  • Arkadaşlar merhaba, evin tavanında led aydınlatma var. yaklaşık 15 metre , 3 pinli.

    Işığı kapattığımda birkaç defa yanıp sönüyor. Uzun süre çalıştırınca yanıp sönmesi biraz daha uzuyor. Benim amatör izlenimim trafoda biriken enerjinin boşalması yönünde. Trafonun fotosu aşağıda. Sizce,

    1) Yanıp sönme problemi nedendir?

    2) Trafo bu düzenek için uygun mudur?

    3) Bu trafo, 12 voltluk ve 30 amperlik olduğuna göre çok fazla (360 watt'lık) enerji mi tüketir?

    Yardımcı olursanız sevinirim.
    Teşekkürler

    Led Aydınlatma Problemi



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi diragan -- 30 Ağustos 2017; 21:50:59 >



    _____________________________
  • merhaba

    1- sorunuzun cevabını sanırım vermişsin zaten :)

    2- trafo uygundur. 3 çip şerit led 1 mt için 1,2 - 1,5 amper akım çeker.. 15 mt nasıl bağladınız bilemiyorum ancak..
    20 amper gayet yeterli

    3- hayır. maksimum üzerine binecek yükü gösterir.. yani o adaptöre 1 mt led bağlarsanız 20 watt tüketir. 4 adet 1 er metrelik paralel bağlarsanız 80 watt harcar..

    saygılar
    _____________________________
    arsi
  • -Trafo uygundur

    -Trafonun 12v artı ve eksi olan soketine 47K 2wat direnç bağlayın yanıp sönme düzelecektir trafodaki kondansatörün geç boşalmasından kaynaklı bu dediğiniz olay.