Gayet normal, Kayıpsız bir akım taşıma için 33m çok büyük bir uzunluk. Giriş yaptığınız yerden itibaren sürekli akım düşerek ilerliyor şerit üzerinde. Uygun olanı her 5 mt de bir yeniden besleme girişi yapmaktır. Ama en azından sondan ve ortadan bile tekrar besleme girebilirseniz olumlu sonuç alırsınız. -
Evet, beslemenizde ısı yetmemezlik sorunu yoksa, yapabileceginiz en uygun çözüm,, 10m sonrasına tekrar besleme girişi yapmak, Mustyyyy arkadaşın dediği gibi,,
İlk besleme girişinden , ledin 10m sine tekrar ilk beslemeden kablo cekiniz.
Bunu eğer zorsunmazsaniz, ledlerin hem başından hem sonundan hemde ortasından beslemeyi kablo ile girip eşit yayilmasini sağlayınız..
Fakat besleme de ısınma sorunu varsa,, ledin 15m sini ayrı besleme , 15m sini ayrı olarak bekleyiniz .
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Bu faydalı bilgiler için teşekkürler arkadaşlar. Kablo alıp o şekilde deneyeceğim.