Şimdi Ara

Kaçak akım rölesi - Harici sigorta bağlantısı

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
9
Cevap
1
Favori
2.189
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Kaçak akım rölesi - Harici sigorta bağlantısı


    bu şekilde bir bağlantı uygun mudur acaba?

    Amaç:
    Burası yazlık ve çok yakın değil yani sürekli kontrol etme fırsatı yok,
    Kaçak akım rölesi bazen atabiliyor (Elektrikler gidip geldiğinde) böyle olunca da güvenlik kamerası kullanılamıyor,
    yakın bir yer olmadığı için de gidip sigortayı açma şansı olmuyor,
    o nedenle sadece güvenlik kamerasının bağlı olduğu bir sigorta koysam kaçak akım rölesinden önce,
    en azından röle atsa bile kamera sigortası atmadığı için ona elektrik gelmeye devam eder.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MAG -- 20 Şubat 2018; 13:26:47 >







  • Ben mi yanlış görüyorum yoksa 1. sigortanın çıkışını kaçak akımın nötr çıkışına mı bağlıyorsun.
  • 1.sigortadan aldığın çıkış fazdır ve bunu kamera beslemesinde kullanacaksın. Kaçak akımdan aldığın nötr çıkışını diğer nötrlerle beraber panoda nötr barasına bağlayacaksın. Sen sigortadan aldığın fazı nötr'e bağlamışsın. Bu şekilde kaçak akım atıp duracaktır.
  • Kaçak akım rölesi - Harici sigorta bağlantısı


    Evet yanlış olmuş siz yazınca fark ettim,
    tekrar çizdim,
    Nötr bağlantısını Kaçak akımdan önce veya sonra bağlamam farkedermi?
    son çizdiğim şekle göre kaça akım rölesine girmeden hem faz hem notr çeksem olur sanırım değil mi?
    Teşekkür ederim cevabınız için.
  • MAG M kullanıcısına yanıt
    Son yaptığınız çizim uygundur, bu şekilde bağlayabilirsiniz.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mr.Why

    Son yaptığınız çizim uygundur, bu şekilde bağlayabilirsiniz.

    Teşekkür ederim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: MAG

    Kaçak akım rölesi - Harici sigorta bağlantısı


    Evet yanlış olmuş siz yazınca fark ettim,
    tekrar çizdim,
    Nötr bağlantısını Kaçak akımdan önce veya sonra bağlamam farkedermi?
    son çizdiğim şekle göre kaça akım rölesine girmeden hem faz hem notr çeksem olur sanırım değil mi?
    Teşekkür ederim cevabınız için.

    quote:

    Nötr bağlantısını Kaçak akımdan önce veya sonra bağlamam farkedermi?


    Evet farkeder.
    Nötr bağlantısını kaçak akımdan sonra alırsanız kaçak akım rölesini attırırsınız.

    Kaçak akım rölesi şu düz mantıkla çalışır:
    Gelen akım ile dönen akım arasındaki fark belli bir süre belli bir miliamperden yüksekse atar (Ör: 30mA 300ms)
    Bu da şu demek, cihaza kaçak akım rölesi üzerinden gönderdiğiniz fazın dönüşü yine kaçak akım üzerinden olursa, röle sıkıntı algılamaz.

    Koruma da şu şekilde olur:
    Gönderdiğiniz akım geri dönmüyorsa, yani sizin üzerinizden başka bir yere akıyorsa bunu algılayarak devreyi keser.

    Bu durumda eğer kamera nötr bağlantısını röle sonrası alırsanız, röle gelen ve giden arasında fark algılayacağı için atacaktır.




  • teşekkürler,
    son çizim gibi yapacağım bağlantıları kaçak akıma girmeden hem faz hem nötr.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.