  • quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll

    quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    2- Tam olarak anlamadım ama sıcak suyu kestiğinizde mavi renkli brülör ledi yanmaya devam ediyor mu ?

    Edit: imla




    evet mavi renkli brulor ledi yanmaya devam ediyor 2-3 dk kadar ve sari renkli musluk isareti de ayni sure yaniyor. bu sirada issittigi suyu da kaloriferlere gonderiyor. 2 dk sonra falan normale donuyor.
    ayrica lago fb ot de brulor sicakigi ve kalorifer suyu sicakligi gosteriyor ama kullanma suyu sicakligi gostermiyor siz de de durum boyle mi?

    Şimdi denedim.

    Isıtma devam ederken sıcak suyu açınca direk kullanım suyu ledi yanıp sıcak su vermeye başlıyor. Sıcak suyu kapatınca brülör ledi hemen sönüyor. Bir kaç saniye içinde kalorifer ledine dönüyor. ve yaklaşık 3 dakika kadar brülör yanmıyor. Sonra tekrar ateşleme yapıp kaloriferi ısıtmaya başlıyor. Sizde farklıymış. Ama bunun termostatla ya da kombiyle ilgili olduğunu sanmıyorum. Bir de kombinizi resetleyip dener misiniz? (brülör ışığı aynı zamanda reset tuşu) Olmazsa kombinin altındaki 1/2'' dönüş filtreniz tıkanmış olabilir. Tıkandıysa eğer debi ve basınç düşümü geç olacağı için kombiniz suyu kapattığınızı geç algılar. Ya da tesisatınızla ilgili bir dolaşım problemi olabilir.

    Lago'daki durum bende de aynı şekilde. Sıcak su göstergesi yok. Çizgiler var. Ayrıca sizde nasıl bilmiyorum ama brülör sıcaklığı, ve tesisat suyu sıcaklığı arasında bir fark olmuyor.Normalde olması lazım. Brülör her zaman bir kaç derece daha sıcak olur. Sanki aynı sensörden bilgi alıyormuş gibi. Sizde farklı mı bu?



    cok cok tesekkurler test ettiginiz icin.

    bende de tesisat suyu ile brulor sicakligi ayni gosteriyor lago. muhtemelen ayni sensor. benim kombi de bi problem olmasindan supheleniyorum simdi.
    filtreden olacagini sanmiyorum zira kombi ve filtreler takilali 2 gun oldu sadece 2 gun icinde tikanmis olmasi dusuk ihtimal.
    resetleyip deneyecegim.
    birde soyle bir durum var. kisa sureli kullanma suyu alirsam bu problem olmuyor. yani 30 40 sn su alirsam direk bruloru kapatiyor. ama 2dk dan uzun sicak su alirsam kapattigimda 3dk kadar kapatmiyor. size zahmet olmazsa bir de 2-3 dk sicak su almayi deneyebilir misiniz? mesela dus aldiktan sonra kontrol edebilir misiniz bruloru ne zaman kapatiyor?
    bir de lago yu ben kendim bagladim, eger bu problemi cozemezsem servis cagirmam gerekecek, sizce servis lago yu onlara baglatmadim diye problem cikartir mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll

    quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    2- Tam olarak anlamadım ama sıcak suyu kestiğinizde mavi renkli brülör ledi yanmaya devam ediyor mu ?

    Edit: imla




    evet mavi renkli brulor ledi yanmaya devam ediyor 2-3 dk kadar ve sari renkli musluk isareti de ayni sure yaniyor. bu sirada issittigi suyu da kaloriferlere gonderiyor. 2 dk sonra falan normale donuyor.
    ayrica lago fb ot de brulor sicakigi ve kalorifer suyu sicakligi gosteriyor ama kullanma suyu sicakligi gostermiyor siz de de durum boyle mi?

    Şimdi denedim.

    Isıtma devam ederken sıcak suyu açınca direk kullanım suyu ledi yanıp sıcak su vermeye başlıyor. Sıcak suyu kapatınca brülör ledi hemen sönüyor. Bir kaç saniye içinde kalorifer ledine dönüyor. ve yaklaşık 3 dakika kadar brülör yanmıyor. Sonra tekrar ateşleme yapıp kaloriferi ısıtmaya başlıyor. Sizde farklıymış. Ama bunun termostatla ya da kombiyle ilgili olduğunu sanmıyorum. Bir de kombinizi resetleyip dener misiniz? (brülör ışığı aynı zamanda reset tuşu) Olmazsa kombinin altındaki 1/2'' dönüş filtreniz tıkanmış olabilir. Tıkandıysa eğer debi ve basınç düşümü geç olacağı için kombiniz suyu kapattığınızı geç algılar. Ya da tesisatınızla ilgili bir dolaşım problemi olabilir.

    Lago'daki durum bende de aynı şekilde. Sıcak su göstergesi yok. Çizgiler var. Ayrıca sizde nasıl bilmiyorum ama brülör sıcaklığı, ve tesisat suyu sıcaklığı arasında bir fark olmuyor.Normalde olması lazım. Brülör her zaman bir kaç derece daha sıcak olur. Sanki aynı sensörden bilgi alıyormuş gibi. Sizde farklı mı bu?



    cok cok tesekkurler test ettiginiz icin.

    bende de tesisat suyu ile brulor sicakligi ayni gosteriyor lago. muhtemelen ayni sensor. benim kombi de bi problem olmasindan supheleniyorum simdi.
    filtreden olacagini sanmiyorum zira kombi ve filtreler takilali 2 gun oldu sadece 2 gun icinde tikanmis olmasi dusuk ihtimal.
    resetleyip deneyecegim.
    birde soyle bir durum var. kisa sureli kullanma suyu alirsam bu problem olmuyor. yani 30 40 sn su alirsam direk bruloru kapatiyor. ama 2dk dan uzun sicak su alirsam kapattigimda 3dk kadar kapatmiyor. size zahmet olmazsa bir de 2-3 dk sicak su almayi deneyebilir misiniz? mesela dus aldiktan sonra kontrol edebilir misiniz bruloru ne zaman kapatiyor?
    bir de lago yu ben kendim bagladim, eger bu problemi cozemezsem servis cagirmam gerekecek, sizce servis lago yu onlara baglatmadim diye problem cikartir mi?

    Alıntıları Göster
    duzeltme: kombi kesin arizali,
    sicak suyu hic kapatmiyor, brulor yaniyor ve suyu durmadan peteklere gondermeye devam ediyor, evin isisi 21.5 ayarlamistim 23 e kadar cikti. resetleyince duzeliyor 1 saat calistiktan sonra ayni arizayi yapiyor
    herhangi bir ariza kodu falan da vermiyor. bana servis yolu gozuktu.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    duzeltme: kombi kesin arizali,
    sicak suyu hic kapatmiyor, brulor yaniyor ve suyu durmadan peteklere gondermeye devam ediyor, evin isisi 21.5 ayarlamistim 23 e kadar cikti. resetleyince duzeliyor 1 saat calistiktan sonra ayni arizayi yapiyor
    herhangi bir ariza kodu falan da vermiyor. bana servis yolu gozuktu.


    Dus alirken de ayni sekilde suyu kesince bir iki saniye icinde brulor kapaniyor.

    Probleminiz akis salteri, ntc sensor ya da uc yollu vana ile ilgili olabilir. Tabi kesin yaniti servis verecektir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    duzeltme: kombi kesin arizali,
    sicak suyu hic kapatmiyor, brulor yaniyor ve suyu durmadan peteklere gondermeye devam ediyor, evin isisi 21.5 ayarlamistim 23 e kadar cikti. resetleyince duzeliyor 1 saat calistiktan sonra ayni arizayi yapiyor
    herhangi bir ariza kodu falan da vermiyor. bana servis yolu gozuktu.


    Dus alirken de ayni sekilde suyu kesince bir iki saniye icinde brulor kapaniyor.

    Probleminiz akis salteri, ntc sensor ya da uc yollu vana ile ilgili olabilir. Tabi kesin yaniti servis verecektir.


    Arkadaslar bu gun ben takip ettim. kullanim suyunu kapattim 3 dakikaya yakin bir calisma oluyor.benim baglandigindan beri boyle acaba arizalimidir.?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: derrreci

    quote:

    Orijinalden alıntı: Carroll


    quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    duzeltme: kombi kesin arizali,
    sicak suyu hic kapatmiyor, brulor yaniyor ve suyu durmadan peteklere gondermeye devam ediyor, evin isisi 21.5 ayarlamistim 23 e kadar cikti. resetleyince duzeliyor 1 saat calistiktan sonra ayni arizayi yapiyor
    herhangi bir ariza kodu falan da vermiyor. bana servis yolu gozuktu.


    Dus alirken de ayni sekilde suyu kesince bir iki saniye icinde brulor kapaniyor.

    Probleminiz akis salteri, ntc sensor ya da uc yollu vana ile ilgili olabilir. Tabi kesin yaniti servis verecektir.


    Arkadaslar bu gun ben takip ettim. kullanim suyunu kapattim 3 dakikaya yakin bir calisma oluyor.benim baglandigindan beri boyle acaba arizalimidir.?

    Alıntıları Göster
    isin kotu tarafi arizayi surekli yapmiyor, bi yapiyor bir yapmiyor seklinde.
    simdi servis geldiginde yapmazsa nasil izah ederiz bilmiyorum. urun direk arizali geldi simdi sifir aldigim urunun servis tarafindan tamir edilmesi kurcalanmasi da hosuma gitmiyor. direk degisim talep etmek istiyorum bakalim eca ne yapacak.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: khaledome

    isin kotu tarafi arizayi surekli yapmiyor, bi yapiyor bir yapmiyor seklinde.
    simdi servis geldiginde yapmazsa nasil izah ederiz bilmiyorum. urun direk arizali geldi simdi sifir aldigim urunun servis tarafindan tamir edilmesi kurcalanmasi da hosuma gitmiyor. direk degisim talep etmek istiyorum bakalim eca ne yapacak.

    Alıntıları Göster
    Servis çağırmadan önce bunları da bir denemenizi öneririm.

    -Lago fb'yi reset edin. ( cihazın başlığını söküp tekrar takıyorsunuz, ekranda EEPr yazısı gelene kadar sağ tarafaki onay tuşuna basılı tutuyorsunuz)

    - Olmazsa bir de lagosuz deneyin. (lagoyu çıkarıp termostatın bağlı olduğu iki kabloyu birbirine bağlayıp kısa devre edin)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 7 Ekim 2014; 10:38:57 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Cirrus-

    Servis çağırmadan önce bunları da bir denemenizi öneririm.

    -Lago fb'yi reset edin. ( cihazın başlığını söküp tekrar takıyorsunuz, ekranda EEPr yazısı gelene kadar sağ tarafaki onay tuşuna basılı tutuyorsunuz)

    - Olmazsa bir de lagosuz deneyin. (lagoyu çıkarıp termostatın bağlı olduğu iki kabloyu birbirine bağlayıp kısa devre edin)
    @derreci

    Kullanım suyunu kapatınca mavi renkli brülör ışığı(eğer kalorifer ısıtması yoksa) ve sarı renkli kullanım suyu ledi söner. Çalışma derken gelen sesten bahsediyorsanız o normal. Fan sesidir. Kullanım kesildikten sonra bir kaç dakika daha çalışır.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 7 Ekim 2014; 10:46:57 >
  • Kullanim suyunu kapatinca sari isik sonuyor yani normal.yanliz baymak hermatik star extra kombi kullanim suyunu kapatinca kombi aninda duruyor,vaillant yogusmali kombi kullanim suyu kapatinca cok az calisma yapip duruyor,bizim kombiler biraz fazla calisiyor 3 dakika kadar
  • cok teekkurler, lago yu soktum problem devam ediyor.
    ancak yaz moduna alirsam problem cozuluyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: derrreci

    Kullanim suyunu kapatinca sari isik sonuyor yani normal.yanliz baymak hermatik star extra kombi kullanim suyunu kapatinca kombi aninda duruyor,vaillant yogusmali kombi kullanim suyu kapatinca cok az calisma yapip duruyor,bizim kombiler biraz fazla calisiyor 3 dakika kadar

    Bu biraz üreticinin tercihleri ile ilgili bir durum. Kimisi kullanımdan sonra eşanjör alanının bir süre fan ile soğutulmasını tercih eder, kimisi bu süreden çok kısa soğutulmasını, kimi üretici de bunun gerekli olmadığını düşünür. Ve hepsi ona göre programlar.

    ECA'daki programın size yılda elektrik tüketimi olarak ekstradan bir kaç liradan fazla (gerçekten bir kaç lira) bir zararı olmaz. Kombi ile ilgili müdahale öncesi eşanjör ne kadar kısa sürede soğutulursa iyidir. Örneğin bir kış günü çalışmasını yeni sonlandırmış bir kombinin tesisat suyunu boşaltıp, doldurma vanasından çok soğuk yeni su doldurursanız eşanjörü çatlatma ya da daha olası bir ihtimal olarak yıpratma durumu var.

    Şu an ECA confeo plus, fortius plus ve confeo premix'in yazılım, anakart, anakart kontrollü modülasyonlu gaz valfi, lago fb open therm oda termostatını alman elster kromschroeder üretiyor. Bu da ek bilgi olsun. Yabancı diliniz varsa kendilerine soru sorabilirsiniz.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 7 Ekim 2014; 22:20:17 >




  • Cevabiniz icin tesekkur ederim.zaten bu kombiyi almadan once form ve bazi toptancilardan bilgiler aldim ve bana yaziliminin cok iyi oldugunun bilgisi vermislerdi.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi derrreci -- 8 Ekim 2014; 0:31:03 >
  • Arkadaslar.lago fb ot yi soktum diger odaya taktim cihazi. petekleri acayim dedim ama birturlu petekleri isitmadi kombiyi ateslemedi nerde yanlis yaptim anlamadim.soktum diger odaya taktim diye mi acaba.reset attim ama yine ateslemedi.kombi ile opentherm iletisim simgesi cikiyo.
  • Hocam kombi de ısıtma anahtarı açık mı? Döner düğme Petek ler için olan?
  • Merhabalar tekrar
    Tekrar deneme fırsatım oldu da oda sıcaklığını bulunca termostat kombiyi kapatıyor fakat devir daim pompası durmuyor çalışmaya devam ediyor. Ben durmasını istiyorum sizlerde nasıl bir çalışma şekli var?

    Cevaplarınız için teşekkürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ozii41

    Merhabalar tekrar
    Tekrar deneme fırsatım oldu da oda sıcaklığını bulunca termostat kombiyi kapatıyor fakat devir daim pompası durmuyor çalışmaya devam ediyor. Ben durmasını istiyorum sizlerde nasıl bir çalışma şekli var?

    Cevaplarınız için teşekkürler
    Merhaba,

    Ne yazık ki pompanın ısıtma sonunda durduğu doğru değilmiş. Forumda pompanın ısıtma sonunda çalışmadığını söyleyen arkadaşlar olmuştu. Bende ilk denemede pompa durunca onaylayıp yanılmış bulundum.

    Isıtma zonunu geçinceye kadar pompa çalışıyor. Kendi denemelerimde hava sıcaklığı çok düşük olmadığı için tek ısıtmada ısıtma zonunu geçtiği için pompa da durmuştu. Dün havalar biraz daha soğudu ve kombi ilk ısıtmasında istenilen dereceye geldiğinde brülörü kapattı ancak kalorifer ledi sönmedi ve pompa sirkülasyona devam etti. Kazan sıcaklığı 28 dereceye düşünceye kadar sirkülasyona devam etti. Sonra tekrar ateşleme yapıp bir süre daha ısıtmaya devam etti ve en sonunda pompa ile beraber tamamen durdu.

    Örneğin 21 dereceye ayarladınız. 20.5 ta devreye girip 21.5'ta brülörü kapatıyor. Pompa ise çalışmaya devam ediyor. Ta ki ısıtma zonunu geçinceye kadar. Bu değerde 21.6 ile 21.8 aralığında oluyor genelde. Yani brülör kapalı iken sirkülasyondaki mevcut su sıcaklığı oda ısısını 21.6, 21.8 yaparsa pompa da duruyor. Görece sıcak havalarda tek çalıştırmada bu ısıtma zonunu geçebiliyor ve pompa da duruyor. Beni yanıltan da bu oldu.

    Ayrıca şunu da eklemekte fayda var, ısıtma sona erip pompa çalışmaya devam ederken kazan sıcaklığı 28'in altına düşer düşmez, eğer ısıtma zonu geçilmemişse oda sıcaklığı alt sınır değere (20.5) düşüp düşmediğine bakmaksızın tekrar çalışmaya devam ediyor. Tekrar çalışınca ısıtma zonunu geçerse eğer yukarıda bahsettiğim gibi pompa duruyor ve alt sınır değer olan 20.5'e düşene kadar kombi tekrar çalışmıyor.

    Epey teferruatlı oldu ama umarım açıklayabilmişimdir.




  • Cevabınız için öncelikle teşekkürler.

    Galiba ben pompa olayını çözdüm ama emin değilim tam deneme fırsatım olmadı nasıl yaptığıma gelirsek ayar kısmında 2 numaralı ayarda oda düzeltme faktörü var onu 20 ye getirdim galiba oldu siz de fırsatınız olduğunda denerseniz hemfikir olmuş oluruz belki yardımcı olmuş olurum =) bu pompa olayının üstüne düşmemin nedenine gelirsek azımsanmayacak derecede elektrik tasarrufu elde ederiz

    Saygılar
  • quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Cevabınız için öncelikle teşekkürler.

    Galiba ben pompa olayını çözdüm ama emin değilim tam deneme fırsatım olmadı nasıl yaptığıma gelirsek ayar kısmında 2 numaralı ayarda oda düzeltme faktörü var onu 20 ye getirdim galiba oldu siz de fırsatınız olduğunda denerseniz hemfikir olmuş oluruz belki yardımcı olmuş olurum =) bu pompa olayının üstüne düşmemin nedenine gelirsek azımsanmayacak derecede elektrik tasarrufu elde ederiz

    Saygılar

    2 numaralı parametrede oda sensörü etkisi deniyordu galiba. 0 ile 20 arasında bir değer var diye hatırlıyorum. Kullanım klavuzunda bu değer ne kadar yüksekse oda sensörünün hesaplanan ileri akış sıcaklığına (kazan) etkisi o kadar yükselir gibisinden bir telaffuz var. Değeri 20'ye alıp bende deneyeyim. Siz de gelişmeleri yazarsanız sevinirim.

    Evet pompanın çalışması sıkıntı. Elektrik tüketimi ve de ses yapıyor. Ben özellikle sesten yana sıkıntılıyım. Kombi mutfakta ve kahvaltı yaparken ailecek biraz rahatsız oluyoruz. Gerçi kombiyi alırken biraz sesli olduğunu bilerek aldım fakat pompanın bu kadar çalışacağını hesap etmemiştim. Aslında çözümü basit. on/off termostat takılırsa pompa çalışmaz. Bu durumda da modülasyon yapamayacak. Zaten şu ara benim evimde kazan ayarı 57 olmasına rağmen 38-42 aralığında çalıştırıyor. Bundan vazgeçip kışın on/off termostatla ikide bir kazan sıcaklığı ayarı yapmak istemiyorum. Şu durumda optimum sıcaklığı kendi seçmekte.

    Ayrıca tesisatınız uygunsa pompa kademesini 2'de çalıştırın. 3. kademede 110w, 2'de 95w değeri var. 15 watt tasarruf edersiniz. Ben 2'de çalıştırıyorum. Tek katlı net 100-130 metrekare 9 metre petek boyuna kadar 2. kademe rahatlıkla yeter. Bu ayar diğer 24 kw kombilerin son kademesine denk gelir zaten.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cirrus- -- 23 Ekim 2014; 22:16:55 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Cirrus-

    quote:

    Orijinalden alıntı: oguzatagan

    Cevabınız için öncelikle teşekkürler.

    Galiba ben pompa olayını çözdüm ama emin değilim tam deneme fırsatım olmadı nasıl yaptığıma gelirsek ayar kısmında 2 numaralı ayarda oda düzeltme faktörü var onu 20 ye getirdim galiba oldu siz de fırsatınız olduğunda denerseniz hemfikir olmuş oluruz belki yardımcı olmuş olurum =) bu pompa olayının üstüne düşmemin nedenine gelirsek azımsanmayacak derecede elektrik tasarrufu elde ederiz

    Saygılar

    2 numaralı parametrede oda sensörü etkisi deniyordu galiba. 0 ile 20 arasında bir değer var diye hatırlıyorum. Kullanım klavuzunda bu değer ne kadar yüksekse oda sensörünün hesaplanan ileri akış sıcaklığına (kazan) etkisi o kadar yükselir gibisinden bir telaffuz var. Değeri 20'ye alıp bende deneyeyim. Siz de gelişmeleri yazarsanız sevinirim.

    Evet pompanın çalışması sıkıntı. Elektrik tüketimi ve de ses yapıyor. Ben özellikle sesten yana sıkıntılıyım. Kombi mutfakta ve kahvaltı yaparken ailecek biraz rahatsız oluyoruz. Gerçi kombiyi alırken biraz sesli olduğunu bilerek aldım fakat pompanın bu kadar çalışacağını hesap etmemiştim. Aslında çözümü basit. on/off termostat takılırsa pompa çalışmaz. Bu durumda da modülasyon yapamayacak. Zaten şu ara benim evimde kazan ayarı 57 olmasına rağmen 38-42 aralığında çalıştırıyor. Bundan vazgeçip kışın on/off termostatla ikide bir kazan sıcaklığı ayarı yapmak istemiyorum. Şu durumda optimum sıcaklığı kendi seçmekte.

    Ayrıca tesisatınız uygunsa pompa kademesini 2'de çalıştırın. 3. kademede 110w, 2'de 95w değeri var. 15 watt tasarruf edersiniz. Ben 2'de çalıştırıyorum. Tek katlı net 100-130 metrekare 9 metre petek boyuna kadar 2. kademe rahatlıkla yeter. Bu ayar diğer 24 kw kombilerin son kademesine denk gelir zaten.

    Alıntıları Göster
    evet oda sensörü etkisi diyor kullanım klavuzunda fakat ben şu ifadeden yola çıkarak denedim (0-20 aralığında, asgari işletim esnasında ısıtma ihtiyacı olduğunda ısıtma devresi pompası sıradaki ısıtma saatine kadar çalışmaktadır. böylece odaların tümüyle soğuması önlenmektedir.) fakat 20 olmadı geldiğimde pompa çalışıyordu. şimdi off kısmını deniyorum.

    on/off termostat sıkıntılı yani modülasyon yapmazsa bir anlamı yok bu kombinin ve termostatın o yüzden onu eledim. fakat şöyle yapılabilir mi acaba sizin fikriniz nedir? bir tane de on off termostat alıp on off termostat a açık kapalı kontaklarını kullanarak modülasyonlu termostatın enerjisini kesme görevi verilse nasıl olur?

    benim pompa zaten 1. kademede çalışıyor ve yetiyor ama sorun bu değil diğer kombilerde brülör kapandıktan sonra soğutma için pompa belli bir süre çalışır daha sonra belli bir dk içinde pompa da durur. bence çalışmasının da bir mantığı yok. bence orada tüketilen enerji hem israf hem de dediğiniz gibi ses yapması dolayısı ile rahatsızlık da veriyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ozii41

    evet oda sensörü etkisi diyor kullanım klavuzunda fakat ben şu ifadeden yola çıkarak denedim (0-20 aralığında, asgari işletim esnasında ısıtma ihtiyacı olduğunda ısıtma devresi pompası sıradaki ısıtma saatine kadar çalışmaktadır. böylece odaların tümüyle soğuması önlenmektedir.) fakat 20 olmadı geldiğimde pompa çalışıyordu. şimdi off kısmını deniyorum.

    on/off termostat sıkıntılı yani modülasyon yapmazsa bir anlamı yok bu kombinin ve termostatın o yüzden onu eledim. fakat şöyle yapılabilir mi acaba sizin fikriniz nedir? bir tane de on off termostat alıp on off termostat a açık kapalı kontaklarını kullanarak modülasyonlu termostatın enerjisini kesme görevi verilse nasıl olur?

    benim pompa zaten 1. kademede çalışıyor ve yetiyor ama sorun bu değil diğer kombilerde brülör kapandıktan sonra soğutma için pompa belli bir süre çalışır daha sonra belli bir dk içinde pompa da durur. bence çalışmasının da bir mantığı yok. bence orada tüketilen enerji hem israf hem de dediğiniz gibi ses yapması dolayısı ile rahatsızlık da veriyor.

    Alıntıları Göster
    Aynı olay Buderus GB012 ve modülasyonlu OTM-P kumanda ile de yaşanıyor. Oda ısıtma sonunda sirkülasyona devam ediyor. Bir standart var gibi ama nasıldır hiç bir fikrim yok.

    Opentherm portu 24vdc ile çalışır ve kombi ile iletişim kurar. Yani kombinin termostattan haberi vardır. on/off ise 220vac ile çalışıp kombide sadece devre kesip açarak aç-kapa anahtarı işlevi görür. Kombi termostatı bilmez. Opentherm bir iletişim protokülü olduğu için devre kesecek şekilde bir on/off termostat paralel bağlanırsa kombi çalışmaz. Dikkat ettiyseniz lago fb'nin anakarta bağlandığı iki uçta bir köprü vardır bu köprü çıkarılır. Çıkarıldığı zaman bu port aktif hale gelir. Devre kesildiği zaman ise hata verir.

    Bu arada benim kombi bugün akşamüstü yarım saat kadar çalışıp ısıtma sonunda pompayla beraber durdu. Bence ses dışında çok ta dert edilecek bir tarafı yok. Termostatsız kullanımda biliyorsunuz kombiyi açtığınız sürece pompa non-stop çalışıyor. Lago ile en fazla 2 ısıtma devresi arasında pompa çalışır. Eninde sonunda pompa duruyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Cirrus-

    Aynı olay Buderus GB012 ve modülasyonlu OTM-P kumanda ile de yaşanıyor. Oda ısıtma sonunda sirkülasyona devam ediyor. Bir standart var gibi ama nasıldır hiç bir fikrim yok.

    Opentherm portu 24vdc ile çalışır ve kombi ile iletişim kurar. Yani kombinin termostattan haberi vardır. on/off ise 220vac ile çalışıp kombide sadece devre kesip açarak aç-kapa anahtarı işlevi görür. Kombi termostatı bilmez. Opentherm bir iletişim protokülü olduğu için devre kesecek şekilde bir on/off termostat paralel bağlanırsa kombi çalışmaz. Dikkat ettiyseniz lago fb'nin anakarta bağlandığı iki uçta bir köprü vardır bu köprü çıkarılır. Çıkarıldığı zaman bu port aktif hale gelir. Devre kesildiği zaman ise hata verir.

    Bu arada benim kombi bugün akşamüstü yarım saat kadar çalışıp ısıtma sonunda pompayla beraber durdu. Bence ses dışında çok ta dert edilecek bir tarafı yok. Termostatsız kullanımda biliyorsunuz kombiyi açtığınız sürece pompa non-stop çalışıyor. Lago ile en fazla 2 ısıtma devresi arasında pompa çalışır. Eninde sonunda pompa duruyor.
    ayarlardaki 2. kısmı 20 yaptığınızda mı durdu ?

    mekanik oda termostatını paralel bağlayalım demiyorum ben lago nun enerjisini kesmek için kontakları kullanılabilir. ben o köprüyü söktüğümde hata vermiyor sadece komi duruyor komut almadığı için.

    lago fb nin 11 ve 12 nolu ayarları ne işe yarıyor acaba bilginiz var mı kullanım klavuzunda açıklama yok yabancı olanı da buna dahil

    rica etsem sizin lagodaki ayarları 1 den 13 e kadarr buraya yazar mısınız yada özel mesaj?




  • 