  • quote:

    Orijinalden alıntı: faaty

    merhaba arkadaşlar. error 08e hatası alıyorum. nedir bu hatanın anlamı ve çözümü?

    Basınç 1 bar altına düşmüştür, basıncı 1,5-2 arası yaparsanız düzelir.
  • Novadens extraya bakim yaptim.4 yildir tik demedi, bende odul olsun diye bugun kombiye bakim yapayim dedim.
    Premix bruloru cikarttim

    Bu mesaja eklenen görseller:

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi isnuerog -- 27 Eylül 2016; 17:42:13 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Temizlikten sonra premix brulor ve ana esanjorun son hali.

    Bu mesaja eklenen görseller:

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: isnuerog

    Temizlikten sonra premix brulor ve ana esanjorun son hali.

    Bu mesaja eklenen görseller:

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA
    Arkadaşlar herkese tasarruflu ısınmalar,

    Bu sene yeni ev aldık, yakında taşınacağım ve ilk defa kombi kullanacağım. Ev 130m2, arakat ve 6m petek var. Yeni bina yalıtımlı. Öğleden sonra güneş görüyor. Kombi bağlı değil ve 10 gün içinde bir kombi almam lazım. Evi aldığım mütehait baymak satıcısı olduğunu ve bana geliş fiyatından vereceğimi söyledi/idda etti (daha fiyat sormadım) :). Bende model araştırıken Novedens Extra'yı gördüm. Fakat yoğuşmalı olmasına rağmen çok yaktığı ve sıkıntılı olduğunu başlığı okuduğumda anladım.

    Novedens Extra yerine, Duo Tec 24 ve Oda termostatı düşünmeye başladım. Bu konuda ne dersiniz ?

    Veya yoğuşmalı kombi ile pek tasarruf yapamayacağımda söylendi evin küçük olmasından, kaliteli bir konvensiyonel kombi ve oda termostatı mı düşünmeliyim? Baymak'a hiç bulaşmamı dersiniz.




  • Herkese slm..bi kac gundur kombim E26 ARİZASİ veriyordu reset atmama ragmen kombi calusmayip surekli ayni arizayi veriyordu.servis cagirdim servis direkt karti sokup yeni kart takti ve cihaz calusti..yeni kart:300 tl,eski karti tamir edip takarsak;200 diyor..sorum şu:bu fiyatlar normal mi,karti tamir ettursem dahami iyi olur,kart degismeden de sorun cozulebilir miydi?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Formu okuyunca insan tırsıyor ama üzerinden bayağı zaman,kasa ve kart değişimi olmuş şikayed edenler azalmış yeni aparmanda 20 daire bu modelden taktıracağız anlaştık.. teknik bir adam olduğum için en verimli şekilde çalıştırmakta sıkıntı çekmem diye düşünüyorum.. benim için önemli olan ekonomik çalışması. Haftaya montajı yapılacak..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaslar merhaba

    Yeni bir eve tasindim evde novadens extra 280 model kombi var paneli termostat olarak evin icinde. Manuel olarak 22 dereceye ayarladim ama cok fazla isiniyor. Panel cok karisik kullanim klavuzu desen ayri bir karisik. Ben termostati 22 dereceye ayarladigimda kazan kac derecede yaniyor onu nerden gorebilirim? Ve kazan sicakligini da ayarlayabilecegim bir menu varmidir? Ok dusuna bastigimda ch sp 65 gozukuyor bidaha basiyorum 45 gosteriyor surekli oynuyor bu kazan sicakligiysa battim demektir. Birde sadece sicak su kullanirken cesmeyi actigim zaman kombi calisiyordu 30 sn sonra sicak su geliyordu simdi direk sicak su geliyor sanirim kombi surekli sicak su icin calistiriyor.

    Lutfen su panel hakkinda yardim edin. Termostat olarak degilde normal kombi gibi kazan sicakligi modunda kullanamaz miyim?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Sefaarslan41 -- 19 Ekim 2016; 0:08:47 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Sefaarslan41

    Arkadaslar merhaba

    Yeni bir eve tasindim evde novadens extra 280 model kombi var paneli termostat olarak evin icinde. Manuel olarak 22 dereceye ayarladim ama cok fazla isiniyor. Panel cok karisik kullanim klavuzu desen ayri bir karisik. Ben termostati 22 dereceye ayarladigimda kazan kac derecede yaniyor onu nerden gorebilirim? Ve kazan sicakligini da ayarlayabilecegim bir menu varmidir? Ok dusuna bastigimda ch sp 65 gozukuyor bidaha basiyorum 45 gosteriyor surekli oynuyor bu kazan sicakligiysa battim demektir. Birde sadece sicak su kullanirken cesmeyi actigim zaman kombi calisiyordu 30 sn sonra sicak su geliyordu simdi direk sicak su geliyor sanirim kombi surekli sicak su icin calistiriyor.

    Lutfen su panel hakkinda yardim edin. Termostat olarak degilde normal kombi gibi kazan sicakligi modunda kullanamaz miyim?
    arkadaşlar günaydın ..
    evde star bridge extra 24 fi - 31 fi baymak kombi var yeni takıldı ..
    kombiyi manuel çalıştırdığımda ısıyı 25 dereceye getirdiğimde cayır cayır yanıyo fakat dereceyi 21 veya 22 ye düşürdüğümde bir süre sonra kendi kendine kapanıyo ..
    kullanma kılavuzunu okudum herhangi bir şey yazmıyo , bu kombiyi kullanan yada bilen deneyimli arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim ..
    saygılar ..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ASRIN32

    quote:

    Orijinalden alıntı: eyylemfeda

    termostattan sıcaklık kalibrasyonu yapılabiliyor. bende de 2 derece düşüktü, kitapçıkta yazmayan bir parametre var ambondan sonra, ondan ayarladım. +3,-3 ayarlanabiliyor.

    tam açıklayabilirmisin kardeşim ambondan sonra diyorsunuz ama bulamadım nasıl yapacaz anlatırmısın nereden giriyoruz

    Alıntıları Göster
    Merhaba Arkadaşlar,

    Kombiyi devreye alırken servis geldi kendi garantisi 4 yıl dedi bende ilave 3 yıl daha yaptırdım.
    Forumda bazı arkadaşlar 7 yıl garantisi var dediler. Hangisi doğru ilave 450 tl boşuna mı verdim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi byi -- 24 Ekim 2016; 21:58:36 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    quote:

    Orijinalden alıntı: faaty

    merhaba arkadaşlar. error 08e hatası alıyorum. nedir bu hatanın anlamı ve çözümü?

    Basınç 1 bar altına düşmüştür, basıncı 1,5-2 arası yaparsanız düzelir.

    Alıntıları Göster
    Arkadaşlar merhaba,

    tesisatçı evimize 42 kw lık baymak takalım dedi bende araştırdım ve uygun buldum. Ama aşağıdaki görselde olan novadens extra 42 kw yı takmış. Baymakın sitesine baktığımdan ön paneli siyah. Acaba usta eski modelimi takmış bu konuda aydınlatabilir misiniz ?

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA




  • Ek olarak,

    Ev müstakil, 4 cephe 330 m2 ,yalıtımlı. petek hesabı yaptığımda 38-40 kw lık bir ihtiyaç olduğundan dolayı 42 kw baymak novadens almaya karar verdim. Salon, koridor, banyo ve mutfak dışında kalan odalardaki peteklere termostatik vana taktırdım. Kombi bağlantılarını olabildiğince köşe dönmeden ve çapı büyük olan borulardan yaptırdım. Kombiden termostatı merkezi bir yere alıp oda termostatı olarak kullanıyorum. Az kullandığım odalardaki termostatik vanaları 2 de tutarak sıcak su sirkülasyonun kullandığımız yerdeki peteklere daha çok olmasını sağlamaya çalışıyorum.

    Termostatı kullanma şeklimde, evde olduğum zamanlarda 23 dereceye ayarlı , evde olmadığım zamanlarda ve gece 22 derecede. Ayrıca kombi sıcaklığı 60 derecede şu an.

    Yeterli düzeyde ısınma sağlıyor gibi geldi. Kullanımda herhangi bir problem var mı acaba ? Ev 2 katlı olduğu için petek sıcaklığını yüksek tuttum üst kata çıkana kadar ısı kaybı olmasın diye. Yanlış yaptığım birşeyler varmı veya sizin önereceğiniz farklı methodlar.

    Ayrıca termostat 23 dereceye ayarlı iken kombi 23.5 dereceye kadar ısıtmaya devam ediyor. Daha sonra duruyor. Tekrar çalışması için 22.5 dereceyi beklemesi gerekmez mi ?

    Bu konularda beni aydınlatabilirseniz sevinirim. Teşekkürler




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Le.Mans

    Arkadaşlar merhaba,

    tesisatçı evimize 42 kw lık baymak takalım dedi bende araştırdım ve uygun buldum. Ama aşağıdaki görselde olan novadens extra 42 kw yı takmış. Baymakın sitesine baktığımdan ön paneli siyah. Acaba usta eski modelimi takmış bu konuda aydınlatabilir misiniz ?

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA

    Bende yeni aldım ön taraf siyah , siyah kısım tam aişagıda.. henüz gaz bağlantısı olmadığı için kullanımı hakkında bilgim yok.. Hayırlı olsun..




  • Yılbaşına kadar kampanya 7 yıl garanti avantajı verdiler ama bize henüz gaz gelmedi.
  • Daha onceki soruma cevap gelmedo ama yeni soru sorayim.

    Oda termostatinin hassasiyeti sizde nasil ? Bana biraz yuksek olcuyor gibi geldi

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • bende bugün novadens extra 24 fi model için kullanım videosu hazırladım, arkadaşlara yardımcı olması dileğiyle..


    https://youtu.be/fjsIW4lcGxI

     BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi megaladon -- 5 Kasım 2016; 20:23:18 >




  • Sefaarslan41 S kullanıcısına yanıt
    Merhaba;

    Kazan ısısını ayarlayabilirsiniz. Hatta onu düşürmezseniz kombinin oransal valfli olması pek bir işe yaramıyor. Kazan ısısı çok yükseliyor, ev bir anda ısınıp sonra kombi kapanıyor.

    Program tuşuna 3-4 sn basılı tutun.
    Time yazısı çıkacak
    Aşağı yukarı ok tuşu ile PARAMETRE seçeneği çıkana kadar yön verin parametre gelince OK e basın
    Parametrelere girince CH SL seçeneği çıkana kadar yine ok tuşları ile yön verin
    CH SL kazan suyu sıcaklığı. OK e basınca yine ok tuşları ile sıcaklığı arttırıp azaltabilirsiniz. Ben çok soğuk havalarda 55, bahar aylarında 45 yapıyorum.
  • Le.Mans L kullanıcısına yanıt
    Hassasiyet ile ölçüm farkı başka şeyler.
    Ölçüm farkı ile ilgili olarak, referans aldığınız başka bir termostat ile aynı sıcaklığı göstermesini offset özelliği ile ayarlayabilirsiniz. Aralarında fark var ise oda termostatının göstermesini istediğiniz doğru sıcaklığa gelmesini sağlayabilirsiniz.

    Termostatın hassasiyeti ise 0.5 derecedir.
  • unusual_pscho kullanıcısına yanıt
    Zaten olması gereken bu değil mi sizce?... Yüksek ısı istiyorsanız yanar, düşük ısı istiyorsanız söner...
  • mutlugunay M kullanıcısına yanıt
    Ben termostat modunda bahar aylarında CHSL yi 45 e ayarlıyorum, kışın 55 e çıkarıyorum yetiyor. Tabi bu evin ısı kaybı şartlarına göre çok değişir.
  • Beyler selamlar konuyu yeniden hortlatacağım ama BAYMAK & BRÖTJE NOVADENS EXTRA fotoğraftaki kombiyi satın aldım. Sürekli yanma olayı bendede mevcuttu ama pm18 i 20 yaptım 10/12 dk yanıp 3 dk dinlenmeye geçiyor ve tekrar dediğim sürelerde yanıyor. Sormak istediğim şu pm18 değeriyle oynamanın kombiye bir zararı varmıdır? bir arkadaş hava ve gaz karışım ayarı o demiş kombiyi boğarsınız demiş ama onunla ilgili doğru veya yanlış gibilerinden bir cevap olmamış. bütün pm değerleri fabrika ayarlarında olduğuna eminim artık. pm 18 den başka girilmesi gerekn değerler varmı konu hakkında net cevapları olan varsa cevap verirse sevinirim.




  • 
Sayfa: önceki 8081828384
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.