  • quote:

    Orijinalden alıntı: onyxmustafa

    Merhaba arkadaşlar. Kiracıyım ve evimde demirdöküm sauniel duval eski bir kombi var. Geçende bulunduğum semtte su borularıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Soğuk suyun debisinde hiçbir problem yok gayet iyi akıyor fakat sıcak su az akıyor. Bazen kombi bile çalışmıyor. Bazen çalışıyor. Sıcak suyun debisi çok az. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
    Şimdiden teşekkürler...

    kombi ustası arkadaşımız plaka eşanjör tıkanmış olabileceğini söylemiş ama birde şu ihtimal var öncelikle onu deneyin sonuç çıkmazsa onu denersiniz
    kombinizin soğuk su girişindeki filitreyi sökün ve içinde pislik olup olmadığına bakın çünkü eğer bir su çalışması yapılmışsa mutlaka o borulardaki pislik dosdoğru kombinizin soğuk su girişindeki filitrede takılmıştır oda suyun geçişini azaltıyordur diye düşünüyorum bu çok daha basit bir kontrol olduğu için bundan başlayın derim ben


    saygılar kolay gelsin.....




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ali282

    quote:

    Orijinalden alıntı: klimavekombi

    quote:

    Orijinalden alıntı: ali282

    beyler benim kombi ikide bir suyu bitiyordu. ve ısıtma olayını yapmıyordu.bugün servis çağırdım.adam açtı baktı.sorun ne dedim. bilmiyorum bakıyorum falan dedi. bişeyler yaptı.tamam dedi çalışır herhalde dedi. sorunu tekrar sordum bir parça var değişmesi lazım dedi. 75 tl dedi. sıcak suyu ısıtan devre parçası bozulmuş dedi. şaşırdım dedimki sıcak su zaten çalışyıordu. tekrar baktı tamam onuda tamir ettim dedi. :)) 40 tl sertvis ücreti alıp gitti. şimdi yine yanı sorunu veriyor. suyu boşalıyor. tankından sorun yok demişti.. acaba ne yapmam lazım.

    kombi basıncını 1,5 a ayarlayın sadece 1 radyatör açık gerisinin vanalarını kapatarak 10 dk 70 derecede çalıştırın basınc ibresine bakın eğer 2,5 u geçtiyse genleşme tankı hava eksik geçmediyse tesisatta kaçak var.

    peki tankta ve tesisatta sorun yoksa ne tür bir şey olması lazım.onuda yazsanız sevinirim.

    bahsettiğiniz arıza genleşme tankının havasının azalmasından kaynaklanan bir arızaya benziyor ve bu arada bu basınç düşmesi olayı iki sebeple olur ya genleşme tankındaki arızadan ( havasının azalmış olması veya mebranın delik olması ) yada tesisattaki bir su kaçağından kaynaklanır siz bu ikisindende değilse ne yapmam gerekiyor derseniz bir yanlışlık var bu işte derim...


    saygılar kolay gelsin....




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Sokrates_

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    sisteminizde aşırı basınç var oda suyu açınca tepme yapıyor akış şalteri su açıldı zannediyor

    nasıl önleriz hocam ?

    şebeke suyuna basınç düşürücü taktırırsanız bu sorunu gidermiş olursunuz

    saygılar kolay gelsin......
  • quote:

    Orijinalden alıntı: T.HAWK

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: T.HAWK

    Arkadaşlar bir arkadaşımda Airfel marka bir kombi var.Bunun basınç bar sayacı sürekli sıfırda.kombiye su basınca basınç yükselmiyor ve gösterge çalışmadığı için fazla suyu kombi alttan taşırıyor.Nedir bunun sorunu acaba servis çağırıp parçayı değişmek mi gerekir yoksa basit bir problem mi?

    kronik manometre arızası deyişecek fiyatı 100 tl tahmini

    cevap için teşekkürler ustam

    basınç göstergesinin tesisata bağlanan kısmını sökün ( tabiki kalorifer tesisatındaki suyu boşalttıktan sonra) ve o kısmı porçöz ile yıkayın sonra suyla durulayın o parçanın içindeki ince deliğe oraya uygun ince bir kablo teli iğne gibi bir parçayla temizlemeye çalışın o bölgedeki pislik basıncın ölcülmesine engel oluyordur eğer düzelmezse monometre değişimine gidersiniz


    saygılar kolay gelsin......




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    hocam ferrolilerin kronik prostat rahatsılığından ötürü bazı bilinçsiz servis elemanları kombinin üstündeki kapakları açıyorlar hava girişi sağlayıp kombinin sorunsuz yanmasını sağlıyorlar akılları sıra ama kombi sıcak suda kullanıldığında yüksek alev oluştuğu için ortamda gaz kokusu olması normal bence kullanıcı önce kombinin üstüne baksın ordaki hava kapaklarından bir tanesi eğer açıksa mutlaka servisi arayıp bunun düzeltilmesini talep etsin diye düşünüyorum......



    saygılar kolay gelsin




  • quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    ferrolilerin kronik prostat arızası vardır yanma sorunuyla ilgili servis çağırdıysanız bu servis o prostadı değiştirmek yerine kombinin üstünde bulunan hava tapalarından birini açmış olabilir (bunu sıklıkla yaptıklarına şahit oldum) durum böyle olduğunda ise yanma odasında oluşan basınçla ortama bir miktar gaz salıyor olabilir buda kokunun duyulması için yeterlidir bence ilk önce yapmanız gereken kombinizin üstüne bakın orda iki tane plastik hava tapası göreceksiniz bunların yerlerine sıkıca oturup oturmadığına dikkat edin eğer bunlar yerinde duruyorsa sıkı sıkı o zaman mutlaka ilk önce igdaşı arayın sonrada onların verdiği talimat doğrultusunda servis çağırın


    saygılar kolay gelsin........




  • quote:

    Orijinalden alıntı: FENIX

    dostlar bende bir dert var ne yapacağımı bilmiyorum.

    ev taşıma arefesinde kombim bozuldu usta geldi. bilen bilir ankarada kombiciye güvenmeyeceksin direk fiyat çakarlar. geldi baktı tesisatı temizledi. kombi yine çalışmadı dediki bunun gaz valfı bozulmuş takmak lazım. ağa ne kadar tutar bu zımbırtı dedim 350 lira dedi. aradım ev sahibi dedim durum bu adam bakım montaj malzeme için 450 toplam istiyor. ev sahibi tamam dedi. parçayı taktık. biz bu arada ev arıyorduk ev bulduk bir kaç gün sonra.
    ay doldu biz evden çıktık ev sahibi beni aradı dedi ben kombiyi istemiyorum al senin olsun. nasıl olur falan dedim. dedi ki seni kandırmış dolandırıcı kombici. 70 liralık parça o valf. aradım kombiciyi dedim böyle böyle ev sahibi diyor ki al kombini.
    bu kombici bana ben alırım o kombiyi takarım birine sana 450 liranı veririm. bu adam 2 aydır aramadı. bu akşam aradım ne olu bizim iş ben polatlıdayım gelemiyorum.
    bende sinirlendim dedim 70 liralık valfı 350 liraya sattın ben seni şikayet edeceğim.
    neyse buda git kralına şikayet et dedi kapattı.
    aldım elime faturayı fatura değilmiş servis döküman kartı diye bir şey var. firma hakkında hiçbir bilgi yok sadece ürünler ve hizmetler var ve fiyatı var.
    şimdi ben bu dolandırıcıyı nasıl şikayet edebilirim. bir yardım lütfen

    ben burdaki olayı anlamıyorum ev sahibi önce onay verip sonra kandırıldığınımı söylüyor ve kombiyi sana vermesindeki amaç ne ?
    kombiyi sana vererek o masrafın senin tarafından karşılanması gerektiğinimi söylüyor ?
    kaldıki artık elinizin altında internet var gazvalfi dediğiniz zaman elli tane site çıkar bi araştırmış olsaydınız keşke.
    ama nasreddin hocanın dediği gibi hırsızın hiç mi suçu yor derseniz haklısınız tabiki :)
    şimdi burda bir ticari olay söz konusu bu bir serbes piyasadır yani yirmi liralık bir parçaya size 500 lira diyebilir bunu kabul ettiğiniz an olay bitmiştir bu tabiki bir kazıklamaktır ama elinizde fatura olsa dahi bunu her hangi bir şekilde geri tahsil edemezsiniz sonuçta fatura da bir ticari sözleşmedir. o yüzden bir ticari olayda önce mutlaka araştırma yapmalısınız şu saat itibari ile o tamirciye değil bence ev sahibinize kızmanız gerekir çünkü madem o kadar iyi biliyordu kazıklanmamayı ilk başta fiyata olur lafını o söylemeyecekti ama her iki ucuda pisli değnek arada kaldığınız için üzüldüm doğrusu....



    saygılar kolay gelsin ......




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    ferrolilerin kronik prostat arızası vardır yanma sorunuyla ilgili servis çağırdıysanız bu servis o prostadı değiştirmek yerine kombinin üstünde bulunan hava tapalarından birini açmış olabilir (bunu sıklıkla yaptıklarına şahit oldum) durum böyle olduğunda ise yanma odasında oluşan basınçla ortama bir miktar gaz salıyor olabilir buda kokunun duyulması için yeterlidir bence ilk önce yapmanız gereken kombinizin üstüne bakın orda iki tane plastik hava tapası göreceksiniz bunların yerlerine sıkıca oturup oturmadığına dikkat edin eğer bunlar yerinde duruyorsa sıkı sıkı o zaman mutlaka ilk önce igdaşı arayın sonrada onların verdiği talimat doğrultusunda servis çağırın


    saygılar kolay gelsin........


    Teşekkürler hocam.

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı


    Teşekkürler.




  • merhabalar arkadaşlar bir konuda görüşünüzü almak istedim ferroli domina f24 e kombim var sıcak suyu açıyorum su çok güzel ısınıyor ama soğuk suyu açar açmaz sıcak su kesiliyor makine ateşlemeyi kesiyor resimdeki (kusura bakmayın türkçe veya ingilizce kılavuzu bulamadım) 42-43-49-50 no'lu parçalar ile ana kart yeni parçalar ile değiştirildi fakat sorun servis tarafından çözülemedi sorun su basıncından denilip gidildi (oturduğum yer 10 katlı 20 dairelik apartman 5. kattayım) sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

     KOMBİ ARIZALARI BURAYA




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....


    Tesekkur ederim ancak tesisatim da yeni filtreleri temizledim durum aynen devam edeiyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Merhaba arkadaşlar ben ECA Confeo Plus kullanmaya dün başladım.Kiracıyım ev sahibi bu kombiyi taktırdı.Bi kaç sorum olacak müsadenizle...

    1-Kütahyada şu anda hava 6-7 derece gibi kombiyi 42 ye ayarlıyorum +-9 gidip geliyor.Mesela 42 den 51 e kadar 5 dakikada yükseliyor sonra yine 5 dakikada 33 e kadar düşüyor.Bu normal mi sizce ?

    2-Oda termostatı var ama 24 dereceye getirdiğimde tık diye bir ses geliyor ve kombi yanmaya başlıyor.24 den önce kombi beklemede kalıyor hiç yanmıyo sıcaklık sürekli düşüyor.Mesela sabah 21 e aldım oda termostatını kombi durdu ve kombide gösterilen sıcaklık zamanla 18 e kadar düştü.Şimdi 18 i gösteriyor.Petekler buz gibi.

    Eşimde bende çalışıyoruz.Evde toplam 6 metre kalorifer peteği var. Oda termostatı manuel , dijital değil basit bir şey.

    Tavsiyeleriniz nelerdir.Sorun problem var mı normal mi sizce söylediklerim.Şimdiden teşekkürler...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ankerh

    merhabalar arkadaşlar bir konuda görüşünüzü almak istedim ferroli domina f24 e kombim var sıcak suyu açıyorum su çok güzel ısınıyor ama soğuk suyu açar açmaz sıcak su kesiliyor makine ateşlemeyi kesiyor resimdeki (kusura bakmayın türkçe veya ingilizce kılavuzu bulamadım) 42-43-49-50 no'lu parçalar ile ana kart yeni parçalar ile değiştirildi fakat sorun servis tarafından çözülemedi sorun su basıncından denilip gidildi (oturduğum yer 10 katlı 20 dairelik apartman 5. kattayım) sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    türbin kontrol edilecek
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 25 Kasım 2012; 21:16:09 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: malibu03

    Merhaba arkadaşlar ben ECA Confeo Plus kullanmaya dün başladım.Kiracıyım ev sahibi bu kombiyi taktırdı.Bi kaç sorum olacak müsadenizle...

    1-Kütahyada şu anda hava 6-7 derece gibi kombiyi 42 ye ayarlıyorum +-9 gidip geliyor.Mesela 42 den 51 e kadar 5 dakikada yükseliyor sonra yine 5 dakikada 33 e kadar düşüyor.Bu normal mi sizce ?

    2-Oda termostatı var ama 24 dereceye getirdiğimde tık diye bir ses geliyor ve kombi yanmaya başlıyor.24 den önce kombi beklemede kalıyor hiç yanmıyo sıcaklık sürekli düşüyor.Mesela sabah 21 e aldım oda termostatını kombi durdu ve kombide gösterilen sıcaklık zamanla 18 e kadar düştü.Şimdi 18 i gösteriyor.Petekler buz gibi.

    Eşimde bende çalışıyoruz.Evde toplam 6 metre kalorifer peteği var. Oda termostatı manuel , dijital değil basit bir şey.

    Tavsiyeleriniz nelerdir.Sorun problem var mı normal mi sizce söylediklerim.Şimdiden teşekkürler...




    oda termostatınız dandik veya arızalı ısıyı geç algılıyor




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....


    Tesekkur ederim ancak tesisatim da yeni filtreleri temizledim durum aynen devam edeiyor

    bir kombinin kalorifer konumunda ısısının hemen yükselip ve hemen düşmesinin tek bir açıklaması olabilir diye düşünüyorum devirdaim in yetersiz olması yani eşanjörden geçen su miktarının az olması bu sebepten su çok çabuk ısınıyor kombi çıkış suyunu ölçtüğü için standby konumuna geçiyor fakat sonrasında az da olsa bir devirdaim olduğu için peşine gelen su soğuk oluyor ve derecesi tekrar hızlı bir şekilde düşüyor yani bana sorarsanız filitreler yeni ve tesisatınız yeniyse bu durumda devirdaim pompasının kontrol edilmesi gerekir defarmasyondan dolayı suyu haznede çiğniyor olabilir. tekrar söylüyorum bu benim görüşüm devirdaim pompasını kontrol ettirin elinizden geliyorsa değiştirin deneyin ve her zaman dediğim gibi özel yada yetkili servis tavsiyem her zaman ilk sıradadır...



    saygılar kolay gelsin..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: malibu03

    Merhaba arkadaşlar ben ECA Confeo Plus kullanmaya dün başladım.Kiracıyım ev sahibi bu kombiyi taktırdı.Bi kaç sorum olacak müsadenizle...

    1-Kütahyada şu anda hava 6-7 derece gibi kombiyi 42 ye ayarlıyorum +-9 gidip geliyor.Mesela 42 den 51 e kadar 5 dakikada yükseliyor sonra yine 5 dakikada 33 e kadar düşüyor.Bu normal mi sizce ?

    2-Oda termostatı var ama 24 dereceye getirdiğimde tık diye bir ses geliyor ve kombi yanmaya başlıyor.24 den önce kombi beklemede kalıyor hiç yanmıyo sıcaklık sürekli düşüyor.Mesela sabah 21 e aldım oda termostatını kombi durdu ve kombide gösterilen sıcaklık zamanla 18 e kadar düştü.Şimdi 18 i gösteriyor.Petekler buz gibi.

    Eşimde bende çalışıyoruz.Evde toplam 6 metre kalorifer peteği var. Oda termostatı manuel , dijital değil basit bir şey.

    Tavsiyeleriniz nelerdir.Sorun problem var mı normal mi sizce söylediklerim.Şimdiden teşekkürler...




    oda termostatınız dandik veya arızalı ısıyı geç algılıyor

    aynen de dandik kardeşim teşekkkür ederim cevabın için.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ankerh

    merhabalar arkadaşlar bir konuda görüşünüzü almak istedim ferroli domina f24 e kombim var sıcak suyu açıyorum su çok güzel ısınıyor ama soğuk suyu açar açmaz sıcak su kesiliyor makine ateşlemeyi kesiyor resimdeki (kusura bakmayın türkçe veya ingilizce kılavuzu bulamadım) 42-43-49-50 no'lu parçalar ile ana kart yeni parçalar ile değiştirildi fakat sorun servis tarafından çözülemedi sorun su basıncından denilip gidildi (oturduğum yer 10 katlı 20 dairelik apartman 5. kattayım) sorun ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    türbin kontrol edilecek
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    ilgin için teşekkürler bu dediğin parça kaç numaraya denk geliyor kolay değişebilecek bir parçaysa kendim veya bir tesisatçı çağırıp değiştiriyim aynı araızadan dolayı 3 kez servis çağırmaktan ve her gelişlerinde koskaca bir günü beklemekle geçirdiğimden servis çağırmak istemiyorum




  • benim kombinin altındaki plastik boru bağlantılarında su sızıyor. acaba bunu nasıl tamir edebilirim. kendin nalburcularda parça alıp yeniden bağlasam olur mu. birde penseyle bağlantı yerini gevşettiğimde su akarsa ne yapabilirim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ali282

    benim kombinin altındaki plastik boru bağlantılarında su sızıyor. acaba bunu nasıl tamir edebilirim. kendin nalburcularda parça alıp yeniden bağlasam olur mu. birde penseyle bağlantı yerini gevşettiğimde su akarsa ne yapabilirim.

    Yapılacak iş basit bir iş olabilir ama bu işlerden anlamıyorsan en iyisi bir tesisatcı çağır
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....


    Tesekkur ederim ancak tesisatim da yeni filtreleri temizledim durum aynen devam edeiyor

    bir kombinin kalorifer konumunda ısısının hemen yükselip ve hemen düşmesinin tek bir açıklaması olabilir diye düşünüyorum devirdaim in yetersiz olması yani eşanjörden geçen su miktarının az olması bu sebepten su çok çabuk ısınıyor kombi çıkış suyunu ölçtüğü için standby konumuna geçiyor fakat sonrasında az da olsa bir devirdaim olduğu için peşine gelen su soğuk oluyor ve derecesi tekrar hızlı bir şekilde düşüyor yani bana sorarsanız filitreler yeni ve tesisatınız yeniyse bu durumda devirdaim pompasının kontrol edilmesi gerekir defarmasyondan dolayı suyu haznede çiğniyor olabilir. tekrar söylüyorum bu benim görüşüm devirdaim pompasını kontrol ettirin elinizden geliyorsa değiştirin deneyin ve her zaman dediğim gibi özel yada yetkili servis tavsiyem her zaman ilk sıradadır...



    saygılar kolay gelsin..

    cevabınız için tesekkurler cok tesekkur ederim.pompayı kontrol ettircem en yakız zmanda kombimin garantisi devaö edeiyor.kombimin pompa kademesini 2 ye alınca 5 metre peteğin en sonda kalan 90 cmlık peteğin altında ve üstünde sıcaklık farkı bariz sekilde belli etti.kombi bağlantı resmimi koyuyorum acaba bu devr-i daimi etkiler mi sistemim mobil sistem.