huawéi
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 12:04:06)
Merhaba;
arkadaşlar bir projede yaklaşık 2500-3000 metre uzakta bulunan bir devreyi 48 volt dc ile beslemek gerekiyor.
iletimde 0,4mm 32 adet telden oluşan bakır kablolar kullanılacak.
Şimdi size sormak istediğim bu iletim sağlıklı olur mu?Artıları ve eksileri uzun vadede yaratacağı sıkıntılar neler olabilir.
Alternatif durum şimdilik söz konusu değil.Sadece mevcut şartın değerlendirilmesini istiyorum.
Çok değerli katkılarınız için şimdiden teşekkürler...
çaycı
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 13:32:47)
akıma bağlı. ama bu kadar mesafede gerilim düşümü mutlaka olur. devrenin akımı sabit ise çıkış gerilimini 48 yapacak şekilde giriş gerilimini yükseltin
lazrails
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 13:39:51)
quote:
Orijinalden alıntı: çaycı akıma bağlı. ama bu kadar mesafede gerilim düşümü mutlaka olur. devrenin akımı sabit ise çıkış gerilimini 48 yapacak şekilde giriş gerilimini yükseltin |
Arkadaşın dediği doğru.Bu projeyi ne için kullanıcaksınız bunuda paylaşabilirmisiniz
Bu arada bu voltaj düşümünü kablo uzunluğu ve kablo kesitinden hesaplayabilirsin.Hatta karşı tarafada bu gerilimin üstüne çıkmaması konusunda bir devre tasarlanabilir
omerege
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 13:43:05)
Tahminen 350-420 Ohm arası bir direnç oluşturacaktır.
admiral9999
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 13:55:42)
devrenin önüne 48v regüle koyun , bulunduğuz yerden de 50-60 volt gönderin. olmaz mı?
baskurtf
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 14:00:28)
benim size tavsiyem iki tarafta da DC-DC çevirici kullanmanız. bunun amacı, iletilen DC gerilimi yüksek gerilime çıkarmak. örneğin giriş tarafında 48/200 Vdc çevirici, çıkış tarafında da 200/48 Vdc çevirici olursa aktarılan akım miktarı düşer ve kayıplarınız azalır. Tabii ki şunu göz önünde bulundurmak lazım, bu durumda çevirici kayıplarınız olacaktır, eğer iletim kayıplarınız çevirici kayıplarınızdan yüksek olmayacaksa doğrudan kablo ile bağlantı yapın. Kablo kalınlığını da oldukça yüksek tutun ki direnciniz küçük olsun. ayrıca tek damar değil, damarları izoleli çok damarlı kablo kullanın.
ha profesyonel olsun derseniz kesinlikle DC/DC çeviricili çözümü öneririm.
baskurtf
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 14:06:14)
ha alternatif durum söz konusu değilmiş
damarları izoleli çok damarlı kablo kullanmanız ve 48V'tan yüksek bir gerilim göndermeniz (örneğin 60V) mantıklı olur.
M. Reha
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 14:42:25)
quote:
Orijinalden alıntı: baskurtf benim size tavsiyem iki tarafta da DC-DC çevirici kullanmanız. bunun amacı, iletilen DC gerilimi yüksek gerilime çıkarmak. örneğin giriş tarafında 48/200 Vdc çevirici, çıkış tarafında da 200/48 Vdc çevirici olursa aktarılan akım miktarı düşer ve kayıplarınız azalır. Tabii ki şunu göz önünde bulundurmak lazım, bu durumda çevirici kayıplarınız olacaktır, eğer iletim kayıplarınız çevirici kayıplarınızdan yüksek olmayacaksa doğrudan kablo ile bağlantı yapın. Kablo kalınlığını da oldukça yüksek tutun ki direnciniz küçük olsun. ayrıca tek damar değil, damarları izoleli çok damarlı kablo kullanın. ha profesyonel olsun derseniz kesinlikle DC/DC çeviricili çözümü öneririm. |
Yanlış hatırlamıyorsam, 200 volt DC gerilim 200 volt AC gerilimden, çok daha öldürücü nitelikte.
2.5 - 3 km bir hattan bahsediyoruz, gerekli emniyet tebbirleri alınmazsa, çok tehlikeli yüksek voltaj kullanılması.
Hattan çekilecek akım miktarını bilmeden, yorum yapmak çok zor. 1 Amperden yüksekse, emniyetli bir hat ve yüksek gerilim kullanmaktan başka çare yok.
Kayıp çok mühim değilse, hat sonuna 48 volt step-up voltaj regülatörü konularak 4-5 amper akım çekilebilir.
senged
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(17.04.2010 15:56:12)
baskurtf
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 02:17:37)
quote:
Orijinalden alıntı: M. Reha quote:
Orijinalden alıntı: baskurtf benim size tavsiyem iki tarafta da DC-DC çevirici kullanmanız. bunun amacı, iletilen DC gerilimi yüksek gerilime çıkarmak. örneğin giriş tarafında 48/200 Vdc çevirici, çıkış tarafında da 200/48 Vdc çevirici olursa aktarılan akım miktarı düşer ve kayıplarınız azalır. Tabii ki şunu göz önünde bulundurmak lazım, bu durumda çevirici kayıplarınız olacaktır, eğer iletim kayıplarınız çevirici kayıplarınızdan yüksek olmayacaksa doğrudan kablo ile bağlantı yapın. Kablo kalınlığını da oldukça yüksek tutun ki direnciniz küçük olsun. ayrıca tek damar değil, damarları izoleli çok damarlı kablo kullanın. ha profesyonel olsun derseniz kesinlikle DC/DC çeviricili çözümü öneririm. | Yanlış hatırlamıyorsam, 200 volt DC gerilim 200 volt AC gerilimden, çok daha öldürücü nitelikte. 2.5 - 3 km bir hattan bahsediyoruz, gerekli emniyet tebbirleri alınmazsa, çok tehlikeli yüksek voltaj kullanılması. Hattan çekilecek akım miktarını bilmeden, yorum yapmak çok zor. 1 Amperden yüksekse, emniyetli bir hat ve yüksek gerilim kullanmaktan başka çare yok. Kayıp çok mühim değilse, hat sonuna 48 volt step-up voltaj regülatörü konularak 4-5 amper akım çekilebilir. |
e canım tehlikeli diye kullanılmayacak değil ki
dışı izoleli kablo kullandıktan sonra orda bi sorun yok. kaldı ki iletim kayıplarını azaltmanın en mantıklı yoludur yüksek gerilim. ama akım değeri önemli 48V'ta küçük akım değerleri için gerilim düşümü önemsiz hale gelecektir.
huawéi
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 13:39:39)
çok değerli yorumlarınız için teşekkürler.
maalesef yüksek gerilimde çalışamıyoruz çünkü aynı türde kablolarla data iletimide yapacağımız için kabloyu rastgele tutacak elemanların can güvenliği sorunu var.
çok düşük akımla çalışacağız.
yardımlar ve açıklamalar için tekrar teşekkürler...
amboleos
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 13:51:49)
işaret göndercekseniz, kablonun eş değeri çıkarıp endüktans ve kapasite ile oluşacak filtreyede bakın derim.
kabloların direnci
R= L / (mü * q)
L =3000 metre , mü = 56 (Bakır kullandığınız için bu), q = 12.8 mm^2 (kesit alan)
4.185 ohm direnç görürsünüz.
baskurtf
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 16:10:26)
küçük akımlar söz konusuysa hiç problem değil, salın gitsin
yalnız uzun mesafeli kablolarda kapasite oluşur, kablonun +48 ucuyla Nötr ucunun birbirine sarmal olarak gönderilmesi bu etkiyi azaltır, twisted pair dedikleri şey yani
dergul
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 17:45:55)
eğer data sinyali ise iletilen yere bir amplifikatör yerleştirerek gelen zayıflamış sinyali güçlendirebilirsin.
ihsancan
=> 48 Volt Uzun Mesafede DC Besleme
(18.04.2010 20:22:28)
transistörlerden oluşan küçük bir akım kaynağı tasarlamalı karşı taraftada izolasyon trafosu kullanılmalı.pis aydınlatmalarında kablo boyları uzun olduğundan bu taktik kullanılır.