    Merhaba yoğuşmalı kombimin baca eğimi yukarı doğru yüzde 2 fakat aklıma takılan şu

    Kombi bacada biriken yoğuşmuş suyu sisteme tekrar kazandırarak mı fazladan enerji enerji elde ediyor yoksa atık gazı kombi içinde değerlendiren ayrı bir mekanizma mı var ?

    Şayet bacadaki içerisindeki yoğuşmuş su kombiye geri dönüyorsa eğimi biraz daha artırarak (%5-%7) suyun hemen soğumadan sisteme geri dönmesini sağlamak enerji tasarrufu açısından doğrumudur ?



    |
    |
    _____________________________
  • Binbaşı
    1336 Mesaj

    Baca gazındaki ısı değerlendiriliyor. Soğuk dönüş suyu(30~40C) sıcak baca gazi(~140C) ile karşılaşır. Tabi doğrudan değil aralarında plaka vardır. Böylece sıcak gazın ısısı dönüş suyuna transfer edilmiş olur. Aralarındaki ısıl fark yoğusmaya neden olur.(Baca gazi su buharı içerir)

    Burada yoğuşma suyu ısıl taşıyıcı değildir.Sadece ısı transferinin tezahürüdür. Yani yoğuşma suyu oluştuktan sonra ısı transferi çoktan tamamlanmış oluyor. Isı transferini eşanjördeki plakalar yapar. Dolayısıyla baca eğimini gerekenden fazla artirmanizin bir anlamı yoktur. Yoğuşma suyu tahliye oluyorsa bir şey yapmanız gerekmez. Olmuyorsa kombi baca gazi sıcaklık sensöründen bunu anlar ve hata verir zaten.

    Bu işlem sonucunda baca gazi 140 yerine 70 derece civarı bacanızdan çıkış yapar. Hala bir miktar sıcak gaz degerlendirilemeyip bacadan dışarı atılmaktadır. Tam verimli olduğu söylenemez.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 6 Aralık 2016; 23:49:55 >
    |
    |
    Bahsedilenler: Peçka
    _____________________________
  • Çavuş
    85 Mesaj

    Peki bütün yoğuşmalı kombiler aynı prensiptemi çalışır ?

    Şu adresteki yazıyı okuyunca kafam biraz karıştı

    http://yogusmalikombi.blogspot.com.tr/2012/02/yogusmal-kombi-calsma-prensibi.html?m=1



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    Cirrus- kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
  • Binbaşı
    1336 Mesaj

    Hepsi aynıdır. Markadan markaya değişmez. Eşanjör tasarımları farklı olabilir ama aynı mantık üzerine kuruludur. 4 zamanlı motorların hepsinin aynı olması gibi.

    Rakamlar hariç linkteki yazı genel olarak doğru sayılır. Burada kafanızı karıştıran nedir?

    Su buharındaki ısı alınıyor. Alındığı için de yogusup su formuna dönüşüyor. İsterseniz eğimi yüzde 25 yapın. Olmayan şeyi nasıl alacaksınız ki? Yoğuşma suyunu sıcak sanmak gibi bir yanlış fikre kapılmışsınız.



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    Bahsedilenler: Peçka
    _____________________________
  • Binbaşı
    1336 Mesaj

    Desarj dedigi yogusma suyunun tahliye olmasidir. %2-3 egimle sorunsuz tahliye olur.

    Bacaniza egim dogru verilmis. Evhamlanacak bir durum yok. Bu konuda egitimsiz bir cok servis var. Sizinkisi iyiymis.



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    Bahsedilenler: Peçka
    _____________________________
  • Çavuş
    85 Mesaj

    Teşekkürler sağolun



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    Cirrus- kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
HızlıCevap
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Reklamlar
son dakika
haberler
SEO
üniversite
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR3
0,203
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.