  • Merhaba, geçtiğimiz günlerde hobi amaçlı solar bir panel aldım 165 watt monokristal bunu evimde en müsait yere monte ettim. 10-15 metre 0.75 kablo ile eve taşıdım ancak şöyle bir problemle karşılaştım panel full güneş görse bile 2 amper akım alabiliyorum bu kadar kayıp olacağını düşünmemiştim. 15 metre dc akım için uzun bi yol mu daha kalın kablo kullansam kaybım kabul edilebilir seviyeye düşer mi başka bir tavsiye verebilecek olan var mı

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >



  • 15 metre mesafe için iletken direnci yaklaşık 1,2 ohm. çıkıyor. Alıcının çalışma voltajına göre etkisi değişecektir.
  • alıcı şarj cihazı akım güneşin durumuna göre 18 volta kadar çıkıyor ama panel full güneş görse bile 2 amperi geçmedi

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • 18 volt gerilimin 15,5 volt kadarını şarj cihazı kullanıyor, 2,5 volt da devre iletkenleri üzerinde kaybolan gerilimdir. Akü şarj devresi olduğunu var sayıyorum, bu durumda şarj için yeterli voltajın ulaştığı söylenebilir. Ancak iletkenler üzerindeki güç kaybının yüksek olduğu ve ısınmaya yol açacağı da aşikardır.
    Devreden 3 Amper akım geçmesi halinde, şarj cihazına gelen voltaj kritik seviyeye düşecektir. Bu durumda, paneldeki ışığın şiddetine bağlı olarak sağlıklı, çalışamayabilir.
    Daha yüksek akım geçirilmesi konusunda devre iletkenleri kesinlikle kısıtlayıcı bir faktördür. Ancak, iletken kesitini artırsanız bile yine devre yine 2 Amper akım çekebilir. Şarj cihazı bu akıma göre dizayn edilmiş olabilir.
  • doğru bildiniz akü şarj devresi şimdi benim kullandığım kablo 0.75 kalınlıklı internette solar kabloların 6 mm kalınlığı olduğunu gördüm ama bunu sonradan farkettim acaba 6 mm kablo alsam akım ne kadar kaybolır 10 metre mesafede panel 165 watt olarak geçiyo 12 voltluk. solar kablolar biraz pahalı aldığıma değer mi acaba

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Sizin devrenizde 6 mm. kabloya ihtiyaç yok. 10 metre mesafe için 1,5 mm. çapında kablo rahatlıkla yeterlidir.
  • 15 metre bakır 0,75mm çaplı kablonun iç direnci=0,606 R dur.Zamane imalet hileleri sayesinde bakır oranı düşürüldüğünden bu 0,8 ohmlara çıkabilir.165W panel max. kapasite üretemez ama en uygun güneş açısında 130-140 watt'ı bulur.Bu güç 14V akü şarjında 10 Amper demektir.Maliyet göz önüne alınırsa 2x4mm2 alınmazsa 2x6mm2 çok damarlı kablo gerekir.Çünkü bir bakır iletken; iç omajının yükselmesiyle ısınmaya başlar.ısındıkça iç direnci katlayarak yükselir.

    0,75mm kablonun henüz ısınmadan verim kayıbı; 10 amperde 60watt.Birde ısınıp iç direncinin daha da yükseldiğini düşünün.Demek ki 2 amper'i yine de iyi aktarmış,kalitesi gerçekten iyiymiş.
  • malisert32 kullanıcısına yanıt
    dostum 6 mm solar kablo denilenlerden alsam 14 volt 10 amperden ne kadar kaybım olur bu hesapların nasıl yapıldığını bilmiyorum kusura bakmayın eğer kayıp ciddiye alınmayacak ıranlara düşüyorsa solar kablolardan alacağım

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: tüzük

    dostum 6 mm solar kablo denilenlerden alsam 14 volt 10 amperden ne kadar kaybım olur bu hesapların nasıl yapıldığını bilmiyorum kusura bakmayın eğer kayıp ciddiye alınmayacak ıranlara düşüyorsa solar kablolardan alacağım
    15 metre için 2x4mm fazlasıyla yeterli.İç direnci;0,021 Ohm,,10 amperde toplam=2,1 Watt gibi yok hükmünde kayıp olur.Öyle solar kablo vb. deyip pahalı almayın.2x4mm çok telli(TTR) kablo daha uygun maliyetli olur.Haa sıcak yaz günü ısınınca iç direnci yükselse de problemsiz çalışır,yani gayet yeterli olur.
  • Sanırım bir hata yaptık. Her ne kadar, adlandırılırken 0,75mm - 1,5mm - 6mm gibi telaffuz etsek de -incelediğim örneklerde- ticari olarak bu kabloların çap değil kesit ölçülerine göre satıldığını gördüm. Yani 0,75 milimetrekare, 1,5 milimetrekare, 6 milimetrekare şeklinde.
    Bu değerlendirmeye göre; 10 Amper akımda, 10m. iletken ve 1,5 mm.kare kesit için 2,4 volt, 10m. iletken ve 2,5 mm.kare kesit için 1,4 volt gerilim düşümü olur.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ENCHANTER

    Sanırım bir hata yaptık. Her ne kadar, adlandırılırken 0,75mm - 1,5mm - 6mm gibi telaffuz etsek de -incelediğim örneklerde- ticari olarak bu kabloların çap değil kesit ölçülerine göre satıldığını gördüm. Yani 0,75 milimetrekare, 1,5 milimetrekare, 6 milimetrekare şeklinde.
    Bu değerlendirmeye göre; 10 Amper akımda, 10m. iletken ve 1,5 mm.kare kesit için 2,4 volt, 10m. iletken ve 2,5 mm.kare kesit için 1,4 volt gerilim düşümü olur.
    Merhaba,tel (gerek bobin teli gerekse kablo çeşitleri) çapına göre satılır diye biliyorum.Ör;en bilinen 2x0,75 kablo dediğimizde bunun 0.75mm çapından bahsedilir ve kesiti=0,4418'dir.

    Bu durumda 2x0,75mm çaplı bakır 15 metre uzunluğundaki telin iç direnci=L/KxS,,15/56x0,4418,,,,0,4418x56=24,74,,,15/24,74=0,606 Ohm iç direnci olduğu anlaşılır.

    Kesit ile kablo, tel satılsaydı,,kumpasla ölçüm gereksiz olurdu değilmi?Çünkü kumpas ÇAP ölçer,,kesit ölçemez.Bir örnek;motor sargısı yenilenirken tel çapı mikro ölçüm yapan kumpasla yada günümüzde dijital kumpasla çapı ölçülerek tespit edilir,Çap ölçümü kesite çevrilir.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: malisert32

    Merhaba,tel (gerek bobin teli gerekse kablo çeşitleri) çapına göre satılır diye biliyorum.Ör;en bilinen 2x0,75 kablo dediğimizde bunun 0.75mm çapından bahsedilir ve kesiti=0,4418'dir.

    Bu durumda 2x0,75mm çaplı bakır 15 metre uzunluğundaki telin iç direnci=L/KxS,,15/56x0,4418,,,,0,4418x56=24,74,,,15/24,74=0,606 Ohm iç direnci olduğu anlaşılır.

    Kesit ile kablo, tel satılsaydı,,kumpasla ölçüm gereksiz olurdu değilmi?Çünkü kumpas ÇAP ölçer,,kesit ölçemez.Bir örnek;motor sargısı yenilenirken tel çapı mikro ölçüm yapan kumpasla yada günümüzde dijital kumpasla çapı ölçülerek tespit edilir,Çap ölçümü kesite çevrilir.

    Alıntıları Göster
    Merhaba Mehmet Ali Bey.
    Aklıma geldi de, internette piyasadaki kablo modellerine bakındım. Ölçü olarak 0,75mm - 1,5mm vs. ifade edilen değerlerin aslında kesit alanı olduğunu gördüm. Alırken dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.
    2x0.75mm çaplı 15 metre uzunluğundaki bakır telin direncini ben 1,2 ohm. olarak hesaplamıştım. İletkenin toplam uzunluğu 30m. alınmalıdır. Faz hattından 15m. geliş, nötr hattına 15m. gidiş şeklinde, akım 30m. iletken üzerinden geçiyor. Elektrik tesisatlarında gerilim düşümü hesaplanırken de aynı işlem yapılır, hat uzunluğu 2 ile çarpılır.




  • 