  • AyBey Warlike A kullanıcısına yanıt
    Merhabalar,
    Sanırım bir yerde bir hata var. ambon 0 yaparak hiç denemedim. Fakat 0 da olsa 40 derecede çalışırken 43 dereceye geldiğinde en az 3 dakika gazı keser.
    Sadece pompa çalışır. Zaten ambon değeri 0 ise pompa hiç durmaz.
    Size önerim bir şekilde kontrol panelini devreye alın
    ambon 1 yapın. Bu şekilde kontrol sizde olur programlayarak kullanırsınız.
    Örneğin eşim de ben de çalıştığımız için gündüz evde kimse yok . Hafta içi saat 5.30 da yanmaya başlayıp 8.00 da sönüyor. Öğleden sonra da 14.00 da yanmaya başlayıp saat 23.00 da sönüyor. Hafta sonu ise 8.00 da yanmaya başlıyor ve gece 23 de sönüyor. Kazan sıcaklığı şimdilik 40 derece yetiyor. Burası sıcak. Siz de benzer şekilde program yapabilirsiniz.
    Kolay gelsin.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fiko_cmax

    Merhabalar,
    Sanırım bir yerde bir hata var. ambon 0 yaparak hiç denemedim. Fakat 0 da olsa 40 derecede çalışırken 43 dereceye geldiğinde en az 3 dakika gazı keser.
    Sadece pompa çalışır. Zaten ambon değeri 0 ise pompa hiç durmaz.
    Size önerim bir şekilde kontrol panelini devreye alın
    ambon 1 yapın. Bu şekilde kontrol sizde olur programlayarak kullanırsınız.
    Örneğin eşim de ben de çalıştığımız için gündüz evde kimse yok . Hafta içi saat 5.30 da yanmaya başlayıp 8.00 da sönüyor. Öğleden sonra da 14.00 da yanmaya başlayıp saat 23.00 da sönüyor. Hafta sonu ise 8.00 da yanmaya başlıyor ve gece 23 de sönüyor. Kazan sıcaklığı şimdilik 40 derece yetiyor. Burası sıcak. Siz de benzer şekilde program yapabilirsiniz.
    Kolay gelsin.
    Hocam tesisati yapanlar sagolsun hol de petek yok termostati hole koymuslar. Gecen sene ambon 1 olarak kullaniyordum 1 derece dustugu zaman o 1 dereceyi isitmak icin 1 saat araliksiz yaniyordu. Odada yaniyorduk ama hol isinana kadar devam ediyordu. O yuzden ambon 0 yaparak kazan sicakligina aldim. Bunda da bu sorunu yapiyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Agustos 2018 aldigim novedans extra 24 , termostat ayarinda , ch sl :50 pm18:16 , confort 24 , aksam 23:30 dan sabah 08:00 arasi toplamda 6.3 m3 yakti, dis hava 4-5 civari ,ufak kizim ustunu ortmedigi icin icerisi sicak olsun istedim , gaz tuketim sizce nasil



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fanuba10 -- 14 Aralık 2018; 9:31:8 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaşlar bu kombiden bende de var ama ana ekranda sıcaklığı göstermek yerine CH SL yi gösteriyor bunu nasıl normal derece kaçsa onu göstermeye nasıl ayarlayabiliriz?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: cspazar

    Arkadaşlar bu kombiden bende de var ama ana ekranda sıcaklığı göstermek yerine CH SL yi gösteriyor bunu nasıl normal derece kaçsa onu göstermeye nasıl ayarlayabiliriz?
    İ&Prog tusuna 3 saniye basili tut , param sekmesine gel ,sonra tatil modu tusu ile OK tusuna ayni anda bas , ekranda ins yazisi ciktiktan sonra param menusunde OK tusuna bas , param menusune girmis olacaksin ,orda Ambon degerini 1 yaparsan termostat modda kullanirsin ,0 yaparsan tesisat sicakligi modunda kullanirsin ,

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • fanuba10 F kullanıcısına yanıt
    Çok teşekkürler oldu

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Asadaki linkte izah ettim ,faydali olur insallah , abone olarak destek olursaniz memnun olurum, yeni videolar hazirlayip ekleyecegim, bir sonraki videoda boiler sekmesinin icine girme ve pm degerleri degisikligi hakkinda bilgi verecegim saygilar
    Fatih İlhanyoutube
    Tesisat yada Termostat Mod :Baymak Novadens extra Ambon degeri
    https://m.youtube.com/watch?v=R7LSW8lIq84



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fanuba10 -- 17 Aralık 2018; 12:20:3 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • yerden ısıtma 140 m2 sıfır daire , alt ve üst boş ,güney cephe arakat, yalıtım mevcut bu şartlarda (chsl :50) , (pm18:18) (confort:23) , ( sdr:0,7) (chmin: 27) 17 aralık akşamı saat 21:30 dan 18 aralık sabahı 09:30 arası 12 saatte 5,6 m3 , dış hava 9 derece , şuana kadar sanki makina gayet makul yakıyor gibi ,



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fanuba10 -- 20 Aralık 2018; 19:45:5 >
  • Arkadaslar asagidaki videoda yerden isitma sistemlerde servis kombiyi kurarken chmax degerini 50 ile sinirlamakta ,ancak cok soguk havalarda bu deger yeterli olmayabilmekte ,dolayisi ile bu degeri nasil degistirdigimi anlattim ,umarim faydali olur
    Fatih İlhanyoutube
    Novadens extra kombi ayarlari
    https://youtu.be/ZiyPUHnGt4w




  • merhabalar, novadens 42 var bende ve servis elemanları ile zıtlaştık, ne yaptılarsa kombi o günden beridir ateşleme yapmıyor, sıcak suyum var ama kalorifer yanmıyor. kombiyi nasıl resetleyebilirim yeniden kurmak için?
  • OK tusuna basili tutun reset yazisi ciktiktan sonra tekrar OK tusuna basin ,eger resetlemezse servislik demektir

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fanuba10

    OK tusuna basili tutun reset yazisi ciktiktan sonra tekrar OK tusuna basin ,eger resetlemezse servislik demektir
    o seçeneği denedim, ben de reset falan çıkmıyor ne yazık ki, arıza kodu da vermiyor.
  • Kombi salterini kapatip biraz bekledikten sonra acmayi denediniz mi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fanuba10

    Kombi salterini kapatip biraz bekledikten sonra acmayi denediniz mi
    Hepsini yaptım ama olmadı, servis geldi 3 yollu vana yerinden oynamış, hallettiler, diğer servisin günahını almayayım ama gelen yeni servis 3 yollu vananin oynadigi binde birdir dedi. Çözdü, şimdi sistem çalışıyor.



    Sizden ricam uygun ve sorunsuz parametrelerini yazar mısınız cihazın? Mesajların birisinde gördüm bulamiyorum gitti.



    Teşekkürler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cihazinizin fakrika cikis pm degerlerini mutlaka bir yere kayit edin , tum pm degerlinin anlamlarini islevlrini ve degerlerini ezbere bilmiyorum ancak pm18 degeri ile kombi atesleme ve bekleme ayarida tesisata chsl degerine gore farklilik gosterdigi icin kendinizin deneem yanilma ile takip edip gozlemlemeniz lazim , ben servisin koydugu pm18:15 degerini 18 yaptim en son chsl :50 iken , pm 18 degerini 20 yaptigimda ariza uyarisi verdi ,onun icin pmile iynarken dikkatli olmak lazim , genel olarak kombiyi yonetecek bilgi oldumu yeterli iki videoda da cihaza zarar vermeyecek mudahaleleri anlattim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Video 1 : Termostat mod veya tesisat sicakliginda nasil kullanacagiz
    Fatih İlhanyoutube
    Baymak Novadens extra Ambon degeri
    https://m.youtube.com/watch?v=R7LSW8lIq84



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fanuba10 -- 22 Aralık 2018; 17:0:1 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Video2 : Yerden isitma sistemlerde servis cihazin chmax degerini 50 ile sinirlamissa bunun devre disi birakilmasi ile alakali
    Fatih İlhanyoutube
    Novadens extra kombi ayarlari
    https://youtu.be/ZiyPUHnGt4w

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Video 3 ) novadens extra 24 servis paremetre degerleri cihaz agustos 2018 alinma ve kurulma
    Fatih İlhanyoutube
    Novadens extra parametre degerleri
    https://youtu.be/2BWoVbXLXV4

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhaba arkadaşlar,

    Novadens extra ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşılmış,çok yararlı denemeler yapılmış, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Servisler bu konuda yetersiz gerçekten.

    1.Sormak istediğim soru bu kombiye dış hava sensörü bağlayıp deneyen var mı?
    2.Önceki sayfalarda servis parametreleri var, paylaşabilecek veya mesaj atabilecek var mı, eski linkler iptal olmuş.
    3. Harici oda termostatı takıp deneyen oldu mu hiç, algoritmalı oda termostatları tasarruf yapacaktır diye düşünüyorum.
  • Selamlar, yaklaşık iki haftadır 3 kere su hatası aldım. 2 hafta boyunca kombiye 3-4 kere su basmak normal gelmedi bana sizlere bir danışmak istedim. Bu sorun neden kaynaklanır, kombi ayarlarımda mı bir anormallik var acaba? Bacadan da çok damlama yapıyor gibi.
  • 
Sayfa: önceki 8485868788