Doğalgaz Borusunun Yakınında Elektrik Hattı




-
-
Yönetmeliğe uymayan bir işlem... Size en başta sıva üstü çekeceklerini söylemişler miydi?
BU sebeple gazı keserseler??? Kaç metrelik bir kısımdır bu? Kendi sıva altı borusundan neden yollamamışlar? Uğraştılarsa belki sığmamıştır ama mesela nötrü iki kere çekmişseler, teke düşürüp sığdırmalılar.
Ayrıca sorununuz düzeldi mi? Çok basit bir sorun için kabloya kabahat bulanlar oluyor... Sorun neymiş ve düzeldi mi?
-
Duvari delip dairenin disindan gecireceklerini soylediler ama pandemi sebebiyetiyle risk almamak adina mesafemi korumak istedigimden yaptiklari isi gozlemleyemedim.
Evet sorun duzeldi, su an sigorta atmasiyla ilgili bir sikayetimiz yok.
Kablo kanalini capraz koyduklari icin mesafe acilarak gidiyor, 1.5 metre kadar 15 cm’nin altinda seyrediyor kabloyla borunun arasindaki mesafe. Sonrasinda 20 cm civari.
Toplam 2.6metre kablo boruya paralel gidiyor.
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Gerçekte bir sorun olmaz. gerçek düşünürsek. Resmi olarak ise ne olur fkir verenleri bekleyin.
Hem resmiyeti aşmak hem de önlem istiyorsanız, elektrik kablosu ile yakın olduğu yere komple pvc boruyu ortadan yarıp geçirin içine de mastik ya da silikon doldurun. uzun borunun her tarafına silikon dolsun diye boruyu kaydırmanız gerekebilir.
Esas çözüm ise sıva altı hattından çektirin kabloyu. kesin bi dille. En son çare bunu düşünürsünüz.
-
Yanlış hatırlamıyorsam doğal boruları telefon ve elektrik hatlarına en az 15cm, 380V ve üzeri elektrik hatlarına da en az 30cm mesafede olması gerekiyor. Şu an için gaz açık olduğundan ve denetlemeye gelinmeyeceğinden bir problem çıkmaz (yani gazınız kesilmez) ama daireye yeni taşınıp kapatılmış doğalgazı üstüne almak için açtırmaya kalkacak kişinin gazı açmayacaklardır. Bu sorunuzu en iyi doğalgaz tesisatı çizen bir firmaya yöneltirseniz iyi olacaktır.
-
quote:
Orijinalden alıntı: klima5505
Bu mesaj silindi.Bahsettiğiniz şartname sabit bir şartname değil. Her gaz dağıtım şirketinin kendiğ şartnamesi mevcut ve madde numaraları da buna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 1000V çok iddaalı bir rakam. Meskenlerde alabileceğiniz en fazla 380V'tur trifaze olarak. Özel durumlarda fabrikalar 480V, 600V gibi değerlerde talep edebiliyorlar ancak bu durumda özel yalıtımlar felan yapılması gerektiğinden çok maliyetli oluyor.
İGDAŞ (İstanbul) ve Samgaz'ın (Samsun) şartnameleri 380V üzerini en az 30cm olarak şart koşuyor.
-
Güvenlik bakımından bir sıkıntı olmayacaktır, kablo layığıyla yalıtımlıdır. Ama gözünü çıkarmışlar bari duvar kenarını takip ederek uygulasaymışlar. Usta geçinip de aç kalmayı hak eden ne adamlar var...