  • Apexmaster kullanıcısına yanıt
    Röle de 75 oldu mu

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Mustaka89 kullanıcısına yanıt

    daha olmadı( role zaten 222 oldu termostatı beklıyorum) ama oda olur artık role olduya gerisi kolay

    şimdi farkettım hemen etkısını gosterdı sanırım kombının yanma ısılarını test edıyor

    alice tırsmış :))


    Hello,


    Thank you for your message,


    We pushed the new firmware on your thermostat, it will update soon.


    Have a great day,


    Alice

    Technical specialist




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Apexmaster -- 23 Kasım 2020; 20:30:19 >
  • Arkadaşlar anlamadığım işin soruyorum

    Daha çok Haftalık program modundamı kullanıyorsunuz yoksa kişisel olarak istediğiniz sıcaklığı manuel veya uzaktan erişimle değiştirerek mi kullanıyorsunuz?

    Haftalık program yapmasak kişisel modda(yani istediğimiz anda kısıp açarak) kullansak da öğrenme gerçekliyor mu?

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • yokyere kullanıcısına yanıt
    yokyere uğraşsanda öğreniyor geç oluyor ama öğreniyor,

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • yokyere kullanıcısına yanıt

    uzun sürüyormuş oyle yapınca öğrenmesi bi öğrensin sonra istediğin gibi kullanırsın

  • Apexmaster kullanıcısına yanıt
    Teşekkür ederim arkadaşlar
    Yani diyorsunuz ki öğrenene kadar haftalık program yaparak kullan

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Merhabalar, röle ile termostat arasındaki sinyal gücünü arttırmak için yapılabilecek birşey var mı benim koymak istediğim noktada termostat röleyi görmüyor:( ama oraya koymak istiyorum ve orası gerçekten çok uygun bir nokta, fakat çekmiyor. bunu sağlamamın bir yolu yok mu ?

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • huzey H kullanıcısına yanıt

    Cihaz roleyle radyo frekansı ile iletişim kuruyor sanırım. Bunu artırmanın bir yolu var mıdır diye baktım da çok verimli çözümler göremedim.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • erolalper E kullanıcısına yanıt
    belki bir yolu vardır, bilgisi olan lütfen aktarsın

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Merhabalar. Termometreyi antreye duvara astım 23 set yaptım 2208 de açtı kombiyi salonda kullanırken 23.5 set de 23.04 de açıyordu 23.06 kapatıyordu neden böyle yaptı acaba?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • erolalper E kullanıcısına yanıt

    Röle kablosunu uzatmaktan başka pek bir çareniz yok sanırım




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Apexmaster -- 23 Kasım 2020; 23:59:39 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • SeRo-34 kullanıcısına yanıt

    bu defa da sizin termostat boşa çıkmış oluyor, kazan suyu sıcaklığınız yeterli değil. Havalar soğuduğunda iyice yetersiz hale gelebilir.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • biraz sayfaarı karıştırırken gördüm de

    netatmo modülasyonlu bir termostat mı çıkardı veya çıkaracak

  • quote:

    Orijinalden alıntı: neduda



    Guncelleme ile sorun çözülmüştur. Setten düşmeyi beklemeden kazan kısa kısa yanıp sette tutuyor sıcaklığı

    İleri modda olmama rağmen benimkisi setten düşmeden sürekli bu şekilde kombiyi kısa süre çalıştırtırmıyor. Setten 0.2 derece aşağı düşünce başlıyor çalışmaya. Bu sebeplede sürekli kombiyi full çalıştırıyor. Bu şekilde çalışması için ne yapmak gerekir?





  • quote:

    Orijinalden alıntı: aRsen_lupEn

    bu defa da sizin termostat boşa çıkmış oluyor, kazan suyu sıcaklığınız yeterli değil. Havalar soğuduğunda iyice yetersiz hale gelebilir.

    Kazanı 50 derece yaptım. Bir de bu şekilde deneyeceğim. Ama benim şuan en büyük sorunum termostat set sıcaklığı 0.2 derece aşağı düşmeden kombiyi çalıştırmıyor. Ara ara kombiyi kısa sürelerle yakıp set sıcaklığını korumaya çalışmıyor. Ya da set sıcaklığının 0.2 derece üstüne çıkmadan kombiyi durdurmuyor.

  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Evet hocam opentherm uyumlu, henüz piyasada göremesekte doğrudur

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • SeRo-34 kullanıcısına yanıt
    Hocam sorun sende değil termostatta :) , güncelleme gelmesi gerekiyor. Twitter a gir netatmo sayfasında gönderilerin altına İngilizce olarak yaz . cihazım düzgün çalışmıyor ya güncelleyin ya iade alın. Bide aynı yazıyı Twitter’dan mesaj at dönüş yapıyorlar. 2-3 yere yaz ilgilenirler , Kazan suyu vs ile oynama şuan



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mustaka89 -- 24 Kasım 2020; 9:32:12 >
    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Mustaka89

    Hocam sorun sende değil termostatta :) , güncelleme gelmesi gerekiyor. Twitter a gir netatmo sayfasında gönderilerin altına İngilizce olarak yaz . cihazım düzgün çalışmıyor ya güncelleyin ya iade alın. Bide aynı yazıyı Twitter’dan mesaj at dönüş yapıyorlar. 2-3 yere yaz ilgilenirler , Kazan suyu vs ile oynama şuan

    Teşekkürler bilgilendirme için. Şimdi destek ekibine bir ticket açtım. Twitter dan da yazacağım birazdan.

  • SeRo-34 kullanıcısına yanıt

    tweeterdan supporta a yaz ama!

    alice ede slmımı söyle :)

  • Alttaki açıklama fırumda yoğuşma ile şlgili bi başlık altına kişinin yaptığı uzaman açıklamasıdır, yoğuşma mantığını kavrayabilmek açısından güzel bi açıklama. Bunu okuyanlar çok yoğuşma yapacak diye ısrarla düşük kazan seçme işinden vazgeçerler belkide






    HAMİT MEMUR

    Yıllarca kazan ve buhar kazanları üretmiş biri olarak; Önce bir ev hanımının bile yoğuşma kavramını iyi kavraması için, bir örnek vermek istiyorum,... sobalı bir ev düşünün soba yanıyor içerisi 25 derece, dışarıda sıcaklık 18 derece ise evin penceresinde su damlacıkları çok az oluşur (yani yoğuşma yok denecek kadar az olur) ama dışarıdaki hava sıcaklığı -6 derece ise evin penceresinde şıpır şıpır su damlacığı pencere önüne akar,...

    Tam yoğuşmalı premix Kombilerde yoğuşma verimliliğini en çok etkileyen faktörler,
    1) dönüş su sıcaklığıdır,... dönüş su sıcaklığını ise petek boyu ve kombinin ana kart yazılımında var olan parametre ayarları yani yazılım içeriği yoğuşma verimliliğini etkileyici ana etkenlerdir,...
    2) Baca gazının yoğuşma sıcaklığını geçmemesi gereklidir... bu konunun açılımı : giden su sıcaklık değeri ile dönüş su değeri arasındaki farkım büyüklüğü, eşanjör yüzey alanları ve eşanjörün boyutu gibi... vs ana etkenler, dönüş suyunun yoğuşma sıcaklık değerinin oluşmasını belirler.

    Avrupa’da teste giden tam yoğuşmalı premix bir kombiye sürekli bir tanktan 30 derece su verilir, çıkışta 50 derece sıcaklık alınacak şekilde kombinin alev ayarı sağlanır,... bu esnada elde edilen tüm değerler ile, kombinin 50/30 normunda resmî verimlilik belgesi o kombi üreticisine verilir... 70/50 testide bu mantıkla yapılır ve belgelendirilir.

    Sahada maalesef böyle bir durum yok, örneğin tam yoğuşmalı kombisini vatandaş 50 dereceye ayarladı,... kombi alevleme yapmaya başlar giden su sıcaklığını 51,.. biraz sonra 52,... ve 55 derecede(genelde 5 derecedir fabrika ayarları ana kartlarda) sabitlenir, yani ana kart yazılımı bu şekilde sabit tutar tüm modülasyon ayarları ile giden su sıcaklığını,... dönüş su sıcaklığı 50 derece olunca alevleme durur,... pompa çalışmaya devam eder ve dönüş su sıcaklığı 40 dereceye ( bazı tam yoğuşmalı kombilerde 44 derece bile var, marka veremiyorum malum sebepten dolayı.) düşünce ana kart yazılımı tekrar alevleme işlemini başlatır,... tam yoğuşmalı kombimizde sonsuz döngü çalışması bu şekilde oluşur.

    GENEL BİLGİLERİ VERDİM
    KONUYU MASAYA YATIRALIM

    1) Dönüş suyumuz 40 ile 50 derece arasında sürekli mi ?,... Cevap = Evet
    2) Giden su sıcaklığımız 50 ile 55 derece aralığında mı ? ,.. Cevap = Evet

    Bu tam yoğuşmalı premix kombide dönüş suyumuz 40 derece ise yoğuşma fazla olur( Bana göre bu oranlar halen tam yoğuşmalı kombilerde çok düşük, doğru çözümün bir an önce üretilmesi gerekli çünkü ısıyı halen atmosfere atıyoruz), ama dönüş suyumuz 50 dereceye yaklaştıkça baca sıcaklığı yükselir yoğuşma verimliliği çok büyük kayıp yaşar yani yok denecek kadar düşük yoğuşma oluşur.

    BUNUN SEBEBİ : Yukarıda verdiğim soba örneğini hatırlayın,... birkaç arkadaşımız da ifade etmiş giden ile dönen su sıcaklık farkımın önemini bu durum yoğuşmalı kombiler için çok önemli bir durumdur.
    Kısaca Yoğuşma Verimliliği
    1) Giden ile dönen su sıcaklık farkına bağlıdır... termodinamik kuralı iki kütle arasındaki sıcaklık farkı artarsa ısının transfer hızı artar, yani yoğuşma verimliliği artar, yoğuşmanın artması baca sıcaklığınınının da düşmesi anlamına gelir.
    2) Dönüş su sıcaklığının çok düşük olması yoğuşma verimliliğinin yüksek düzeyde oluşmasını belirler,... Avrupa testini hatırlayın şimdi, o aldığınız tam yoğuşmalı kombinin kataloğunda yazan %109 verimlilik değeri asla sahada oluşmuyoooor, yani o yazılanların çoğu verimlilik hikayesi oluyor mu ? oldu. Çünkü kombi ana kartların tamamı, tüm dünya kombi üreticilerinin tamamı, az önce anlattığım parametre ayarları ile kombi ana karı üretiyorlar... bunun sebebi ayrı bir konu olduğu için bu konuya girmiyorum.
    3) Petek boyu yoğuşmalı kombide yoğuşma verimliliğini belirleyen en önemli etkenlerden biridir, çünkü dönüş su sıcaklığını petek boyu belirleyicidir, ama mevcut kombinizin önerdiği petek boyu oranının üzerine çıkarsanız bu da farklı bir durumun oluşmasına sebep verir, buda farklı bir konu.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kayıboyu11 -- 24 Kasım 2020; 10:23:59 >
    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >




  • 