  • Güneşin açısını ölçmek zor değil. Bunun için bir kutu kullanıyorum kutuyu yere koyup gölgesinin bittiği yere , açı ölçerin merkezini denk getiriyorum... Kutunun üst kısmı güneşin kaç dereceyle geldiğini gösteriyor..

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    Mesela aşşağıdaki ölçümü bugün 9/10/2013 tarihinde saat 14:23 te yaptım.. sonuç 40 derece çıktı... Nasıl ölçtüğümün görülmesi için resmini de çektim.


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Bugün 9/10/2013 'te yaptığım tüm ölçümler.. Gün doğumu:07:05 Gün batımı :18:36 Gün ortası :12:50

    güneş açısı:

    Saat --13.18-----45 derece
    Saat---14:20-----40 derece
    Saat---15:28-----35 derece
    Saat---16:18-----25 derece



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 9 Ekim 2013; 17:30:05 >




  • Güneşin aylara göre konumları aşşağıda... Güneş enerjisi kaynaklı ev ısıtma sisteminin amacı kışın alabileceği kadar güneş ışığı almak, yazın da güneş ışığından mümkün olduğunca uzaklaşmak... Resme bakınca kollektörleri ne kadar dik yaparsak bu amaca okadar daha fazla ulaşacağımızı görüyoruz... Mesela kollektörleri 70 derece yaparsak, yaz güneşi(Mayıs haziran temmuz güneşi) kollektörlere 85-70=15 dereceyle vuracak.. 15 derecelik eğim, kollektörlerin korkulacak bir eneji üretmesini engellemeye yeter diye umudediyorum..

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 9 Ekim 2013; 18:16:14 >




  • Açılarla resim birbirini doğruluyor..
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma
  • Güneşin hareketlerini gözlemlediğimde yukarıdaki dairesel hareketlerin yanlış olduğunu gördüm. Aşşağıdaki şekilde düzeltiyorum..
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma
  • Tarih: 23/10/2013
    Gün doğumu: 07:20
    Gün ortası :12:50
    Gün batımı: 18:18

    Saat 8:20 deki şebeke soğuk suyu sıcaklığı: 22,8 derece
    Saat 8:20 deki musluk sıcak suyu :63,4 derece

    Saat-----su sıcaklığı
    08:55-----62,50
    09:13-----50.00
    09:33-----35.8

    8:55 te sıcak su açıldı 9:33de kapatıldı..

    Saat-----su sıcaklığı
    09:33----38,8
    10:37----47,7 ▲T1=8,9
    11:37----57,1 ▲T2=9,4
    12:37----65.00 ▲T3=7,9
    sıcak su boşlatma...

    Saat-----su sıcaklığı
    13:38----38,1
    14:38-----59,00 ▲T5=20,9
    15:38-----61;00 ▲T6=2

    Toplam ▲T=49,1 12:37-13:38 arası tahmini ▲T =10

    Toplam ▲T=59,1 su hacmi=180 litre

    Q=m.c.▲T formülünden c =1dir...= 180*1*59=10638 Kcal yapar..

    Q=10638 Kcal günlük.... Bu 3 kollektörden elde edilen kaloridir...


    Bu tarihteki deneyde güneşin konumlarını da ölçmüştüm açı ölçerde konumları işaretledim..

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 28 Ekim 2013; 12:24:04 >




  • Bugün 28/10/2013 tarihinde bir deney yaptım.... bu deneyi ,bir çalışmada gördüğüm Q=m(litre/saat) *c*▲T formülünü kullanmak üzere gerçekleştirdim.. Deneyin maliyeti biraz pahalı oldu ama ısıtma performansını görmek açısından faydalı olduğunu düşünüyorum...

    Neden pahalı oldu? Çünkü sıcak suyu yaklaşık 5 saat boyunca akıttım... Güneş kollektörlerinin sisteme giren suyu nekadar ıstıığını gözlemledim...

    Formüle baktığınızda m nin biriminin litre/saat olduğu görülüyor yani bu ,suyun debisi anlamına geliyor... budurumda benim musluktan akan sıcak suyun debisini ölçmem gerekirdi.. Peki bunu nasıl yapabilirdim? Aklıma damacana doldurma yöntemi geldi.... Sıcak suyu , 19 litre olan damacanaya boşaltmaya başladım ve süre tuttum..

    19litrelik damacana 2 dakika 35 saniyede(155 saniyede) doldu... 155 saniyede 19 litre dolarsa 1saatte (3600 saniyede kaç litre dolar)


    X=3600*19/155=441 litre yapar demekki basınçlı güneş enerjisi sistemimizin debisi 441 litre imiş...

    XXX-----XXX

    Şimdi güneş enerji sistemimizde 6 adet kolektör var.. Bu 6 kollektör 3 kollektör bir depoyu diğer 3 kollektör de bir depoyu olmak üzere 2 su deposunu ısıtıyor.. Herbir deponun hacmi 180 litre.

    Ancak sistemimiz şöyle 2 su deposu birbirine bağlı... yani biz evde suyu açınca önce 1.depodan su gelmeye başlıyor sonra 1. depodaki su soğudukça 2. depo 1. depoya su gönderiyor... bu şekilde sistemimiz basınçlı olsa da normal kullanımlarda sistemin soğuması söz konusu olmuyor... Çünkü 1. depo besleme suyunu diğer 2. depodan alıyor 2 . depoda da sıcak su oluyor sürekli....

    sanırım resmi koysam daha iyi olacak..

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    Bunu niye söyledim.. Bizim musluktan akan suyun debisi sisteme giren ve çıkan suyun debisiyle aynı olmak zorundadır da ondan... Yani bizim musluktan saatte 441 litre su akıyorsa güneş enerjisi sistemimize saatte girip çıkan su debisi de 441 litre/saattir..

    Yapacağımız deney şu olacak.. Soğuk suyun sıcaklığını biliyoruz.. ortalama 22,0 derece... şimdi bu 22,0 derecelik suyun sıcaklığını bu 6 kollektör nekadar arttırıyor? buna bakacağız... Buradan kalori cinsinden 6 kolektörün suyu nekadar ıstıığını hesaplamaya çalışacağız...

    Tarih 28/10/2013.. Saatler28/10/2013 sabahında 1 saat geri alındı...

    Gün doğumu:06:24
    Gün ortası: 12:01
    Gün batımı :17:13

    Saat =8:05 de soğuk su sıcaklığı 22,0 derece..

    Saat-----Derece
    sıcak suyu tam tazyik açtım ve saattlere göre dereceleri not aldım..

    Saat-----Derece

    7:05-----55,2
    7.30-----51,7
    7,50-----37,4
    7,55-----34,8
    8,01-----33,2
    8,03-----32,2
    8,05-----31,7
    8,09-----30,5
    8,11-----29,5
    8,17-----28,9
    8,19-----28,3
    8,20-----28,1
    8,26-----27,9
    8,27-----27,8
    8,30-----27,6
    8,32-----27,3
    8,34-----27,2
    8,35-----27,1
    8,38-----26,9
    8,42-----26,8
    8,48-----26,8
    8,52-----26,9
    8,55-----27
    8,59-----27,1
    9,12-----27,4
    9,25-----27,8
    9,30-----27,9
    9,57-----29,2
    10,06-----29,4
    10,15-----30
    10,26-----31,6
    10,32-----31,7
    10,45-----32
    11,07-----32,4
    11,25-----33
    11,27-----33,3
    11,36-----33,4
    11,40-----33,6
    11,45-----33,7
    11,55-----33,9
    12,07-----34,1
    12,07-----soğuk su 22,0 derece
    12,12-----34,3
    12,23-----34,5
    12,28-----34,4
    12,30-----soğuk su 22,0 derece
    12,35-----34,6
    12,40-----34,8
    12,53-----34,8
    12,58-----34,6
    13,01-----34,5
    13,03-----soğuk su 22 derece bu saat itibariyle musluk kapatıldı...

    16,17-----61,6



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 27 Ekim 2013; 22:30:18 >




  • Yavaş yavaş hesaba geçebiliriz...

    Saat 8,48'e kadar su sıcaklığı azalmış ama 8,48 den sonra artmaya başlamış peki ozaman hangi saatler aralığında ortalama su sıcaklığı ne olmuş?


    8,48-9,57 arası ortalama 28 derece ▲T=28-22= 6 derece
    9,57 -10,45 arası ortalama 30,6 derece ▲T=30,6-22=8,60 derece
    10,45-11,45 arası ortalama 32,85 derece ▲T=32,85-22=10,85 derece

    Gün ortası 12;01

    11:45-12,40 arası ortalama derece 34,25 ▲T=34,25-22=12,25 derece
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Sabah ▲T toplamı=6+8,60+10,85=25,45

    Gün ortası ▲T=12,25

    Öğleden sonra tahmini ▲T= 25,45

    Toplam ▲T=63,15 derece debi=441 litre/saat musluk debisi 488 idi

    Ozaman 6 kollektörün verdiği günlük kalori şöyle olur
    Q=m(litre/saat) *c*▲T
    Q=488*1*63,15=30817 Kcal...

    1 kollektörün verdiği günlük kalori= 27849/6=5136 Kcal
    3kollektörün verdiği günlük kalori =15408 Kcal olur....

    Bu da kayıtlara geçsin



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 3 Kasım 2013; 22:58:20 >




  • İlginç 23/10/2013 tarihinde yaptığım deneyde, (Bu deneyi akıtma olarak değil bekletilen suda yaptığım için 3 kollektör performansını verir)3 kollektör için aldığım sonuç 10638 iken akıtma deneyinde 6 kollektör devrede olduğunda 3 kollektörün veriminin 13924 Kcal olduğu görülüyor... Bu da sinerjiyle açıklanabilir bence...
  • Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanılmamasının en büyük sebeplerinden biri ,ısıttığı suyun sıcaklığının 55 derece civarında olduğunun bilinmesi...

    Biraz önce arçelik çaycıda yaptığım ölçüm sonucu:

    Not:arçelik çaycıyı 1 litre ve 2 litre çizgileri belli olduğu için ölçek olarak kullandım ısıtmasından faydalanmak için değil...

    1litresine çeşmeden akan soğuk suyu koydum (22,3 derece )üstüne 1litre de güneş enerjisinden gelen sıcak suyu koydum ve karışımın derecesini ölçtüm... 48 derece çıktı...


    Güneş enerjisinin ısıttığı suyun derecesi X olsun

    X+22,3
    ----------=48
    2

    X= 73,7 derece çıktı...

    tamam kış ayında değiliz hava sıcaklığı 26,4 derece ama bugün 73,7 derece olan sıcaklığın kışın 55 dereceden daha fazla olacağını düşünüyorum...

    Tabi burada kollektörlerin duruş derecesi de çok önemli!!! yaklaşık 2 ay önce 25 derecelik açıda olan kollektörleri 55 derecelik açıya çıkarttım.. Bu da aldığımız verimi ciddi anlamda arttırdı...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 30 Ekim 2013; 8:00:56 >




  • http://www.uyap.gov.tr/destek/zaman/zaman.html

    Çok güzel bir çalışma ..İllere ve ilçelere göre gün doğumu ve gün batımını belgelemişler....

    Buna göre
    Bulunduğum bölgede

    Tarih------------Gün uzunluğu

    21 Ocak--------10 saat 12 dakika
    21 Şubat-------11 saat 12 dakika
    21 Mart---------12 saat 19 dakika
    21 Nisan-------13 saat 29 dakika
    21 Mayıs------14 saat 25 dakika
    21 Haziran----14 saat 48 dakika
    21 Temmuz---14 saat 25 dakika
    21 Ağustos ---13 saat 29 dakika
    21 Eylül------12 saat 19 dakika
    21 Ekim------11 saat 10 dakika
    21 Kasım-----10 saat 11 dakika
    21 Aralık------9 saat 48 dakika








  • Bu sistemi kurmak için 9 kollektörlü bir sistem almayı planlıyorum... Ancak 9 kollektörle 2 katlı binayı ısıtmanın mümkün olmadığının farkındayım. Bu sebeple şuanda halihazırda kullanmakta olduğumuz 8 kollektörü de devreye sokacağız... Böylece sistemi 17 kollektör besleyecek....

    Neden şuanda kullandığımız kollektörleri devreye sokacağım? Çünkü kullanmakta olduğumuz sistem ,kullandığımız suyu 45 dakika ya da enfazla 1 saat ısıtıyor ve 70 dereceye getiriyor sonra geri kalan zamanda boşu boşuna enerji üretiyor...

    Eğer bu sistemi de ısıtma sistemine entegre edebilirsek sistemin beslenmesini oldukça iyi duruma getireceğiz... ve 17 kollektörlü bir sistemimiz olacak... Peki bu nasıl olacak? Bize sıcak su üreten sistemi hem banyo- mutfak sıcak suyunu üretmesi hem de merkezi kalorifer sistemine destek olması amacıyla nasıl kullanabiliriz?

    Bunun üstüne bayağı kafa yordum 3-4 hafta bu konuyu düşündüm diyebilirim....ama bir çözüm bulamadım....

    Çünkü bulduğum çözümler kollektörlerin seri bağlanmasına dayalı olduğu için sistemin verimini düşürecekti... İnternette okuduğum tüm yayınlarda yan yana en fazla 3 kollektör bağlanır fazlası verimi düşürür diyordu...

    taaki bugüne kadar... Bugün bulduğum bir sistem galiba sorunumuza çözüm olacak gibi... Çünkü bu sistemde kollektörleri birbirine bağlamadan kazana alıyoruz... Dolaşım suyu 3 depoda da devir daim ediyor... 1. depo merkezi kalorifer sistemini besliyor diğer depolar da kullanım suyu üretiyor....

    1.depodaki su soğudukça 8 kollektörün ürettiği sıcak dolaşım suyu bunu derhal ısıtıyor ... Üstünde düşünülmeye değer bir sistem oldu bence..

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma




  • quote:

    Konutlarda kömür ya da sıvı yakıt soba ile ısıtmada, konutun tek noktadan ısıtılması ve ısıl veriminin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır. Kömürlü kalorifer kazanlarında %40-45 düzeyindeki ısıl verim, kazan doğalgaza dönüştüğünde % 70-74'lere çıkmaktadır.


    Kaynak:https://www.izgaz-gdfsuez.com/Icerik.aspx?cat=610&id=611


    İddia sahibi izgaz... tabi bu büyük bir iddia .. Eğer gerçekten de kömürlü kazanların verimi %40-45 civarındaysa, ozaman merkezi sistem kömürlü kazanla ısınanlar havayı ısıtıyor demek...

    kendi mevcut sistemimiz açısından bununla ilgili bir hesap yapmayı uygun gördüm

    Bir seyir defterimiz var ne kadar kömür kullandığımızı oraya yazarız...

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    2012-2013 sezonunda 2 daire için (1. ve 2.kat toplamda 250 metrekare)

    82 torba sibirya kömürü(1 torba 20 kg kalorisi 7000kcal)
    272 torba alatepe kinetik enerji(1 torba 20 kg kalorisi 4800kcal) kullanmışız...

    82*20*7000=11480000
    272*20*4800=26112000
    toplam yaktığımız kalori=37592000 kcal...

    kaloriferi 4 ay 18 gün yakmışız..=138 gün yapar...
    138 günde 37592000 kcallik kömür yaktıysak 1 günde --->> 37592000/138=272405 kcallik günlük sarfiyat olmuş...

    Kw ye çevirirsek= 272405/860=316 kw yapar...

    peki biz gerçekte kaç kw ile ısındık? yani ısı kaybımız ne idi?

    Q=m*c*▲T

    2 katta toplam 18,70 metretül peteğimiz varmış.. 5 metretül de borular olsa ,toplam 23,70 metretül iç tesisat..

    23,70*6=142 litre su....
    kazanda da 108 litre su var.

    toplam 250 litre su dolaşmakta sistemde... Bu suyun ortalama sıcaklığı 45 derece oldu diyelim... eğer su hiç ısıtılmasaydı ozaman 15 derecelere inecekti.... ortalama 12 saat çalıştırdık...

    ozaman aslında harcadığımız kalori
    Q=250*1*(45-15)*12 saat=90.000 kalori günlük..90.000/860=104 kW

    272405 kcalorilik kömür yakmışız buna karşılık 90.000 kalorilik ısı kazanımımız olmuş...
    90000/272405=%33 lük verim çıktı... İnanılmaz... Eğer bu hesap doğruysa kömürün çok karlı bir yakıt olmadığını artık kabul etmek doğru olacak sanırım..

    Bugün kaloriferi gece için yakmaya başladık... gündüzleri sadece kömür uyansın diye açık tutacağız(4 saatte bir 15 dakkalığına)... Tabi timerımız var açma kapama görevini o yapıyor...
    kalorifer kazanının içinde 108 litre su var...

    Bu suyun ısınma süresini gözlemledim... 38 dereceden 48 dereceye 7 dakikada çıktı... tabi bu sırada sirkulasyon pompası çalıştı ama ben vanaları kapattımki sirkulasyon olmasın diye....

    108 litre su 7 dakikada 10 derece yükselmişse kaç kalorilik verim olmuş?
    Q=108*10=1080 calori 7 dakikada -----> 60 dakikada=9257 Kcal yapar...
    peki 12 saatte kaç kalorilik ısıtma yapmış olur? 9257*12=111084 kcal yapar...
    peki biz 12 satte ortalama kaç kalorilik kömür yakmışdık? 272405 kcal...

    Buna göre verim? 111084/272405=%40 ...........alın bu da . 2. şok...

    Bir de sirkulasyonlu gözlemde bulundum....

    sıcaklık 48 dereceye geldi..sirkulasyonu açtım su 41 dereceye kadar soğudu sonra ısınmaya başladı......

    Derece-----saat
    41---------15:12
    44---------15:15
    48---------15:19
    50---------15:23
    54---------15:32

    Evde dolaşan su 142 litre kazanda 108 litre toplamda 250 litre su var...

    Q=m*c*▲T

    Q=250*1*(54-41=13) 20dakikadaki kalori kazanımı=3250 kcal...

    20 dakikada 3250 kcal olursa saatte kaç kalori olur?--->>9750 kcal...

    1 saatte 9750 kalori verirse, 12 saatte kaç kalori verir? 9750*12=117000 kcal yapar..

    günlük kaç kalori yakmışız? 272405...

    Kazan verimi :117000/272405=%43... bu da şok 3 olsun...

    Sonuçlar
    1.verim hesabı=%33
    2.verim hesabı=%40
    3.verim hesabı =%43

    şimdi başa dönelim.... İzgazcılar nedemişti?

    quote:

    Konutlarda kömür ya da sıvı yakıt soba ile ısıtmada, konutun tek noktadan ısıtılması ve ısıl veriminin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır. Kömürlü kalorifer kazanlarında %40-45 düzeyindeki ısıl verim, kazan doğalgaza dönüştüğünde % 70-74'lere çıkmaktadır.


    Kaynak:https://www.izgaz-gdfsuez.com/Icerik.aspx?cat=610&id=611

    Bu durumda izgazcılar haklı demekten başka birşey diyemiyorum...


    Peki eğerki bizim ısı tüketimimiz gerçekten de 111.000 kcal günlük ise, kw olarak 111000/860=129 kw yapar...

    Peki bir elektrikli kombimiz olsaydı ve akıllı saat tarifesinde yaktığımızı varsaysaydık 22,00-06,00 arası herşey dahil 0,15 kuruşdu.

    129kw*0,15=19,35 tl yapar... aylık 580 tl yapar... ama geçen yılkömür için aylık ortalama (2 daire için) 660 tl ödeme yapmışız hizmet bedelini de koyarsak 730 tl yapar...

    peki bir ısı pompamız olsaydı cop değeri ortalamada 3,5 diyelim

    (129/3,5)*0,15=5,50 tl günlük aylık 165 tl yakıt giderimiz olacaktı ama geçen sene yakıt değerimiz 730 tl oldu....

    şu durumda güney bölgelerde ısı pompaları kömürden daha avantajlı gibi duruyor... Hani ısı pompasının rezistansı çalışsa bile kömürden daha avantajlı olacak desek yanlış olmaz bence....



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 3 Kasım 2013; 22:42:57 >




  • Tarih:06/11/2013
    Gün doğumu : 6:34
    Gün ortası :11:49
    Gün batımı:17:03

    Güneş açıları:
    Saat----derece
    11:50---38"
    12:50---34"



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 10 Kasım 2013; 19:56:41 >
  • Radyatörlerin nekadar enerji çektiğini gösteren çok güzel bir program...

    http://www.alarko-carrier.com.tr/Intranet/SecimProgramlari/HesaplamaProgrami.xls


    Radyatörün hangi tip olduğu burdan bulunabilir

    http://www.alarko-carrier.com.tr/Urun/Brosur/PanRadyator1_brs.pdf


    Bu cetvele göre

    Gidiş sıcaklığımız :52
    dönüş sıcaklığı 42
    oda sıcaklığı 23 olursa

    1 metretül radyatörümüz(22PKKP 600mm)=0,652 KW=560Kcal

    çekiyormuş 19 metretül radyatörümüz var= 560*19=10640 kcal saatte tüketim =>> 10 saatte 106400 kcal ===>>>12 saatte 127680 kcal lik tüketim yaparız



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 13 Kasım 2013; 12:35:24 >




  • Dün itibariyle kaloriferi 43 derecede çalıştırdık dönüş sıcaklığı 33 derece oda sıcaklığı 24 derece...

    Dün itibariyle 1 günlük ısı kaybımız...

    43--33---24 değerlerinden tabloya göre
    1 metretüllük radyatörümüz(22PKKP) 275 Kcal saatte ısı verir...

    19 metretül radyatörü 10 saat çalıştırdık 275*19*10=52250 Kcallik ısı kaybımız oluşmuş.. Bu da kayıtlara geçsin.. tarih 13/11/2013

    Gece en düşük sıcaklık 9 derece idi..



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 13 Kasım 2013; 12:37:06 >
  • Sistem için en büyük bilinmez ,kalorifer sisteminin suyu hangi debiyle pompaladığının bilinmemesi... Kalorifer pompasının debisini nasıl ölçerim diye grafiğe bakarken, aşşağıda debi-elektrik sarfiyat grafiği olduğunu gördüm... Elimde
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    bu watt ölçer olduğuna göre,kazanı sadece pompalama-devir daim modunda çalıştıracağım...(Kömür besleme ve fan kapalı olacak yani) buradan anlık sarfiyata bakıp grafikteki yere işaretlediğimde anlık debi ortaya çıkacak
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 20 Kasım 2013; 18:09:45 >




  •  Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Ölçümleri tamamladım Buna göre 3.kademede pompa 104 watt elektrik tüketiyor.. Bu da grafikte 1,5 m^3/saat = 25 lt/dak = 0,42 lt/sn debisine denk geliyor...

    Fan + pompa çalışırken sarfiyat 166 watt çıktı... demekki fan 166-104= 62 watt elektrik tüketiyor..
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 20 Kasım 2013; 17:53:35 >




  • Kalorifer kazanının çıkış ve dönüş noktalarına 2 derecenin termostatını bağladım... değerleri aldım..

    Gidiş 34,3 dönüş 32,3 çıktı...
    hava sıcaklığı 12,7 derece
    ev içi sıcaklık 24 derece...
    Kalorifer suyu 44 dereceyi gösteriyordu...

    şimdi hesaba geçebiliriz... Ancak benim bildiğim hesap debiyle yapılan hesap olduğu için
    Q=m*c*Delta T

    formülünden yapamıyorum... Bunun yerine alarko ısı verim programını kullanacağım...
    19 metre tül petekte dolaşıyor su... Ben buna 20 metre diyeyim....

    Tabloya göre 2000 mm=2 metre tül için 373 watt çıktığına göre 20 metre tül için 3730 watt=3.73 KW çıkarki bu değer bence gerçekten de çok iyi bir değer...
    Yani alt kat komşumuzla birlikte saatte 3,73 kwlık enerjiyle ısınıyoruz şuanda...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ozan Artun

    Kalorifer kazanının çıkış ve dönüş noktalarına 2 derecenin termostatını bağladım... değerleri aldım..

    Gidiş 34,3 dönüş 32,3 çıktı...
    hava sıcaklığı 12,7 derece
    ev içi sıcaklık 24 derece...
    Kalorifer suyu 44 dereceyi gösteriyordu...

    şimdi hesaba geçebiliriz... Ancak benim bildiğim hesap debiyle yapılan hesap olduğu için
    Q=m*c*Delta T

    formülünden yapamıyorum... Bunun yerine alarko ısı verim programını kullanacağım...
    19 metre tül petekte dolaşıyor su... Ben buna 20 metre diyeyim....

    Tabloya göre 2000 mm=2 metre tül için 373 watt çıktığına göre 20 metre tül için 3730 watt=3.73 KW çıkarki bu değer bence gerçekten de çok iyi bir değer...
    Yani alt kat komşumuzla birlikte saatte 3,73 kwlık enerjiyle ısınıyoruz şuanda...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Artık debiyi biliyoruz.. 1.5 m^3/ saat

    Q=m*c*▲T formülünden giriş 34,3 çıkış 32,3 iken saatlik ısı kaybımız
    Q=1500*1*2=3000 kalori yapar...

    3000 /860=3,48 kw yapar.. yukarıdaki sonuçla %10 fark çıktı bu da bence normal...




  • 