  • Coldenmary C kullanıcısına yanıt
    Daha net ve açıklayıcı şekilde linkini eklediğim konuya yaz

    https://forum.donanimhaber.com/demirdokum-nitromix-migo-vaillant-e-relax--130499341

    < Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
  • Merhaba Dd nitromix p28 kullanıyorumSoğuk suyu acınca kombinin motoru çalışıyor.. bu 6 sene önce ilk takıldığı andan beridir bu şekilde ben bunu önemsemedim ama bunun düzelmesi için servis benden 500tl para istedi daha sonrasında araştırdım bu parametre ayarı ile yapılıyormuş..parametre ayarının nasıl yapıldığını bilen yardımcı olursa sevinirim


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    Merhaba dd nitromix 35 kw kombimiz var. Geçen hafta kombi sıcak su aç kapadan sonra bazen ısıtmaya geçtiğinde brülör devreye girip kendini kapatıyordu, bunu çok uzun süre böyle tekrarlayıp durduğu için ve günde bir kaç kere bunu yaptığını fark ettiğimiz için servis çağırdık. Gelen servis personeli d85 parametresini 6 dan 9 a yükseltti. kombide sorun bitti. Tabi titreşimli daha sesli çalışmaya başladı. Böyle bir sorunu farklı bir parametre ile çözen varmı acaba.

  • bedri4 B kullanıcısına yanıt
    O nu yapipta nasil cizuldu bilemiyirum. Fakat sizin min gucu yukseltmis. Yakitta artma homojen su isinmasi olmayabilir. Ayni olay bende de var. Sorunu soguk su girisine çekvalf takarak %100 cozdum.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    Çekvalfi yeni bende taktım. eski ayarlara dönsem düzelir mi ki. yaklaşık 3 yıldır böyle sorun yoktu. Dediğiniz gibi 2 çizgiden aşağıya düşmüyor. Varmı farklı bir teklifiniz, yapabileceğim başka bir ayar.

  • bedri4 B kullanıcısına yanıt

    Çalışması çok farklı idi. 1 dk içinde en az 4-5 kez devreye girip çıkıyordu. Aslında parametrelere bakınca benim aklıma geliş ve gidiş suyuna göre modulaşyon varya o ayar ile oynasam olur mu ki.

  • bedri4 B kullanıcısına yanıt
    Hocam bendeki durum su sekilde. Benim kombi mutfakta. Kombi ile mutfaktaki cesme arasi 1,5 metre. Mutfak cesmenin soguk su su kismini aniden actiginda,basinc degisiminden. Kombideki su akis sensor tetikleniyir ve kaloerifer konumundayken su isitma konumuna veya yazin ise kombiyi ateslmemese bile uykudan uyandirip pompayi donduruyor. Yani sicak su muslugunu acmissin gibi oluyor. Bunu ben kombinin soguk su girisine cekvalf taktim ve soguk su giris vanasini kistim. Cekvalf taktiysaniz parametreden 96 parmetreyi 1 yapip sifirlayin bunu yaopadan once 50 ve 51 parametrelerini bir yere yazin sifirlamadan sonra degisirse eski haline getirirsiniz kombiyi. Baska bu durum icin ben ayar bulamadim ve bilmiyirum. Cekvalfi bir ara resmini cekerim

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    Çekvalf taktım bende. Kombinin 85 parametresi 35 kw olduğundan mı anlamadım ama 7 nin altına düşmüyor. Kombi şu an 1 çizgiye düşmeye başladı alevi. bir kaç gün takip edecem bakalım. Yine saçmalamaya başlarsa artık mecburen servisin yaptığı 85 parametre yi 9 a getirip bırakacam. Resetlemeye cesaret edemiyorum hala.. 50 22 ye ayarlanmış, 51 de -63 bendeki ayarlar.

  • bedri4 B kullanıcısına yanıt
    35 oldugundan min guc 7 dir.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Nitromix kombi neden sıcak suyu 45 ayarladığımız halde 30 derecelerde verir.bir zaman sonrada anakart hatası veriyor.f64 hatası.
    Sağlam kartı takınca sorunsuz çalısıyor,anakartın hangi parçasında sorun olabilir acaba ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhaba,

    Bugün demirdöküm Nitromix 35KW kombime Vaillant VRC693 Dış hava sensörü bağlantısını gerekleştirdim. "D47" parametresinden dış hava sıcaklığını okudum. "D43" parametresini 0.8 ve "D45" parametresini 22 olarak değiştirdim. Şuan kombi dış sıcaklığa göre kazan sıcaklığını değiştiriyor gibi duruyor.

    Sormak istediğim, artık kazan sıcaklığını Manuel olarak ayarlamak istediğimde "NO" uyarısı ile karşılaşıyorum ve kazan sıcaklığı elle değişmiyor. Bu normal bir durum mudur? Kazan sıcaklığını elle ayarlamak istediğimde ne yapmalıyım?

    Saygılarımla

    @Teknoline2002

  • healemdar H kullanıcısına yanıt
    Normal bir durum. Dış hava sensörünü iptal etmen verekir.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • healemdar H kullanıcısına yanıt
    Hocam ben çok upraştım zamanında. Eğerki min kazan sıcaklıpını ayarlıyamıyorsan çok faydalı değil. Çünkü hava ısındığunda kazanı çom düşük ayarlar ve evi ısıgmaz. Kablo sıkıntın yok ise exa control e al dahda kombinin yanına uprama. Ama min kazan sıcaklığı ayarlama şansın varsa kombi üzerinden uğraşmatya değer

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    Minimium değil de maksimum sıcaklık ile sıkıntım var hocam. Yerden ısıtma olduğu için kendiliğiden sıcaklık çok yükseliyor. Doğru parametre değerlerini bir türlü bulamadım. Şu an 22 derece ve eğim de 1 olarak ayarlı. Biraz deneme yanılma yapacağım olmadı sökeceğiz mecbur.

  • healemdar H kullanıcısına yanıt
    D71 den 50 yap o kolay ama min işi bozuyor. Buna pid termodtat şart. Ama hiçbiri exa control e nin yerini tutmaz

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Teknoline2002 T kullanıcısına yanıt

    D71 değerini değiştirdim ama dediğiniz gibi ılıman havalarda kazan sıcaklığı düşük kalıyor. Anladığım kadarıyla -7 +5 çalışma mantığı da olduğundan dolayı ateşleme olmuyor. Kısaca hocam maalesef VRC693 olsa bile DHS bu kombi özelinde düzgün çalışmıyor. Eski ariston kombimde 50 kuruşluk 1K NTC ile yapabildiklerimin bunda neredeyse hiç biri yok.

    Forumdaki arkadaşlara tavsiyem, ille DHS istiyorlarsa Migo bakmaları, ama o da bir aralar sıkıntılı idi diye hatırlıyorum hala öyle mi bilmiyorum.

  • healemdar H kullanıcısına yanıt
    Hocam migoda var bende ona hiç bulaşmayın derim onun dhs si internetten alıyor. Termometre niyetine dıyruyor duvarda.yeni çıkan migıyu bilemem. Exa dan çok memnunun. Sonuna kadar mıdülosyon yapıyor. Bu kış 47 üzeri e çıkmadı kombi

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Arkadaşlar 35 kW nitromix kombi kullanıyoruz. Kombi çok sık devreye girip çıkıyor. Bu durum geçen kış başlamıştı. Parametreler de kombinin sık devreye grmesini engelleyecek bir ayar yokmu ki, devreden çıktıktan sonra bir ki dk beklese v.s. Kombiye oda termostatı da taktım ama bu sık devreye grip çıkma sorunu devam ediyor.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • Arkadaşlar Demirdöküm Nitromix kombimdeki sık devreye girip çıkma sorununu çözemedim.

    Kombiye dış hava sensörü ve modülasyonlu termostat monte eden var mıdır aramızda. Modülasyonlu termoostat bu sorunu çözebilir kanaatimce.

    Marka ve montaj ile ilgili bilgisi olan arkadaşlarımız bilgi verirse sevinirim.

  • 