elimde iki adet yeni ve çalışan markalı led trafo var 24v-5amp lik bunların toprak ve nötr arasını ölçtüğümde ~110 vol civarı bir alternatif voltaj görüyorum, cihazlara bir şey bağlı değil ,ayrıca cihazlar normal çalışıyorlar ,bu neden oluyor acaba ? kimi faz kaçağı diyor kimi mosfetden kaçak var ama bu iki cihazda sorunsuz çalışıyor ve yeni ,powermaster marka cihazlar ![]() |
Led Trafo Sorunu



-
-
Cihazı prizden söküp prizdeki toprak ve nötr arası gerilimi ölçtün mü?
Cihazda kaçak olabileceği gibi toprak hattı a gerilimli olabilir. Yeterli deşarzı sağlayamıyordur diğer cihazlardan kaçak varsa.
Bilgisayar power'ları da kontrol kalemini yakar bazen ama insanı etkilemezlerdi hatta dokununca kontrol kalemi sönerdi. Bazen çok küçük elektrik varlığı ölçü aletlerindeki sonuçlarıyla insanı yanıltabiliyor. Pert elektrik gibi.
Bu cihazlarda gövdeye bağlı unsurlar güç yarıiletkenleri oluyor. Devre kartı da vida yerinden gövdeye bağlanabiliyor. Kaçak hakkında fikir erir kısımlar.
-
yüke bağlayınca nört toprak ac 12 volt oluyor...
-
priz normal zaten cihaz yuke girince çalışıyor ,aynı prizde bir çok cihaz sorunsuz
trafonun girişinin noturu ile çıkışının noturu arasında eğer Y tipi kondansatör varsa buna yol açabilir dedi bir arkadaş,olabilirmi bu
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fsh77 -- 3 Şubat 2023; 22:4:38 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >