    Merhaba.



    Nette araştırma yaparken modülasyonlu kablosuz bir termostatın sitesinde şöyle bir cümle okudum: "On/off termostatlar kombinizin modülasyon özelliğini devre dışı bırakır."



    Bu bana pek mantıklı gelmedi. Zira evet, on/off termostat oda sıcaklığına göre modülasyon yönetemez ama neden kombinin özelliğini devre dışı bıraksın? Sonuçta termostatın "on" komutu verdiği süre boyunca kombi yine (en azından) sistemden dönen suyun sıcaklığı ve ayarlanan su sıcaklığı (örneğin 50 derece) ile ayarlama tasarlayıp modülasyonlu olarak çalışacaktır.



    Yani örneğin istenen sıcaklığı on/off termostatta 24 olarak ayarladık. Oda ise 23 derece. Bu sırada kombi sıcaklığı 1 derece arttırmak için çalıştığı süre boyunca modülasyon yapacaktır. Elbette OpenTherm bir termostatın tasarruf verimini sağlamaz, bunu biliyoruz. Ancak "modülasyonu komple devre dışı bırakıyor" demek de bence yanlış.



    İşin uzmanları ne düşünür acaba?



    ("Bu kadar tatavayı neden yaptın?" dediğinizi duyar gibiyim. Açıkçası Cosa Akıllı kombi kiti ile modülasyonlu bir termostat arasında tercih değerlendiriyorum.)



    |
    |
    _____________________________




  • Onbaşı
    22 Mesaj
    Okuyan 40 kişi içinde bu işten anlayan kimse yok mu?
    |
    |
    _____________________________
  • Binbaşı
    1919 Mesaj
    forumda okuduklarima göre iki termostad arasında tasarruf yönünden ciddi bir fark yokmuş.kombim modulasyonlu ama bende on off cosa.kullanıyorum.



    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    _____________________________
  • Onbaşı
    22 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: erkostu

    forumda okuduklarima göre iki termostad arasında tasarruf yönünden ciddi bir fark yokmuş.kombim modulasyonlu ama bende on off cosa.kullanıyorum.
    Memnun musunuz acaba?
    |
    |
    _____________________________
  • Yarbay
    4469 Mesaj
    Modulasyonlu varken on/off tercih etmek bence mantıksız. Cosa dediğiniz akıllı kit modulasyon yapmıyorsa bence akıllı değildir. Modulasyonlu oda termostatı kullanıyorum kombi derecesi en sonda istedigim gece ve gündüz sıcaklıklarını set ettim ve kombiyi unuttum. Petekler hava durumuna göre cok değişken ve en uygun sıcaklıkta oluyor. Yerinizde olsam modulasyonlu model alır kombiyi unuturdum.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bLind -- 10 Şubat 2016; 23:49:34 >
    |
    |
    _____________________________
  • Teğmen
    182 Mesaj

    Ben ON/OF termostat kullanmadım şuan elimde iki değişik modülasyonlu termostat var her ikisi ile deneme yaptım.Kombi buderus modülasyon özelliği var ve her kombinin giden ısıya göre modülasyon özelliği mevcut.Ayrıca oda sıcaklığına görede modülasyon özelliği olan kombiler var benimkinde oda sıcaklığına göre modülasyon özelliği var.Hem ON/OF termostatla hemde modülasyon özelliğindeki termostatla çalışıyor.Kendim Buderusun RC 150 termsotatı aldım ayrıca doğalgazı yapan arkadaştada gene Buderus OTM-P vardı onuda test amaçlı verdi her ikisini karşılaştırma yaptım.ON/OF termsotat bağlandığı zaman kombi gidiş suyu sıcaklığına göre modülasyon yapar.Ben modülasyonlu termsotatı bağladığımız zaman kombiyi 70c ayarladım termostat 21.5c ayarlı.Kombi yanmaya başladığı zaman evin ısı derecesi ile termostatdaki ayarlanan ısı derecesi farkına göre 70c ayarlı olan kombi gidiş suyu sıcaklık ayarını yani alev boyutunu ayarlıyor.Mevcut oda sıcaklığı 21c ise termostat ayarı 21.5 derece aradaki fark 0.5c yi kapatmak için 70c ayarlı kombi 40c ile 45c aralığında yanıyor alev boyu kısa oluyor.Eğer oda sıcaklığı ayarlanan ısı arasında baya fark varsa kombi 60c ile 65c arasına kadar yanıyor oda sıcaklığı yükseldikce diyelimki kombi 65c ye kadar yükseldiyse terkrar yavaş yavaş 55c lere kadar düşüyor.ON/OF termostat bağlı olursa 70c ayarlı kombi termostatdaki ayarlı dereceye ulaşna kadar yükselir düşme yapmaz yani oda sıcaklığıyla ayarlanan derece arasında baya farek olduğu zaman 65c leri görür istenilen sıcaklığa ulaştığı zaman 65c lerde kombiyi termostat kapatır.İşte arasındaki fark budur.Kombinin modülasyon özelliğini devre dışı bırakma yerine termostat modülasyonlu olmadığı için o özelliği kullanılmaz.Ayrıca modülasyonlu termostadın çalışması dışarda hava sıcaksa 70c ayarlı kombi ayarlanan ısıya ulaşmak için çok aşağılarda yanar dereceyi yükseltmez..Benim yaptığım denemeler sonundaki gözlemlerim.OTM-P termostatla RC 150 Termostat arasında bazı farklar var onu burada açıklamanın önemi yok..
    |
    |
    ozgurkinay kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    Saygılar




  • Teğmen
    119 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: ozgurkinay



    Merhaba.



    Nette araştırma yaparken modülasyonlu kablosuz bir termostatın sitesinde şöyle bir cümle okudum: "On/off termostatlar kombinizin modülasyon özelliğini devre dışı bırakır."



    Bu bana pek mantıklı gelmedi. Zira evet, on/off termostat oda sıcaklığına göre modülasyon yönetemez ama neden kombinin özelliğini devre dışı bıraksın? Sonuçta termostatın "on" komutu verdiği süre boyunca kombi yine (en azından) sistemden dönen suyun sıcaklığı ve ayarlanan su sıcaklığı (örneğin 50 derece) ile ayarlama tasarlayıp modülasyonlu olarak çalışacaktır.



    Yani örneğin istenen sıcaklığı on/off termostatta 24 olarak ayarladık. Oda ise 23 derece. Bu sırada kombi sıcaklığı 1 derece arttırmak için çalıştığı süre boyunca modülasyon yapacaktır. Elbette OpenTherm bir termostatın tasarruf verimini sağlamaz, bunu biliyoruz. Ancak "modülasyonu komple devre dışı bırakıyor" demek de bence yanlış.



    İşin uzmanları ne düşünür acaba?



    ("Bu kadar tatavayı neden yaptın?" dediğinizi duyar gibiyim. Açıkçası Cosa Akıllı kombi kiti ile modülasyonlu bir termostat arasında tercih değerlendiriyorum.)



    Ben size bu söylemin nasıl doğru olabileceğini cevaplamaya çalışayım.Bende bir örnekle bunu daha anlaşır olması için anlatayım.

    Bildiğimiz gibi bütün kombilerde alev modulasyonu var bunu bilmeyen forumdaş kalmamıştır herhalde.Yani geri dönüş suyu yükseldikçe alev azalır

    Siz o kombiye on/off termostat bağladınız.Herkes bu soruyu kendine sorsun.Bu termostat ne için bağlandığını.

    Çıkış suyu sıcaklığınızı bir değere ayarladınız.Fakat dış hava sıcaklığı değişimlerinden dolayı bu sıcaklık ayarı da değişmek zorunda yoksa ev ya fazla ısınacak yada ısınmayacak.Buna sürekli müdahele etmemek için termostatı aldık tabiki.



    Termostatımızı aldık fakat bu yukarıda yazdığım sürekli kombiye mudahele etmeden çaıştırmak(yani ayarlayıp unutmak) için havaların en soğuk olduğu zaman bile ısınmayı sağlamak için kombiyi maksimum çıkış sıcaklığına ayarlayıp daha iyi havalarda ise termostat devreye girip kombinin durmasını sağlamalıyız.



    Şimdi ne oldu.Biz her şey otomatik oldu artık fazla gaz yakmayacağız deyip rahatız değilmi.Ama ne oldu soğuk havalarda sorun pek gözükmesede havalar ısındıkça kombi modulasyona girmeden termostat tarafından durdurulacak.Böylece adamlar haklı çıktı oluyor
    |
    |
    _____________________________




  • Yüzbaşı
    324 Mesaj
    Konuyu hortlatacagim ama ben de arada kaldım. Modulasyonlu mu on/off mu sizce?



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    _____________________________
  • Yarbay
    9063 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: coolomar



    maddi imkanın varsa modülasyonlu al uzun vadeli tasarruf ve konfor elde et. maddi imkanın yoksa on-off al uzun vadede zarar et. ha bu zarar 50 mi olur 500 mü olur o da diğer şartlara bağlı. evin yalıtımı şusu busu iyidir, adana gibi biyerde oturuyosundur yılda 3,5 ay kullanacaksındır, evin küçüktür hemen ısınıyordur v.s



    bence al



    On/Off alan neden uzun vadede zarar ediyor?

    Açıklar mısınız?
    |
    |
    _____________________________
  • Er
    1 Mesaj
    Hocam Modülasyonlu oda termostatında sıcaklığı 70 dereceye ayarlarsın kombi hava soğuk olduğunda 70 dereceleri görebilir.. Hava sıcak olduğunda 35-40 derecelerde çalışır.. Yani On off termostatlar gibi kombiye herzaman dur-kalk yaptırmaz.. İkincisi kombilerin bir çoğu Premix teknolojiye (tam yoğuşmalı) sahip, premix kombilerin verimi %109 olarak katoloklarda karşımıza çıkar ancak %109 u kombi 30-35 derecelerde sağladığından kombi 70 derecelere çıktığında bu verim %96-97 lere kadar düşebilir.. Isınmak için kombiyi gerektiğinde 70 derecelere çıkabilir. Diyeceğim o ki ya premix teknoloşiye sahip kombilerinize on-off oda termostatı alıp 70 derecelere ayarlayıp dur-kalk yaptırarak zulüm edersiniz veya yoğuşma veriminden fazla faydalanmak için kombiyi 50 dereceye ayarlayıp soğuk havalarda üşüyebilirsiniz. Kısacası Kombiniz konvansiyenel vede alev modülasyonu yoksa on-off oda termostatı alabilirsiniz. diğerlerinde opentherm(modülasyonlu) oda termostatı almanızı öneririm.
    _____________________________




  • Yüzbaşı
    957 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: toprakilbay



    Hocam Modülasyonlu oda termostatında sıcaklığı 70 dereceye ayarlarsın kombi hava soğuk olduğunda 70 dereceleri görebilir.. Hava sıcak olduğunda 35-40 derecelerde çalışır.. Yani On off termostatlar gibi kombiye herzaman dur-kalk yaptırmaz.. İkincisi kombilerin bir çoğu Premix teknolojiye (tam yoğuşmalı) sahip, premix kombilerin verimi %109 olarak katoloklarda karşımıza çıkar ancak %109 u kombi 30-35 derecelerde sağladığından kombi 70 derecelere çıktığında bu verim %96-97 lere kadar düşebilir.. Isınmak için kombiyi gerektiğinde 70 derecelere çıkabilir. Diyeceğim o ki ya premix teknoloşiye sahip kombilerinize on-off oda termostatı alıp 70 derecelere ayarlayıp dur-kalk yaptırarak zulüm edersiniz veya yoğuşma veriminden fazla faydalanmak için kombiyi 50 dereceye ayarlayıp soğuk havalarda üşüyebilirsiniz. Kısacası Kombiniz konvansiyenel vede alev modülasyonu yoksa on-off oda termostatı alabilirsiniz. diğerlerinde opentherm(modülasyonlu) oda termostatı almanızı öneririm.



    Merhaba hocam Daikin premix ile honeywell Modülasyonlu ot kullanıyorum ancak normal kombi çalışması gibi dur kalk yapıyor en düşük kazan sıcaklıkların da evi ısıtmaya çalışıyor, ihtiyaca göre kazan sıcaklığını ayarlıyor dur kalk şeklinde çalışması normal mi



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    _____________________________




  • Yarbay
    2762 Mesaj
    Kombinin modulasyonlu olup olmadigini nereden anlariz?


    Baymak luna 5 kombim var, musteri hiz. aradigimda baska yere yonlendiriyor haberleri yok, kesin yanit alamiyorum. Kombi calistiginde alev simgesi hep oluyor, bazen alev buyuyor genelde en kucuk simgede oluyor.. bundan modulasyonlu olup olmadigi anlasilir mi?


    Bende buna gore ot almayi dusunuyorum.



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
  • Yüzbaşı
    271 Mesaj

    hocam sizin kombiye modülasyonlu o.t yok baymaklarda bir tek İDEE modelinde var siz on/off o.t taktırabilirsiniz.bosch class 6000,eca confeo plus,ferroli diva,immergas star ve vaillant ın tüm yoğuşmasızlarına takılıyor tabi ki kendi mod. o.t si


    mesela bosch cr10 u sadece class 6000e, eca lago yu sadece confeo plus a takılıyor


    mesela demirdökümün hiçbir makinasına da takılmıyor



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    audioslave kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________




    Propaganda öyIe bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi “ah” der. "Bob Hope"
  • Yüzbaşı
    957 Mesaj
    Merhaba arkadaşlar Daikin premix ile on/off(SANTEK) ve Modülasyonlu(honeywell) arasındaki tüketim ölçümleri yaptım ev içinde diğer tüketimler etkilenmesin diye gece 12 ile sabah 6 arası 4 gün ölçüm yaptım iç oda sıcaklığı dış hava sıcaklıkları vs her detayı hesap etmeye çalıştım



    On/off takılıyken kazan sıcaklığını 38 derece ye ayarladim, Modülasyonlu zaten kendi ayarlıyor 30 da çalıştığı da oldu 43 de de



    Sonuç kesin şu daha tasarruflu diyebileceğim bir sonuç çıkmadı her iki termostat da neredeyse aynı değerleri verdi on/off kusurat farkıyla bir miktar daha az tüketim sağladı( örn on/off 1,25 m3 tuketir iken honeywell 1.27 yani 0.02 gibi bir fark) tabi bu fark hesaba katamadigimiz değerlerden mı oluştu yada on/off mi az tüketti bilemiyorum. Not: on/off ile kazan sıcaklığı yüksek tutulursa tüketim artabilir.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi myctapha -- 1 Nisan 2018; 13:31:1 >
    |
    |
  • Binbaşı
    1533 Mesaj
    modulasyonlu 0.5 derece hassasiyetli termostat onerir misiniz kablolu..



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    _____________________________
  • Teğmen
    200 Mesaj
    |
    |
    _____________________________
    Ege ARTAR
  • Yüzbaşı
    957 Mesaj

    Modülasyonlu veya on off ot 0.5 hassasiyet hiç iyi değil.



    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
    |
    |
    sadece50 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Binbaşı
    1533 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: myctapha

    Modülasyonlu veya on off ot 0.5 hassasiyet hiç iyi değil.

    Alıntıları Göster
    neden hocam? 0.1 mi oneriyorsunuz



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
    _____________________________
  • Er
    10 Mesaj
    konu hortlamış gibi olacak ama, modülasyonlu o.t ile modülasyonsuz arasında gerçekten fark var. modülasyon olayı bir nevi daha iyi tasarruf ve daha iyi ısıtma sağlar. ayrıca kombinizide daha iyi korur. modülasyon olayını kırmızı ışığa takılmayan araba gibi düşünebiliriz. yani biz önümüzdeki kırmızı ışığın geliş süresini biliyorsan yaklaşma hızımızı ayarlayıp aracımızı durdurmadan dur kalk yapmadan yumuşak bir geçiş yaparız. ayrıca modülasyon ile daha stabil bir sıcaklık elde edilir. yani on off termostatta siz 22 ye ayarladı iseniz ve termostatınızın hassasiyeti 2 derece ise 20 ye inice sıcaklık yeniden çalışmaya başaltır kombiyi. buda ufak ta olsa ısı değişmidir. oysa modülasyonda alev boyunu ayarlayarak 22 ye ayarlı tutmaya çalışır. kombiyi kapatmaz fakat düşük seviyede devamlı çalışmasını sağlar. kombiyi yüksek ve ani güç zorlamalarından korur. kısaca böyle. o yüzden modülasyonlu termostat çok daha iyidir.
    _____________________________




  • Yarbay
    9063 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: _nalmes_

    konu hortlamış gibi olacak ama, modülasyonlu o.t ile modülasyonsuz arasında gerçekten fark var. modülasyon olayı bir nevi daha iyi tasarruf ve daha iyi ısıtma sağlar. ayrıca kombinizide daha iyi korur. modülasyon olayını kırmızı ışığa takılmayan araba gibi düşünebiliriz. yani biz önümüzdeki kırmızı ışığın geliş süresini biliyorsan yaklaşma hızımızı ayarlayıp aracımızı durdurmadan dur kalk yapmadan yumuşak bir geçiş yaparız. ayrıca modülasyon ile daha stabil bir sıcaklık elde edilir. yani on off termostatta siz 22 ye ayarladı iseniz ve termostatınızın hassasiyeti 2 derece ise 20 ye inice sıcaklık yeniden çalışmaya başaltır kombiyi. buda ufak ta olsa ısı değişmidir. oysa modülasyonda alev boyunu ayarlayarak 22 ye ayarlı tutmaya çalışır. kombiyi kapatmaz fakat düşük seviyede devamlı çalışmasını sağlar. kombiyi yüksek ve ani güç zorlamalarından korur. kısaca böyle. o yüzden modülasyonlu termostat çok daha iyidir.
    2 derece hassasiyetli termostat mi varmis?



    Modülasyon ile on/off termostati arasinda tasarruf farki hala net olarak cozulebilmis degil. Herhangi birisi daha iyidir daha tasarrufludur denilemez.







    Kimileri sizin gibi modulasyonlu iyi diyor. Kimileride modulasyonlu sevmiyor on/off daha iyi diyor.







    Hiç kapatmiyor diyorsunuz da hedefe ulasmak içinde 70-80 gibi sicakliklara çıktığıda oluyor onun hakkinda ne dusunuyorsunuz?



    Bu yuzden birbirlerine karsi ustunlukleri kanitlanmis değil.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cloud Nine -- 25 Aralık 2018; 1:35:2 >




HızlıCevap
Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
haberler
Bey Azura
SEO
Kurumsal Web Tasarım Şirketi
seo paketleri
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

DHBR1
0,344
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.