Mesaj
  • FSP 800VA ups'in içindeki kuru aküyü değiştirdim.. yeni gelen aküyü 6 saat sorunsuz şarj ettikten sonra UPS'i denemek amacıyla çalıştırdım.. elektriği kesince akü devreye girmiyor.. muhtemelen sigortası yandı bilemiyorum.. UPS'in arka kısmında (kolayda) sigorta sökme kontrol etme imkanı yok.. UPS'in içini açtım baktım yine göremedim.. yabancı kaynakları taradım işe yarar bir bilgiye ulaşamadım.. şimdi elektronik tamircisine götürsem ufacık bir sigorta değişimi için kesin 50 lira alacak..


    FSP marka UPS'lerin sigortası nerede oluyor?




    FSP marka UPS'lerin sigortası nerede?



    _____________________________
    iNSaNLaRı iNaNDıKLaRı ŞeYLeRDeN VaZGeÇiRMEK, BiRŞeYe iNaNDıRMaKTaN DaHa ZoRDuR..ernest renan




  • kendi sorduğum soruyu kendim cevaplıyorum.. forumun bu köşesini kapatın boşuna elektrik harcıyor


    yanıt: anakart üzerindeymiş.. örnek görseldeki gibi, üzerinde -30- yazanlar sigorta oluyor



    FSP marka UPS'lerin sigortası nerede?
    _____________________________
    iNSaNLaRı iNaNDıKLaRı ŞeYLeRDeN VaZGeÇiRMEK, BiRŞeYe iNaNDıRMaKTaN DaHa ZoRDuR..ernest renan
  • antique kullanıcısına yanıt

    Vall helal olsun nette hiç bir yerde bu bilgi yok.FSP marka UPS'lerin sigortası nerede? 