaçlı kullanım ön planda olduğu zaman klasik klimalar dış hava sıcaklığı +6 dereceye inene kadar kadar tatminkar ısıtıyorlar. Ama dış ısı +6 derecenin altına düştüğü zaman + dereceler dahi söz konusu olduğunda, performansları önemli ölçüde düşüyor. Ve pratik olarak ılık veya soğuk üfleme yapıyorlar.
    4. Isıtma amaçlı bir klima düşünülüyorsa, mutlaka inverter özelliği olan bir klima seçmek gerekiyor. Ama maalesef inverter özelliği olan klimaların fiyatları pahalı. Her bütçeye uymuyorlar.
    5. Inverter klimalarda iyi olan çeşitli markalar var. Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Sharp, Carrier vb. genelde bu forumlarda kullanıcıların memnun olduğu markarlar. Bunların fiyatları da, yukarıda belirttiğim gibi yüksek. Örneğin benim yazlığa monte ettirdiğim Daikin 24,000 BTU inverter klimayı büyük pazarlıklar sonucu 2,000 Euroya (KDV + montaj dahil) satın aldım.
    6. Sonuç olarak bütçen bu tip inverter klimaları satın almana izin vermiyorsa, klima ile odanı soğutma işine hiç girme, boşu boşuna asabın bozulur.www.sikayetvar.com sitesi bu tür klasik klimaların ısıtmaması ile ilgili tüketici şikayetleri ile dolmuş durumda.

    Umarım yardımcı oldum.

    Başkan

    Alıntıları Göster
    başkan kardeş; öncelikle fikirlerin için çok teşekkürler.yukarıdada belirttiğim gibi oda şartlarını verdim bu odaya 12.000 btu daikin inverter veya 17.000 btu mıtsubıshı düz model düşünüyorum sence nasıl.veya bunlardan hangisini tercih etmeliyim.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: enjoy46

    başkan kardeş; öncelikle fikirlerin için çok teşekkürler.yukarıdada belirttiğim gibi oda şartlarını verdim bu odaya 12.000 btu daikin inverter veya 17.000 btu mıtsubıshı düz model düşünüyorum sence nasıl.veya bunlardan hangisini tercih etmeliyim.

    Alıntıları Göster
    quote:

    Orjinalden alıntı: enjoy46

    başkan kardeş; öncelikle fikirlerin için çok teşekkürler.yukarıdada belirttiğim gibi oda şartlarını verdim bu odaya 12.000 btu daikin inverter veya 17.000 btu mıtsubıshı düz model düşünüyorum sence nasıl.veya bunlardan hangisini tercih etmeliyim.

    kardeş sana önereceğim bu modelle kesinlikle sorun yaşamassın fiyatı bilemem msz-fa35 va model mıtsubıshı electrık ayrıntılar için
    www.klımaplus.com dan araştırabilirsin




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xlasi_mavixl

    quote:

    Orjinalden alıntı: enjoy46

    başkan kardeş; öncelikle fikirlerin için çok teşekkürler.yukarıdada belirttiğim gibi oda şartlarını verdim bu odaya 12.000 btu daikin inverter veya 17.000 btu mıtsubıshı düz model düşünüyorum sence nasıl.veya bunlardan hangisini tercih etmeliyim.

    kardeş sana önereceğim bu modelle kesinlikle sorun yaşamassın fiyatı bilemem msz-fa35 va model mıtsubıshı electrık ayrıntılar için
    www.klımaplus.com dan araştırabilirsin

    Alıntıları Göster
    Enjoy 46 arkadaş,

    Bence Daikin inverter 12,000 BTU senin odan için yeterli gözüküyor. Yukarıda saydığım iyi inverter klima markalarının birini de tercih edebilirsin.

    Ama mutlaka bir keşif yaptır. Klimacılık bir uzmanlık konusu, dolayısıyla mutlaka iyi bir firma evine gelsin baksın ve tavsiyede bulunsun. Bu hizmet tüm klimacılarda ücretsiz ve bağlayıcı değil.

    Sonra aklına yatan marka/modelin 12,000 BTU'luk bir modelini seçersin. Marka seçerken bulunduğun K. Maraş'ta güçlü bir servisi olan bir firmayı tercih et. Düşün kışın ortasında kliman arıza yaptı, her alet arıza yapabilir. Bu durumda sana 1-2 saat içinde servisin ulaşıp, tamiratı bitirip klimanı çalışır hale getrimesi gerekir. Dolayısıyla klima markası kadar ardındaki hizmeti tecrübe ile kanıtlanmış bir servis çok önemli.

    Başkan




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Başkan2005

    Enjoy 46 arkadaş,

    Bence Daikin inverter 12,000 BTU senin odan için yeterli gözüküyor. Yukarıda saydığım iyi inverter klima markalarının birini de tercih edebilirsin.

    Ama mutlaka bir keşif yaptır. Klimacılık bir uzmanlık konusu, dolayısıyla mutlaka iyi bir firma evine gelsin baksın ve tavsiyede bulunsun. Bu hizmet tüm klimacılarda ücretsiz ve bağlayıcı değil.

    Sonra aklına yatan marka/modelin 12,000 BTU'luk bir modelini seçersin. Marka seçerken bulunduğun K. Maraş'ta güçlü bir servisi olan bir firmayı tercih et. Düşün kışın ortasında kliman arıza yaptı, her alet arıza yapabilir. Bu durumda sana 1-2 saat içinde servisin ulaşıp, tamiratı bitirip klimanı çalışır hale getrimesi gerekir. Dolayısıyla klima markası kadar ardındaki hizmeti tecrübe ile kanıtlanmış bir servis çok önemli.

    Başkan

    Alıntıları Göster
    klimacı teknik arkadaşlara bir şey soracam aşağıda bilgilerini verdiğim klima gerçekten 22.900 btu ya kadar çıkıyormu eğer gerçekten doğru ise daikinden ve toshıba dan vaz geçip bunu alacam.yardımlarınızı bekliyorum.

    fuji klima bilgiler aksadan alındı

    RSA-12

    Kapasite kW Soğutma 0,9-4,3
    Isıtma 0,9-6,7
    Btu/h Soğutma 3100-14700
    Isıtma 3100-22900
    Nem Alma l/h 1.8
    Hava Debi iç Ünite m3/h 635
    Enerji Besleme V/w/Hz 230/1/50
    Akım (A) Soğutma 4,3
    Isıtma 5,6
    Enerji Tüketimi (kw) Soğutma 0,92
    Isıtma 1,23
    E.E.R (kW/kW) Soğutma 3,80
    Isıtma 3,90
    Gaz Miktarı (gr) 1.050 (R410A)
    Ek Gaz Miktarı (gr/m) 20
    Boru Çapları 1/4"-3/8"
    İç ve Dış Ünite Arasindaki Max. Tesisat Mesafesi (m) 20
    Max. Kod Farkı (Yükseklik) (m) 5
    Sinyal Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 4X1,5
    Enerji Besleme Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 3X2,5
    Max. Ses Seviyesi (dB) İç Ünite 36
    Dış Ünite 47
    Ebatlar (mm) YxGxD Net İç Ünite 275 X 790 X 215
    Dış Ünite 540 X 790 X 290
    Ağırlık Net İç Ünite 9
    Dış Ünite 37
    Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR




  • quote:

    Orijinalden alıntı: enjoy46

    klimacı teknik arkadaşlara bir şey soracam aşağıda bilgilerini verdiğim klima gerçekten 22.900 btu ya kadar çıkıyormu eğer gerçekten doğru ise daikinden ve toshıba dan vaz geçip bunu alacam.yardımlarınızı bekliyorum.

    fuji klima bilgiler aksadan alındı

    RSA-12

    Kapasite kW Soğutma 0,9-4,3
    Isıtma 0,9-6,7
    Btu/h Soğutma 3100-14700
    Isıtma 3100-22900
    Nem Alma l/h 1.8
    Hava Debi iç Ünite m3/h 635
    Enerji Besleme V/w/Hz 230/1/50
    Akım (A) Soğutma 4,3
    Isıtma 5,6
    Enerji Tüketimi (kw) Soğutma 0,92
    Isıtma 1,23
    E.E.R (kW/kW) Soğutma 3,80
    Isıtma 3,90
    Gaz Miktarı (gr) 1.050 (R410A)
    Ek Gaz Miktarı (gr/m) 20
    Boru Çapları 1/4"-3/8"
    İç ve Dış Ünite Arasindaki Max. Tesisat Mesafesi (m) 20
    Max. Kod Farkı (Yükseklik) (m) 5
    Sinyal Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 4X1,5
    Enerji Besleme Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 3X2,5
    Max. Ses Seviyesi (dB) İç Ünite 36
    Dış Ünite 47
    Ebatlar (mm) YxGxD Net İç Ünite 275 X 790 X 215
    Dış Ünite 540 X 790 X 290
    Ağırlık Net İç Ünite 9
    Dış Ünite 37
    Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR

    Alıntıları Göster
    bunun inverter sistemli fujitsu su 14000 soğutan 28.500 ısıtıyor abi




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mahçup

    bunun inverter sistemli fujitsu su 14000 soğutan 28.500 ısıtıyor abi

    Alıntıları Göster
    peki arkadaşlar fuji ve fujitsu arasında bir fark varmı değerler fiayatları hemen hemen aynı bizim memlekette fuji var fujitsu yok kalite olarak fark varmı hangisi daha iyi yoksa ikiside iyimi birde merak ettiğim fuji klimanın 12.000 btu inverteri 1.950 ytl daikin 12.000 btu inverteri 1.750 ytl şimdi nasıl oldu fuji daikinden kaliteli mi ki fiyatı yüksek anlamadım.yoksa daikinlerde mi fasona başladı veya fiyatı çok yüksek olup satamayıp aşağı çektiler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi enjoy46 -- 9 Şubat 2008; 12:26:25 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: enjoy46

    klimacı teknik arkadaşlara bir şey soracam aşağıda bilgilerini verdiğim klima gerçekten 22.900 btu ya kadar çıkıyormu eğer gerçekten doğru ise daikinden ve toshıba dan vaz geçip bunu alacam.yardımlarınızı bekliyorum.

    fuji klima bilgiler aksadan alındı

    RSA-12

    Kapasite kW Soğutma 0,9-4,3
    Isıtma 0,9-6,7
    Btu/h Soğutma 3100-14700
    Isıtma 3100-22900
    Nem Alma l/h 1.8
    Hava Debi iç Ünite m3/h 635
    Enerji Besleme V/w/Hz 230/1/50
    Akım (A) Soğutma 4,3
    Isıtma 5,6
    Enerji Tüketimi (kw) Soğutma 0,92
    Isıtma 1,23
    E.E.R (kW/kW) Soğutma 3,80
    Isıtma 3,90
    Gaz Miktarı (gr) 1.050 (R410A)
    Ek Gaz Miktarı (gr/m) 20
    Boru Çapları 1/4"-3/8"
    İç ve Dış Ünite Arasindaki Max. Tesisat Mesafesi (m) 20
    Max. Kod Farkı (Yükseklik) (m) 5
    Sinyal Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 4X1,5
    Enerji Besleme Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 3X2,5
    Max. Ses Seviyesi (dB) İç Ünite 36
    Dış Ünite 47
    Ebatlar (mm) YxGxD Net İç Ünite 275 X 790 X 215
    Dış Ünite 540 X 790 X 290
    Ağırlık Net İç Ünite 9
    Dış Ünite 37
    Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR

    Alıntıları Göster
    Sevgili enjoy başta ben klimacı olmadığımı tekrar edeyim klimacı arkadaşlar ikaz ederse saygı duyarım ben bu üç markayıda inceledim üçüde aynı karakterdeler fuji -fujitsu- general aşağıdaki sorunuza gelince 22900 btu ya geçici olarak yükseldiği forumda yazıldı bende sorduğum bayilerde aynını söylediler hatta devamlı çalışır büyük odaya yetersiz btu takılırsa ama kısa sürede kompresör yanar dediler fakat bu üç marka diğer markalara göre ısıtma standart btusu süper yüksek 16400 daikin 12000likte standart 12600küsurda kaldığı için daikin 17000 btu ya yükselebiliyor tabi anladığım ve takip edebildiğim kadarıyla ısısanın bilgileriyle fujitsu grubuysa 16400 btu direkt olduğu için böylesine yüksek değerlere çıkabiliyor aradaki fark bu fakat 22900 btuda çalışması devamlı değil üstteki forum ve bayiilerdeki teknik kişilerden aldığım bilgileri verdim selamlar
    quote:

    Orjinalden alıntı: enjoy46

    klimacı teknik arkadaşlara bir şey soracam aşağıda bilgilerini verdiğim klima gerçekten 22.900 btu ya kadar çıkıyormu eğer gerçekten doğru ise daikinden ve toshıba dan vaz geçip bunu alacam.yardımlarınızı bekliyorum.

    fuji klima bilgiler aksadan alındı

    RSA-12

    Kapasite kW Soğutma 0,9-4,3
    Isıtma 0,9-6,7
    Btu/h Soğutma 3100-14700
    Isıtma 3100-22900
    Nem Alma l/h 1.8
    Hava Debi iç Ünite m3/h 635
    Enerji Besleme V/w/Hz 230/1/50
    Akım (A) Soğutma 4,3
    Isıtma 5,6
    Enerji Tüketimi (kw) Soğutma 0,92
    Isıtma 1,23
    E.E.R (kW/kW) Soğutma 3,80
    Isıtma 3,90
    Gaz Miktarı (gr) 1.050 (R410A)
    Ek Gaz Miktarı (gr/m) 20
    Boru Çapları 1/4"-3/8"
    İç ve Dış Ünite Arasindaki Max. Tesisat Mesafesi (m) 20
    Max. Kod Farkı (Yükseklik) (m) 5
    Sinyal Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 4X1,5
    Enerji Besleme Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 3X2,5
    Max. Ses Seviyesi (dB) İç Ünite 36
    Dış Ünite 47
    Ebatlar (mm) YxGxD Net İç Ünite 275 X 790 X 215
    Dış Ünite 540 X 790 X 290
    Ağırlık Net İç Ünite 9
    Dış Ünite 37
    Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR







  • quote:

    Orijinalden alıntı: hilmi-c

    Sevgili enjoy başta ben klimacı olmadığımı tekrar edeyim klimacı arkadaşlar ikaz ederse saygı duyarım ben bu üç markayıda inceledim üçüde aynı karakterdeler fuji -fujitsu- general aşağıdaki sorunuza gelince 22900 btu ya geçici olarak yükseldiği forumda yazıldı bende sorduğum bayilerde aynını söylediler hatta devamlı çalışır büyük odaya yetersiz btu takılırsa ama kısa sürede kompresör yanar dediler fakat bu üç marka diğer markalara göre ısıtma standart btusu süper yüksek 16400 daikin 12000likte standart 12600küsurda kaldığı için daikin 17000 btu ya yükselebiliyor tabi anladığım ve takip edebildiğim kadarıyla ısısanın bilgileriyle fujitsu grubuysa 16400 btu direkt olduğu için böylesine yüksek değerlere çıkabiliyor aradaki fark bu fakat 22900 btuda çalışması devamlı değil üstteki forum ve bayiilerdeki teknik kişilerden aldığım bilgileri verdim selamlar
    quote:

    Orjinalden alıntı: enjoy46

    klimacı teknik arkadaşlara bir şey soracam aşağıda bilgilerini verdiğim klima gerçekten 22.900 btu ya kadar çıkıyormu eğer gerçekten doğru ise daikinden ve toshıba dan vaz geçip bunu alacam.yardımlarınızı bekliyorum.

    fuji klima bilgiler aksadan alındı

    RSA-12

    Kapasite kW Soğutma 0,9-4,3
    Isıtma 0,9-6,7
    Btu/h Soğutma 3100-14700
    Isıtma 3100-22900
    Nem Alma l/h 1.8
    Hava Debi iç Ünite m3/h 635
    Enerji Besleme V/w/Hz 230/1/50
    Akım (A) Soğutma 4,3
    Isıtma 5,6
    Enerji Tüketimi (kw) Soğutma 0,92
    Isıtma 1,23
    E.E.R (kW/kW) Soğutma 3,80
    Isıtma 3,90
    Gaz Miktarı (gr) 1.050 (R410A)
    Ek Gaz Miktarı (gr/m) 20
    Boru Çapları 1/4"-3/8"
    İç ve Dış Ünite Arasindaki Max. Tesisat Mesafesi (m) 20
    Max. Kod Farkı (Yükseklik) (m) 5
    Sinyal Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 4X1,5
    Enerji Besleme Kablosu (Toprak Hattı Dahil) (mm²) 3X2,5
    Max. Ses Seviyesi (dB) İç Ünite 36
    Dış Ünite 47
    Ebatlar (mm) YxGxD Net İç Ünite 275 X 790 X 215
    Dış Ünite 540 X 790 X 290
    Ağırlık Net İç Ünite 9
    Dış Ünite 37
    Kablosuz Uzaktan Kumanda VAR





    Alıntıları Göster
    e ozaman ciddi ciddi bu fuji elektrk klima 12.000 btu inverter olanı almak lazım zira ben çoğunlukla ısıtma kullanacam daikinden ve toshıbadan daha iyi sıcak hava veriyor haksız mıyım arkadaşlar




  • quote:

    Orijinalden alıntı: enjoy46

    e ozaman ciddi ciddi bu fuji elektrk klima 12.000 btu inverter olanı almak lazım zira ben çoğunlukla ısıtma kullanacam daikinden ve toshıbadan daha iyi sıcak hava veriyor haksız mıyım arkadaşlar

    Alıntıları Göster
    Başkan 2005'e cevap: Klimanın ilk çalışmasında alacağınız ölçümler size referans olamaz..20 dk.lık çalışma süresinden sonra sistemden alacağınız
    (iç ünite) hava emiş ve üfleme sıcaklıkları arasında 20C ve üzerinde bir fark görmelisiniz.
    Bu farkı göremiyor iseniz ya kapasite seçiminde veya klima sisteminizde bir problemden bahsedebiliriz...

    NOT 1: Tüm klima sistemlerinde (ısıtmada) dış hava sıcaklığı +7C nin altına indiğinde performansı düşer, dış havadan alacağı ısı ne kadar düşerse sistem içinde dolaşan soğutkanın buharlaşması zayıf olacaktır, dış üniteniz karlanacak ve gittikçe batarya üzerinden hava akışı da zayıflayacaktır.

    NOT 2: İnverter teknolojisinin mucidi-yaratıcısı Toshiba dır, şu an dünya piyasasında COP si en düşük olan modeli bu markada dır.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: SERKONETTİ

    Başkan 2005'e cevap: Klimanın ilk çalışmasında alacağınız ölçümler size referans olamaz..20 dk.lık çalışma süresinden sonra sistemden alacağınız
    (iç ünite) hava emiş ve üfleme sıcaklıkları arasında 20C ve üzerinde bir fark görmelisiniz.
    Bu farkı göremiyor iseniz ya kapasite seçiminde veya klima sisteminizde bir problemden bahsedebiliriz...

    NOT 1: Tüm klima sistemlerinde (ısıtmada) dış hava sıcaklığı +7C nin altına indiğinde performansı düşer, dış havadan alacağı ısı ne kadar düşerse sistem içinde dolaşan soğutkanın buharlaşması zayıf olacaktır, dış üniteniz karlanacak ve gittikçe batarya üzerinden hava akışı da zayıflayacaktır.

    NOT 2: İnverter teknolojisinin mucidi-yaratıcısı Toshiba dır, şu an dünya piyasasında COP si en düşük olan modeli bu markada dır.

    Alıntıları Göster
    Merhaba SERKONETTİ,

    Yazlığımda (kışın) evin iç sıcaklığı + 8 derece iken, klimayı açıp 20 dakika çalıştırıyorum. Bu süre sonunda digital termometre ile ölçüm yapıyorum ve klima çıkış üflemesinin + 50 derece olduğunu okuyorum.

    Bu durumda sizin açıklamanız ile birlikte değerlendirdiğimde klimamın çıkış ısısının iyi ve yeterli olduğunu anlıyorum.

    Teşekkürler,

    Başkan





    quote:

    Orjinalden alıntı: SERKONETTİ

    Başkan 2005'e cevap: Klimanın ilk çalışmasında alacağınız ölçümler size referans olamaz..20 dk.lık çalışma süresinden sonra sistemden alacağınız
    (iç ünite) hava emiş ve üfleme sıcaklıkları arasında 20C ve üzerinde bir fark görmelisiniz.
    Bu farkı göremiyor iseniz ya kapasite seçiminde veya klima sisteminizde bir problemden bahsedebiliriz...

    NOT 1: Tüm klima sistemlerinde (ısıtmada) dış hava sıcaklığı +7C nin altına indiğinde performansı düşer, dış havadan alacağı ısı ne kadar düşerse sistem içinde dolaşan soğutkanın buharlaşması zayıf olacaktır, dış üniteniz karlanacak ve gittikçe batarya üzerinden hava akışı da zayıflayacaktır.

    NOT 2: İnverter teknolojisinin mucidi-yaratıcısı Toshiba dır, şu an dünya piyasasında COP si en düşük olan modeli bu markada dır.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Başkan2005

    Merhaba SERKONETTİ,

    Yazlığımda (kışın) evin iç sıcaklığı + 8 derece iken, klimayı açıp 20 dakika çalıştırıyorum. Bu süre sonunda digital termometre ile ölçüm yapıyorum ve klima çıkış üflemesinin + 50 derece olduğunu okuyorum.

    Bu durumda sizin açıklamanız ile birlikte değerlendirdiğimde klimamın çıkış ısısının iyi ve yeterli olduğunu anlıyorum.

    Teşekkürler,

    Başkan





    quote:

    Orjinalden alıntı: SERKONETTİ

    Başkan 2005'e cevap: Klimanın ilk çalışmasında alacağınız ölçümler size referans olamaz..20 dk.lık çalışma süresinden sonra sistemden alacağınız
    (iç ünite) hava emiş ve üfleme sıcaklıkları arasında 20C ve üzerinde bir fark görmelisiniz.
    Bu farkı göremiyor iseniz ya kapasite seçiminde veya klima sisteminizde bir problemden bahsedebiliriz...

    NOT 1: Tüm klima sistemlerinde (ısıtmada) dış hava sıcaklığı +7C nin altına indiğinde performansı düşer, dış havadan alacağı ısı ne kadar düşerse sistem içinde dolaşan soğutkanın buharlaşması zayıf olacaktır, dış üniteniz karlanacak ve gittikçe batarya üzerinden hava akışı da zayıflayacaktır.

    NOT 2: İnverter teknolojisinin mucidi-yaratıcısı Toshiba dır, şu an dünya piyasasında COP si en düşük olan modeli bu markada dır.


    Alıntıları Göster
    Merhabalar,
    Bahsettiğiniz 55C lik üfleme sıcaklık değeri referans olmayacağını tekrar hatırlatırım..hava emiş sıc. 8C ve üfleme sıc. 50C ise fark değeriniz ile beraber klimanın performansı çok iyi diyebilirim ki şu anda dış hava sıcaklığınız -C değerlerde.. şu aralar sık sık klimanız defrost yapabilir..!
    farklı sorularınız için her zaman yardımcı olabilirim..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: SERKONETTİ

    Merhabalar,
    Bahsettiğiniz 55C lik üfleme sıcaklık değeri referans olmayacağını tekrar hatırlatırım..hava emiş sıc. 8C ve üfleme sıc. 50C ise fark değeriniz ile beraber klimanın performansı çok iyi diyebilirim ki şu anda dış hava sıcaklığınız -C değerlerde.. şu aralar sık sık klimanız defrost yapabilir..!
    farklı sorularınız için her zaman yardımcı olabilirim..

    Alıntıları Göster
    Klima daıkın ve agız çıkış sıcaklıgı 55 derece dışarısıda -3,-5 derecelerde şuan ve asla defrosa girmedi,
  • 