doldurma musluğu açık kalmış veya arızalı
-
Doldurma musluğunu u kontrol edin. Kapalı konumda ise musluk değişecek
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Benimde ilk aklıma gelen o. Peki ana eşanjör delik olsa bunu yapar mı? Plaka eşanjör yok çünkü
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Ana eşanjörden yapabilir mi?
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Yapar basınç yükselir.
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Musluğu değiştirdim. Sorun devam ediyor. Ana eşanjör delik. Sonuç olarak kombiyi değiştiriyorum