yeni ev aldım taşınıcam ancak kombiyi denemek için peteklere su bastık, tüm peteklerin havasını alıp basıncı 1.5 bara ayarladık ve gözlemlemeye başladık. kombi faal olarak çalışmıyor, yani şalter inik durumda ve gaz girişi yok. Şöyle bir sorun var; yaklaşık 60 saat gözlem sonucunda basıncı 1.5 bardan 1.4 e düştüğünü gözlemledim.
Bu okuduğum kadarıyla tesisatta bir kaçağı gösteriyor, sorum şu;
ariston marka kombi bu ve "Sıcak Su Gidişi" ve "soğuk su girişi" borularının kombiye bağlantı yapılan noktalarında çok çok az sızma var, onuda gözlemledim, yaklaşık 2 saatte ancak 1 DAMLA oluşuyor. Bu durumda 60 saat sonra oluşan bu damlalar basıncın düşmesinde etkenmidir yoksa tesisatta başka bir sorundanmı kuşkulanmak gerekiyor.
sızmalar için montaj yapan elemanlar geldi ancak yeteneksizlik dizboyu onu bile beceremeden gittiler
60 saat gözlem sonucunda basıncın 1.5 bardan 1.4 e düşmesi ilk çalıştırmada sızıntı olmasa bile normaldir. Ayrıca sızıntıyı da tespit etmişsiniz, dediğiniz kadar sızıntı da 0,1 bar düşme bence az bile..
Basıncın düşmesi için litrelerce kaçak olmasını beklemeyin. Bağlantı yerlerindeki gözle görülmeyen ancak kağıt mendille tespit edilebilen kaçaklar bile basınç düşmesine neden olmaktadır. Siz öncelikle sızıntıların kesilmesini sağlayın. Panik yapmayın..
ilginize çok teşekkür ederim