Şimdi Ara

DD NİTROMİX Parametre-Dış Hava Sensörü-VRC470F (3. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
250
Cevap
13
Favori
31.081
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
2 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 12345
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Teknoline2002

    hocam siz şimdilik d85 de yoğunlaşın pompa ayarını değiştirmeyin amacımız 40 derecenin üstünde kapanmasını sağlamak d50 ve d51 ayarı her kombide farklı
    oluyor sanırım ama normal ayarı d50:30 d:51 -45 fakat co2 ayarını tuturmak için bu fan hızından ince ayar yapıyorlar fabrikada. d50 ve d51 de değiştirme d85 de yoğunlaş

    Tamam hocam teşekkürlerşu an için öncelik bu d85 yardımlarınız için çok teşekkürler.Deneyip sonuçları paylaşacam.
  • hknz11 H kullanıcısına yanıt
    tamam hocam dene d18:0 olacak belli bir süre sonra duracak bunu d1: den ayarlarsın burulör durunca çabuk durmasını ıstersen d1:2-3 yap ama ideali 5 derim.
    burulör durunca hemen durmaz bizim kombiler gerçekten akıllı suyu d1 süresince daha çalıştırır sonra durur kşi su tam dağılsın
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Teknoline2002

    tamam hocam dene d18:0 olacak belli bir süre sonra duracak bunu d1: den ayarlarsın burulör durunca çabuk durmasını ıstersen d1:2-3 yap ama ideali 5 derim.
    burulör durunca hemen durmaz bizim kombiler gerçekten akıllı suyu d1 süresince daha çalıştırır sonra durur kşi su tam dağılsın

    Anladım hocam çok teşekkürler dediğiniz gibi bir süre daha çalışıp durması daha iyi zaten diğerlerindede hemen durmuyor biraz dağa çalışıp öyle duruyor.Bu d 85 de dediğiniz gibi 6 dan 8 yaptım kombi ayarlanan dereceye daha çabuk ulaştı ve kombi durdu.ve sonuc olumdu.Gaz tüketiminide ölçüp burada yazacağım.Yardımlarınız için teşekkür ederim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hknz11 -- 31 Ocak 2015; 12:31:14 >
  • hknz11 H kullanıcısına yanıt
    Tamam hocam çok sevindim düzelmesine.Yakıtında düşecek çünkü en dğüşükte bile çalışsa nitromix dakikada 0.010 mküp yakar devalı çalışacağına 0.015 yaksın ama dursun kombi. allah kimseyi servise düşürmesin bu ustalar adamı usta yapar diye boşuna demiyorlar. servistekilerin çoğu boş insanlar oluşur. kombi bakımınıda yaptırma servise. bozulduğu yere kadar gitsin bakımda yaptıkları üflemek okadar. hava bile basmıyorlar.
    aslında yapması gerekenler

    1. brülörü açıp temizlemek
    2. brulör filtresini temizlemek
    3. En önemlisi cihazla co2 ayarı yapmak
    4. İkinci önemli olan gaz basıncını ayarlamak manometre ile
    5. iknci eşanjörü açıp krecini temizlemek
    6 filitre temizliği
    7. genleşme tankına hava doldurma

    bunları yapacak biri varsa gelsin yapın yoksa siz 1-2-6-7 şıkları sizde yaparsınız
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Evet işallah yakıtda biraz düşer.Servis konusundada size katılıyorum şu ana kadar hic bakım yaptırmadım yaptırmayıda hiç düşünmüyorum çevremde yaptıranlar var ve pişmanlar bazı servisler kombinin içini bile açmıyorlar sadece filitreyi temizleyip gidiyorlar okadr. 2 kez sevis çağırdım şimdiye kadar bu kombinin sürekli yanması hususunda bana verdiği cevaplar bu kombiyi durdurmanın tek yolu oda termostatı bağlamak eve termostat takalım demişti ve taktıkda (piyasadaki termostat fiyatının nerdeyse 3 katı fiyatına) ve ben bu termostattan hiç verim alamadım en iyisi yapabildiğimiz kadarıyla kendi işimizi kendimiz yapmak.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hknz11

    Evet işallah yakıtda biraz düşer.Servis konusundada size katılıyorum şu ana kadar hic bakım yaptırmadım yaptırmayıda hiç düşünmüyorum çevremde yaptıranlar var ve pişmanlar bazı servisler kombinin içini bile açmıyorlar sadece filitreyi temizleyip gidiyorlar okadr. 2 kez sevis çağırdım şimdiye kadar bu kombinin sürekli yanması hususunda bana verdiği cevaplar bu kombiyi durdurmanın tek yolu oda termostatı bağlamak eve termostat takalım demişti ve taktıkda (piyasadaki termostat fiyatının nerdeyse 3 katı fiyatına) ve ben bu termostattan hiç verim alamadım en iyisi yapabildiğimiz kadarıyla kendi işimizi kendimiz yapmak.
    arkadaşlar dış hava sensörünü kalibre edemedim diyenler. Bu ntc 1k ve kaliteli olursa alman malları var yeşil parlak renkte üzerinde 102 yazan onları alıp deneyin kalibreye felan gerek kalmıcak.

    kalitesiz olanlarda hata payı yüksek oluyor
    25 derece sıcaklıkta 1020 ohm olçerseniz kalibreye gerek kalmaz.
    yoksa seri 100 ohm ayarlı dirençlede olur. bulamadınız 500 ohm olur. ama üstüne çıkmayın ince ayar yapamazsınız.

    şu an sorunsuz çalışıyor bende.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Teknoline2002

    arkadaşlar dış hava sensörünü kalibre edemedim diyenler. Bu ntc 1k ve kaliteli olursa alman malları var yeşil parlak renkte üzerinde 102 yazan onları alıp deneyin kalibreye felan gerek kalmıcak.

    kalitesiz olanlarda hata payı yüksek oluyor
    25 derece sıcaklıkta 1020 ohm olçerseniz kalibreye gerek kalmaz.
    yoksa seri 100 ohm ayarlı dirençlede olur. bulamadınız 500 ohm olur. ama üstüne çıkmayın ince ayar yapamazsınız.

    şu an sorunsuz çalışıyor bende.

    Alıntıları Göster
    arkadaşlar bu d18 değerini 0 yapıp deneyin. burulör durunca pompada duracak belli bir süre içinde. vailantların bu şekilde çalışıyormuş. yakıtı kontrol edelim.
    ısınma daha iyi olabilir. çünkü petekler daha uzun sıcak kalacak
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Merhaba .d85 i 8 yaptım ve kombi söndü.ayrıca d15 i 0 yaptım pompada belirli bir sure sonra duruyor.ancak bu haliyle çok az duruyor.
  • meddah58 kullanıcısına yanıt
    D15 yazmışsınız benimkinde d18 pompayı durduruyor.bende d18 0 yaptım pompa d 1 süresince çalışıyor d1 i 3 yaptım burulör söndükten 3 dakika sonra pompada duruyor fabrika ayerı 5 d1 herhalde burulör söndükten kaç dakika sonra pompanın duracağını ayarlıyor burülör söndükten sonra 5 e ayarlıyken 5 dakika sonra 2 ye ayarlıyken 2 dakika sonra pompa duruyor.Pompa durduktan sonra kombinin devreye girme süresi biraz daha uzuyor kombinin içindeki su yani ntc nin bağlı olduğu kısımdaki su daha geç soğuyor sirkilasyon olmadığı için bu sebebten kombinin devreye girme süresi uzuyor.Elektirikten tasarruf yaptığı kesin fakat pompanın sürekli çalışmasımı iyi durması iyi?
  • hknz11 H kullanıcısına yanıt
    Tesekkur ederim açıklama için.keşke tasarrufla ilgili sorunuzun cevabını bilsem ama hicbir fikrim yok maalesef.pompa suresini d1 kaç olarak ayarlayayim sizce?
  • meddah58 kullanıcısına yanıt
    Ben d1 i 3 yaptım ama 2 dakikda olabilir çünkü bazı kombiler 2 3 dakika daha pompayı çalıştırıp sonra duruyor.Pompanın çalışmasımı durması daha iyi en çok bunu mereak edyorum.Herhalde bunu bir süre test edip anlayacağz.Fakat kombiye bir zararı olumu?
  • hknz11 H kullanıcısına yanıt
    Hocam d1 i 3 yaptim sanki sure daha uzadi?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    Hocam d1 i 3 yaptim sanki sure daha uzadi?
    arkadaşlar ben d15 yamadım hiç bir yazımda vaya ben göremedim d15 yazdıysamda onu değiştirmeyin. pompa ayarı d18 dir 0 yaparsanız durur 1 yaparsanız durmaz.
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Hocam kombim alev almıyor yanlış parametre girdim sanırım fabrika ayarlarına nasıl dönülüyor?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Teknoline2002

    arkadaşlar ben d15 yamadım hiç bir yazımda vaya ben göremedim d15 yazdıysamda onu değiştirmeyin. pompa ayarı d18 dir 0 yaparsanız durur 1 yaparsanız durmaz.
    dış hava sensörü olayında arkadaşlar aldığınız ntc linear değilse ölçümlerde hata çıkar belli bir dereceden sonra hızlı düşer veya yükselir.

    eğer düşük gösterirse paralel 1k ayarlı direnç düşük gösterirse seri ayarlı direnç takın.
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Hocam d00 kaç olacak?bir yerde hata yaptım ama nerde?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi meddah58 -- 3 Şubat 2015; 15:17:04 >
  • meddah58 kullanıcısına yanıt
    Panik yapma hocam resete bas 10 dak bekle hala almazsa d96 değerini 1 yap fabrikaya döner
  • d00 parametresi max güç ayarıdır 23 dür standardı



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Teknoline2002 -- 3 Şubat 2015; 15:19:05 >
  • fabrika ayarına geri döndüğünde d85 ayarı tekrar 6 ya düşer onu 8 e çıkar
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt
    Tamam hocam sayende tekrar çalıştı kombi...Tesekkur ederim .
  • 