Şimdi Ara

Demirdöküm Nitromix Serisi Kullananlar...

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir - 3 Masaüstü
5 sn
467
Cevap
29
Favori
137.067
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri
  • Son Yorum geçen ay
  • Cevaplayan Üyeler 167
  • Konu Sahibinin Yazdıkları 6
  • Ortalama Mesaj Aralığı 7 gün 6 saat 31 dakika
  • Son 1 Saatteki Mesajlar 1
  • Haberdar Edildiklerim (Alıntılar) 1
  • Favoriye Eklediklerim 29
  • Konuya En Çok Yazanlar
  • Zebza (33 mesaj) BART SIMPSON (30 mesaj) kayıboyu11 (17 mesaj) Biray İzmir (16 mesaj) yüksel75 (10 mesaj)
  • Konuya Yazanların Platform Dağılımı
  • Masaüstü (203 mesaj) Mobil (108 mesaj) Tablet (12 mesaj) Mini (10 mesaj) Uygulama (13 mesaj)
  • @
1 oy
Öne Çıkar
Tüm Forumlar >> Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri >> Kombi vb. Isıtma sistemleri >> Demirdöküm Nitromix Serisi Kullananlar...
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Yüzbaşı
    725 Mesaj

    Hocam ben sesinden memnunum ama kombim balkonda.
    |
    |
    forgot kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: blackboy55555

    Merhaba.Demirdöküm nitromix kombi ile demirdöküm migo oda termostatı kullanan var mı?
    https://www.demirdokum.com.tr/urunler/demirdokum-migo-ak-ll-oda-termostat-24834.tr_tr.html


    Aslında sadece MiGo için bir konu başlığı açılsa hiç fena olmaz. 1000lerce Nitromix kullanıcısı var.
    Aslında MiGo sadece Nitromixler ile değil, e-bus sistemi olan tüm kombiler ile uyumlu çalıştığını bildiriyorlar.

    Bu arada MiGo'yu Demirdöküm Ana Bayi ELVAN İnşaat'tan Taksitli 550TL- aldım. http://elvan.gen.tr/


    MiGo kutu içeriği

    Alıcı
    Verici
    Alıcı Power
    Verici Masaüstü Aparat
    Verici Duvar Aparat
    Verici Pil
    Alıcı ve Verici Duvar Monte vida ve düberleri
    Kullanım Kılavuzu

    [










    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 7 Kasım 2017; 15:30:14 >
    |
    |




  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: blackboy55555

    Merhaba.Demirdöküm nitromix kombi ile demirdöküm migo oda termostatı kullanan var mı?

    https://www.demirdokum.com.tr/urunler/demirdokum-migo-ak-ll-oda-termostat-24834.tr_tr.html

    MiGo nun arayüzüne sadece ve sadece telefon ve/veya tabletinizi yüklediğiniz app uygulama ile ulaşabiliyorsunuz ve tüm programlamaları bu arayüz üzerinden yapıyorsunuz.

    Lokasyonu inanılmaz nokta hedef ile buluyor.
    Buradaki amaç lokasyonunuzu bulup, internet üzerinden o lokasyondaki hava sıcaklık bilgisini almak.
    Burada benim endişem, tamam bulunduğum lokasyonu nokta hedef ile buldu ama internet üzerinden hangi server'dan bilgi alıyor bilemiyorum ama dış hava sıcalklığını normalden daha yüksek gösteriyor. Bu da kombi radyatör gidiş su sıcaklığını daha az olmasına neden olacak gibi...




    Bu menüde,daha önce programladığınız zaman ve ısı ayarlarında gün içerisinde değişiklik yaptığınızda ne kadar süre sonra tekrar programa sadık kalarak çalışması gerektiğini ayarlıyorsunuz. Bu süre en az 5dk. en fazla 12 saat olarak değiştirebiliyorsunuz.
    Örneğin gün içerisinde 22C ayarladınız ama o sıra dereceyi 23C çıkarttınız.
    İşte bu değişikliği yaptıktan ne kadar süre sonra tekrar daha önce programlanan ısya 22C geri dönmesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz.

    Isı Ayarlamasında ise oda sıcaklığını olduğundan farklı gösteriyor ise bu menü ile kalibrasyon yapabiliyorsunuz.




    Isıtma algoritması ile kaç derece hassasiyet ile çalışması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz ki MiGo en az 0,1C hassasiyet ile çalışabiliyor.
    Ancak gösterge 0,5C ve katları olarak gösteriyor ama hassayiyet 0,1C olduğundan çok daha kısa sürede oda sıcaklığındaki değişimi algılayabiliyor.




    Isıtma Eğrisinde ise, MiGo dış hava sıcaklık bilgisini internet üzerinden aldığından, radyatör gidiş su sıcaklığını kendi algoritmasındaki eğriyi kullanarak hesap edip ayarlamaktadır. Bu değer ne kadar düşük olursa dış hava sıcaklığına göre radyatör gidiş su sıcaklığını o kadar yavaş arttırır, ne kadar yüksek olursa ki en fazla 5 seçebilirsiniz, dış hava sıcaklığına göre radyatör gidiş su sıcaklığını o kadar hızlı ve kısa zamanda arttırır.

    Evsel Sıcak su ayarı ile kullanım su sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz.





    Haftalık olarak bir günü pek çok zaman aralığına bölerek istediğiniz şekilde radyatör ve sıcak su kullanım ayarlarını yapıp programlayabilirsiniz.







    En son telefon ve tablet üzerinde uygulama görünümü bu şekilde. İnternet üzerinden kombinize erişim sağlayabilir ve her türlü değişikliği yapabilirsiniz.





    MiGo oda termostatları öğrenebilen bir cihaz olduğundan;

    Belli bir süre evinizin hangi dış sıcaklıkta talep edilen ısıya ne kadar sürede eriştiğini kendi hafızasına alıyor.
    Siz evden çıkarken size saat kaçta eve tahmini olarak döneceğinizi soruyor.
    Siz eve gelmeden, sizin evin ısınma özelliğini bildiğinden o saate kadar kapalı kalıyor ve kendi hesap algoritmasına göre siz eve geldiğinizde evin istenen sıcaklığa ulaşması için ne kadar önceden çalışması gerektiğini biliyor ve o saatte çalışmaya başlıyor. (Bu Öğrenme özelliğini isterseniz uygulama üzerinden İPTAL edebiliyorsunuz)

    IFTTT uyumlu olduğundan (if✚this then that)ki diğer IFTTT uygulamaları denedim çalışıyor ama MiGo'da denemedim. MiGo'yu tanımlıyarak diğer uygulamalar ile MiGo'nun ortak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin Life360 uygulaması ile MiGo uygulamasını eşleştirip, evden en son kişi ayrıldğında kombinin Ev Dışı programına geçmesini veya eve 5km./10km. yaklaştığınızda kombinin istene derecede çalışmasını sağlayabilirsiniz.


    MiGo aslında Fransız Saunier Duval firmasının bir ürünü, ve bu firma Vaillant dahil dünyada pekçok firmaya hizmet vermektedir. Demirdöküm MiGo adını kullanıyor, Vaillant aynı ürüne eRELAX adını vermiş. Teknik ve diğer tüm özellikleri 1e1 aynı.

    MiGo hakkında aktarıcağım bilgiler şimdilik bundan ibaret.
    Bu haftasonu Nitromix kombi de takıldığında belki ileride bilgi ve tecrübelerimi paylaşabilirim.

    Ama başta dediğim gibi MiGo ile ilgili ayrı bir konu başlığı açılmalı...

    Teşekkürler,




  • Binbaşı
    1544 Mesaj
    bu migo ile telefondan kombi petek suyu sıcaklığını değiştirebiliyor muyuz?
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: narec

    bu migo ile telefondan kombi petek suyu sıcaklığını değiştirebiliyor muyuz?

    Hayır, o işi Migo dış hava ısısına göre kendi belirliyor.
    |
    |
  • Teğmen
    107 Mesaj

    Migoda oda sıcaklığını 21 derece olarak ayarladığımızda, ısıtma algoritmasında da gecikme eşiğini 0,2 derece olarak ayarlarsak oda sıcaklığı 20.8 derece ile 21.2 derece arasında değişecek diyebilir miyiz?
    |
    |
    osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj

    Güzel ve benim de merak ettiğim bir soru ancak Nitromix Kombi bu haftasonu takılacağından bu sorunuza daha sonra cevap verebileceğim ama gittiğiniz mantık yanlış değil de MiGo bunu nasıl uygulayacak göreceğiz.
    |
    |
    blackboy55555 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    Arkadaşlar formu sayfa sayfa okudum. Yoğuşmalı kombiler için aynı cümle kurulmuş. Tam Yoğuşma gerçekleşmesi için "Radyatör su sıcaklığı 50C olmalı" diye. Tamam ama hiçbiri bu bahsedilen su sıcaklığı "Radyatör Gidiş"mi yoksa "Radyatör Dönüş" su sıcaklığı mı olduğundan bahsetmemiş.

    Analamaya çalıştığım nokta burası. Eğer radyatör gidiş su sıcaklığı 50C olacak ise bu sıcaklık radyatörlere gidene kadar 40C hatta tesisat durumuna göre 30C'ye bile düşebilir. Dolayısı ile radyatör geliş su sıcaklığı yine tesisat durumuna göre 30C hatta altıda olabilir.

    Bildiğim kadarı ile teknik olarak yoğuşmalı kombilerin yoğuşmayı sağlayan eşanşörü radyatör geliş hattı üzerinde bulunuyor. Yani radyatörden gelen soğumuş su ilk, yoğuşmayı sağlayan eşanşörden geçerek enerji alıyor. Dolayısı ile ben, bahsedilen "Radyatör su sıcaklığı 50C olmalı" ifadesindeki 50C'nin kombiye radyatör geliş su sıcaklığı olarak algılıyorum. Hal böyle ise Radyatör gidiş su sıcaklığının, tesisat durumuna göre 60C-70C olması mı gerekiyor.

    Demirdöküm Nitromix kullanım kitapcığında 65C olarak ayarlanması tavsiye ediliyor. Alarko 50C öneriyor. Buderus'da dönüş suyu sıcaklığının 55C olmasını tavsiye ediyor.

    Forumlardan yine benim anladığım her yoğuşmalı kombi her derecede yoğuşuyor ama yoğuşma oranları farklı oluyor. Sonuçta, dönüş suyu sıcaklığınız ne kadar düşük olur ise yoğuşma oranınız da bir o kadar yüksek oluyor ki bu yüzden yoğuşmalı kombi kullanıcılarına normalden fazla uzunlukta radyatör veya yerden ısıtma öneriliyor.

    Aslında bir yerde kendi soruma kendim cevap vermiş gibi oldum ama uzman arkadaşlar yanlışım var ise lütfen düzeltsin ki biz de bilelim.

    Teşekkürler,





    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 8 Kasım 2017; 13:2:27 >




  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    Nitromix kullanıcıları...

    Kullanım kılavuzunda bahsetmiyor ama Demirdöküm Servis Bülteninde Nitromix kombilerde "Otomatik Hava Pürjör" olduğu belirtiliyor.

    1-Doğrumudur?
    2-Gerçekten çalışıyor ve iş görüyor mu? (Halen radyatörlerden hava almaya devam ediyormusunuz?)

    Teşekkürler,



    |
    |
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj
    Yeni Nitromix-P28+MiGo kullanıcısı olarak ilk izlenimlerim.

    %100 Sessiz 5*****
    %100 Ekonomik 5*****

    14 Kasım Salı 17:30 ile 15 Kasım Çarşamba 17:30 arasında Ortam sıcaklığı 23C olacak şekilde toplamda 3m3 gaz tüketimim olmuştur.





    Kombi çalışma Programı...
    SARI...KOMBİ DEVREDE
    MAVİ...KOMBİ GECE MODUNDA




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 15 Kasım 2017; 17:39:11 >
    |
    |




  • Teğmen
    107 Mesaj

    Nitromix takıldıktan sonra bu konudaki deneyimlerinizi paylaşacaktınız.Paylaşır mısınız?
    |
    |
    osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj

    Elbette paylaşacağım ancak henüz daha MiGo oda termostatını ayarlayamadık. Her şey tam rayına oturduğunda detaylı bilgi paylaşımında bulunacağım.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 16 Kasım 2017; 10:22:4 >
    |
    |
    blackboy55555 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Onbaşı
    28 Mesaj
    Gecen sene bakımını yaptığım demirdöküm p24 kombim petekleri çalıştırıyor fakat sıcak su vermiyor.Ntc kontrol ettim sorun yok. 2.8k direnci var mavi ve kırmızının yani ntcler sağlam duruyor
    .Sorun nerededir ? Diyafram diyorlar bunun diyaframini nerede bulurum ? Tşk



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ikinewton -- 16 Kasım 2017; 14:17:53 >
    |
    |
  • Onbaşı
    28 Mesaj





    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |




  • Onbaşı
    28 Mesaj
    3 yollu vana veya vana motoru bozuk.Temizleyeceğim.Olmazsa değişecek



    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
    |
    |
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj

    Aynen öyle kardeş. Hedef ısının +/-0,2C aralığında çalışıyor.
    |
    |
    blackboy55555 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    974 Mesaj

    Konuyu unutmuş değilim ancak tesisat ile ilgili sorunların halen çözümlenemediğinden Nıtromix'i gerçek anlamda kullanma imkanım olmadı.
    |
    |
    blackboy55555 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Teğmen
    107 Mesaj

    Teşekkürler.
    |
    |
    osenemoglu kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  • Yüzbaşı
    399 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: soran2

    Nitromix P28 yoğuşmalı kombi takdırdım.

    2 adet problemim var.

    Kombi her su hareketinde aktif oluyor. Yani fıskiyeyi açmak bile kombiyi çalıştırıyor fakat ateşleme yapmıyor. Her soğuk su açılışında sanki içinde motor çalışıyor yaklaşık 20sn sonra duruyor.

    2. Problem duş yaparken sıcak su 38 derecede rahatsızlık verecek şekilde dalgalanıyor. Soğuyor ısınıyor soğuyor ısınıyor. Demirdöküm servisi bu modeller böyle dedi gitti. Sizce sorun var mıdır?

    düşük ısıda bende de dalgalanma yapıyordu.servisi çağırdım bikaç parametre kontrolu yaptı.şuan 50cde kullanıyorum herhangi bir sorun yok.siz de yükseltin dereceyi
    |
    |
  • Yüzbaşı
    725 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: osenemoglu

    Arkadaşlar formu sayfa sayfa okudum. Yoğuşmalı kombiler için aynı cümle kurulmuş. Tam Yoğuşma gerçekleşmesi için "Radyatör su sıcaklığı 50C olmalı" diye. Tamam ama hiçbiri bu bahsedilen su sıcaklığı "Radyatör Gidiş"mi yoksa "Radyatör Dönüş" su sıcaklığı mı olduğundan bahsetmemiş.

    Analamaya çalıştığım nokta burası. Eğer radyatör gidiş su sıcaklığı 50C olacak ise bu sıcaklık radyatörlere gidene kadar 40C hatta tesisat durumuna göre 30C'ye bile düşebilir. Dolayısı ile radyatör geliş su sıcaklığı yine tesisat durumuna göre 30C hatta altıda olabilir.

    Bildiğim kadarı ile teknik olarak yoğuşmalı kombilerin yoğuşmayı sağlayan eşanşörü radyatör geliş hattı üzerinde bulunuyor. Yani radyatörden gelen soğumuş su ilk, yoğuşmayı sağlayan eşanşörden geçerek enerji alıyor. Dolayısı ile ben, bahsedilen "Radyatör su sıcaklığı 50C olmalı" ifadesindeki 50C'nin kombiye radyatör geliş su sıcaklığı olarak algılıyorum. Hal böyle ise Radyatör gidiş su sıcaklığının, tesisat durumuna göre 60C-70C olması mı gerekiyor.

    Demirdöküm Nitromix kullanım kitapcığında 65C olarak ayarlanması tavsiye ediliyor. Alarko 50C öneriyor. Buderus'da dönüş suyu sıcaklığının 55C olmasını tavsiye ediyor.

    Forumlardan yine benim anladığım her yoğuşmalı kombi her derecede yoğuşuyor ama yoğuşma oranları farklı oluyor. Sonuçta, dönüş suyu sıcaklığınız ne kadar düşük olur ise yoğuşma oranınız da bir o kadar yüksek oluyor ki bu yüzden yoğuşmalı kombi kullanıcılarına normalden fazla uzunlukta radyatör veya yerden ısıtma öneriliyor.

    Aslında bir yerde kendi soruma kendim cevap vermiş gibi oldum ama uzman arkadaşlar yanlışım var ise lütfen düzeltsin ki biz de bilelim.

    Teşekkürler,




    Hocam kaynak gösteremiyorum ama dönüş suyu 30 C olacak diye biliyorum, maksimum yoğuşma için.




Sayfaya Git:
Sayfa:
Reklamlar
Radyo Dinle
Instagram takipçi satın al
Pubg mobile uc
kripto para haberleri
Ko Cuce
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR5
0,375
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.