  • Arkadaşlar merhaba,

    Elimde 2 KVA lık Online Inform Sinus 2000 u ups var. İçinde 6 adet 12V 7AH akü mevcut. Aldığım arkadaş bunların 5 tanesinin 6 ay önce değiştiğini söyledi.

    UPS'i fişe taktım ve 24 saat aküler şarj olsun diye bekledim. Daha sonra deneme yapmak için 50W'lık bir motoru yaklaşık 45 dakika çalıştırabiliyor.

    Hesaplama yaptığımda

    12Vx7Ax6 = 504 WATT buluyorum. 504W/50W = 10,08 olarak çıkıyor.

    Yani normal koşullarda bu motoru 10 saat çalıştırması gerekmez mi? Aküler 6 ay içinde bitmiş olabilir mi? Veya sıkıntı nerede olabilir nasıl anlarız ?



  • Merhaba, internetten "6 kVA, en az 10 dakika akü besleme süreli, Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı" arattığımda ......markanın(reklam olmasın) "6KVA (1F/1F) 4-10 Dk ONLINE K.G.K. (16x 12V 7AH)" ürününü buluyorum. 4-10 dk süresi nasıl hesaplanmış?
    Ben şöyle hesaplıyorum: Tam yükte 16 akünün besleyeceği tam yük (6000VA lik yük) için:
    16x12VX7Ah=6000VAx?h
    13344VAh= 6000VAx?h
    Süre=0,244h=0,244x60=13,44 dk buluyorum.
    Ama ürün için 4-10 dk yazıyor. Bu 4-10 dk süresini nasıl hesaplıyor?​
  • trbahmet T kullanıcısına yanıt
    Demek ki 12V tu 220V a çevirirken ciddi kayıplar yaşanıyor.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >