  • Arkadaşlarım Merhaba, ECA kombi ECA peteklerim var. 3 oda 1 koridor olmak üzere 4 petek yakıyorum. Kullandığım trv'ler 3 odaya takılı sorunum şöyle, vanalarım örneğin 4 de olsun kombi 60da, oda 22 derece olması gerekirken 22 derece olmuyor petekleri ne zaman ellesem soğuk ama trv olmayan peteği elleyemiyorum bile, ayrıca trv yine 4 de dururken kombiyi 50ye düşürürsem oda biraz daha soğuyor 18 derecelere kadar düşüyor. Isınamadığım halde günde 15 metreküp gaz yakıyorum. Sizce problem ne? Tesisat ve ev 4 yıllık. Kombimi Buderus ile değiştirmek istiyorum artık ben sorunun kombi olduğunu düşünüyorum.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • hocam peteklerin odalara nazaran küçük galiba
  • hocam vanalar erken bir şekilde kapatıyorlar gibi anlaşılıyor,
    termostatik vana kapatmıyorsa, peteğin çıkışındaki vana kısılıdır.

    Kombide sorun yok koridorun radyatörü iyi, el değmiyor dediğine göre..

    Termostatik vana etrafına perde merde tekstil birşey varsa hava sirkülasyonu olan bir yerde değilse de erken kapatabilir.

    oda ısınımıyorsa açacaksın tüm vanaları. 4 se 4 5 se 5...