  • kombim neredeyse suyu sonuna kadar açınca çalışmaya başlıyor aceba diyafram filan varmıdır kombilerde tşkler



    _____________________________
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ramazan50

    kombim neredeyse suyu sonuna kadar açınca çalışmaya başlıyor aceba diyafram filan varmıdır kombilerde tşkler

    marka model nedir
    _____________________________
    KOMBİ TAMİR BAKIM UZMAN TEKNİSYEN YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS İSTANBUL AND. YAKASI ÜMRANİYE -ÜSKÜDAR-KADIKÖY-BEYKOZ FAAL BÖLGESİNDE 1997 YILINDAN BERİ SEKTÖRDEYİZ M.E.B SİCİL NO:648537
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ramazan50

    kombim neredeyse suyu sonuna kadar açınca çalışmaya başlıyor aceba diyafram filan varmıdır kombilerde tşkler

    marka model nedir

    alarko serena
    _____________________________
  • kombin eski serena ise diyafram delinmiş yeni serena ise akış şalteri arızalı
     kombim suyu az açınca çalışmıyor



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 5 Ağustos 2012; 12:36:20 >
    _____________________________
    KOMBİ TAMİR BAKIM UZMAN TEKNİSYEN YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS İSTANBUL AND. YAKASI ÜMRANİYE -ÜSKÜDAR-KADIKÖY-BEYKOZ FAAL BÖLGESİNDE 1997 YILINDAN BERİ SEKTÖRDEYİZ M.E.B SİCİL NO:648537
  • eski serenalardan 2001 üretimi

    bi switch buldum büyük ihtimal su açınca kombinin çalışmasını sağlayan anahtar. kapalı halde yapışmıştı şimdiye denk nasıl çalıştı bilmiyorum.sürelki çalışması lazımdı değiştirdim ama yine aynı gibi geldi bana zamanla anlayacağım artık. teşekkürler
    _____________________________
  • kullanım sıcak su devresini kontrol eden 2 eleman vardır...
    1-akış sensörü musluğun açılıp kapanmasına göre ya açar yada kapatır...
    2-sıcaklık kontrol NTC sensörü: sıcaklığa göre elektronik direnci değişen bir eleman olup, bu değere göre gaz ayarı artırılıp azaltılır...

    sanırım NTC sensör arızalı...
    diğerini değiştirmişsiniz...
    bunun yeri sıcak su çıkış noktasına yakın bir yerde...
    soğuk su girişinden uzak bir yerde...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi vtnsvr -- 16 Ağustos 2012; 11:35:00 >
    _____________________________
  • bende de aynı oluyoru ya
    _____________________________
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
  • Merhaba konuyu hortlatmış gibi olacağım ama bende de bir E.C.A. kombi var ve aynı şekilde duştayken suyu neredeyse sonuna kadar açmadığım sürece kombi devreye girmiyor. Kombi servisi çağırmam gerekir mi?
     kombim suyu az açınca çalışmıyor
    _____________________________
  • quote:

    Orijinalden alıntı: U.

    Merhaba konuyu hortlatmış gibi olacağım ama bende de bir E.C.A. kombi var ve aynı şekilde duştayken suyu neredeyse sonuna kadar açmadığım sürece kombi devreye girmiyor. Kombi servisi çağırmam gerekir mi?
     kombim suyu az açınca çalışmıyor


    diyafram deyişecek bir 7 sene daha kullanırsın
    _____________________________
    KOMBİ TAMİR BAKIM UZMAN TEKNİSYEN YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS İSTANBUL AND. YAKASI ÜMRANİYE -ÜSKÜDAR-KADIKÖY-BEYKOZ FAAL BÖLGESİNDE 1997 YILINDAN BERİ SEKTÖRDEYİZ M.E.B SİCİL NO:648537
  • kombiustası kullanıcısına yanıt
    teşekkür ederim bunun servisteki tahmini ücreti nedir?