  • staj yaptigim firmada Havai elektrik hattını yer altına alıyoruz. geçen gün bi evin baglantılarini yaptik elektigi verdigimizde farkettik ki geç oldu ama evin girişinde ek kablo felan varmiş boylece 2 faz yane direk 380volt girdi içeri :) sonucmu Kombi Bulaşık makinasi ve monitör tamire gitti :) Kombinin topraklamasi sağlam degildi sanırım anlattiginiz nötr muhabbeti vardi:) birde aynı anda kullanılan buzdolabi hasar görmemişti tabiki buzdolabinin topraklamasi saglamdi garip işte
  • Sadece voltmetre ile toprak tesisatı kalitesi ölçümü yapamazsınız.Bu iş için özel ölçü cihazları wardır.
  • quote:

    Orjinalden alıntı: alpernbugra

    Sadece voltmetre ile toprak tesisatı kalitesi ölçümü yapamazsınız.Bu iş için özel ölçü cihazları wardır.

    Pekala ölçüm cihazları hakkında bilgi verirmisin ?
  • Bildiğim kadarıyla topraak direnci ölçüm cihazları war biraz fiyatlarıda tuzlu haliyle ben böle biliyorum yanlışım warsa düzeltin lütfen
  • 0.3 volt
  • toprak direncini ölçmek için meger kullanıyoruz. ama burada bağlantının doğruluğu çok önemli, çünkü birkaç milimlik fark büyük ölçme hatalarına yol açabiliyor.
  • şimdi evimizde kullandığımız çamaşır makinası elektrik kaçırınca ve toprak hattımız varsa ne olacak,sigorta atacakmı, yada ben dokunsam çarparmı,
    şu bi gerçek, nötr ü toprak olarak yani sahte topraklama deniliyorya,
    bu şekilde yaparsak sigorta anında atıyor,
    gerçekten bir topraklama olursa ve fazdan makinanın gövdesine elektrik kaçağı olursa sigorta atıyormu,
  • nötr veya toprak fark etmez, sigorta üzerinden geçen akımın miktarına göre devreyi açar veya kapatır. ama sigortayı faz yerine toprak hattına bağlarsanız, üzerinden geçmeyeceği için atmaz. kaçak akım koruma rölesi kullanıyorsanız, kesinlikle devreyi keser.
  • Evdeki sigorta 16 A farzedelim.Bu sigortanın hemen açması için 80-90 amper akım geçmesi lazım.
    yönetmelikte kaçak neticesi oluşabilecek gerilim değeri sınırı 50 volt verilmiş.
    R=50/90=0.55 ohm topraklama direncinin olması gerekir.Çok düşük bir değer.
    Daha az akım geçerse sigorta uzun süre atmayabilir.
    Onun için kaçak akım rölesi zorunlu tutulmuş.Bu röle olduğu zaman toprak direnci
    birkaç yüz ohm olsa bile röle devreyi keser.Sınır değer; 50 Volt / 30 mA=1667 ohm.
  • ben evimin bi kenarına 2.0 metre uzunluğunda şu eskiden kullanılan galvanizli su borusu çaktım,
    ve bundan topraklama yaptım,
    elektrikcilerin kullandığı ve yere çaktıkları bakır boruya baktın bir metre bile yok uzunluğu,
    hem bakır oksitlenme neticesi yer içinde zamanla kaybolacaktır.
    ben memnunum,
    çok iyi bir toprak iletimi yapıyor,
  • quote:

    Orjinalden alıntı: ASİL01
    Faz-Nötr Arası 239V

    Faz-Toprak Arası 239V

    Nötr-Toprak Arası 9V

    Ya elektrik tesisatı sakkatta yada avometrenin pili zayıf

    bence de pil zayıf gibi.. faz nötr arası 239v faz toprak arası 239v ise 239-239=0v gibi bi değer olmalı nötr toprak arası..
  • quote:

    Orjinalden alıntı: dergul

    toprak direncini ölçmek için meger kullanıyoruz. ama burada bağlantının doğruluğu çok önemli, çünkü birkaç milimlik fark büyük ölçme hatalarına yol açabiliyor.



    katılıyorum
  • 