özellikle sıcak modda iken bu gaz akış sesini çok duymaya başladım hele termostattan çıktığında gazı ilk bastığı sırada acaip bir fışırdama sesi çıkıyor bu evime yeni taşındım ve bir gün önce eski evimde olmayan olay bir gün sonra buraya monte edildiğinde olmaya başladı. montajı bizim servisdeki çocuklar yaptı,montajda sorun yok,sonrasında kontrol ettik borularda ezilme kırılma vs yok,ısıtma soğutma performansında hiç bir değişiklik yok ama durup dururken bu ses çıktı,bu gün iç üniteyi söktüreceğim çocuklara evapı kontrol ettireceğim ama yinede sizlere bir sorayım dedim ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda...
quote:
Orjinalden alıntı: Ado
özellikle sıcak modda iken bu gaz akış sesini çok duymaya başladım hele termostattan çıktığında gazı ilk bastığı sırada acaip bir fışırdama sesi çıkıyor bu evime yeni taşındım ve bir gün önce eski evimde olmayan olay bir gün sonra buraya monte edildiğinde olmaya başladı. montajı bizim servisdeki çocuklar yaptı,montajda sorun yok,sonrasında kontrol ettik borularda ezilme kırılma vs yok,ısıtma soğutma performansında hiç bir değişiklik yok ama durup dururken bu ses çıktı,bu gün iç üniteyi söktüreceğim çocuklara evapı kontrol ettireceğim ama yinede sizlere bir sorayım dedim ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda...
bu gaz akış sesi yaklaşık 15-20 saniye kadar sürüyormu?eğer sürüyorsa mutlaka evap üzerindeki ilk giriş olan bölümde mutlaka ezilme yada kırılma var daha önceki montaj yeriyle şimdiki montaj yönlerine göre baktığınızda ara bağlantı borularının yönleri birbirine zıtmıydı eğer yön farkı olduysa mutlaka borularda bi kırılma sözkonusu evet iç üniteyi kontrol edilmesinde çok fayda var vede sorun büyük bi ihtimalle burada
eğer tesisatı siz çekmediyseniz boru çapı dar olursa gaz sıkışacağından bu ses duyuluyor olabilir.
quote:
Orjinalden alıntı: aırfel
bu gaz akış sesi yaklaşık 15-20 saniye kadar sürüyormu?eğer sürüyorsa mutlaka evap üzerindeki ilk giriş olan bölümde mutlaka ezilme yada kırılma var daha önceki montaj yeriyle şimdiki montaj yönlerine göre baktığınızda ara bağlantı borularının yönleri birbirine zıtmıydı eğer yön farkı olduysa mutlaka borularda bi kırılma sözkonusu evet iç üniteyi kontrol edilmesinde çok fayda var vede sorun büyük bi ihtimalle burada
evet maalesef tam dediğiniz gibi montaj yönlerinin tersliğinden kaynaklanan bir kırılma olmuş tamda evapın olduğu noktadan olmuş sağolsun arkadaşlarım değiştirip yeniden taktılar yerine şimdi herşey normal çalışıyor... yardım ve fikirleriniz için teşekkür ederim...
< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >