    Ticari olarak y.dışına gönderdik son 2 yıldır.Bu sene yurtiçi piyasaya verilcek, yurtiçinde birçok noktaya farklı bölgelerde ve farklı tiplerdeki kazan ve ısı kaynaklarıyla deneme-ölçüm uygulamaları gerçekleştirdik. kozlusan 10-12 metre bağlanmasının uygun olacağını söylemişti, özellikle fazla radyatör kullandık radyatörlerin hepsi 60 dereceyi yakalıyor ve geçiyor,el değmicek kadar ısınıyor 1 metre-tul 1750 kcal-saat ısı veriyor
  • mbirol kullanıcısına yanıt
    Bence bir gün mümkün
  • quote:

    Orijinalden alıntı: che_mist

    Bence bir gün mümkün

    O günü görürüz İnşallah..
  • kendi evime kurdugumuz sistem. kozlusan hydro 17 kw. sorusu olan varsa seve seve cevaplayabilirim.
     PELLET yakıtlı soba vs. PELLET yakıtlı soba vs. PELLET yakıtlı soba vs.




  • Hayırlı olsun, kaç metre petek bağlı, oda termostatı bağlı mı, bölge neresi ve ilerleyen süreçte pellet tüketim miktarını paylaşırsanız sevinirim. Aynı üründen uygulama yaptığım yerler ( üstte resimleri olan bir kahvehaneye takılı) oldu kazan oldukca başarılı
  • quote:

    Orijinalden alıntı: che_mist

    Hayırlı olsun, kaç metre petek bağlı, oda termostatı bağlı mı, bölge neresi ve ilerleyen süreçte pellet tüketim miktarını paylaşırsanız sevinirim. Aynı üründen uygulama yaptığım yerler ( üstte resimleri olan bir kahvehaneye takılı) oldu kazan oldukca başarılı

    Allah razi olsun. 6 metre petek birde havlupan takili. oda termostati bagli degil. suyun sicakligindan ayar yapmak daha mantikli. ancak ileride internetten kapatip acmak icin oda termostati takmayi düsünüyorum. bölge ege bölgesi izmir. ben gördüm sizin kurulumu gercekten cok basarili. soba cok iyi. ileriki zamanlarda paylasacagim insallah. ben bir kac ayar yaptirdim. bana cok asiri geliordu 17 kw. 11 e düsürdük kozlusan fabrikasindan yetkili arkadas ile. ama inanin o bagladiginiz kahveyi rahatlikla isitir. soba basta cok kapatip aciyordu pid ayari yapildiktan sonra randiman vermeye basladi. simdi sönmüyor




  • Doğalgazdan buna geçiş oluyormu mesela benim evimde 10 metre petek var mobil sistem kombi kapalı balkonda mesela nasıl olur bana fikir vere bilirmisiniz....

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Olabilir neden olmasin. Hazir tesisat var. Ama sonucta buna bir baca lazim ve kalorifer peteklerinin su giris cikisini sobayi kuracaginiz yere cekmeniz gerek. Bu kadar basit. Bunu bir su tesisatcisi rahatlikla yapar.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • "cok kapatip aciyordu" - "pid ayari"

    bu teknik durumlara basit aciklama, ornek durum, nasil calisiyordu, gerekli sartlarda neye gore nasil calismasi gerek ?
  • coniwolkir C kullanıcısına yanıt
    İlerleyen günlerde tüketim miktarınıda paylaşırsanız sevinirim,kazanı kaç derecede çalıştırıyorsunuz,petek yüzey sıcaklıkları ne oluyor yaklaşık?
  • Realism R kullanıcısına yanıt
    Merhaba bence gayet güzel olur, eğer balkonda yeriniz var ise kombiyi sökmeden mevcut tesisata bypass yaparsınız, istediğiniz zaman kombiyi ( ayrıca sıcaksu kullanım vs) de kullanabilmiş olursunuz
  • quote:

    Orijinalden alıntı: arel.gr

    "cok kapatip aciyordu" - "pid ayari"

    bu teknik durumlara basit aciklama, ornek durum, nasil calisiyordu, gerekli sartlarda neye gore nasil calismasi gerek ?

    Merhaba. Su sicakligi 50 Dereceye ayarli iken soba normal calisiyor ve suyu 50 Dereceye ulastirabilmek icin cok asiri pellet aliyordu ve hatta yanma kabindan pelletler asagiya dusuyordu. Su 50 dereceye ulasinca soba kapaniyor ve suyun 35 dereceye dusmesini bekliyordu. Ve daha sonra tekrar atesleme yaparak bu sekilde kısır döngü devam ediyordu. Ayarlar yapildiktan sonra soba daha kararli ve yumusak davranmaya basladi. Asiri pellet yukleme Durdu. Kapanip acilma yerine az pellet alarak 50 dereceyi koruyarak super calismaya basladi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Uşakta oturuyorum evim 130 m² ısı yalıtımım yok bundan kurdursam kömürden daha az ücretle daha iyi ısınabilirmiyim fiyatları nelerdir birde pellet bulabilirmiyim her zaman
  • quote:

    Orijinalden alıntı: coniwolkir


    quote:

    Orijinalden alıntı: arel.gr

    "cok kapatip aciyordu" - "pid ayari"

    bu teknik durumlara basit aciklama, ornek durum, nasil calisiyordu, gerekli sartlarda neye gore nasil calismasi gerek ?

    Merhaba. Su sicakligi 50 Dereceye ayarli iken soba normal calisiyor ve suyu 50 Dereceye ulastirabilmek icin cok asiri pellet aliyordu ve hatta yanma kabindan pelletler asagiya dusuyordu. Su 50 dereceye ulasinca soba kapaniyor ve suyun 35 dereceye dusmesini bekliyordu. Ve daha sonra tekrar atesleme yaparak bu sekilde kısır döngü devam ediyordu. Ayarlar yapildiktan sonra soba daha kararli ve yumusak davranmaya basladi. Asiri pellet yukleme Durdu. Kapanip acilma yerine az pellet alarak 50 dereceyi koruyarak super calismaya basladi

    anladim,bu durumun ilk ayardaki davranis seklini bilmiyordum.
    yanma potasindan pelletler asagi dusuyordu derken,isabet mi etmiyordu yoksa asiri yuklemeden dolayi yanma olusmadan disarimi tasiyordu demek istediniz ?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi arel.gr -- 8 Ocak 2015; 0:31:11 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: arel.gr

    quote:

    Orijinalden alıntı: coniwolkir


    quote:

    Orijinalden alıntı: arel.gr

    "cok kapatip aciyordu" - "pid ayari"

    bu teknik durumlara basit aciklama, ornek durum, nasil calisiyordu, gerekli sartlarda neye gore nasil calismasi gerek ?

    Merhaba. Su sicakligi 50 Dereceye ayarli iken soba normal calisiyor ve suyu 50 Dereceye ulastirabilmek icin cok asiri pellet aliyordu ve hatta yanma kabindan pelletler asagiya dusuyordu. Su 50 dereceye ulasinca soba kapaniyor ve suyun 35 dereceye dusmesini bekliyordu. Ve daha sonra tekrar atesleme yaparak bu sekilde kısır döngü devam ediyordu. Ayarlar yapildiktan sonra soba daha kararli ve yumusak davranmaya basladi. Asiri pellet yukleme Durdu. Kapanip acilma yerine az pellet alarak 50 dereceyi koruyarak super calismaya basladi

    anladim,bu durumun ilk ayardaki davranis seklini bilmiyordum.
    yanma potasindan pelletler asagi dusuyordu derken,isabet mi etmiyordu yoksa asiri yuklemeden dolayi yanma olusmadan disarimi tasiyordu demek istediniz ?

    yok isabet etmemesine imkan yok cünki yanma potasi genis. asiri yüklenmeden dolayi olusan bir olaydi bu. Aynen dediginiz gibi yanma olusmadan disari tasiyordu.




  • 2ci kis slimpel 25KW kullaniyorum, 14KW 'a ayarli olarak teslim aldim, yuksek KW 'tin calisma sekliniediyordum.
  • Başarılı paylaşımlar olmu. Ben kozlusan 40 000 lik stokerli kül çıkarmalı ve bi başka evimde balıkesirde bi abimizin ürettiği stokerli kazan yakıyorum. Kozlusanın yerini tutamıyor balıkesirden aldığım. gerek yapısı gerekse malzemeleri kozlusanı tek geçerim. Sağlam üründen şaşmayın. alırken biraz fazla ödersiniz ama kullndıkça kendini amorte eder. Size rahatlığı kalır. Kozlusan 3 geçişli, balıkesirden aldığım 5 geçişli ama genede kozlusan daha az yakıyor ve hemen ısınıp uykuya geçiyor.
  • Başka sayfada yaznıştın burası çok daha genel olmuş belki son kullanıcı olarak yardımcı olabilirim.Kozlusan easy slimpel 25 KW sulu sistem pelet yakitli sobayı taktırdım.
    Ev toplamda 150 m2 civari kare değil dikdörtgen.ev kuzey cephe güneşden yana sansimiz yok...Ev komple laminent. Diş yalitim yok fakat yeni bina çokda kötü değil. Camlar çift pimapen diye biliyorum balkonlara acilan sürmeli kapilar pek iyi değil ısı kayiplarim çok oluyor.Cidden sürgülü kapılar berbat.
    Salona 500*2000+600*2000 hole 900*1000 mutfağa 600*1400 bebek odasina 900*1000 oturma odasina 600*1400 yatak odasina 600*1800 2 banyoyada havlupen taktilar..hol-bebek odasi ve salonun bir peteği extra DİE bir marka diğerleri Demirdöküm radyatör..Toplamda 8000 TL tuttu ...

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Sobayı ilk ekim sonunda yani daha havalar çok soğumadan yaktigim ve pid ayarıda uygun yapilmadigi icin biraz sorunlu gördüm fakat servis gelip ayar yaptı ve mbirol beyin dediği gibi kış gelip sıcaklık düşünce full modülasyon ile sönüp tekrar yanma ile ilgili tüm sorunların kayboldu.
    Ekimin son haftası başladım yakmaya.Aralığın başına kadar gündüzleri 40-50 derece arasında gece 23;00 e kadar yaktım geceleri sadece soğuklarda bazen yaktım soğuk kırılsın diye.Şuan Ocak 10 yani 75 gündür 1 ton 200 kg falan yakut yaktım.Havalar çok soğudu tüketim ciddi arttı sanırım 1.5 ton daha yakarım.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kadirdemir09 -- 10 Ocak 2015; 1:20:34 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >