  • Kombi: Vaillant TurboTec Plus Yoğuşmasız
    Radyatörler: Mastaş (5 adet radyatör + 1 adet markası belirsiz havlupan)
    Vanalar: EVS vana
    Tesisat: Tabandan
    Oda Termostatı: Vaillant VRT 15
    Bina 1998 yapımı. Yerden tesisat inşaatta yapılmış. İlk kez ısıtma sistemi bağlandı.

    Arkadaşlar doğalgazımız 7 Kasım 2015'de açıldı. 3 gün sonra Vaillant yetkili servisi gelip kombiyi faaliyete geçirdi.

    İlk gün oturma odası ve yatak odası radyatörleri ısınmadı. Vaillant tesisatı döşeyen firmayla görüşün dedi. Firmayla görüştük 14 Kasım 2015'te servise geldiler. Bahsettiğim 2 oda hariç tüm radyatör vanalarını kapattılar. Oturma odası ısındı, yatak odası ısınmadı. Oturma odasını da kapatınca yatak odası da ısındı. Bu defa mutfak ısınmadı. Her yeri kapatınca bu defa her yer ısındı ve biz de sorun halloldu diye servisi yolcu ettik; ancak daha sonra bakınca bu defa misafir odası soğumuştu.

    Bu hep böyle böyle gidiyor. Şimdiye kadar bütün radyatörlerin aynı anda ısındığı olmadı. Bunun nedeni nedir? Görüş ve tavsiyelerinizi bekliyorum.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Pulstar -- 16 Kasım 2015; 0:07:38 >







  • Pulstar kullanıcısına yanıt
    Yetersiz sirkülasyon var gözüküyor. Öncelikle tüm vanaların sonuna kadar açın ardından sirkülasyon pompasının kademe ayarı "3" olup olmadığını kontrol edin değilse 3 yapın, eğer kademe "3" ise iki seçeneğiniz var ya sıva üstü daha düzgün tesisat yaptıracaksınız ya da havlupan hariç diğer tüm peteklere termostatik vana taktıracaksınız.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    Yetersiz sirkülasyon var gözüküyor. Öncelikle tüm vanaların sonuna kadar açın ardından sirkülasyon pompasının kademe ayarı "3" olup olmadığını kontrol edin değilse 3 yapın, eğer kademe "3" ise iki seçeneğiniz var ya sıva üstü daha düzgün tesisat yaptıracaksınız ya da havlupan hariç diğer tüm peteklere termostatik vana taktıracaksınız.

    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

    Sirkülasyon pompası nerededir ve nasıl ayarlanır?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Pulstar kullanıcısına yanıt
    Sirkülasyon pompası panelin arkasındadır, ayarı resimde işaretli kısmından yapacaksınız.

     Radyatörlerden bazılarının ısınmaması...
  • Zebza kullanıcısına yanıt
    Bilgilendirme için teşekkür ederim.
  • 